Sainpas vihdoin ja viimein laitettua pystyyn loggaussysteemin Lämpöässälle. Pumppuna siis LÄ V9, vuosimalli 2011. Maalämpöputket 2 x 250mm upotettu savipeltoon.
Kohde on 2011 rakennettu puutalo n. 135m2 + puolilämmin talousrakennus n. 60m2 itäisessä suomessa.
L1 piiri käsittää talon ja talousrakennuksen. L2 on kosteat tilat + KHH. Talon osalta vesikiertoista lattialämmitystä ohjataan Uponorin DEM-järjestelmällä (langattomat termostaatit). Talousrakennuksessa jakotukkia säätelee normaali huonetermostaatti. Talousrakennuksen lämpötila n. 12 astetta.
L2 piiri pitää sisällään kosteat tilat + KHH:n. Tähän piiriin ei ole erillistä säädintä / termostaattia, vaan säätäminen tapahtuu manuaalisesti jakotukilta.
L1 säätöarvot
-20 : 34
0 : 28
+20 : 21
L2 säätöarvot
-20 : 33
0 : 27
+20 : 21
Ylämin: 46
Yläero: 4
Alamin: 30
Alaero: 7
Sähkövyläero 10
L1 kiertovesipumppu: 3
L2 kiertovesipumppu: 3
Latauspumppu: 2
Tulistuspumppu: 1
Kiertovesipumppujen, latauspumpun ja tulistuspumpun asennot on tehtaan / pumpun asentajan jäljiltä noin. Myöskään tulistusventtiiliä ei ole säädetty.
Käyrä tältä aamulta:
http://aijaa.com/6dkdx5 . (suurennuslasia painamalla kuvan saa näköjään suuremmaksi)
Omaan silmään pistää heti ensimmäisenä tuo L1 menoveden sahailu. Satuin olemaan pumpun vieressä tuon sahailun aikaan ja kieltämättä oudolta näytti kun lämpötila heitteli Oumanin ruudulla hetken aikaa +32 ja +26 välillä. Mikä tuon voi aiheuttaa?
Käyrästä näkyy selvästi myös se, että Varaajan ylälämpötila romahtaa useammalla asteella n. puolen tunnin käynnin jälkeen. Sen jälkeen ylä- ja alavaraajan lämpö nousee käsikädessä tuonne lähemmäs 50 astetta. Johtuuko ylävaarajan romahdus L1 menoveden pyynnistä vai jostain muusta? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kompressorin pysähtyminen vaatii 3:n eri mittausarvo toteutumisen ja nyt määräävä tekijä on "VaraajaYlämin + (VaraajaYläEro / 2)" arvo ( = n. 48 astetta)?
Onko tuo 113 asteinen kuumakaasu normaali arvo?
Säätövinkkejä otetaan vastaan!
edit: lisäyksiä