Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun käyttötunnit vuorokaudessa (sähköä meni 2300kwh Joulukuussa!)  (Luettu 72414 kertaa)

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Hei, olenko oikeassa kun väitän, että laite ei toimi niin kuin pitää:

-maalämpöpumppu päällä joka vuorokausi 20 - 24 tuntia
-Jo -5 asteessa ja siitä kylmemmässä käynnistää sähkövastuksia

Onko lämpökaivo alimitoitettu, se on 140m kalliossa ja itse laite 8kW. Talossa n. 140 neliötä ja öljyä meni ennen n. 2500 litraa vuodessa.

Joulukuun sähkönkulutus oli huikeat n, 2300kWh...tämähän näyttää olevan sähkölämmityslaitteisto vaikka luulin että maalämpö... :'(

Ei vielä merkkiä mollata kuitenkaan.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Onhan pattereista termostaatit poistettu tai kokonaan auki?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
On auki termarit ja patteritkin uusittu pari kuukautta sitten samaan aikaan kun laitteistokin asennettiin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Hei, olenko oikeassa kun väitän, että laite ei toimi niin kuin pitää:
Olet oikeassa, ei toimi!
Lämpökaivon mitoitus riittää, mikäli asut ihan Etelä-Suomessa, mutta ei riitä enään Keski-Suomeen.

Minäkin arvelen, että jotain on hullusti asennuksen, asetusten tai pumpun kunnon kanssa!

Joulukuun sähkön kulutus oli nyt noin tuplasti se, mitä olisi saanut kulua!

Poissa Raimo47

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Hei, olenko oikeassa kun väitän, että laite ei toimi niin kuin pitää:

-maalämpöpumppu päällä joka vuorokausi 20 - 24 tuntia
-Jo -5 asteessa ja siitä kylmemmässä käynnistää sähkövastuksia

Onko lämpökaivo alimitoitettu, se on 140m kalliossa ja itse laite 8kW. Talossa n. 140 neliötä ja öljyä meni ennen n. 2500 litraa vuodessa.

Joulukuun sähkönkulutus oli huikeat n, 2300kWh...tämähän näyttää olevan sähkölämmityslaitteisto vaikka luulin että maalämpö... :'(

Ei vielä merkkiä mollata kuitenkaan.

Joulukuun kulutus on noin 17% koko vuoden  kulutuksesta keskimäärin, nyt oli kyllä keskimääräistä kylmempi kuukausi. 
2500 litran  öljynkulutuksessa 17%  vastaa noin 425 ltr.
8 kw pumpulle 140m kaivo pitäisi riittää, paikkakunnasta riippuen.
Käyntitunnit tuntuu kyllä hurjilta tässä vaiheessa kun kunnon talvi on vasta tulossa, ainakin tänne etelään.
Meillä käyntitunnit ovat +-0- asteessa noin 11h. Vastuksia ei vielä ole tarvittu.
Stiebel WPC13, puskuri 100L ja lämpökaivot  171m+100m
290m/2 + 100 autotalli (puolilämmin) patterilämmitys.
Maalämpöä 30.10.2012 alkaen Hämeessä

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Etelä-Suomessa asutaan.


Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Eiköhän olisi syytä jättää omaan arvoonsa tämä hondamies. :D

Minkä ihmeen takia, en nyt ymmärrä?  Miksi konkari tuollaisia näkemyksiä esittää?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
2500 litran  öljynkulutuksessa 17%  vastaa noin 425 ltr.
8 kw pumpulle 140m kaivo pitäisi riittää, paikkakunnasta riippuen.
Tai paremminkin kyllä se 140m nippanappa tuolle öljymäärälle/v riittää (vetelässä), täällä meni vastaavan ö-kulutuksen talossa 1500kwh/joulukuu (=kaikki sähkö) ja vetelässä kanssa ollaan 8kw laitteella...
Jotaki mälsää on laitteessa/säädöissä, tarttis varmaan aukasta se Merkkisalaisuus, niin vois niitä tarkistus-vinkkejä ilmaantua vastaavan omistajilta!
« Viimeksi muokattu: 15.01.13 - klo:22:12 kirjoittanut Roori »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Eiköhän olisi syytä jättää omaan arvoonsa tämä hondamies. :D

Minkä ihmeen takia, en nyt ymmärrä?  Miksi konkari tuollaisia näkemyksiä esittää?
Moderaattorina esitän toivomuksen kaikille, että vältetään esittämästä loukkaavia kannaottoja!
Kirjoitellaan asiaa, mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin!

Toivotamme Hondamiehen tervetulleeksi joukkoomme!

Peki on tehnyt uutterasti niin paljon lämmönjaon kiertopumppujen nopeuksiin liittyviä tutkimuksia ja mittauksia; tokihan siinä bisseäkin tarvitaan, muuten moista rumbaa ei kestä Erkkikään! 
Sietokykyhän siinä on koetuksella.!

Se "tomppeli"
Arvatkaas muuten, onko vaimo auttanut nimimerkin valinnassa?!

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Hondamies, millaiset lämmitysverkon lähtöpuolen ja paluupuolen lämpötilat ovat sekä millaiset ovat kaivosta tulevan liuoksen ja palaavan liuoksen lämpötilat ? Jos järjestelmä on vasta asennettu niin pyydä asennusfirmaa tarkistamaa säädöt kohdalleen.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Hei, olenko oikeassa kun väitän, että laite ei toimi niin kuin pitää:

-maalämpöpumppu päällä joka vuorokausi 20 - 24 tuntia
-Jo -5 asteessa ja siitä kylmemmässä käynnistää sähkövastuksia

Onko lämpökaivo alimitoitettu, se on 140m kalliossa ja itse laite 8kW. Talossa n. 140 neliötä ja öljyä meni ennen n. 2500 litraa vuodessa.

Joulukuun sähkönkulutus oli huikeat n, 2300kWh...tämähän näyttää olevan sähkölämmityslaitteisto vaikka luulin että maalämpö... :'(

Ei vielä merkkiä mollata kuitenkaan.

Trollihan tämä  ;D

Mutta jos ei, niin laita ensimmäiseksi tietosi tänne: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun käyttötunnit...
« Vastaus #11 : 15.01.13 - klo:21:05 »
Ei ole trolli. Tilanne on todellinen ja viimeksi eilen laitoin (taas kerran) viestin laitteen myyjälle samasta asiasta ja kysyin suoraan: mitä teette asian suhteen ja millä aikataululla.

Raid_IVT

  • Vieras
Vs: Lämpöpumpun käyttötunnit...
« Vastaus #12 : 15.01.13 - klo:21:09 »
Ei ole trolli. Tilanne on todellinen ja viimeksi eilen laitoin (taas kerran) viestin laitteen myyjälle samasta asiasta ja kysyin suoraan: mitä teette asian suhteen ja millä aikataululla.
Ainaki puolet liikaa kulutuksessa.  meillä meni 2100kwh  (220m2) joulukuussa.  Melkein vois arvata että laitteesa on ihan vikaa.  "freonit" vähissä kuten erällä oli täälllä.   

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpöpumpun käyttötunnit...
« Vastaus #13 : 15.01.13 - klo:21:15 »
Ainaki puolet liikaa kulutuksessa.  meillä meni 2100kwh  (220m2) joulukuussa.  Melkein vois arvata että laitteesa on ihan vikaa.  "freonit" vähissä kuten erällä oli täälllä.   

Samaa mieltä. Täällä joulukuun lukemat kasin pumpulla 1157 kWh, 500 käyttötuntia, josta käyttövettä 30 h.
Öljyajan vuosikulutus 2900 litraa, maalämmöllä eka vuosi 7000 kWh.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi

...Mutta jos ei, niin laita ensimmäiseksi tietosi tänne: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0

Tiedot laitettu kuntoon. Onneton laitteeni on siis AHS 8kW + 100l Nibe puskurivaraaja.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia

...Mutta jos ei, niin laita ensimmäiseksi tietosi tänne: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0

Tiedot laitettu kuntoon. Onneton laitteeni on siis AHS 8kW + 100l Nibe pusukrivaraaja.

Tuo merkki taitaakin selittää asian. Toivotaan että olen väärässä ja saat pumpun toimimaan oikein.

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Tuo merkki taitaakin selittää asian. Toivotaan että olen väärässä ja saat pumpun toimimaan oikein.

En kyllä usko, että se noin simppeliä on -> AHS = ei vaan toimi.

Eihän siinä sisäkalut ole sen "kummemmat" kuin muissakaan: Sanyo Scroll kompressori, Wilo kiertovesipumppu ja AlfaLaval vaihtimet.

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Hondamies, millaiset lämmitysverkon lähtöpuolen ja paluupuolen lämpötilat ovat sekä millaiset ovat kaivosta tulevan liuoksen ja palaavan liuoksen lämpötilat ? Jos järjestelmä on vasta asennettu niin pyydä asennusfirmaa tarkistamaa säädöt kohdalleen.

Lämmitys meno on nyt 42 astetta ja paluu 38 astetta, ulkona  on -7 astetta
Liuos tulo 1 aste ja meno 0 astetta.

...ja nytkin hörpöttää koko ajan päällä ja vielä jopa lykkäsi 1.sähkövastuksenkin päälle!!

Olen pyytänyt ja jo kerran kävivät jotain säätämässä (olin silloin itse töissä)...Pitää huomenna soittaa ja yrittää olla äkäinen ja vaativa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Hondamies, millaiset lämmitysverkon lähtöpuolen ja paluupuolen lämpötilat ovat sekä millaiset ovat kaivosta tulevan liuoksen ja palaavan liuoksen lämpötilat ? Jos järjestelmä on vasta asennettu niin pyydä asennusfirmaa tarkistamaa säädöt kohdalleen.

Lämmitys meno on nyt 42 astetta ja paluu 38 astetta, ulkona  on -7 astetta
Liuos tulo 1 aste ja meno 0 astetta.

...ja nytkin hörpöttää koko ajan päällä ja vielä jopa lykkäsi 1.sähkövastuksenkin päälle!!

Olen pyytänyt ja jo kerran kävivät jotain säätämässä (olin silloin itse töissä)...Pitää huomenna soittaa ja yrittää olla äkäinen ja vaativa.
Kovin pieni dT keruussa, ei saa maasta tarvitsemaansa tehoa, onkohan "freonit" kotona?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Kyllä 8 kiloisen pitäisi työntää kuumempaa kuin 42 asteista ilman vastuksia tuon kokoisessa. Eiköhän tuo kylmäaine kannattaisi tarkistaa ensin.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Lämmitys meno on nyt 42 astetta ja paluu 38 astetta, ulkona  on -7 astetta
Liuos tulo 1 aste ja meno 0 astetta.
Kyllä noin pieni lämpötilaero maasta tulevan ja maahan menevän välillä kertoo, että pumppu ei toimi hyvin.
Ei pysty ottamaan lämpötehoa maanesteestä.
Tuon erotuksen pitäisi olla noin 3 astetta.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Onko siinä pumpussa sitä tarkistuslasia? Oletko sitä seurannut? Liikkuuko kuplia, onko sameana jne?

kts: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=844.0

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Karjusaarenmies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
 :-[ Jonkin verran on säädöt ja tekniikka epävireessä .  Lahden kupeessa -99 rak lattialämmityskohteessa kokonaiskulutus 1200 kWh ja
lämmitys kaiketi noin puolet tuosta kokonaisluvusta. 2 hengen talous ja takkakin talossa on  :D Talo 140 m2 pinta-alaltaan.

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Onko siinä pumpussa sitä tarkistuslasia? Oletko sitä seurannut? Liikkuuko kuplia, onko sameana jne?

Eipä sellaista löytynyt.

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Kenties se vielä tästä...

Perjantaina tulee huolto ja meinaavat ymmärtääkseni tyhjentää "freonit" ja sitten täyttää sillä varmasti oikealla määrällä...ja samalla tutkivat laitteen muutenkin.

On se maaliuoksen lämpötila erokin (tulevan ja menevän välillä)muuten välillä jopa sen 3 astetta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Lainaus
On se maaliuoksen lämpötila erokin (tulevan ja menevän välillä)muuten välillä jopa sen 3 astetta.

Maaliuoksen lämpötila pitäisi mitata kompressorin käydessä.
Taukojakson aikana ympäristölämpötila yleensä nostaa lukemia.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mikuni

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Meillä oli aikaisemmin keskikulutus 10v ajalta 2200l öljyä (eteläsuomessa)

Samoilla tottumuuksilla, vähän takanlämmittämisellä silloin tällöin, ollaan nyt tammikuussa ajettu 2 viikkoa, ja Danfoss 9,3 on vienyt n. 300kWh.

En sitten tiedä onko ollut leuto vai normaali tammikuun alku.


Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Ja minulla Tammikuu jo yli 900kWh!!!!   :'(

..mutta kenties huomenna kaikki on toisin.

Poissa mikuni

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Toivotaan näin, lämmität muuten kämppää joka vastaa 660m2 ja melkein 3m kattokorkeuutta ;), minulla 220m2 ja jos sen kilowattitunnit kertoo kolmella... tulee 900kWh

Mutta ehkä sinulla on 35 astetta sisällä.

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Mutta ehkä sinulla on 35 astetta sisällä.

Jep, mulla alkaa olla varmaan liki 38 sisälläni, mutta kämpässä vain n. 22 astetta.

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Tuo merkki taitaakin selittää asian. Toivotaan että olen väärässä ja saat pumpun toimimaan oikein.

En kyllä usko, että se noin simppeliä on -> AHS = ei vaan toimi.

Eihän siinä sisäkalut ole sen "kummemmat" kuin muissakaan: Sanyo Scroll kompressori, Wilo kiertovesipumppu ja AlfaLaval vaihtimet.

Mahtaako missään MAAlämpöpumpussa olla "Sanyo" kompura? Toivottavasti sait laitteen ainakin halvalla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Mahtaako missään MAAlämpöpumpussa olla "Sanyo" kompura? Toivottavasti sait laitteen ainakin halvalla.
Sanyolla on kaiketi varsin laadukkaita kompressoreja!
Sanyon scrolleja on paljon käytössä ilmalämpöpumpuissa. Niillä on huonot toimintaolosuhteet, kun kompressori on ulkoyksikössä, pakkasessa.
Kestää kuitenkin hyvin sielläkin.
Myyty varmasti paljon maailmanlaajuisesti...

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Mahtaako missään MAAlämpöpumpussa olla "Sanyo" kompura? Toivottavasti sait laitteen ainakin halvalla.

Luulisi sinunkin tietävän, jos olet näihin perehtynyt. Tietenkin sain halvalla, koska siinä MAAlämpöpumpussa taitaa olla Sanyon kompressori.

Poissa timbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Heip.
Meillä IVT eq e10 ja joulukuussa meni sähköä 2700Kwh!
Talo 1952. 180 m2. patteri lämmitys. purueritys.
Kaivo 215.
Öljyä meni joku 3.500l.
Että onko tää nyt ihan ok??

Poissa timbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Niin ja talohan on etelä Suomessa.
Ja jos menee ihjan oiken niin puskurivaraaja oli 200l ja käyttövesi 400l.
Semmoinen yhdistelmä pönttö.

Unohtuiko jotain??

Raid_IVT

  • Vieras
Heip.
Meillä IVT eq e10 ja joulukuussa meni sähköä 2700Kwh!
Talo 1952. 180 m2. patteri lämmitys. purueritys.
Kaivo 215.
Öljyä meni joku 3.500l.
Että onko tää nyt ihan ok??
Siis tuoko on lämmitys 2700kwh?. Falskaa hiukan jostain lämpöä. Onko räystäillä jääpuikkoja?

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Heip.
Meillä IVT eq e10 ja joulukuussa meni sähköä 2700Kwh!
Talo 1952. 180 m2. patteri lämmitys. purueritys.
Kaivo 215.
Öljyä meni joku 3.500l.
Että onko tää nyt ihan ok??

Paljonko on vastuksia käyttänyt? Öljynkulutukseen nähden on osatehoinen, eli kovilla pakkasilla pitääkin tulla vastukset mukaan, mutta silti on sähköä mennyt liikaa.

Poissa timbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
No on noita jonkin verran räystäillä puikkoja.
Varmasan joo falskaa, ikkunat vaihdettu, mutta tuulisella kelillä tuntuu "vetoa".
Tyynellä pakkasella ihan jees.
Puu sauna ja takkaa ei ole poltettu yhtään.

Poissa timbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Niin ja kokonais kulutus on 2700.
(viime helmikuussa kun oli öljy meni 1000 käyttösähköön)
Musta jos osaan käyttää konetta vastusta ei ole käytetty kun 25kwh.

Onko osa tehonen?? musta se myytiin täys??!?!?! :'(


Edit:Poistin liitteen. "tomppeli"
« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo:13:30 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
On lähes täystehoinen.
Oletin tässä pumpun antotehoksi B0 / W45 olosuhteissa 10 kW:si.
IVT ei ilmoita antotehoa muutoin, kuin B0 / W35 ( = maasta 0C / lämmönjaolle 35C )
Todennäköisesti antoteho on kuitenkin vähän tuota pienempi B0/W45 -olosuhteissa ja vähän sitäkin pienempi B0/W50 olosuhteissa.
Kaivo on ilmeisesti ihan riittävä, mikäli kallioperän kiviaines ei ole poikkeavan kevyttä.

Laitoin laskelman PDF -liitteenä omaan viestiisi tässä yläpuolella.