Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?  (Luettu 29044 kertaa)

Poissa JTM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« : 03.06.12 - klo:19:45 »
Hinnoissa on eroja, kuin kuin myös toimivuudessa ja laadussakin, mutta silti kiinnostaisi tietää oikeita käyttökokemuksia noista Kiinassa kootuista AHS:N maalämpölaitteista.

Onko niin paljon huonompi kuin hinta antaisi olettaa?
Onko tekninen kestävyys ollut millainen?
..ja onko siinä riittävästi potkua vai joutuuko lämmön hakemaan jo leudolla talvikelillä sähkövastuksilla?

Piti laittaa linkki, mutta en saa vielä kun olen ihan uuden karhea täällä.
No, tietänette Ecoheatersin ja heidän tarjouksensa. -> 10900€.

Talomme on n. 140 neliöinen vanha puutalo, jossa öljyä palanut n. 2500 litraa vuodessa. Vanhat vesikiertoiset patterit, jotka ajattelin myös uusia (onko syytä, järkeä, tai jotain?)

..ja onko kysymykseni edes niitä mitä pitäisi kysellä näissä asioissa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Re: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #1 : 03.06.12 - klo:22:47 »
Tupaöljyä on kulunut 2500 litraa vuodessa. Se tarkoittaa noin 22.000 kWh vuotuista lämmitystarvetta talossa.
Se voidaan saada n. 8 kW -tehoisella lämpöpumpulla.
Pumpun lämmitysteho ilmoitetaan yleensä lattialämmityskäyttöön, jossa kiertoveden lämpötilan ei tarvitse nousta yli +35C.
Patteriverkosto tarvitsee kuumempaa, +50 .. +55C kiertovettä. Sitä tuo sama 8 kW pumppu pystyy tuottamaan vain noin 7,2 .. 7,5kW -teholla.

Kysessä patterilämmitteinen rakennus.
Onko tiedossa, kuinka kuumaa kiertovettä tarvittiin pattereille talven kovimmilla pakkasilla?
Maalämpöpumpulla saadaan patterivekkoon korkeintaan +55C lämpöistä vettä.
Riittäkö se? Jos ei riitä, joudutaan jossain talon keskeiseessä tilassa vaihtamaan pattereita suuremmaksi.
Esimerkiksi vaihtamalla 1- lehtinen patteri 2 tai jopa 3 -lehtiseksi.

AHS -pumppu on ns vaihtoventtiilikone, joka tarkoittaa sitä, että se tekee vaihtoventtiilinsä asennosta riippuen joko patteriverkon kiertovettä, tai lämmintä käyttövettä, mutta ei molempia samanaikaisesti, kuten tekee ns. tulistustekniikalla toimiva lämpöpumppu.

Koska siinä ei ole ollenkaan varaajatilavuutta patteriverkon kiertovedelle, jäähtyvät patterit käyttöveden tekemisen aikana.
Samoin patterit jäähtyvät silloin, kun pumppu ei käy.
Patteriverkon jatkuvasta lämpötilan vaihtelusta seuraa lämpöputkiston ja pattereiden napsuminen, joka voi olla häiritsevääkin.
Sitä voidaan estää laittamalla kiertovedelle lisävarusteena varaajasäliö.
100 litran säiliö auttaa jo hiukan, mutta parempi olisi, jos säliö olisi suurempi, esimerkiksi 300 litrainen.

Lämmön keruu voi tapahtua porakaivosta.
Eteläisessä Suomessa tuo lämmitystarve edellyttää paikkakunnasta riippuen noin 140 - 160 metrin porakaivoa.
Tuo tarkoittaa ns. aktiivisyvyyttä, sitä syvyyttä jossa on aina vettä.
Se osa lämpökaivosta, jossa ei ole vettä, vaan keruuputket ovat ilman ympäroiminä, ei tuota mitään lämpöä.
Tavallisesti tuota kuivaa osuutta on kaivossa n.10 metriä.
« Viimeksi muokattu: 03.06.12 - klo:22:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #2 : 04.06.12 - klo:20:10 »
Lainaus
Hinnoissa on eroja, kuin kuin myös toimivuudessa ja laadussakin, mutta silti kiinnostaisi tietää oikeita käyttökokemuksia noista Kiinassa kootuista AHS:N maalämpölaitteista.

Onko niin paljon huonompi kuin hinta antaisi olettaa?
Onko tekninen kestävyys ollut millainen?
..ja onko siinä riittävästi potkua vai joutuuko lämmön hakemaan jo leudolla talvikelillä sähkövastuksilla?

Piti laittaa linkki, mutta en saa vielä kun olen ihan uuden karhea täällä.
No, tietänette Ecoheatersin ja heidän tarjouksensa. -> 10900€.

Talomme on n. 140 neliöinen vanha puutalo, jossa öljyä palanut n. 2500 litraa vuodessa. Vanhat vesikiertoiset patterit, jotka ajattelin myös uusia (onko syytä, järkeä, tai jotain?)

..ja onko kysymykseni edes niitä mitä pitäisi kysellä näissä asioissa?

No eipä täällä ole hirveästi ollut noista juttua. Liekö kellään foorumilaisista tuollaista. Mulle eräs myyjä, joka edustaa myös ko. merkkiä kertoi että ei mielellään haluaisi sellaista myydä mahdollisten ongelmien pelossa. Toisaalta onhan kiinalainen Gree/Ultimate ilmalämpöpumpuissa hinta/laatu suhteeltaan ihan kelpo peli.

Poissa JTM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: AHS 8kW
« Vastaus #3 : 05.06.12 - klo:09:00 »
Patterit vaihtuvat myös moderneiksi 2-lehtisiksi.

Auttaako myös se että pakettiin tarjottiin 100l puskurivaraajaa?
« Viimeksi muokattu: 05.06.12 - klo:09:02 kirjoittanut jarmotap »

justus01

  • Vieras
Re: AHS 8kW
« Vastaus #4 : 05.06.12 - klo:09:57 »
Lainaus
Patterit vaihtuvat myös moderneiksi 2-lehtisiksi.

Auttaako myös se että pakettiin tarjottiin 100l puskurivaraajaa?

Pitäisi toimia ihan ok. 2-lehtisissä pattereissa ja 100L varaajassa on jo ihan hyvin vesitilavuutta 8 kW pumpulle. Itse pumpusta (Innova/AHS/Sero) ei ole muuta tietoa kuin että mainostivat sitä joskus/jossain merkkiosista kasatuksi ja ohjaukset ovat (kuulemma) jossain määrin kopioitu Thermian pumpusta.

Muistaakseni Ecoheaters mainosti joskus että tuo AHS oli 1000€ halvempi kuin Nibe. Ottaisin tuolla hintaerolla kalliimman. Kysypäs varsin kauppiaalta onko varaajia mennyt AHS:n pumpuista rikki.  

Tiukan budjetin Tee-Se-Itse-miehelle tuollainen AHS/Innova/Sero-pumppu voisi olla ihan harkinnan arvoinen. 10 kW pumppu 3813€  :) http://www.hemeltron.fi/lampopumput/maalampopumput/sero.html

Maapiiri 400m, 800-1200€ (putki, liuos, kaivinkone)
Asennustarvikkeet, 500-1000€ (liittimet, paisari, hanat, varot, täyttöryhmä, mudaneroittimet, kuparit..)
Pumppu 3813€
Yhteensä : 5000-7000€  8-)
« Viimeksi muokattu: 05.06.12 - klo:11:10 kirjoittanut justus01 »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Re: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #5 : 05.06.12 - klo:10:36 »
Näitä halpis pumppuja, monesti kaiketi kiinalaisia markkinoidaan useitakin.
Tässä yksi http://www.groundenergy.fi/index.php?pid=130&lg=fi
Tekniikka on kaiketi hankkittu muilta, Keram pumpun esittelyssä mm lukee:
Lainaus
Laitteet on varustettu joko Copelandin ( N -versio, 55 C ) tai Sanyon kompressorilla ( H-versio, 65 C )...
.. Laiteen ohjauspaneli ja ohjausyksikkö ovat Carel tuoteperheestä.
Tämäkin on ns. vaihtoventtiilikone.
Kiinalaisilla ei taida vielä olla omaa tekniikka, tai sitten uskovat, että tunnetut komponentit auttavat myyntiä.
« Viimeksi muokattu: 05.06.12 - klo:10:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa JTM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: AHS 8kW
« Vastaus #6 : 05.06.12 - klo:13:01 »
Minulle tarjotussa olisi Sanyon kompressori ja sisäkalut muutenkin jollain lailla tunnettuja merkkejä:  Sanyo Scroll kompressori, Wilo kiertovesipumppu sekä AlfaLaval vaihtimet.



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Re: AHS 8kW
« Vastaus #7 : 05.06.12 - klo:14:27 »
Lainaus
Minulle tarjotussa olisi Sanyon kompressori ja sisäkalut muutenkin jollain lailla tunnettuja merkkejä:  Sanyo Scroll kompressori, Wilo kiertovesipumppu sekä AlfaLaval vaihtimet.
En niin kovin pelkäisi noita kiinalaisiakaan.
Itselläni on jo useita vuosia ollut käytössä Ultimaten kiinalaisvalmisteinen ilmalämpöpumppu, eikä mitään moitteen sijaa ole ollut.
Jos kompressori on tuo Sanyon H -malli, niin sehän pystyy hiukan korkeamman kiertoveden lämpötilan tuottamiseen, jos et sitten hanki liian heikkotehoista laitetta.
Heikkotehoisessa loppuu puhti kesken ja silloin se ei pysty nostamaan kiertoveden lämpötilaa tarpeeksi korkealle.
Emäntää alkaa palelemaan ja silloin ei isännälläkään ole hyvä olo.!

Poissa JTM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ultimate
« Vastaus #8 : 05.06.12 - klo:14:32 »
Itsekin ostin jostain tarjouksesta Ultimaten ilmalämpöpumpun. Oli sellainen itse asennetteva jossa aineet sisällä. Asensin itse ja silti on toiminut jo vuosia ihan hyvin.

pitäähän jonkun noita halpojakin ostaa, niin voi(daan) sitten kertoa miten toimivat tai vastaavasti eivät toimineet.

Mikäli tuohon AHS:ään päädyn niin voin tänne laittaa käyttökokemuksia, niin tietävät muutkin rohkaista mielensä tai pysyä erossa  niistä. ::)
« Viimeksi muokattu: 05.06.12 - klo:14:38 kirjoittanut jarmotap »

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #9 : 04.02.13 - klo:23:32 »
Juu, nyt löytyy...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4415.0

Vanha tunnukseni on tuo JTM.. vaan kun salasanat unohtuneet, mailit muuttuneet, jne. joten en saanut sitä enää toimimaan tein uuden tunnarin.

Menin sitten ja ostin tuon AHS:n riesakseni.....

Onkohan kaikilla siitä huonoja kokemuksia ja eivät kehtaa asiasta avautua kun sen verran v..tuttaa???  Ei siis ainakaan kukaan ole kirjoitellut kehuja.
« Viimeksi muokattu: 05.02.13 - klo:19:36 kirjoittanut Hondamies »

Poissa omatupa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #10 : 16.05.14 - klo:14:57 »
Tässä hieman käyttökokemuksia 2-vuoden ajalta.
Meillä on 2011 valmistunut omakotitalo 130 neliötä ja kyseinen maalämpöpumppu.

Ihan huoletonta ei ole ollut lämmityksen kanssa. Tässä omalle kohdalle osuneita ongelmia:

-Maakierron pumpun tiiviste vuotanut(tämä tapahtunut kaksi kertaa joista toisella hajosi kyseinen pumppu pyörittyään tyhjänä)

-Sulaketaulun rele-sulake meni muutaman kerran pois päältä kun kytki sähkövastukset(itse laitteesta oli puuttunut joku sulake minkä näppärä asentaja oli ohittanut. Nyt toiminnut normaalisti kun on sulake asennettu paikoilleen)

-Ja kenties ärsyttävin ongelma ollut "muisti piirin" vioittuminen (korjattu kerran ja taas pitäisi). Kyseinen vika aiheuttaa ongelmia kun pumppu jostain syystä sammuu(sähkökatkos yms..). Pumppu ei mene itsestään päälle vaan se täytyy itse laittaa. samalla myös jotkin asennetut arvot nollaantuu ja pumpun minimi lämpötilaksi muuttuu 30 astetta(oli viime kesä aikasta kuuma kun ei heti tajuttu tuota).

Muuten lämmitys toiminut ok. sähkönkulutusta ei viellä olla kunnolla seurattu, mutta kuluva vuosi mennyt ongelmitta(paitsi tuo muisti homma) joten tältä vuodelta pitäisi saada "vakiintuneet lukemat".

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #11 : 01.06.14 - klo:13:00 »
On se muisti meilläkin kerran vaihdettu takuuna.

Poissa omatupa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #12 : 01.09.14 - klo:16:16 »
Mikäköhän on nykyään huollon numero kun tuo nettisivuilla oleva on kuulemma virheellinen ja sen huoltomiehen numero joka meillä on käynyt ei ole enää käytössä?

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Ecoheaters Eu / NB Scandinavia Oy Ab konkassa
« Vastaus #13 : 04.09.14 - klo:08:50 »
Olen (olemme) lyöneet kenties kätemme tässäkin kakkiin, koska yhteydenottoni firmaan ovat tuottaneet infon ENGLANNIKSI että toiminta loppunut. Meidän laitteet toimivat kyllä nyt ihan ok, mutta en ole sieltä saanut kyselyihin vastausta että mistä voisi kysyä huoltoa ym. tarvittaessa.

Itse asumme Tuusulassa ja meidän Ecoheatersin entisen myyntimiehen/huoltoasiantuntijan Daniel Nylyundin tavoittanee mailitse täältä:  mail@team-electric.com

Hoitanee sovittaessa huoltoja ja korjauksia..toki en voi hänen puolestaan mitään luvata, joten kysy lisää mailitse.

Tuolla ylempänä kerrottiin:

"Itse pumpusta (Innova/AHS/Sero) ei ole muuta tietoa kuin että mainostivat sitä joskus/jossain merkkiosista kasatuksi ja ohjaukset ovat (kuulemma) jossain määrin kopioitu Thermian pumpusta."

..joten apua voinee saada kyseisten merkkien huollon kautta.

http://www.innovalampopumput.fi/maalampopumput.php

Innova Heat G8 näyttää olevan tyystin sama kuin tämä AHS-G8 maalämpöpumppumme.

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia
« Vastaus #14 : 06.09.15 - klo:11:34 »
Nyt on 3 vuotta ollut Kiinassa kasattu AHS 8kW maalämpöpumppu.

Huolto ja korjauskulut yht. n. 200€ tänä aikana... siis viimeisen vuoden aikana kun takuu loppunut.

Kerran jouduin boottaamaan koko aparatiin kun meni ihan tilttiin syystä joka ei koskaan selvinnyt. Heräsi kuitenkin heti eloon ja alkoi hörisemään.

Laitepaketti kaikkineen ei ole täysitehoinen, mutta kun pikkuhiljaa saanut säädöt haettua, niin toimii ihan odotetulla tavalla. Talvisinkin on pärjätty ilman vastuksia n. 16 - 17 asteen pakkasiin asti, mikä on ihan hyvä laskelmien suhteen jotka aikoinaan sain täältä. Hiukan alle 40 tuntia vastuksia käytti koko talven aikana.

Vielä kun pari vuotta kestää, niin maksanut itsensä.... saas nähdä.

Huoltokin löytyy, tiedoksi heille joilla saman merkkinen laite täällä Etelä-Suomessa.

Service-Huolto Nylund
Ingalsbyvägen 457
10520 Tenala
dannenylund78@gmail.com
0400-906333

Poissa omatupa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #15 : 09.03.16 - klo:21:45 »
Hondamiehelle kiitos huoltomiehen yhteystiedoista.
Tässä viimeisin vika
-Huonelämpötila näytti 21 astetta ja muutenkin näytti toimivan ok. noin viikon verran ihmetelty kun tuntuu kylmältä ja tänään huomasin katsoa kelloradion mittarista, että sisällä 16 astetta. Ei muuta kuin pumpusta virta pois ja takaisin niin alkoi lämpöpumppukin näyttää totuutta. samalla käyttöveden näyttö paukahti 80 asteeseen. ilmeisesti tuossa vaihtoventtiilissä jotain häikkää, mutta ei selittäne miksi nuo näytön tiedot näyttivät olevan "normaalit".

Poissa Veijo Ryhänen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Re: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #16 : 17.09.16 - klo:08:39 »
... patterit jäähtyvät silloin, kun pumppu ei käy.
Patteriverkon jatkuvasta lämpötilan vaihtelusta seuraa lämpöputkiston ja pattereiden napsuminen, joka voi olla häiritsevääkin.
Sitä voidaan estää laittamalla kiertovedelle lisävarusteena varaajasäliö.
100 litran säiliö auttaa jo hiukan, mutta parempi olisi, jos säliö olisi suurempi, esimerkiksi 300 litrainen. ...

Mikä on suurin tiedossa oleva puskurivaraajan vesitilavuus, joka suomessa on laitettu (esim. maalämpöfoorumin keskustelujen mukaan) normikokoisen perheen nomikokoisen ok-talon puskurivaraajaksi ?

Käsittääkseni maalämpöön liittyvissä keskusteluissa on tapana ryhtyä kiihkoilemaan joko maalämpöpumpun alimoitoituksen puolesta, tai sitä vastaan ?

Ajattelin itse ryhtyä kiihkoilemaan maalämpöpumpun reilun ylimitoituksen puolesta, syynä on uskoni siihen, että pörssisähkösopimusten yleistymisen myötä sähkön vuorokauden sisäiset hintaheilahtelut tulevat kasvamaan.
Tällöin yö -ja päiväsähkön välisestä suurentuneesta hintaerosta pääsevät hyötymään ne, joiden teholtaan ylimitoitettu maalämpöpumppu lämmittää halvemmalla yösähköllä useamman tuhannen litran puskurivaraajan veden lämpimäksi aamuyön halvemman sähkön tuntien aikana.
Varaajan lämpö puretaan sitten patteriverkostoon kalliimman sähkön aikana, jolloin sähköä kuluu vain kiertovesipumpun sähkötehon verran.

Laskin että lauteiden alle saisi tarkasti mittojen mukaan tekemällä mahdutettua noin 900l varaajan. 500l ja 200l rosterivaraajat haalin tyhjiöputkikeräimiä varten, mutta näistä kolmesta varaajista olisi enemmän hyötyä, jos niitä käyttäisi myös ylimitoitetun maalämpöpumpun puskurivaraajina.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Re: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #17 : 17.09.16 - klo:11:27 »
Mikä on suurin tiedossa oleva puskurivaraajan vesitilavuus, joka suomessa on laitettu (esim. maalämpöfoorumin keskustelujen mukaan) normikokoisen perheen nomikokoisen ok-talon puskurivaraajaksi ?

Joskus tarpeettoman suuren mlp:n kanssa hyötysuhde saattaa laskea siitä syystä että keruun ja lämmönjaon lämpötilat saattavat muuttua epäedullisemmiksi suuremman tehon takia. Tähän kuitenkin vaikuttaa moni asia eikä mitään voi suoraan yleistää.

Foorumilla on ollut parin kuutionkin varaajia ilman ongelmia. Suurien varaajien kanssa järjestelmän toimintaan tulee aina viivettä ja se reagoi hiukan viiveellä ulkolämpötilaan. Lisäksi suurien varaajien kanssa lämpöhäviöt kasvavat aina ja se on tietysti tilanteesta kiinni tulevatko nämä häviöt käyttöön vai ei.

Tiedän erään tapauksen jossa lauteiden alta oli otettu tilaa käyttöön viereisen huoneen kaappeja varten. Tuolla saunassa jalat meinasivat jäädä kylmiksi. Mahtoiko johtua huonosta ilmanvaihdosta vai mistä mutta kannattaa ottaa huomioon suunnitelmia tehdessä.

Tässä mahdollisesta sähköntehomaksusta: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7074.0
Varaajien lämpöhäviöistä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6556.0
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Re: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #18 : 18.09.16 - klo:09:46 »
Käsittääkseni maalämpöön liittyvissä keskusteluissa on tapana ryhtyä kiihkoilemaan joko maalämpöpumpun alimitoituksen puolesta, tai sitä vastaan ?

Olen tosiaan yksi niistä, joka mielellään "kiihkoilee" ison varaajan puolesta.
Meillä on 700 litrainen varaaja.
Nimimerkki Matias´ lla on aika iso varaaja ja ymmärtääkseni ihan ilman mitään ongelmia.

Voihan varaaja olla vaikka 5000 litraa, kunhan sen on kunnolla eristetty.
Varaajan jälkeen kolmitiesekoittaja huolehtimaan tilojen oikeasta lämpötilasta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #19 : 18.09.16 - klo:11:11 »
Käsittääkseni maalämpötaloissa yli kuution varaajat on alkujaan olleet joko varaavina yösähkö- tai puulämmitys taloissa ja ne on jätetty käyttöön kun on vaihdettu maalämpöön.
Yleensä näissä maalämpökone lataa varaajaan hieman menoveden pyyntiä korkeamman lämpötilan ja tällä saadaan harvahkot ja pitkät käynti/taukojaksot kompressorille.

Tuskinpa yhtään uutta yhden perheen taloa on johon maalämmön yhteydessä on laitettu yli kuution varaajaa. ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: AHS 8kW - käyttökokemuksia löytynee?
« Vastaus #20 : 18.09.16 - klo:12:00 »
Tuskinpa yhtään uutta yhden perheen taloa on johon maalämmön yhteydessä on laitettu yli kuution varaajaa. ::)

Rivitaloasennuksissakin on ollut 750l pyttyjä....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)