Nyt on verrattu KV-säiliön kahta mittausta kahteen lämmityspiirin mittaukseen ja kaikki näyttävät että lämmönsiirto olisi heikentynyt.
Onko karsta kierukan ulko- vai sisäpinnalla?
Mistä käyttövesi tulee?
Onko lämmönjakopiiri tiivis vai pitääkö lisätä vettä säännöllisesti?
ATS
Jos karsta on kierukan ulkopinnalla (käyttövesipuolella), niin varaajan vaihto lienee edessä.
Jos karsta on kierukan sisäpinnalla, niin sitä voinee huuhdella.
Käyttövesi on Rauman vesijohtovettä.
Sanoisin että on tiivis, ei ainakaan lisätä säännöllisesti.
Muistaakseni 1-2 vuotta sitten on lisätty.
Lämmitysputkisto on hyvä hässäkkä vapaan kierron isoa putkea ja siitä pienempää talon laajennusten myötä tullutta.
Tänä talvena on yhtä patteria ilmattu ainakin 4 kertaa.
Kannattaako magneettisuodatin asennuttaa?