Patterit itselle vähän vieras tuttavuus, mutta isot pojat on kertoneet että jos patterit ei ole tasalämpöiset niin sitten lisää nopeutta kiertoon. Lattialämmössä ulkolämpötilasta riippuen dt pitäisi kai olla 2-9, mulla taitaa olla nyt -10 pakkasilla 4 luokkaa (nyt kyllä lämmitetään vaan aamuyöllä), viime vuosilta muistelen että lattioissa -20 pakkasilla taisi olla 5-6.
Lämmönkeruu samaa luokkaa kuin mulla lattialämmityksen lopussa, ja samaa ollut aiempinakin vuosina näihin aikoihin.
Lisävastuksille on oma otsikko myUpwayssa:
> Status -> Huoltotiedot -> Lisäys
estetty - ei/kyllä (eli onko vastukset estetty/käytössä vai ei)
varokekoko - talon pääkeskuksen varokekoko (asetetaan huolto-valikosta), jos virta-anturit kytketty keskuksen pääsyöttöön niin pumppu säätää ottotehoaan vaiheiden välillä niin ettei päävastukset pauku
aikakerroin - kuinka kauan vastukset ovat historian aikana olleet käytössä, tunneissa
maks.sääd.sähköteho - maksimi vastusteho (tämä * aikakerroin = vastuksilla tuotettu energia [kWh])
teho sähkölisälämpö - näyttää senhetkisen vastuksien tehon, jos käytössä