Tein varmuuden vuoksi "tarkastuslaskennan".
30.10 lähtevän veden keskiarvo käyrältä katsoen n. 34C ja 26.10 49C.
Luvut ovat sattumalta riittävän lähellä Niben manuaalissa olevia arvoja.
35C COP on 5,01 ja 
50C COP on 3,58.
-> 40000/5,01 = 7984kWh
-> 40000/3,58 = 11173kWh
Ero on yllättävän iso 3189kWh. (10kW koneessa ero 3222)
Tuon "korjaamiseksi" kannattaa jo nähdä vaivaa.