Talon on kaikkiaan 180m2, jossa on n. 30m2 autotallia ja varastoa, jotka vähän viileämpiä.
Vanhat patterit ja alkuperäisvahvuiset eristeet (talo rakennettu -69).
Meillä nyt Ouman säätelee patterivettä, ja tuossa kun oli 25 astetta pakkasta, menovesi oli jo n. 59 asteista, eli aika kuumaa saa pistää kiertoon.
Tuo Niben 8kW pumppuhan antaa 50 asteisellakin menovedellä enää alle 7kW tehoa.
Talon sijaitsee siis etelässä, tarkemmin sanottuna Salon seudulla.
Laitoin tietojasi taulukkoon:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”Spoikka”
Salon seutu
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V5-120209 Tulostuspäivä 09.02.2012
Vuotuinen rakennusten lämmitystarve 21 650 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 210 m2
24,4 Wh/m2/Ap/vRakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 600 m3
8,5 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 210 m2 103 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 600 m3 36,1 kWh/m3/v
Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 3 pers 1000 kWh/p 3 000 kWh
Rakennusten + käyttöveden lämpöenergia yhteensä vuodessa 24 650 kWh
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 900 litraa 1,180 €/ltr 3 422 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 24 650 kWh 0,120 €/kWh 2 958 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 21 650 kWh 0,120 €/kWh 7 167 kWh 3,0 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 3 000 kWh 0,120 €/kWh 1 200 kWh 2,5 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 24650 kWh 8 882 kWh 2,78 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 94,2% 8 367 kWh 1 004 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 5,8% 515 kWh 62 €* Sähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 8 882 kWh 1 066 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 356 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 892 € PORAKAIVO
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 160 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 0,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 32 096 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -20 C -25 C -30 C -35 C -40 C
- On tarvittava lämmitysteho 9,0kW 10,2 kW 11,4 kW 12,6 kW 13,8 kW
Täystehoisen pumpun tulee olla teholtaan vähintään 10,0 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,0 kW OsatehoinenSen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -20,1 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 739 h 31,3%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4229 AP 691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
menovesi oli jo n. 59 asteista, eli aika kuumaa saa pistää kiertoon.
Tuo menoveden lämpötila on liian korkea lämpöpumpulle.
Vaihda 2-3 patteria keskeisissä tiloissa isommaksi, jotta saat kiertoveden maksimi arvoksi noin 50-55 C.