Täällä on legionellan häätäminen epäonnistunut noin puolen vuoden ajan, eli erillisen varaajan VPB200 BT6 ei saavuta enää tavoitelämpötilaa (55C).
Lämmön siirtyminen on siis heikentynyt.
Laitteisto on ollut käytössä reilu 9 vuotta.
Legionella-ajon keskeyttää lauhduttimen korkea tulolämpötila 65C.
Joissain on tullut virheilmoitus 334, mutta yleensä 163.
Trendien mukaan nuo sinisellä korostetut ovat totta
Punaisella korostettua ei ole vielä aukottomasti todistettu.
Jos saisi samanlaisen loggauksen ajalta milloin legionellan häätö toimi normaalisti, niin voisi verrata mikä on muuttunut, onnistuuko?
Muutenhan kone näyttää toimivan kuin "junan vessa"
Trendin mukaan on legionellatapon keskeyttävän lämpötilan BT3 ja KV-säiliön tavoitelämpötilan BT6 välinen ero n. 10 C.
Jos KV-säiliön lämmitysvirtausta pienentää, niin silloin BT3 ja BT6 välinen ero pienenee ja tapon keskeyttämiseen tulee enemmän marginaalia.
Mutta tällaisissa prosesseissa jos muuttaa yhtä suuretta niin samalla muuttuu moni muukin.
Onko tällä toivottu lopputulos selviää vain kokeilemalla.
Tehtäessä kompressorilla käyttövettä vaihtelee kiertovesipupun teho 25-27 % välillä
Legionellaa tapettaessa on pumpun teho vakio 30%
Normaali lämmityskäytöllä 20 %.
Jos saisi pudotettua tehon esim 20 %:iin leginellatapon vastuskäytön aikana, niin näkisi onko sillä vaikutusta.
ATS