Jaahas!
Hiukan päivitystä edelliseen tilanteeseen. Pumppu on käynyt nyt tänä iltana tasan kaksi viikkoa oikeasti lämpökaivoon kytkettynä ja kulutuslukema suoraan sen omalta kilowattituntimittarilta katsottuna oli 233 kWh. Ensimmäiset kaksi viikkoa pumppu kävi pelkillä vastuksilla ja vastaava kulutuslukema oli 1022 kWh.
Että siinä on sitä vertailulukemaa ensimetreiltä... Pakkasta taisi olla hiukan enemmän sen ensimmäisen vastuksilla toimitun kaksiviikkoisen alussa, mutta suunta ainakin on selvä

Keruuliuospiirissä oleva takaiskuventtiilin rapina ei laantunut, joten tällä viikolla asentaja kävi korjaamassa tilanteen ja omien sanojensa mukaan lyhensi venttiilin sisällä olevaa jousta. Ja ääni kyllä hävisi sen siliän tien.
Hiukan olen tutkinut tuota huoltovalikkoa ja löysin sieltä noiden lämpötila-antureiden kalibrointimahdollisuuden. Primexin komposiitti jakotukissa on sisäänrakennettuna sekä menolle että tulolle lämpötila-anturit. Kun niitä vertaa tuon Thermian vastaaviin antureiden lukemiin, on lämpötilan ero molemmissa asteen tai kahden luokkaa. Eli Thermia ilmoittaa tämän verran korkeampia lämpötiloja.
Onko syytä korjata/kalibroida noita Thermian lukemia tuolla asteella tai kahdella? Ja voisiko sen perusteella sitten loiventaa lämpökäyrää? Pidin jonkin aikaa käyrää jopa 29:ssä, mutta pienensin takaisin 28:aan ja taas tuntuu, että olisi hiukan liian viileä.
Ja eilen näin ensimmäistä kertaa G2:n ohjauspaneelissa HGW ilmoituksen. Millä lämpötilan raja-arvoilla HGW käynnistyy?
Mutasihdin olen nyt puhdistanut kaksi kertaa ja myös toisella kerralla tuota muovilastua oli sihdissä. Kuitenkin reilusti vähemmän kuin ensimmäisellä. Tulipa mieleen, että mitä voisi tapahtua, jos tuollaisia lastuja pääsisi liuospumpulle asti...?