Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia  (Luettu 23577 kertaa)

Poissa Antsa56

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 79
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #200 : 20.12.24 - klo:15:57 »
Kiitokset Matiakselle selventävästä kuvasta  :)

Ohessa liitteinä myös viimeisin USBi ja vastaavaa TESTOn seurantaa varaajan toiminnasta.

Jos mitään ihmeitä ei tapahdu niin sitten palataan astialle ensivuonna.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #201 : 20.12.24 - klo:20:49 »
Luultavan puulämmityksen jälkeen Nibe otti hyvin "kiinni" ja legionellan jälkeen pieni paussi, kun ei saanutkaan käyttää vastusta.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #202 : 10.01.25 - klo:18:56 »
Mitenkä systemi on pelannut joulun ja uuden vuoden aikana?
BT25 siirrettiin 30.11.2024 varaajasta varaajalle tulevaan putkeen eli joulukuu oli kokonaan uudella kytkennällä.
Oliko vaikutusta COP:iin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antsa56

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 79
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #203 : 12.01.25 - klo:18:21 »
Hyvää alkanutta vuotta

Pientä kertausta menneeseen.

Joukuussa laitoin keskustelujen jälkeen legionellahäädön tapahtuvaksi max 90 vrk:n välein (seuraava olisi siis tapahtunut joskus maaliskuussa).

Liiteistä voi katsoa mitä sitten tapahtui.

Sitten rohkaistuin ja leikin Matiaksen - kiitokset hänelle - ohjeitten mukaisesti elekrtoniikka-asentajaa.
Tein AUXiin ohjeitten mukaisen kytkentälenkin ja "Pehmeisiin lähtöihin" vastaavasti toiminnoksi "Estä lämmitys".
Ja estihän se - kompura sammui välittömästi.

Kun sitten hätäpäissäni selasin alasvetoskrollia eteenpäin niin sieltähän löytyi myös ohjaus "Estä lämminkäyttövesi".
Ei muuta kuin uusi valinta niin kompurä pärähti välittömästi takas käyntiin ja on toiminut siitä lähtien ilman isompia moitteita.

Ei ole nyt kahteen viikkoon yrittänyt enää häädellä legionellaa eikä lämmittää Lkv:tä.

Eli toimii nyt vain lämmittäen varaajaa ja noudattaa asetettua käyrää.
Käyttökatkosten - puulämmitysten tai muuten vaan lyhyempien kalliiden pörssisähköhetkien - jälkeen jumppaa ja heiluu tunnista kahteen ja tasaantuu sitten varsin tasaiselle käynnille. Jätän sen ulkoisen menoanturin nyt pysyvästi siihen varaajaa lataavaan menoyhteeseen. Meno on paljon tasaisempaa kuin silloin kun anturi oli varaajassa.

Joulukuun COP oli n. 2,17 (alkukuusta oli vielä oman näyttönsä mukaan tuottanut Lkv:tä 25 kWh:n edestä) joka oli vuoden huonoin kuukausikohtainen COP.
Koko vuoden SCOP:ksi muodostui 2,8.

Nyt en puutu asetuksiin - kun lisäsähkö ja nuo legionellahäädöt on saatu poistettua - hetkeen vaan seuraan tilannetta ja kalliin sähkön sattuessa pannaan puuta palamaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #204 : 12.01.25 - klo:19:38 »
Lainaus
Eli toimii nyt vain lämmittäen varaajaa ja noudattaa asetettua käyrää.
Käyttökatkosten - puulämmitysten tai muuten vaan lyhyempien kalliiden pörssisähköhetkien - jälkeen jumppaa ja heiluu tunnista kahteen ja tasaantuu sitten varsin tasaiselle käynnille. Jätän sen ulkoisen menoanturin nyt pysyvästi siihen varaajaa lataavaan menoyhteeseen. Meno on paljon tasaisempaa kuin silloin kun anturi oli varaajassa.
Hyvä että meno on rauhoittunut

Lainaus
Joulukuun COP oli n. 2,17 (alkukuusta oli vielä oman näyttönsä mukaan tuottanut Lkv:tä 25 kWh:n edestä) joka oli vuoden huonoin kuukausikohtainen COP.
Koko vuoden SCOP:ksi muodostui 2,8.
COP on luvattoman huono, johtuukohan se vain näistä kuumista käyntiolosuhteista?
Onko tuo COP-lukema Niben laskema vai lasketko sen itse?
Jos lasket itse, niin miten?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Antsa56

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 79
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #205 : 20.01.25 - klo:19:49 »
Nibe itse kertoo kokonaislämmöntuoton (ml sisäinen lisäys - joka siis tapauksessani on estetty) ja MLP:n syötössä on erillinen alamittari joka kertoon MLP:n kuluttaman sähkön.
COP:n kaavahan on sitten helppo: Maalämpöpumpusta saatava lämmitysteho (kW) / maalämpöpumpun kuluttama sähköteho (kW) = COP

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #206 : 22.01.25 - klo:09:49 »
Katsoin vanhan F1145-12 teknisistä tiedoista 0C keruunesteellä:
 COP on 4,8 kun tehdään 35C vettä ja
 COP on 2,7 kun tehdään 60C vettä.

Ei ole sama kone, mutta inverttereistä en ole nähnyt (minulle) selkeitä dokumentteja.
Suurusluokka varmaan on samanlainen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Antsa56

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 79
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #207 : 05.02.25 - klo:16:40 »
Moikat

Tammikuu - ei enää yllätyksiä, vakaata toimintaa.

Käyttökatkoja seuraavasti:
- 5 vrk puulämmitystä
- parina päivänä muutamien tuntien käyttökatkot ilman puuta (varaajaa purkamalla) lyhyinä kalliin sähkön hetkinä.

Tammikuun COP tasan 3.

Ei enää älyttömiä olemattoman Lkv:n / legionellan lämmityksiä ja vakaata käyntiä invertterillä (on-off "katkokävely" pois) kun ulkoinen menoanturi siirrettiin varaajan yläosasta sitä lataavaan putkiyhteeseen.

Kiitokset pääosin asiallisista ja hyvistä neuvoista, erityisesti parille joiden kommentit tuolta keskusteluketjusta erottuu edukseen  :).

Poissa Antsa56

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 79
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #208 : 01.09.25 - klo:15:56 »
Moikka pitkästä aikaa
Sitten viime syksyn ja alkutalven selvittelyjen jälkeen - kiitos auttaneille - on mylly pyörinyt kelvollisesti (lähtökohtainen perusratkaisu muistaen).

Ajalla 1...7/2025 on COP ollut keskimäärin 3,27 - kaikkina kuukausina 3 tai yli - mutta elokuussa vain 2,22. Elokuun alkupuolellahan oli softapäivitys netin yli, mihinkään asetusarvoihin en ole koskenut.

Tuntuuko tutulta???

T: Antsa

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #209 : 02.09.25 - klo:09:27 »
Hyvä että toimii

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #210 : 02.09.25 - klo:09:38 »
Moikka pitkästä aikaa
Sitten viime syksyn ja alkutalven selvittelyjen jälkeen - kiitos auttaneille - on mylly pyörinyt kelvollisesti (lähtökohtainen perusratkaisu muistaen).

Ajalla 1...7/2025 on COP ollut keskimäärin 3,27 - kaikkina kuukausina 3 tai yli - mutta elokuussa vain 2,22. Elokuun alkupuolellahan oli softapäivitys netin yli, mihinkään asetusarvoihin en ole koskenut.

Tuntuuko tutulta???

T: Antsa

Katso lämmityksen tuotot kuukausittain, löytyisikö selitys elokuun huonommalle copille siitä että lämmitystä tehty vähemmän jolloin koneen joutokäyntikulutus + käyttöveden teko painaa coppia alas.

Itellä varsinkin tapahtuu tuolleen, kun kesällä ei lämmitetä mitään muuta kuin käyttövettä pari kertaa maks päivässä ja lopun aikaa MLPn lattiekiertopumppu + muu elektroniikka aiheuttaa kulutusta 24/7 joka laskee kuukauden coppia huomattavasti.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Olde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #211 : 07.09.25 - klo:16:42 »
Katso lämmityksen tuotot kuukausittain, löytyisikö selitys elokuun huonommalle copille siitä että lämmitystä tehty vähemmän jolloin koneen joutokäyntikulutus + käyttöveden teko painaa coppia alas.

Itellä varsinkin tapahtuu tuolleen, kun kesällä ei lämmitetä mitään muuta kuin käyttövettä pari kertaa maks päivässä ja lopun aikaa MLPn lattiekiertopumppu + muu elektroniikka aiheuttaa kulutusta 24/7 joka laskee kuukauden coppia huomattavasti.

Ei selitä eroa heinä ja elokuun välillä, etenkin kun heinäkuun keskilämpötila oli reilusti korkeampi.