Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT X15 projekti. .  (Luettu 52548 kertaa)

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
IVT X15 projekti. .
« : 09.09.08 - klo:19:15 »
Tervehdys kaikille!
Aloitetaan nyt sitten tarinointi tälläkin foorumilla, kun monessa muussakin olen kirjoittelemassa :)


Elikkä tuollainen X-15 on tilattu ja asennus tulee olemaan 18 syyskuuta.

Meillä on tässä talossa suunnileen 300m2 lämmitettävää tilaa ja kuutioita varmaankin hieman yli 800.

IVT tarjosi kyseistä laitetta 2x135m porakaivoilla, mutta muut jotka ovat tarjonneet muita MLP pumppuja ovat kaikki järjestäen tarjonneet 2x150 -2x160m kaivoja.
Otin kuitenkin mallia muista tarjouksista ja kaivoista tulee 2x160M, niin ainakaan ei pitäisi kaivot olla alimitoitettuja ;)

Se miksi päädyin IVT:n kokonaistarjoukseen oli yksiselitteisesti se syy, että antoivat kaikista nopeimman toimitus ajan jos vaan pysyvät siinä?...

Se mikä hieman mietityttää  (joku guru voisi hieman valaista) on se, että tarvitseeko patteri verkosta oman varaajan? Yritin kaivaa foorumilta tietoja, mutta en löytänyt mitään painavaa syytä tuohon. Patteri putkiston napsumisesta oli kyllä juttua, mutta sitä ominaisuutta ei ainakaan vielä ole löytynyt ;D
Lisäksi olen miettinyt tuota lämpöputkien eristämistä (porakaivojen välissä ja porakaivolta taloon), eli onko se tehtävä vaiko vai suositeltavaa?

jatkoa...

Porareiden piti tulla 28 päivä porailemaan reikiä, mutta ei näkynyt.. Soittivat kuitenkin ja sanoivat, että menee hieman eteenpäin= maanantaille..
Maanantaina soittivat ja sanoivat, että kone on hajonnut ja osan tilaus kestään 8-viikkoa, mutta yrittävät saada sen viikossa... Jokainen voi tostakin päätellä kaiken näköistä.. Tiistaina sitten puhelu IVT-kauppiaalle ja se kertoi että poraus kalusto on kunnossa ja koko ajan porataan?!? WTF ??? Sitten paloi pinna ja sanottiin, että ei tarvitse tulla ollenkaan tänne poraamaan vaan etsimme jonkun muun poraajan.  Saimme purettua kaupan porauksen ja putkituksien osalta, mutta pumppu ja muut hilppeet tulevat kuitenkin IVT:ltä.

Oli sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että tuolle aluksi sovitulle poraus ajankohdalle olin ottanut töistä loman ja lisäksi kaivinkone oli valmiudessa, että saa homman kaikin puolin kuntoon samalla kertaa.

Noh sitten alkoi uuden porausfirman etsintä ja 3.9 olin yhteydessä SUOMEN PORAUSPALVELUUN joka lupasi tulla poraamaan tiistaina 9.9.2008.

Suomen Porauspalvelun miehet saapuivat sovittua aikaisemmin 8.9  (soittivat ensiksi ja kysyivät sopiiko tulla). 16.00 aikoihin saapuivat tontille ja 20.00 kun lähtivät kotia oli reikää syntynyt ~130M.
Seuraavana aamuna tulivat jatkamaan porausta ja 2x160M + putket ja liuokset olivat kaikilta osin valmiiina rei-issä ennen 17.00. Poraus jäte oli siellä missä pitikin ja kaikki oli niin kuin pitikin.

SUURI KIITOS SUOMEN PORAUSPALVELULLE mahtavasta toiminnasta!

Kyseisellä firmalla uudet vehkeet ja asiakaspalvelu kohdallan :) Voin suositella!

Nyt sitten odotetaan tuota ajankohtaa (18.9) kun IVT:n asentajien pitäisi tulla laittamaan pumppu toimintakuntoon ja jatkan sitten tarinointia tässä theadissa mitenkä homma etenee vai eteneekö ollenkaan  ;D
_____________________________________________
Olen lukenut tältäkin foorumilta useaan otteeseen tarinoita missä on kehuttu tekemään kirjallinen sopimus ja jotain kohtia mitenkä menetellään jos aikataulusta viivästytään.. Itse en sitä tehnyt, mutta suosittelen myös toimimaan tuolla lailla kun tälläisiä kauppoja teette.  

Todella nopealla aikataululla tarjotaan kokonais urakka, mutta todellisuudessa se ei pidä ollenkaan..
Olisin varmastikkin vieläkin ilman "reikiä" jos olisin jäänyt odottelemaan tuota poraajaa jonka piti tulla ja tulla...... >:(
_____________________________________________
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #1 : 19.09.08 - klo:22:19 »
Nyt on putket porakaivoilta vedettu uuteen tekniseen tilaan ja pumppu sekä varaaja ovat omilla paikoillansa.

IVT:n asentaja ammatti taitoinen ja tekee siistiä työtä ei mitään moitittavaa siltä osin.

Pari miinus puolta jotka voisi tässä vaiheessa projetia kertoa:

1.Pumppu ja varaaja saapuivat 12.9 sovitussa aikataulussa.
Pumppu sekä varaaja jäivät omakotitalo alueella olevalle kadulle, koska  kuski ei kuulemma saanut niitä lähemmäksi asennuspaikkaa?......

2.Varaajaan on tullut kolhu asennuksen yhteydessä

3.Pumppuun ei ole suomenkielistä softaa eikä käyttö ohjeita? Tulevat kuulemma marraskuun aikana, wtf?

Nyt vaan odottelemaan maanantaita, jotta asentaja saa kaikki hommat valmiiksi ja pumpun käyttö kuntoon.
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa Rauski

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Optimum 6
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #2 : 19.09.08 - klo:22:56 »
Mielenkiintoinen laite, kiinnosti minuakin. (Mitähän jouduit kärsimään)

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #3 : 20.09.08 - klo:08:34 »
Lainaus
Mielenkiintoinen laite, kiinnosti minuakin. (Mitähän jouduit kärsimään)

9469,- pelkä pumppu. Tietenkin noita hintoja myyjät voivat aina fiksata ja sekoitella kun kyseessä on kokonais paketti tarjous.

Kyselin X-15:a parista muustakin paikasta ja vastaus oli, että pikkusen alle 10K€.


------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #4 : 26.09.08 - klo:20:54 »
Taas hieman jatkoa projektin osalta..

Pumppu asennettu maanantaina niin pitkälle että lämmitys pyöri sähköllä ja vanha öljypoltin poistettu käytöstä. Tiistaina asentaja kytki maapiirin päälle ja pumppu pelasi hienosti muutaman tunnin jonka jälkeen alkoi takkuilemaan..

Käyttöveden lämmitys hoituu hienosti, mutta kun lämmitys siirtyy patteriverkon lämmitykselle, niin pumppu lyö itsensä pois päältä.
Asentaja epäili viaksi mirkokytkintä, mutta maanantai toivottavasti tuo helpotusta asiaan kunhan tulee hieman uutta tietoa asiasta.

Sähköä on kulunut nyt aikalailla tasan 5-päivän aikana 300KW, johtuen siitä, että koko talon lämmitys hoidetaan sähkövastuksella pumpun toimimattomuuden vuoksi  >:(

Että sellaista, katsotaan miten homma etenee ;)

[size=10]Käväsin myös eileen FinnBuild messuilla ja IVT:n osastolla törmäsin kyseisen putiikin Toimitusjohtajaan joka vaikutti hyvin asialliselta ja pyysi puhelin numeron sekä nimen niin varmastikkin hoitaa asian kuntoon, I hope so :)[/size]

Onneksi ulkona on plus asteita niin tarkenee sähkövastus lämmitykselläkin! ;)
« Viimeksi muokattu: 26.09.08 - klo:21:20 kirjoittanut PKU »
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #5 : 01.10.08 - klo:18:06 »
Jatkoa taasen edelliseen..

Eileen asentaja kävi vaihtamassa piirikortin ja pumpu rupesi pelaamaan hienosti.

Nyt pumppu on surissut reilun vuorokauden ja tasan tarkkaa vuorokauden aikana sähköä tuo härpätin on vienyt 37KW:a.

Ei ollenkaan pahalta vaikuta ainakaan tässä vaiheessa.

------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #6 : 01.10.08 - klo:23:24 »
Miten sait itsesi vakuuttuneeksi tuon laitteen ostamiseen.
Olisihan tavis lämpöpumppu maksanut tuon 3000-3500 vähemmän.

Lisärahalla, jonka maksoit, olis nimittäin maksanut muutaman vuoden lämmitysmaksut


Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #7 : 02.10.08 - klo:06:07 »
Sanoit tuossa että sähköä on kulunut viiden päivän aikana 300 kwh ta eli 60 kwh/päivä ja nyt pumppu on vienyt 37 kwh:ta eli COP vaivaiset 1,6 !

Itsellä COP on IVT: Ht 6:lla n 2,8-3 Lämpöä menee siis päivässä 30 kwh:ta ja sähköä pumppu ottaa 10 kwhta

Talossa minulla  150 neliötä lämmintä ja 60 neliötä puolilämmintä.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #8 : 02.10.08 - klo:17:29 »
Lainaus
Lähettäjä: Tero Lähetetty: 01.10.2008 23:24:35
Miten sait itsesi vakuuttuneeksi tuon laitteen ostamiseen.  
Olisihan tavis lämpöpumppu maksanut tuon 3000-3500 vähemmän.
 
Lisärahalla, jonka maksoit, olis nimittäin maksanut muutaman vuoden lämmitysmaksut
 
Valinta oli kyllä kieltämättä vaikea ja pitkän valinnan tulos. Vaikea on sanoa mikä on paras, mutta otetaan tämä pumppu kokeilu mielessä ;D


Lainaus
Lähettäjä: zadah Lähetetty: Tänään 06:07:33
Sanoit tuossa että sähköä on kulunut viiden päivän aikana 300 kwh ta eli 60 kwh/päivä ja nyt pumppu on vienyt 37 kwh:ta eli COP vaivaiset 1,6 !
 
Itsellä COP on IVT: Ht 6:lla n 2,8-3 Lämpöä menee siis päivässä 30 kwh:ta ja sähköä pumppu ottaa 10 kwhta
 
Talossa minulla  150 neliötä lämmintä ja 60 neliötä puolilämmintä.  

Ainakaan tässä vaiheessa ei pääse kehumaan tämän pumpun COPpia, mutta aika näyttää mitenkä tämä nyt sitten tulevaisuudessa menee.... ::)

Toki pumppu on tietääkseni aikalailla tehdas asetuksissa enkä muutenkaan ole päässyt kyseisen laitteen elämään sisälle kun ei ole noita SUOMENKIELISIÄ KÄYTTÖOHJEITA :-/

Niin ja sellaisen lisäyksen voisi sanoa, että tämän pumpun piirissä siis 2-omakoti taloa (5-aikuista ja 1 lapsi.)
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #9 : 03.10.08 - klo:16:09 »
Ja taas tuli stoppi...

X-15 ilmoittaa jälleen kompressorin taajuus ongelmista tai jotain sinnepäin kun tuota tuosta ruotsista kääntelee..

Jos hyviä puolia ajattelee, niin nyt saadaan ainakin selville paljonko sähköä menee vuorokaudessa, koska taas lämmitys tapahtuu vastuksella kun kompura ei suostu pysymään päällä....
Toi edellinen tulos jonka ilmoitin tuolla ylemmässä kirjoituksessa ei välttämättä ole ihan tarkka, mutta huomenna annan tarkan kulutus lukeman.


Rupeaa olemaan pumpun vaihto/kaupan purku edessä jos tämä peli ei tule toimintakuntoon seuraavan korjauskerran jälkeen.
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #10 : 03.10.08 - klo:17:43 »
No johan sulla tökkii.... Toivottavasti saavat pelin kuntoon niin saadaan hyviä kokemuksia. Eikö laitos lähde käyntiin edes sulake resetin jälkeen?

Älä vielä resetoi, ota ne kulutus lukemat, ni saadaan vähän vertailua minkälainen laitos on.

Minulla on tuollainen kaukolämmön energialaskuri pumpussa, jolla näkee suoraan tehot mitä laitos antaa.. todella kätevää  :)
Lämmitys käytössä otto 1,6 kw anto 5,9 kw ja käyttövesi otto 1,6 anto 3,5 kw

Suosittelen asentamista, saat halvalla yhden jos kiinnostaa ....

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #11 : 03.10.08 - klo:18:36 »
Ihan normaalia touhua, että maanantai malli on tullut juuri tänne.. Ei ole ensimmäinen kerta kun joku ostos on maanatai malli jonka olen ostanut.. ;D

En tarkalleen ymmärrä mitä tarkoitat sulake resetoinnilla, mutta se ei ainakaan auta, että laitteesta sammuttaa kaikki virrat (pääkatkaisijalta/turvakytkimeltä) ja laittaa hetkisen kuluttua päälle. Sitä nimittäin kokeiltiin jo edellisellä kerralla.
Pumpun sähkökaapissa on kylläkin sisällä joku namikka jota asentaja väänti nolliin ja takaisin, niin rupesi taas pelaamaan, mutta sinne en viitsi mennä räpeltelemään näin takuu aikana....

Kulutuslukemista sen verran, että alin lukema 24-tunnin aikana on ollut 32Kw/vrk ja nyt kun pumppu oli ollut 17h maalämmöllä ja 7-tuntia sähköllä lukema oli 60Kw/vrk. Huomenna 18.00 tulee sitten totuus esille.

Tuo kaukolämmön energia laskuri vaikuttaa aika mielenkiintoiselta! [size=10]Laitoin sulle priva viestiä.[/size]
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #12 : 04.10.08 - klo:18:10 »
Käväsin äsken lukemassa sähkömittarin lukeman ja se näytti, että edellisen vuorokauden aikana sähköä on mennyt 108kw:a. Se tekeepi siis 4,5kw tunnissa. Pikkusen saatiin COP lukemaan parannusta :) Ulkona lämpötila on melkolailla sama kun vielä silloin kun pumppu toimi. Kovin suuria eroja ei ole.

Hieman vain mietityttää toi lukema jonka kerroin tuolla ylempänä, mutta sattaa olla, että jotenkin on mennyt vellit ja soosit sekaisin niissä laskuissa tai siis lähinnä päivien kanssa  :-[

Nooh, seurataan tilannetta.

« Viimeksi muokattu: 04.10.08 - klo:18:15 kirjoittanut PKU »
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #13 : 05.10.08 - klo:19:44 »
Edellinen vuorokausi 103Kwh, eli kyllä halvemmalla pääsee kun pumppu toimii tai siis toimisi. :)
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Raid

  • Vieras
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #14 : 05.10.08 - klo:21:55 »
Niin jonkunhan ne on ne lapsenviat ensin haettava, ennekuin laite alkaa pelaamaan. Se ottaa pattiin kun sellainen osuu omalle kohdalle.
Tästä johtuen lopetin 6v sitten ostamasta uutta autoa, nyt alla 3-4v vanha, eikä mitää ongelmia*koputtaa puupäätänsä*. Edellisissä(5 uutta) autoissa oli aina jotain uutuudenvikoja ja niihin haettiin syytä/korjauksia joskus jopa viikkoja.

Toivottavasti saat pumppusi pelaaman, kun laite alkaa pelaamaan ongelmitta 2-3kk putkeen kannattaa kysellä myyjältä balsamia haavoihin.

Jos ei tule korvausta noihin järjettömiin (5 krt normaaliin verrattuna)lämmityskuluihin sitten kovemman kautta korvauksia. Kyllä kuluttaja-asiamies yleensä noihin jotain apuja antaa jos vika on selkesästi laitteessa. Myyjä saa taas sitten hakea ne korvaukset maahantuojalta.

Älä kuitenkaan soita naama irveeessä ensin, vaan mene paikanpäällle keskustelemaan koska silloin myyjän on vaikeampi mennä puihin asiassa.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #15 : 07.10.08 - klo:19:50 »
Jatketaanpas taas tarinointia... Tasanen 100Kwh:a menee vuorokaudessa nyt lämmitykseen. Pumppua ei siis ole vieläkään saatu pelaamaan >:(

Ulkona on tällä hetkellä 7,5-astetta ,mutta kova tuuli on saanut kämpän jäähtymään 19-asteiseksi ja jotkut huoneet vielä hieman kylmemmiksikin, joten ei ole hääviä. Tuo sähkövastus ei jaksa pitää tämän kokoista tupaa lämpöisenä.

IVT:llä löytyy kuuleman mukan vain yksi mies joka on perehtynyt tähän pumppuun... Aika heikolla pohjalla voisin todeta.........

Saa pikkuhiljaa ruveta ottamaan Nibeltä tarjousta invertteri pumpusta jos ei tähän asiaan tule mitään selvyyttä. ;D

Lainaus
Lähettäjä: Raid Lähetetty: 05.10.2008 21:55:46
Toivottavasti saat pumppusi pelaaman, kun laite alkaa pelaamaan ongelmitta 2-3kk putkeen kannattaa kysellä myyjältä balsamia haavoihin.
 
Jos ei tule korvausta noihin järjettömiin (5 krt normaaliin verrattuna)lämmityskuluihin sitten kovemman kautta korvauksia. Kyllä kuluttaja-asiamies yleensä noihin jotain apuja antaa jos vika on selkesästi laitteessa. Myyjä saa taas sitten hakea ne korvaukset maahantuojalta.
Olen ollut kuluttaja-asiamieheen yhteydessä pariinkin otteeseen ja kaikki siltä osin selvää pässin lihaa ;)

Se mitä myyjään tulee, niin myyjä ei ota vastuuta asiasta vaan käännyttää suoraan paikallisen IVT centerin puoleen..  Maahantuojalle olen soittanut 2-kertaa joista kummallakaan kerralla en ole viisastunut yhtään... :-/
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #16 : 07.10.08 - klo:19:58 »
No ompas vaikeaa. Eihän tuossa nyt oikeasti ole kuin kaksi vikavaihtoehtoa, eli kompura tai itse invertteri... ei luulisi olevan kovin vaikea homma mitata edes jompa kumpaa ja sitten osa vaihtoon...

Toivottavasti homma alkaa pelittämään pikapuolin, ei ole tämmöinen kovin hyvää mainosta...

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #17 : 07.10.08 - klo:20:12 »
Lainaus
No ompas vaikeaa. Eihän tuossa nyt oikeasti ole kuin kaksi vikavaihtoehtoa, eli kompura tai itse invertteri... ei luulisi olevan kovin vaikea homma mitata edes jompa kumpaa ja sitten osa vaihtoon...

Toivottavasti homma alkaa pelittämään pikapuolin, ei ole tämmöinen kovin hyvää mainosta...

Totta ::)  Ei ole hyvää mainosta ei, mutta jos hyvää puolta hakee, niin penniäkään en ole tästä vehkeestä maksanut vaikka eräpäivä laskussa on ollutkin jo pariviikkoa sitten.
Myyjän kanssa toki sovittiin (suullisesti= sama vaikka ei olisi mitään sopinutkaan) että lasku tulee sitten kun vehkeet on kiinni ja pumppu toimii.


Katsotaan miten homma etenee :)
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Raid

  • Vieras
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #18 : 07.10.08 - klo:23:01 »
Sinuna kyllä purkaisin kaupan pumpun osalta jos tule kuntoon kohtuullisessa ajassa. ja siitäkin ajasta kun on vialline ollut niin hyvitystä.

Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #19 : 08.10.08 - klo:09:12 »
Oletko kuitannut tuota taajuushälytystä ? Lukaisin tuosta manuaalista, että hälytys pitää kuitata, niin homma jatkuu normaalisti. ?


Poissa Micco

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #20 : 08.10.08 - klo:10:16 »
Kylläpä vastustaa tuo alkuunpääsy. Hyvä esimerkki siitä, miksi itse harkitsen vain kotimaista.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #21 : 08.10.08 - klo:15:50 »
Lainaus
Oletko kuitannut tuota taajuushälytystä ? Lukaisin tuosta manuaalista, että hälytys pitää kuitata, niin homma jatkuu normaalisti. ?


On kuitattukkin, mutta viimeksi teki sen 6-kertaa yön aikana ja silloin ei enää kuittaamiset auta >:(
Lainaus
Lähettäjä: Micco Lähetetty: Tänään 10:16:06
Kylläpä vastustaa tuo alkuunpääsy. Hyvä esimerkki siitä, miksi itse harkitsen vain kotimaista.
Vaikuttaa varsin hyvältä idealta  ::) Näin ei ainakaan homman kuulu toimia....
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa tomppa2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Ivt Greenline Ht Plus C7 + 400m putkea savimaassa
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #22 : 08.10.08 - klo:22:58 »
No jopas on tarina... :o Toivottavasti saat sen pian kuntoon. Hirvittää oikein kun minulla taas on mennyt kaikki nappiin mlp:n asennuksessa ja käyttöönotossa.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #23 : 09.10.08 - klo:07:46 »
Lainaus
Edellinen vuorokausi 103Kwh, eli kyllä halvemmalla pääsee kun pumppu toimii tai siis toimisi. :)

Vaikealta tuntuu uskoa että tuon koon talo veisi + keleillä noin paljon energiaa vuorokaudessa.

Karkealla arviolla pitäisi mennä noin  max 30 - 40kwh ja silloin pitää olla aika horo talo.  Tuokin on paljon.

Jos on ongelmia ja tuki ei pelaa ns. "kruunujalokivi-koneen" kanssa niin soitat suoraan Suomen IVT:n toimitusjohtajalle ja kerrot, että tukea saa toimittaa ja mielellään heti. Jos valittelee niitä näitä, niin sanot, että tehtaan äijät korjaamaan ja lasku tehtaalle. Saa auttaa, ettei tarvi apua etsiä nettifoorumeilta.

Otappas pari valokuvaa asennuksesta ja liitä tänne niin nähdään ympäristö.   Laita laitteen sarjanumero tänne, niin näkee kuinka alkusarjalainen laite kyseessä.


Manuaaleja hintsusti. Tämä Ruotsinkielinen löytyy:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv_1.2.pdf
« Viimeksi muokattu: 11.10.08 - klo:07:07 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #24 : 09.10.08 - klo:17:11 »


               ::) Tuossapas kuva kokonaisuudesta.  ::)


Eileen soittelin IVT:lle, mutta sieltä ei saanut ketään osaavaa henkilöä kiinni. Lopuksi sain kuitenkin yhden miehen puhelimen päähän joka lupasi soittaa puolen tunnin kuluttua, mutta ainakaan vielä ei ole kuulunut sitä soittoa vaikka siitÄ luvatusta puolesta tunnista on aikaa jo 25-tuntia... ;D

Tänään soitin taas maahantuojalle josta sain puhelin numeron eräälle henkilölle joka lupasi pistää asiaa eteenpäin ja ilmoitella mitenkä homma etenee. Näin myös kävi ja uusi piirikortti on tänään lähetetty tulemaan ja pitäisi huomenna olla täällä. Epäili muistaakseni IOB korttia tai johtosarjaa viaksi, hyvin asiallinen sekä asiansa osaava kaveri :)
Mahtavaa toimintaa tällä kertaa!

Huomenna sitten nähdään lähteekö pumppu surisemaan ja jos niin kuinka kauan..

« Viimeksi muokattu: 09.10.08 - klo:17:14 kirjoittanut PKU »
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #25 : 09.10.08 - klo:17:55 »
Siistin ja asiallisen näköinen asennus.
Toivottavasti nyt pumppu lähtee kunnialla toimimaan.
Kompressorien invertteritekniikka ei sinänsä ole niin kovin uutta.
Ilmalämpöpumpuissa sitä on sovellettu jo useita vuosia.
Tässäkin ilmeisesti kyseessä epäonninen yksilö, maanantaina krapulaisena kasattu pumppu!

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #26 : 09.10.08 - klo:18:14 »
Lainaus
Siistin ja asiallisen näköinen asennus.
Toivottavasti nyt pumppu lähtee kunnialla toimimaan.
Kompressorien invertteritekniikka ei sinänsä ole niin kovin uutta.
Ilmalämpöpumpuissa sitä on sovellettu jo useita vuosia.
Tässäkin ilmeisesti kyseessä epäonninen yksilö, maanantaina krapulaisena kasattu pumppu!

Yhdyn kyllä tuohon maanantai mallin pumppu viittaukseen, heh!

Itselläni ollut 3-vuotta Mitsun invertteri huutamassa autotallissa eikä mitään ongelmia ole ollut, joten luotan invertteriin ainakin ilmalämpö pumpuissa ;D
_________________________________________________________________
Käväsin äsken taas lukemassa mittarin ja kovin lukema tuli nyt=115Kw/vrk.
_________________________________________________________________


[size=10]Ps: Kiitos Tomppeli taulukoista ;)[/size]
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #27 : 09.10.08 - klo:19:35 »
Lainaus
Käväsin äsken taas lukemassa mittarin ja kovin lukema tuli nyt=115Kw/vrk.
Vaikka tässä nyt mennään varsinaisesta aiheesta sivuun kommentoisin tuota sinun kulutuslukemaa. Minulla korjattuna sinun talosi kokoon olisi kulutus n. 40-45 kWh/vrk 1970-luvulla rakennetussa talossa. Sinun n. 100 kWh/vrk tuntuu kovin suurelta.
Paljonko asukkaita ja käytetäänkö lämmintä vettä kohtuuttoman paljon?
Jos öljyllä lämmitit aiemmin, niin paljonko sitä kului vuodessa?
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #28 : 09.10.08 - klo:20:15 »
Lainaus
Vaikka tässä nyt mennään varsinaisesta aiheesta sivuun kommentoisin tuota sinun kulutuslukemaa. Minulla korjattuna sinun talosi kokoon olisi kulutus n. 40-45 kWh/vrk 1970-luvulla rakennetussa talossa. Sinun n. 100 kWh/vrk tuntuu kovin suurelta.
Paljonko asukkaita ja käytetäänkö lämmintä vettä kohtuuttoman paljon?
Jos öljyllä lämmitit aiemmin, niin paljonko sitä kului vuodessa?
ATS

Ohi aiheen, mutta menkööt nyt :)

Öljyn kokonaiskulutus suunnilleen 5000litraa/vuosi.
Riippuen tietenkin monesta asiasta.. Ja otetaan nyt sitten huomioon, että lämmityshän tapahtuu tällä hetkellä pelkällä SÄHKÖPATRUUNALLA.

Niin ja tämä talo tosiaankin rakennettu 70-luvulla, mutta toi toinen 30-luvun lopussa. Eli 2 okt taloa joista toinen 3 (maanalainen kellari) ja toinen 2-kerroksinen.
Asukkaita: 5-aikuista ja 1-lapsi, mutta lämmintä vettä ei säästellä...........
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #29 : 10.10.08 - klo:21:08 »
Jatketaanpas taas..

Kortti oli asentajan mukaan saapunut tänään, mutta oli väärä.. Uuden kortin pitäisi saapua maanantaina ja asentaja lupasi tulla laittamaan sen tiistaina kiinni.

Hetken taas näytti hyvältä, mutta ei ihan nappiin mennyt kaikki..

Jos hyvin menee, niin ensiviikolla pumppu voisi jopa olla toiminta kunnossa ;)
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #30 : 11.10.08 - klo:06:09 »
Lainaus
Jatketaanpas taas..

Kortti oli asentajan mukaan saapunut tänään, mutta oli väärä.. Uuden kortin pitäisi saapua maanantaina ja asentaja lupasi tulla laittamaan sen tiistaina kiinni.

Jaaha, näinkö nämä "ammattilaiset" huoltaa näitä vehkeitä, viat analysoidaan puhelimessa ja kaiken lisäksi arvataan vielä väärät varaosat. Mitäköhän tuollaisen vehkeen korjaaminen maksaa takuu-ajan jälkeen?

Yhtähyvinhän tuossa voi olla myös tuo kompura jumissa, tai esim kylmäaine kuivaaja tukossa...

Itse olen kyllä tottunut siihen, että laitteen asentaneella henkilöllä pitää olla myös kyky korjata ko. laite. Melkoisia puoskareita näköjään liikenteessä.

Muistahan vaatia ainakin vuosi-pari lisätakuuta laitteelle, ainakin koskien tuota invertteri korttia / kompuraa...

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #31 : 11.10.08 - klo:08:06 »
Minkä virhe-ilmoituksen antaa manuaalin sivulta 31  tai 37  ?

manuaalit:
edit

Käyttäjä
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv_1.2.pdf


asentajan manuaali
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_PremiumLine_X15_inst_1.0.pdf

Oliko tämä  "kompressor uppnår ej rätt frekvens"

=> s. 33 alareuna.  Kuittaa virhe . Koneen ei pitäisi pysähtyä kokonaan, koska on vain ilmoitusvirhe.   Toistuvissa virheissä yhteys jälleenmyyjään, eli paljon ei manuaali kerro.

Asiakkaan manuaalin Sivun 27 alareunassa mainitaan synglas  eli kylmäaineen lasinen tähystysikkuna.   Onko kuplaton tietyn käyntiajan jälkeen ?  Käynnin alettua kuplii aina ensimmäiset minuutit mutta asettuu sitten ja kuplat loppuu (kone pääsi hyvään tuotantotoimintaan).

Onko asennuksen starttien jälkeen puhdistettu mutapussit  (partikkelifiltterit  s. 28 ) kaivopuolellta (kaivoputkituksessa) ja lämmityspuolellta (koneen sisällä) ? Ilmeisesti toisen talon lämmitysjärjestelmän putkisto hieman vanhempi ja sakkaa voisi olla putkistoissa ja nyt filtterin virtaus heikentynyt. Kannattaa tarkistaa filttereiden tilanne itse tai pyytää asentajaa tekemään se.

Kerro, asutteko taajama-alueella vai kauempana kaupungista / tuleeko sähkönne jonkun paikallisen pienemmän paikallisen (vanhemman) muuntajan kautta vai "kunnon kaupunkisähköä" ?  Kompura/invertteriohjaus on aika ronkeli huonolle sähkösyötölle.  


Onpa ollut huonoa tuuria.  
« Viimeksi muokattu: 23.10.08 - klo:08:16 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #32 : 11.10.08 - klo:09:08 »
Lainaus
Minkä virhe-ilmoituksen antaa manuaalin sivu(i)lta 31  tai 37  ?

manuaali:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv _1.2.pdf
Linkki rikki.
Tässä välilyönnit pois ja linkki toimii.:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv_1.2.pdf


Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #33 : 11.10.08 - klo:09:38 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Minkä virhe-ilmoituksen antaa manuaalin sivu(i)lta 31  tai 37  ?
manuaali:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv _1.2.pdf

Oliko tämä  "kompressor uppnår ej rätt frekvens"

=> s. 33 alareuna.  Kuittaa virhe . Koneen ei pitäisi pysähtyä kokonaan, koska on vain ilmoitusvirhe.   Toistuvissa virheissä yhteys jälleenmyyjään, eli paljon ei manuaali kerro.
Hälytykset jotka ovat tulleet:
1kpl:"Fel på elpatron"
1kpl:"Kortslutning på givare T81"
24kpl:"kompressor uppnåj ej rätt frekvens"

Lainaus
Manuaalin Sivun 27 alareunassa mainitaan synglas  eli kylmäaineen lasinen tähystysikkuna.   Onko kuplaton tietyn käyntiajan jälkeen ?  Käynnin alettua kuplii aina ensimmäiset minuutit mutta asettuu sitten ja kuplat loppuu (kone pääsi hyvään tuotantotoimintaan).
Tuota en ole itse katsonut ::), mutta katsotaan jos pumppu joskus lähtee käyntiin...

Lainaus
Onko asennuksen starttien jälkeen puhdistettu mutapussit  (partikkelifiltterit  s. 28 ) kaivopuolellta (kaivoputkituksessa) ja lämmityspuolellta (koneen sisällä) ? Ilmeisesti toisen talon lämmitysjärjestelmän putkisto hieman vanhempi ja sakkaa voisi olla putkistoissa ja nyt filtterin virtaus heikentynyt. Kannattaa tarkistaa filttereiden tilanne itse tai pyytää asentajaa tekemään se.
Toi on tehty ja paljo sieltä ei tavaraa tullut, mutta kuitenkin jotain pientä.

Lainaus
Kerro, asutteko taajama-alueella vai kauempana kaupungista / tuleeko sähkönne jonkun paikallisen pienemmän paikallisen (vanhemman) muuntajan kautta vai "kunnon kaupunkisähköä" ?  Kompura/invertteriohjaus on aika ronkeli huonolle sähkösyötölle.
 
Kaupungin tuntumassa 4km keskustaan, joten luulisi, että sähkö olisi kunnossa?.
« Viimeksi muokattu: 11.10.08 - klo:09:38 kirjoittanut PKU »
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #34 : 11.10.08 - klo:09:42 »
1kpl:"Kortvery *friendly* personning på givare T81"

Foorumi sekoilee.... ::)

Hälytys on K'O'R'T`S'L'U'T'N'I'N'G P'Å' G'I'V'A'R'E T81

Ei anna kirjoittaa tuota vaan muuttaa sen itsestään tuollaiseksi kun tuossa yhäällä ;D
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa tomppa2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Ivt Greenline Ht Plus C7 + 400m putkea savimaassa
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #35 : 11.10.08 - klo:17:03 »
tarkoittaa oikosulkua

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #36 : 11.10.08 - klo:20:27 »
"Oikosulku anturi T81"
Googlella oli eräs periaatekaavio missä anturi T81 oli uima-altaan lämmityksen paluuputkessa.Noi anturit on yleensä NTC (PTC) vastusnapukoita joiden vastusarvo muuttuu lämpötilan mukaan.
Koneen säätöyksiköltä lähtee 2-napainen kaapeli ja anturi on tuon kaapelin päässä metallisessa tms suojalieriössä.Vastaava mitä on lättialämmityksen anturi+kaapeli.
Oikosulku tarkoittaa että kaapelin johdot on jostain syystä galvaanisesti yhdessä,esim eriste leikkautunut johonkin terävään reunaan,eriste sulanut kuuman putken kosketuksesta ,anturi totaalisesti hajonnut siten että vastusarvo lähellä 0 ohmia.Normaali vastusarvo 1000-10 000ohmia .
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa P.K.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 80
  • IVT E14, 2*150m, lämmitettävää hieman liikaa...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #37 : 13.10.08 - klo:12:16 »
Lainaus

Jaaha, näinkö nämä "ammattilaiset" huoltaa näitä vehkeitä, viat analysoidaan puhelimessa ja kaiken lisäksi arvataan vielä väärät varaosat. Mitäköhän tuollaisen vehkeen korjaaminen maksaa takuu-ajan jälkeen?


Näin ainakin tässä firmassa. Ikävän tutulta kuulostaa toiminta edelleen. Meillä taannoin asentaja kiroili, että jos edes kolmannella kerralla tulee oikea osa, niin saa olla tyytyväinen. Pahin oli viisi väärää osaa ja kuudennella vasta se mikä oli tilattu.

Meillä takuu loppuu pian. Taitaa olla parasta pistää kaatopaikalle ensimmäisestä viasta mitä ilmenee sen jälkeen. Saattaahan se tosin tuurilla kestää vielä pitkäänkin.

Poissa Trampas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #38 : 13.10.08 - klo:16:15 »
Vähän on jäänyt se vaikutelma po. firmasta, että siellä keskitytään pääasiassa markkinointiin ja uusien asiakkaiden houkuttelemiseen.

Sen sijaan huolto ja  vanhojen asiakkaiden ylläpitoasiat jäävät vähälle huomiolle.  

Toivottavasti olen väärässä.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #39 : 14.10.08 - klo:20:13 »
Tänään asentaja vaihtoi vihdoin piirikortin ja laite ei yllätys-yllätys lähtenytkään pelaamaan...

Pitkän ja sitkeän vain etsinnän jälkeen löytyi liitos josta paljastui vika.

Taas siis pumppu surisee, mutta saa nähdä kuinka kauan  :-/



------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.