Sattui juuri 7001i 12kW ajamaan hetken aikaa täydellä teholla, kun menovesi pääsi laskemaan minun putsatessa pohjavesisuodatinta.
Boschin oman ilmoituksen mukaan tehoa tuli hetken yli 14 kW ja loppuajan lähes 14 kW eli kutakuinkin tuon dokumentin mukaisesti, kun keruusta tuli alussa n. 7 C, sitten notkahti lähelle 5:ttä, josta nousi lähelle 6:tta. Menolämpö alussa alle 30 ja lopussa lähelle 55, mikä on vähän mystistä, kun maksimiksi on laitettu 47 C.
Mutta lämmönjaon ultraääni energiamittari näytti alussa vain juuri yli 10 kW ja nousi hitaasti tuosta 12 kW paikkeille. Kestääköhän aikansa, että MLP:n sisuskalut lämpeää vai mistä johtuu noin suuri ero tehossa? Yleensä energiamittarin lukemat ovat olleet hiukan suurempia kuin Boschin ilmoittamat ja eroa vain muutama %.
Sähkömittaria en muistanut alussa katsoa. Jossain vaiheessa se oli 3,8 kW ja lopussa 4,0 kW. Taisi olla 45 C menovedellä lukemat ulkoisista mittareista sähkö 3,8 kW ja tuotto 11,7 kW eli COP vain 3.