Nibe tuntijat: mitenkä koneen teoa voisi nostaa sillä pitäisihän 12kW koneesta saada enemmän kuin 4,0 kW?
Ei Nibe-spesifistä, mutta jos sisään tuleva vesi on 51C ja ulosmenevä 58C, niin eikös kylmäaineprosessi ole silloin jo hyvin tehotonta? Logintutkija laskee COPpeloksi 2.6-2.5, joka mätsäisi suuruusluokaltaan hyvin tuohon laskemaasi 4kW:n antotehoon.
Omassa on-off:ssa COPpelo näyttää 2.4 samoissa lämpötiloissa (valmistajan F1155-16 EN14511 COP melkein prikulleen sama kuin omassa vanhuksessa).
Mielenkiintoista olisi tietää, paljonko se Korkea teho-täppä saisi edes teoriassa lisää tehoa irti? Onko edes mahdollista noilla lämpötiloilla?
Ehkä tuollaisessa kiinteän lauhdutuksen topologiassa maalämpöpumpusta ei vain ole saatavissa enempää irti. Suunnittelijaa huutaisi selittämään konfiguraation ideaa.
[edit] turisti kaatui omaan näppäryyteensä; 2-putki -> 4-putki hullunkierrolle.
Turistipohdintaa ja samalla pahoittelut sivuraiteilusta ideoinnissa:
Ehkä joku tällainen
2 4-putkikytkentä saisi maksimit irti MLP:stä?