Kirjoittaja Aihe: Käyttövesivaraajan teho laskenut  (Luettu 8862 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Käyttövesivaraajan teho laskenut
« : 06.04.21 - klo:10:30 »
Täällä on legionellan häätäminen epäonnistunut noin puolen vuoden ajan, eli erillisen varaajan VPB200 BT6 ei saavuta enää tavoitelämpötilaa (55C).
Lämmön siirtyminen on siis heikentynyt.
Laitteisto on ollut käytössä reilu 9 vuotta.
Legionella-ajon keskeyttää lauhduttimen korkea tulolämpötila 65C.
Joissain on tullut virheilmoitus 334, mutta yleensä 163.

Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Miten asiaa lähtisi ratkaisemaan?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #1 : 06.04.21 - klo:10:59 »
Sullon patterit, oliskos sitten vaan sieltä pikkuhiljaa siirtynyt rosterihaitariin möhnää ja siirto huonontonut?

Magneettisuodatinta ei liene...mahtaiskos tuo estää!?


Mitä näitä nyt on Vortex, Sentinel, Boilermag, Dirtmag jne...


https://www.youtube.com/watch?v=yuBkME9Ak68

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #2 : 06.04.21 - klo:11:17 »
Voisiko olla anturivika, tai muu mittausvika?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #3 : 06.04.21 - klo:11:19 »
Tällainen on paluulinjassa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #4 : 06.04.21 - klo:11:23 »
Sullon patterit, oliskos sitten vaan sieltä pikkuhiljaa siirtynyt rosterihaitariin möhnää ja siirto huonontonut?


Joo, vanhat patterit on.
Miten tuota haitaria voi puhdistaa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #5 : 06.04.21 - klo:11:26 »
Tällainen on paluulinjassa.
Tuo ei sitä möhnää estä...lieneen semmonen verkkosuodatin

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #6 : 06.04.21 - klo:11:33 »
Voisiko olla anturivika, tai muu mittausvika?
Nibe ja erilliset mittarit ja IR mittari näyttää asteen tarkkudella samaa. Niin tässä vaiheessa sulkisin tuon vaihtoehdon pois.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #7 : 06.04.21 - klo:13:45 »
Legionella-ajon keskeyttää lauhduttimen korkea tulolämpötila 65C ... 

Sitten tuo ei pääse siihen varaajaan..
Mikähän estää, onko kiertopumppu kunnossa, entä vaihtoventtiili?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #8 : 06.04.21 - klo:14:00 »
Sitten tuo ei pääse siihen varaajaan..
Mikähän estää, onko kiertopumppu kunnossa, entä vaihtoventtiili?

Ei pääse ei. Joku hannaa vastaan, ehkä on likaa putkessa.
BT25 (puskurivaraajan jälkeinen lämpötila) laskee koko legionellatalkoon ajan, eli ei ainakaan paljon valskaa lämmityksen puolelle.

Lähes vertailukelpoiset vedenlämmitysnopeudet:
2016: 0,39C/min
2020: 0,31C/min
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #9 : 06.04.21 - klo:17:34 »
Vastuksellako noita talkoita hoidetaan?
Onko tietoa Dt:n, BT2-BT3, kehityksestä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #10 : 06.04.21 - klo:19:51 »
Vastuksellako noita talkoita hoidetaan?
Onko tietoa Dt:n, BT2-BT3, kehityksestä?

ATS

Ensin kompuralla kunnes sen suojaukset lopettaa ja sitten vastuksilla.

Delta lopussa on laskenut.
2016: 5,0C
2018: 4,5C
2021: 4,9C   Edit: korjattu 7.4 6kW tehoiseksi kuten ylemmät

Pumpun nopeus on pysynyt samana 30%.

Kuvassa tehokorjattu vastuskäytön delta.
« Viimeksi muokattu: 07.04.21 - klo:16:43 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #11 : 06.04.21 - klo:20:17 »
Jos vastus lykkää vakioteholla lämpöä eikä se mene varaajaan niin johonkin sen pitää mennä eli se jää kiertävään veteen.
Tämän kierron tilavuus on korkeintaan ämpärillinen tai pari eli tämän pitäisi lämmetä raketin lailla.

Varaajan lämpiämisnopeudesta voi laskea käytetyn tehon
- 0,39 C/min -> 5,2 kW
- 0,31 C/min -> 4,1 kW
Samanaikaisesti on Dt vastuksen yli laskenut. 5,0 ->3,6 C

Teho on laskenut suuruusluokaltaan samassa suhteessa kuin Dt.
Näistä voi tehdä johtopäätöksen että vastuksen toiminnassa olisi jotain häikkää.

Mittaa että kaikki elementit saavat virtaa ja että kaikki elementit ovat kunnossa.
Lisäksi tarkasta että kaikki tehoportaat toimivat.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #12 : 06.04.21 - klo:21:13 »
Jos vastus lykkää vakioteholla lämpöä eikä se mene varaajaan niin johonkin sen pitää mennä eli se jää kiertävään veteen.
Tämän kierron tilavuus on korkeintaan ämpärillinen tai pari eli tämän pitäisi lämmetä raketin lailla.

Varaajan lämpiämisnopeudesta voi laskea käytetyn tehon
- 0,39 C/min -> 5,2 kW
- 0,31 C/min -> 4,1 kW
Samanaikaisesti on Dt vastuksen yli laskenut. 5,0 ->3,6 C

Teho on laskenut suuruusluokaltaan samassa suhteessa kuin Dt.
Näistä voi tehdä johtopäätöksen että vastuksen toiminnassa olisi jotain häikkää.

Mittaa että kaikki elementit saavat virtaa ja että kaikki elementit ovat kunnossa.
Lisäksi tarkasta että kaikki tehoportaat toimivat.

ATS

Noissa vertailukelpoisissa lämmitysnopeuksissa ei ole vastuksia mukana.

Huomasin vasta, että 2021 otoksessa oli 5kW max sähköteho.
Sähkötehon 5kW deltat ovat melko tarkkaan samoja.

Laitan aamulla legionellan ajoon ja katson virtamittauksista ottaako vastukset loogisesti virtaa.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #13 : 06.04.21 - klo:21:20 »
Kuvissa 2020 legionellojen loppulämpötilat ja delta.

Max teho on ollut koko vuoden 5kW.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #14 : 06.04.21 - klo:22:28 »
Ensin kompuralla kunnes sen suojaukset lopettaa ja sitten vastuksilla.

Delta lopussa on laskenut.
2016: 5,0C
2018: 4,5C
2021: 3,6C
Kait tuo on dT:n lasku on mahdollista jos teho ei siirry haitariputkesta enää niin hyvin siihen veteen jos kerran vesikierto pysynyt samana.
Jos kierto huonontuisi se nostaisi dT ylös...
« Viimeksi muokattu: 07.04.21 - klo:09:26 kirjoittanut Roori »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #15 : 07.04.21 - klo:17:05 »
Mittaa että kaikki elementit saavat virtaa ja että kaikki elementit ovat kunnossa.
Lisäksi tarkasta että kaikki tehoportaat toimivat.

ATS

Ei ole mittaria, mutta katsoin Niben näytöstä vaihemittausten arvoja ja ne vaikuttivat loogisilta

1kW L1=0,3  L2=4,1 L3 1,0
2kW L1=0,2  L2=0,2 L3 8,3
3kW L1=0,2  L2=4,1 L3 8,5
4kW L1=0,3  L2=8,4 L3 8,4
5kW L1=0,2  L2=15  L3 11
6kW L1=7,5  L2=8,0 L3 8,0

Virtamittaukset heittelevät useita ampeereita, eli mittausten luotettavuus ei ole hyvä.
Summavirrat suunnilleen:
3kW 12-15A
4kW 15-21A
5kW 18-26A
6kW 23-28A

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #16 : 07.04.21 - klo:17:14 »
Kait tuo on dT:n lasku on mahdollista jos teho ei siirry haitariputkesta enää niin hyvin siihen veteen jos kerran vesikierto pysynyt samana.
Jos kierto huonontuisi se nostaisi dT ylös...

Delta ei ole juurikaan muuttunut, korjaus yllä.

Pari vuotta sitten oli huhua, että tulee tehomaksu max käytettyn tehon perusteella.
Kokeilin toimiiko 5kW raja meillä ja asetus jäi päälle  :(
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #17 : 07.04.21 - klo:17:50 »
BT2-BT3 on lämmönlähteen (lauhdutin +vastus) Dt
Jos Dt ei ole laskenut niin silloin lämmönlähde toimii kuten aiemminkin.
Johonkin sen lämmön on mentävä. Jos mittauksesi mukaan KV-säiliö ottaa vastaan huonommin kuin aiemmin niin tämä erotus lämmittää kiertoa: lauhdutin->vastus->vaihtoventtiili->KV-säiliön kierukka ->lauhdutin.
Aloitusviestissä kerroit että legionellatalkoot päättyvät lauhduttimelle menevän veden korkeaan lämpötilaan (BT3)
Tästä voisi tehdä johtopäätöksen:
KV-säiliön lämmityskierukan lämmönsiirto on heikentynyt.

Jos saat legoinellatalkoiden loppupuolelta, ennen ja nyt, lämpötilaerot BT3-BT6 ja BT3-BT7, se sevittäisi asiaa
Jos lämpötilaerot ovat kasvaneet on lämmön siirto KV- säiliöön huonontunut.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #18 : 07.04.21 - klo:18:33 »
Jos saat legoinellatalkoiden loppupuolelta, ennen ja nyt, lämpötilaerot BT3-BT6 ja BT3-BT7, se sevittäisi asiaa
Jos lämpötilaerot ovat kasvaneet on lämmön siirto KV- säiliöön huonontunut.

ATS
On huonontunut.

EDIT: Otin vielä näytteen käyrään vuodelta 2012.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #19 : 08.04.21 - klo:20:17 »
Teehän vielä vastaavat trendit kuin yllä
- BT2-BT6
- BT2-BT7
Mitä trendien X-akselin lukuarvot tarkoittavat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #20 : 09.04.21 - klo:08:24 »
Tässä käyrät.

Asteikko on minuutteja ja jotta erot näkyy selkeämmin olen sovittanut niin, että kaikki päättyvät samaan aikaan kun vastuskäyttö loppuu.
Alussa tehdään kompressorilla niin paljon kuin rahkeet antaa ja sitten pelkällä vastuksella. Moodin vaihtosta tulee huojuntaa.

Niben lokitus antaa hyvät välineet, sekä lyhyen että pitkän aikavälin seurantaa.

Kiitos analysointiavusta !



Sihdin puhdistus ja lämmityskierukan huuhtelu lienee nyt paikallaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #21 : 09.04.21 - klo:20:08 »
Nyt on verrattu KV-säiliön kahta mittausta kahteen lämmityspiirin mittaukseen ja kaikki näyttävät että lämmönsiirto olisi heikentynyt.
Onko karsta kierukan ulko- vai sisäpinnalla?
Mistä käyttövesi tulee?
Onko lämmönjakopiiri tiivis vai pitääkö lisätä vettä säännöllisesti?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #22 : 10.04.21 - klo:05:36 »
Nyt on verrattu KV-säiliön kahta mittausta kahteen lämmityspiirin mittaukseen ja kaikki näyttävät että lämmönsiirto olisi heikentynyt.
Onko karsta kierukan ulko- vai sisäpinnalla?
Mistä käyttövesi tulee?
Onko lämmönjakopiiri tiivis vai pitääkö lisätä vettä säännöllisesti?

ATS

Jos karsta on kierukan ulkopinnalla (käyttövesipuolella), niin varaajan vaihto lienee edessä.
Jos karsta on kierukan sisäpinnalla, niin sitä voinee huuhdella.

Käyttövesi on Rauman vesijohtovettä.

Sanoisin että on tiivis, ei ainakaan lisätä säännöllisesti. Muistaakseni 1-2 vuotta sitten on lisätty.
Lämmitysputkisto on hyvä hässäkkä vapaan kierron isoa putkea ja siitä pienempää talon laajennusten myötä tullutta.
Tänä talvena on yhtä patteria ilmattu ainakin 4 kertaa.

Kannattaako magneettisuodatin asennuttaa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #23 : 12.04.21 - klo:11:52 »
[quote author=maalämmittää link=topic=10060.msg131444#msg131444 date=1618022
Tänä talvena on yhtä patteria ilmattu ainakin 4 kertaa.

Kannattaako magneettisuodatin asennuttaa?
[/quote]Kun talven aikana on pitänyt ilmata patteria usein on verkossa ilmaa kierrossa. Onko varaajalle menevä putki koukattu yläkautta ilman ilmanpoistomahdollisuutta. Olisiko sinne keräytynyt ilmakupla kiertoa haittaamaan?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #24 : 12.04.21 - klo:15:20 »
Ilmanpoistoja on ylimmissä putkissa kellarin pannuhuoneessa.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #25 : 12.04.21 - klo:15:59 »
Kuinka monta kerrosta talossa on?
Paljonko on verkoston paine?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #26 : 12.04.21 - klo:16:09 »
Kuinka monta kerrosta talossa on?
Paljonko on verkoston paine?

ATS

Kellari ja asuinkerros.
0,6 bar.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #27 : 12.04.21 - klo:16:59 »
Vähän on kinthaalla paine. Uskaltaistko nostaa 1 baariin. Kunnon ollut sitä ilmaamistakin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #28 : 12.04.21 - klo:17:58 »
Ilmanpoistoja on ylimmissä putkissa kellarin pannuhuoneessa.
Siis onko lämpöpumpun ja varaajan välisessä putkessa ilmanpoistoa?
Jos on, onko käsi vai automaatti?
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #29 : 12.04.21 - klo:20:01 »
Vähän on kinthaalla paine. Uskaltaistko nostaa 1 baariin. Kunnon ollut sitä ilmaamistakin.

Olen pitänyt 0,5 - 1 bar välissä paineen.

Nostan aamulla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #30 : 12.04.21 - klo:20:08 »
Siis onko lämpöpumpun ja varaajan välisessä putkessa ilmanpoistoa?
Jos on, onko käsi vai automaatti?
ATS

Käsikäyttöiset on molemmissa menoputkissa (lämmitys ja KV) ja paluuputkessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #31 : 13.04.21 - klo:06:29 »
Lämmönjakopiirin paine on nostettu 0,6->1,0 Bar.
Vettä meni 2,7 litraa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #32 : 15.04.21 - klo:06:12 »
Lämmönjakopiirin paine on nostettu 0,6->1,0 Bar.
Vettä meni 2,7 litraa.

Paineen nostolla ei vaikutusta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #33 : 15.04.21 - klo:09:53 »
Jos kierukka on karstoittunut magnetiitilla tai jollain muulla töhnällä, niin siinä ei taida auttaa kuin kemiallinen pesu mutta se onkin sitten vaikeampi juttu.
Vielä yksi kysymys:
Onko KV-säiliön lämmityspiirissä taipuisia punosvahvistettuja letkuja?

Lisäksi jos saisit kerättyä muistitikulle kaikki Niben mittaukset 1 min keruuvälillä 1 vrk ajalta, mihin sisältyy legionellajakso, niin siitä voisi vielä pähkäillä laitteiston sielunelämää.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #34 : 15.04.21 - klo:11:22 »
Onko pattereissa kiertävä vesi kovin mustaa? Se on kuitenkin vanha öljylämmitystalo. Kait.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #35 : 15.04.21 - klo:14:00 »
Lainaus
Jos kierukka on karstoittunut magnetiitilla tai jollain muulla töhnällä, niin siinä ei taida auttaa kuin kemiallinen pesu mutta se onkin sitten vaikeampi juttu.

Tuollaisesta vesi-paineilmapuhdistus menetelmästä saattaisi olla apua ;)

 https://www.spcvesitekniikka.fi/putkienpuhdistus/paineilma-vesipuhdistus
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #36 : 16.04.21 - klo:05:43 »
Jos kierukka on karstoittunut magnetiitilla tai jollain muulla töhnällä, niin siinä ei taida auttaa kuin kemiallinen pesu mutta se onkin sitten vaikeampi juttu.
Vielä yksi kysymys:
Onko KV-säiliön lämmityspiirissä taipuisia punosvahvistettuja letkuja?

Lisäksi jos saisit kerättyä muistitikulle kaikki Niben mittaukset 1 min keruuvälillä 1 vrk ajalta, mihin sisältyy legionellajakso, niin siitä voisi vielä pähkäillä laitteiston sielunelämää.

ATS

Ei ole punosvahvistettuja letkuja.

Liitteenä 2 lokia.
21031301 - lokissa kohdassa 2021-04-14   07:35:39 alkaa (käsin käynnistetty) legionellan poisto.

Nibe yrittää kolmeen otteeseen saada tavoitelämpötilaa aikaiseksi vastuksilla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #37 : 16.04.21 - klo:06:04 »
Onko pattereissa kiertävä vesi kovin mustaa? Se on kuitenkin vanha öljylämmitystalo. Kait.

Kuvasta näkee millaista vesi on.

Alunperin talossa (1960) valurautakattila ja sitä on lämmitetty pääosin puilla, mutta koksiakin löytyi polttoainevarastosta.
Öljypoltin on joskus laitettu vr-kattilaan.
VR kattila vaihdettiin 1991 Arimaxiin.
Arimax vaihdettiin Nibeen 2011.


Toinen kuva on noin 3 h laskeutumisajan jälkeen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #38 : 16.04.21 - klo:16:04 »
Eihän tuo nyt niin sakeaa ole. Perus liemi.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #39 : 16.04.21 - klo:22:57 »
Vähän sotken aihetta; empä sotkekkaan vaan perustin uuden aiheen.
« Viimeksi muokattu: 17.04.21 - klo:08:01 kirjoittanut mtalo »
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo