Tänään saatiin jämä star 12 invereterin, puskurivaraajan ja lämminvesivaraajan asennus käyttöönottoa vaille valmiiksi.

Systeemi laukaisee kuitenkin jatkuvasti lämpörajoittimen. Kopurapuoli toimii. Kaukoran teknisen tuen ohjeiden mukaan pakotettiin vaihtoventtiili lämminvesivaraajalle, pumppu täysille ja saatiin kierukasta ilmaa pois. Se ei kuitenkaan korjannut ongelmaa.

Onko kellään löytynyt ratkaisua vastaavaan ongelmaan tai jotain erityisen tehokasta keinoa ilmaukseen?

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #1 : 02.11.23 - klo:22:58 »
laitteleeko näitä koneita nykyään täysin noviisit kuluttajat vai onko asentajat täysin kädettömiä.  ::) ::) :-X

Poissa ripatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #2 : 03.11.23 - klo:08:12 »
Vai tekeekö valmistajat viallisia laitteita! Sähkäri tulee mittaamaan tänään vastukset. 

Onko sulla jotain ideoita?

Poissa ripatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #3 : 03.11.23 - klo:09:36 »
Väliaikatietona: Ilmeisesti se termari, joka ohjaa vastuksia on rikki. Odotellaan Kaukoran vastausta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #4 : 03.11.23 - klo:10:02 »
Lainaus
Systeemi laukaisee kuitenkin jatkuvasti lämpörajoittimen.

Olisikohan kuljetuksen tms tärinän vaikutuksesta lämpötilarajoitin lauennut?
Pitää kuitata rajoittimesta,ks ohje ;)



Lainaus
Lämpötilarajoitin
Lämpötilanrajoitin (FQ10) katkaisee sähkövastuksen
virransyötön, jos lämpötila nousee yli 89 °C, ja palaute-
taan manuaalisesti.
Palautus
Lämpötilanrajoitin (FQ10) on etuluukun takana. Palauta
lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FQ10-SF2)
pienellä ruuvitaltalla.

https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/5-JAMA-STAR-Inverter_Asentajankasikirja_FI.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #5 : 03.11.23 - klo:13:03 »
ei ikinä ole tullut vastaan tehdas rikkinäistä laitette ja n 100kpl laittanu elämäni aikana. no se siitä kaippa tuoki kuntoon tulee eipähän kysyjä vastannu et oliko kuka laittanu eli velipoika vai ns ammattilainen

Poissa ripatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #6 : 05.11.23 - klo:13:29 »
Olisikohan kuljetuksen tms tärinän vaikutuksesta lämpötilarajoitin lauennut?
Pitää kuitata rajoittimesta,ks ohje ;)



https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/5-JAMA-STAR-Inverter_Asentajankasikirja_FI.pdf

Kuitattiin tietenkin monta kertaa. Sähkärin mukaan kuittaus ei toiminut ja lähdetään purkamaan ongelmaa vaihtamalla ensin termari (jossa se kuittaus "nappi" on).

Poissa ripatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #7 : 05.11.23 - klo:13:33 »
ei ikinä ole tullut vastaan tehdas rikkinäistä laitette ja n 100kpl laittanu elämäni aikana. no se siitä kaippa tuoki kuntoon tulee eipähän kysyjä vastannu et oliko kuka laittanu eli velipoika vai ns ammattilainen

Ihan ammattiasentajat. Näyttää sitten se tilastollinen iskeneen tähän yksilöön. Laite ei kuittauksesta (nappi plus valikko) mitään virtaa vastuksille. Uusi termari tilattu.

Jospa siellä on jokin konkka rikki. Tuntuu, että kaikki laitteet, jossa on elektroniikkaa hajoavat hyvin nopeasti konkkavikoihin. Jos olisin valitsemassa työuraa niin keskittyisin pelkästää vaihtamaan niitä.  :)

Poissa ripatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä star 12 inverter ja lämpörajoitinhälytys
« Vastaus #8 : 19.11.23 - klo:23:00 »
Tiedoksi: vika oli sähkövastusten termarissa. Sen vaihto korjasi ongelman. Asennustyypeissä ei ainakaan tältä osin vikaa.