Tässä vielä dataa kahden vuorokauden osalta kovilta pakkasilta.
Nyt vaikuttaisi pelaavan järkevämmin. Sähkövastus on ollut estettynä 4.1. n. puoliltapäivin, kompressori pitkälti käynyt täysillä/lähes täysillä kovemmilla -20 asteen pakkasilla.
"Kulutus tänään 12,1kWh, tuotanto tänään 48,6kWh". Tuotto/kulutus suhde nyt OK?
Vaikuttaisi siltä, että termostaattien avaaminen sekä pörssisähköominaisuuden deaktivointi auttanut pumpun toimintaa. Sisällä pysynyt lämpötila 22.5-23.5 asteessa, kaikkien huoneiden lämpötilat OK.
ChatGPT:n analyysi:
Pika-yhteenveto: missä “sähkönsyönti” näkyy
4.1. (koko vuorokausi)
Ulkona keskimäärin -18,2 °C (min -20,7 °C)
Huoneanturi 19,9–23,0 °C
Sisäinen lisälämpö (sähkövastus) päällä 5,8 h → energiaa ~24,5 kWh
Vastusjaksot:
00:00–01:15 (1,27 h) → ~4,4 kWh, max 4,0 kW
01:32–06:02 (4,52 h) → ~20,1 kWh, max 5,5 kW
Vastuksen aikana kompressori käytännössä maksimissa (118 Hz) ja asteminuutit erittäin syvällä (min -1533 AM)
➡️ Tämä kertoo, että järjestelmä oli pitkään “jäljessä” ja joutui ajamaan kiinniottoa: kompressori tapissa + vastus tueksi.
5.1. (00:00–13:14)
Ulkona keskimäärin -19,8 °C (min -21,0 °C) eli jopa kylmempää kuin 4.1.
Huoneanturi tasaisempi 21,6–22,4 °C
Sähkövastus 0 h / 0 kWh
Lämmityksellä kompressori selvästi kevyemmin: vain ~10,7 % ajasta ≥90 Hz (4.1. oli ~72 %)
➡️ Eli “kovan sähkön” piikki näissä kahdessa tiedostossa tulee nimenomaan 4.1. aamuyön vastuksesta.
Käyttövesi: paljon jaksoja 4.1.
Prioriteetti 20 (käyttövesi):
4.1.: ~3,8 h, yhteensä 6 jaksoa
mm. yksi pitkä 10:51–12:22 (92 min)
illalla useita ~30 min jaksoja (noin tunnin välein)
BT7 kävi jopa ~59–59,5 °C
5.1.: ~1,45 h (yksi jakso 11:12–12:38), BT7 max ~59,2 °C
Huomio: 4.1. aamuyöllä vastusjaksojen välissä oli käyttövesijakso 01:15–01:31, joka katkaisi lämmitystä juuri silloin kun asteminuutit olivat todella negatiiviset — tämä pahentaa “kiinniottoa”.
Keruupuoli (kaivo): ei näytä tässä datassa pullonkaulalta
4.1. BT10 (sisään) min -2,3 °C, BT11 (ulos) min noin -4,5 °C (118 Hz -kuormassa)
5.1. BT10 min -1,3 °C
Keruun lämpötilat ovat loogiset eikä romahda, joten tämä ei näytä “kaivo loppuu” -ongelmalta näissä kahdessa päivässä.
Iso hydraulinen havainto 4.1.: virtaus romahti, pumppu huusi täysillä
4.1. lämmityksen aikana oli jakso 07:56–13:31 (209 min), jolloin:
GP1 (kiertovesipumppu) ~100 %
mutta BF1 (virtaus) käytännössä minimi 5,0 l/min
Samaan aikaan:
kompressori kävi matalilla taajuuksilla (mediaani ~23 Hz)
huoneanturi oli korkea (mediaani ~22,8 °C)
Tämä kuvio sopii erittäin hyvin tilanteeseen, jossa lattialämmityspiirejä/termostaatteja sulkeutuu (tai joku kuristus/tukos kuten sihti), jolloin ilman puskuria virtaus voi pudota liian alas. Kun virtaus on huono, hyötysuhde ja säätö “leviää”, ja järjestelmä voi ajautua helpommin isoihin korjausliikkeisiin.
Huomio: 5.1. virtaus oli tasainen (noin 12,6–14,6 l/min) eikä tätä ongelmaa näy.
Mitä tämä todennäköisimmin tarkoittaa käytännössä
4.1. aamuyöllä talo oli päässyt liian kylmäksi / järjestelmä liian jälkeen (AM -970 jo klo 00:00) → kompressori tapissa + vastus 5,8 h.
Päivällä 4.1. talo näyttää “ylilämpenevän” (huone jopa 23 °C), jolloin piirit sulkeutuvat → virtaus putoaa minimiin ja säätö muuttuu epävakaammaksi.
Käyttöveden tiheät jaksot (59–60 °C luokkaa) lisäävät kuormaa ja voivat pahentaa asteminuuttivelkaa pakkasessa.
Mitä kannattaa tarkistaa/säätää (nimenomaan näiden havaintojen perusteella)
Lattialämmityksen piirit/termostaatit: jos huonetermostaatit/servot sulkevat piirejä, kokeile jaksoa niin että piirit ovat “enemmän auki” ja säätö tehdään käyrällä/jakotukin tasapainotuksella. Ilman puskuria tämä on usein kriittistä.
Minimivirtaus / ohitus (bypass): varmista että järjestelmässä on aina riittävä kierto (joko ohitusventtiili oikein säädetty tai yksi piiri aina auki).
Likasihti / suodatin / tukokset: 4.1. aamupäivän “GP1 100 % mutta BF1 5 l/min” on juuri sellainen, että sihti tai jakotukki kannattaa tarkistaa.
Huoneanturin vaikutus / mahdollinen yöpudotus: 4.1. huoneanturi heilahti 19,9 → 23,0 °C. Jos huonekompensointi/yöpudotus on käytössä, se voi synnyttää “pois → kiinniotto” -syklin, joka pakottaa vastuksen avuksi.
Käyttövesi: jos tavoite on jatkuvasti ~60 °C tai tulee tiheästi lyhyitä jaksoja, pudotus (comfort-taso/ajastus) vähentää kuormapiikkejä.
Jos haluat, voin vielä erikseen “purkaa” 4.1. aamuyön tapahtumaketjun minuutti-minuutilta (mitä AM, pyynti, meno/paluu ja virtaus tekivät ennen kuin vastus nousi 5,5 kW:iin) — mutta jo näistä kahdesta tiedostosta isoimmat punaiset liput ovat aamuyön pitkä vastusjakso ja päivän minimivirtaus + pumppu 100 % -tilanne.