Minä olen tehnyt L-Ässä V-7.0:aan seuraavat muutokset.
1) Vaihtanut LJ 1 paluun LJ 2 paluuyhteeseen. Tämä siksi, että LJ 1 paluu menee osan matkaa ylävaraajan vesitilassa jäähdyttäen ylävaraajaa.
2) Vaihtanut tulistetun veden linjan menemään ylävaraajaan yläkautta aurinkoyhteestä. Tämä siksi, että alkuperäinen putki kulkee alavaraajan vesitilan kautta. Alavaraajan viileä vesi jäähdyttää tehokkaasti ylävaraajaan menevää tulistettua vettä.
3) Vaihtanut tulistussäätäjän tilalle itse tehdyn termostaattisen säätäjän. Ylävaraajaan ei ajeta koskaan kylmempää vettä kuin mitä siellä on. Kompressorin käynnistyessä tulistetun veden lämpötila saavuttaa hieman alle minuutissa säätäjän toiminta-alueen esim 60C.
Nämä muutokset ovat kukin osaltaan vaikuttaneet siihen, että pumppu käy "kunnolla" ulkolämpötilaan +10C asti alkuperäisen oltua n. -10C pakkasta.
ATS
Oletko kerännyt dataa paljonko oli pumpun kulutus "vakiona" vs "modattuna", arviokin käy?
Aki
Pumppu on otettu käyttöön heinäkuun alussa 2007.
Oleellisimmat muutokset tein vuodenvaihteen 2007/2008 kahta puolen jolloin mittaussysteemi ei ollut vielä kovin kattava.
-Muutokset eivät vaikuttaneet käyntiaikaan
-Keskimääräinen ottoteho laski selvästi
-Vuorokautinen ottoenergia kWh/vrk laski selvästi.
Oheisessa kuvassa on esitetty vuorokautinen ottoenergia ulkolämpötilan funktiona.
Huomataan, että ulkolämpötilan ollessa lämpimämpi kuin -9C pienenee ottoenergia selvästi ("kunnolla" käymisen rajalämpötila).
Kesällä ottoenergia on jopa 50 - 60% pienempi kuin ennen muutoksia.
Talvella lämpötilan ollessa alle -10C muutoksilla ei ole vaikutusta.
Vuotuista kokonaisvaikutusta on vaikea sanoa, koska suurin vaikutus on silloin kun kulutus on pienin ja kun kulutus on suuri talvella niin silloin ei ole vaikutusta. Mutta kuitenkin suurin osa vuotta lämpötila on yli -10C. Alle -10C päiviä on vain muutama kymmenen vuodessa.
ATS