- Epämääräisten KV-jaksojen aikana kone on KV-käyntitilassa, Relays PCA = 15 ja Prio = 20
Kompressorin ja KV-lämmityksen pysähtyessä hälytykseen 163 "Lauhduttimen korkea meno" on käyntitila minuutin parin ajan leginellantappo Relays PCA = 10
Niissä KV-jaksoissa mitkä löysin loggauksista on KV teko alkanut n. 27C (BT6) lämpötilassa. Voisiko kyseessä olla jokin KV:n minimilämpötila "jäätymissuojaus"?
ATS
Havaintojeni mukaan PRIO on:
- 10 kun ei ole lämmitystarvetta
- 20 käyttövesi ja legionellan poisto (katsoin omasta viimeisestä legionellan häädöstä)
- 30 lämmitys
Relays PCA-Base on koodattu (usein lokissä näkyneitä tiloja):
2 Vain lämpöjohtopumppu käy
6 Käynnistys tai pysäytystilanne lämmön tuotannossa (pumput käy ja vaihtoventtiili lämmitys asennossa)
7 Lämmön tuotanto
8 Vaihtoventtiili käyttövesi asennossa, muut pois
10 Vaihtoventtiili käyttövesi asennossa ja lämpöjohtopumppu käy (mm. legionella-ajon sähkövastusosuus)
14 Käynnistys tai pysäytys KV-tuotannossa (pumput käy ja vaihtoventtiili KV-asennossa, kompura ei käy)
15 Käyttövesituotanto
Bitti Merkitys 0 1
0 Kompressori pois käy
1 lämpöjohtopumppu pois käy
2 keruupumppu pois käy
3 vaihtoventtiilin tila lämmitys käyttövesi
KV legionella/KV-lämmitys tapahtui nyt 9 vrk välillä.
Olisiko kompresson päällä oleva kv-säiliö 26-27 asteessa, kun kone käy melkeinkoko ajan?
En tunnista Nibessä jäätymissuojaa.
Suojausrajan 163 jälkeen Nibe kierrättää vettä, kunnes BT3 laskee alle 56C. Tämä on todettu aiempana ketjussa.