MAALÄMMITYSLASKELMA (keskiarvovuodelle)
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Paritalo ”Tuuliska” Patterilämmitystalo 101 Helsinki
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.14 Tulostuspäivä 21.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 63 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 9 pers 9 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 72 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 359 m2 41,5 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 898 m3 16,6 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 359 m2 175 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 898 m3 315,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 359 m2 63 000 kWh 175 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 413 m2 7090 kWh 79 090 kWh 192 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 413 br m2 192 ET C luokka
TALOUSLASKELMA 22,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 8 000 litraa 1,250 €/ltr 10 000 € 90,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 72 000 kWh 0,125 €/kWh 9 000 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 66 114 kWh 0,125 €/kWh 2 808 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 5 886 kWh 0,125 €/kWh 736 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 72 000 kWh 28 348 kWh 2,5 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 79,2% 22 462 kWh 2 808 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 20,8% 5 886 kWh 736 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 28 348 kWh 3 544 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 6 457 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 5 457 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 47,0 kWh/m 1533 m 0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyys oltava vähintään 418 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,4 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 72 000 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -25C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 19,2kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 22,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 26,2kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 29,8 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 33,3 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 36,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 40,4 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 28,1 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 22,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -14,0 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 273 h 37,4%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Vantaa, lentoasema 4229 AP koko vuosi, tammikuu = 691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
- Mitoitus laskettu "kulutus 8000l/90%" -perusteella.
- Ominaislämmökulutus 16,6 Wh/m3/Ap/v on varsin korkea. Se pitäisi saada luokkaan 10-12 Wh/m3/Ap/v.
- Rakennuksen lämpöeristystä kannattaisi parantaa, esimerkiksi laittamalla 30-40 cm puhallusvillaa yläpohjan päälle.
- 22 kW tehoinen pumppu on liian pieni. Sähkövastuksella lämmittämistä tulee liikaa, joka huonontaa kokonais COP -arvoa liikaa. Hankkeen hyöty tulee kyseenalaiseksi huonon hyötysuhteen takia.
- Porakaivon 418 on minimi aktiivisyvyys. Aina kannattaisi porata hiukan "ylisyvä" porakaivo, hyötysuhdekin paranee silloin hiukan.
- Patteritaloon kannattaisi pyytää tarjous myöskin tulistuslämpöpumpusta!