Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila  (Luettu 637 kertaa)

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Jämä 12 inverter, hieman alle 2 vuotta vanha, ilmoittaa kahden viikon välein molemmat viestit "korkea lauhduttimen tulolämpötila" ja vastaavasti "korkea lauhduttimen menolämpötila": Ilmoitus tulee poikkeuksetta 2 viikon välein ja legioonalaisbakteerien häätökuumennuksen yhteydessä. Järjestelmä ei anna muita viestejä.

Onko ilmoitukseen syytä reagoida? Järjestelmä on toiminut moitteetta näistä info-kategoriaan luetuiksi ilmoituksista huolimatta. Melkein 30 vuotta vanha omakotitalo, jossa vesikiertoinen lattialämmitys ja patterit.

Jos jotain muutoksia pitää tehdä, niin mitä?

Poissa SeppoT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila
« Vastaus #1 : 18.11.23 - klo:08:25 »
Meillä sama pumppu ja neljäs talvi alkamassa. Sama ilmoitus tulee aina legionellakuumennuksesta mutta ei koskaan muulloin.
Jämä Star RST Inverter 12 kW + puskuri 50 l
Kaivo 190 m ( 212 m kok)
Talo patterit; 60 m2 hirsi + 50 m2 laajennus
Sauna lattialämmitys; 50 m2 uudisrakennus
MLP saunalla 30 m eristetty putki taloon, uusi tekniikka

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila
« Vastaus #2 : 20.11.23 - klo:07:57 »
Meno- ja/tai paluulämpötila nousee hälytysrajalle kun käyttövettä lämmitetään "liian" kuumaksi. Yleensä juurikin legionellatapon yhteydessä. Hälytys pysäyttää kompuran (saattaa myös laskea kompuran kierroksia invertteripumpussa) ja se kuittaantuu itsekseen ja saattaa aiheuttaa vastusten hehkutusta jotta käyttöveden lämpö saadaan pysäytysrajaan asti kuumaksi. Muuta haittaa tuosta ei kait ole.

Itse olen säätänyt käyttöveden maksimilämmön niin, että hälytystä ei tapahdu, vähän yksilöllinen tuo raja ja riippuu varaajan kerrostumisesta, mutta kuumakaasun lämpötilasta tuon voi arvata, eli myUpwayn historiatiedoista katsoo kuumakaasun ja käyttöveden täytön lämpötilat ja siinä kohtaa missä kuumakaasu on jotain väliltä 100-110 C tuo hälytys tulee ja suunnilleen siinä kohtaa on se pysäytysraja käyttöveden lämmöllle.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila
« Vastaus #3 : 20.11.23 - klo:09:19 »
mahdanko tulkita oikein? Myupway kertoo, että käyttövesi kuumennetaan hetkellisesti aivan vähän yli 60 astetta kahden viikon välein, tavallisia arvoja on esim. 60,2 astetta.

Käytän myupwayta laitteiston toiminnan seuraamiseen, en ole keksinyt, missä sillä voisi ylärajaa muuttaa. Ainoa, joka voisi toimia, on laskemalla käytövesi normaalista asentaan "säästö". Viranomaisten suositus taitaa olla tämä "normaali" legioonaalaisbakteerin syntymisen estämiseksi. Mielestäni myupway ei anna apuneuvoa muuhun säätämiseen tässä yhteydessä.

Onko parempia keinoja?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila
« Vastaus #4 : 20.11.23 - klo:10:14 »
mahdanko tulkita oikein? Myupway kertoo, että käyttövesi kuumennetaan hetkellisesti aivan vähän yli 60 astetta kahden viikon välein, tavallisia arvoja on esim. 60,2 astetta.

Käytän myupwayta laitteiston toiminnan seuraamiseen, en ole keksinyt, missä sillä voisi ylärajaa muuttaa. Ainoa, joka voisi toimia, on laskemalla käytövesi normaalista asentaan "säästö". Viranomaisten suositus taitaa olla tämä "normaali" legioonaalaisbakteerin syntymisen estämiseksi. Mielestäni myupway ei anna apuneuvoa muuhun säätämiseen tässä yhteydessä.

Onko parempia keinoja?

Nuo käyttövesitilat Säästö, Normaali, jne on vaan tiloja, ja niiden lämpötilat on tehtaalla valmiiksi asetettu johonkin arvoon. Noita arvoja voi muuttaa huoltovalikossa, kuten myös legionellatapon arvoa.

Viranomainen vaatii, että joka vesipisteestä tulee vähintään se 55 astetta, vanhoissa taloissa taisi olla 50 astetta. Vaatii siis käyttöveden kiertoa tai jatkuvaa kuuman veden käyttöä, jotta myös ne vesiputket pysyy kuumana. Kuinka monelta taloudelta onnistuu? Ite olen sitä mieltä, että vähintään se 55 asteinen varaajan kertakuumennus riittää vuorokauden ajaksi, pöpöthän lakkaa lisääntymässä jo paljon viileämmäasä vedessä.

Jokainen voi itse toimia kuten viranomainen käskee, eri asia onko se ihan perusteltua kuitenkaan joka asiassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila
« Vastaus #5 : 23.11.23 - klo:21:08 »
Moikka,

Minulla vastaavan vian ja ilmoituksen aiheutti varaajan lämpötilaa mittaava anturi, mikä oli tippunut anturitaskusta melkein ulos ja mittasi huoneilman lämpötilaa varaajan sijasta. Nostamalla anturi paikoilleen ongelma ratkesi ja vikailmoitukset poistuivat.  Tästä on toinen pitkä ketju, mihin taisitkin jo heittää viestiä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkea lauduttimen tulolämpötila ja menolämpötila
« Vastaus #6 : 24.11.23 - klo:06:02 »
Moikka,

Minulla vastaavan vian ja ilmoituksen aiheutti varaajan lämpötilaa mittaava anturi, mikä oli tippunut anturitaskusta melkein ulos ja mittasi huoneilman lämpötilaa varaajan sijasta. Nostamalla anturi paikoilleen ongelma ratkesi ja vikailmoitukset poistuivat.  Tästä on toinen pitkä ketju, mihin taisitkin jo heittää viestiä

Juu, tuoatahan aiheutuu käytännössä sama vika kuin liian korkeasta käyttöveden tavoitearvosta, koska pumppu ei ikinä mielestään saavuta sitä kun anturi roikkuu huoneilmassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.