Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT X15 projekti. .  (Luettu 52546 kertaa)

Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #40 : 18.10.08 - klo:05:51 »
No mites menee, onko pumppu vielä käynnissä ja plajonko sähköä menee?  :)

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #41 : 20.10.08 - klo:20:26 »
Lainaus
No mites menee, onko pumppu vielä käynnissä ja plajonko sähköä menee?  :)
Melko hyvin menee. Pumppu on nyt pyörinyt koko ajan ja sähköä meni viime vuorokautena 41kilowattia.

En ole seurannut kulutusta joka päivä kun on ollut sen verta kiirettä, mutta suurin lukema oli kuitenkin toi yllä oleva.


Seuraavaksi alkaakin sitten vääntö siitä ,että kuka maksaa sähkölaskun siltä ajalta kun pumppu ei toiminut (n:1600KWh) lisäksi asennuksessa kolhun saaneelle lämminvesi varaajalle voisi tehdä jotain olkoon se sitten mitä hyvänsä.....

Muuten kaikki toimii hyvin vaikka putkistossa kuuluu lorinaa,eli ilmaa siellä taitanee olla..

Sellaista asiaa mietiskelin, että pumpun asennusohjeissa oli maininta,että mikäli on 2 lämmönkeräys piiriä, niin tulisi kuvan mukaan asentaa linjasäätöventtiilit.
No niitähän ei siellä ole, niinkuin tuolla toisessa ketjussa jo totesinkin....
 
Kysymys kuuluukin, että onko asennus nyt oikein tehty kun ne puuttuvat tuolta vaikka asennusohjeen kuvien mukaan siellä tulisi sellaiset olla??

Asentajan mukaan ei tarvitse olla eikä niitä ole oikeastaan ikinä laitettukkaan.. Kuitenkin toinen piiri on pidempi joitain metrejä, niin tuskimpa noista olisi haittaakaan ollut? tai edes kovin suurta kustannusta tämänkin kokoisessa projektissa.

Että silleen. :)
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa _zadah_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • ite se pitää kaikki tehä...
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #42 : 21.10.08 - klo:14:31 »
Voit helposti mitata tarvitsetko linjasäätöventtiilit, eli mittaat jollakin lämpömittarilla tuloputkien lämpötilat ja jos ovat suurinpiirtein samat 0,5 asteen sisällä, et tarvitse linjasäätöä ja jos eroa on reilusti tottakai silloin linjasäätöä peliin...Niin ja  ilmat kyllä pitäisi tulla pois aikanaan, tuosta paisarista, muistat vain lisäillä nestettä....

Poissa kiileppi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #43 : 21.10.08 - klo:18:02 »
Kyllä on säätöventtiileiden syytä olla tasaamassa piirien kiertoa. Toki ilmankin pärjää, mutta ei ne piirit varmasti keskenään ihan tasapainossa ole. Tuo lämpömittarien käyttö kertoo paljon tilanteesta.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #44 : 21.10.08 - klo:19:22 »
Lainaus
Kyllä on säätöventtiileiden syytä olla tasaamassa piirien kiertoa. Toki ilmankin pärjää, mutta ei ne piirit varmasti keskenään ihan tasapainossa ole. Tuo lämpömittarien käyttö kertoo paljon tilanteesta.
Pitänee ruveta mittailemaan..

Niin ja edellisen vuorokauden kulutus 27Kw:a. Ulkolämpötila aikalailla +10 astetta ollut koko ajan.
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #45 : 22.10.08 - klo:08:19 »
Millä mittarilla mittaat sähkönkulutuksen  (kWh :t) vuorokaudessa ?    

edit: oma erillinen mittari näytti olevan kuvassa maalämpöpumpulle

Se tais ruveta toimimaan.  Kulutus kuulostaa ok:lta huomioiden neliöt, kuutiot ja aikaisemman öljykulutuksen  (2 taloa).  Tammi-helmikuu näyttää tositoimet.

Koska pumpussa liki kaikki säätyy itsestään, niin voiko valikoissa edes säätää lämpökäyrän kytkentäeroa itse kuten vanhemmissa malleissa ?  

Kertoisitko millainen (patteriveden)   (pumppuja ei näy kuvassa) siirtopumppukytkentä on tehtynä kahden talon kokonaisuudessa ja mitä tyyppikilpitietoja lukee ulkoisissa kiertovesipumpuissa, niin tietää hieman enemmän toteutuksesta ja minkä kokoisilla pumpuilla pärjää.
« Viimeksi muokattu: 22.10.08 - klo:08:23 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #46 : 22.10.08 - klo:19:52 »
Lainaus
Millä mittarilla mittaat sähkönkulutuksen  (kWh :t) vuorokaudessa ?    

edit: oma erillinen mittari näytti olevan kuvassa maalämpöpumpulle

Se tais ruveta toimimaan.  Kulutus kuulostaa ok:lta huomioiden neliöt, kuutiot ja aikaisemman öljykulutuksen  (2 taloa).  Tammi-helmikuu näyttää tositoimet.

Koska pumpussa liki kaikki säätyy itsestään, niin voiko valikoissa edes säätää lämpökäyrän kytkentäeroa itse kuten vanhemmissa malleissa ?  

Kertoisitko millainen (patteriveden)   (pumppuja ei näy kuvassa) siirtopumppukytkentä on tehtynä kahden talon kokonaisuudessa ja mitä tyyppikilpitietoja lukee ulkoisissa kiertovesipumpuissa, niin tietää hieman enemmän toteutuksesta ja minkä kokoisilla pumpuilla pärjää.

Patterivedelle ei ole erillistä ulkoista pumppua.

Seuraava projekti onkin laittaa puskurivaraaja sekä oma pumppu, jotta saadaan pattereihin jatkuva kierto. Melko kovaa pauketta kuuluu, kun käyttäveden lämmitys siirtyy patteri puolelle... >:(

Tarkoitus oli alunperin laittaa sähköinen suntti venttiili toisen talon lämmitys piiriin, mutta kun vanha systeemikin toimi loistavasti, niin siitä ideasta luovuttiin toistaiseksi. Kytkentä on toteutettu T-haaralla ihan normaalista, vaikkakaan sitä en tiedä mitenkä tasapainossa koko järjestelmä on.
Sitten kun saamme toiseen taloon laitettua lattialämmityksen, niin silloin tuo tulee viimeistään ajankohtaiseksi.

MLP:n kytkennän yhteydessä päätettiin myös jättää lämpimän käyttöveden kierto kytkemättä, mutta senkin joutuu kyllä ottamaan käyttöön. Se miksi tuo kierto jätettiin pois johtui siitä, että nykyinen "pannuhuone" sijaitsee talojen välissä kun ennemmin se oli toisessa päässä toista taloa.

Pumpuiksi tulossa Grundfos Alphat pienen virran kulutuksen vuoksi..

Se mitä kysyit lämpökäyrän kytkentä erosta, niin siihen en osaa vastata. Jos joskus saisi noi [size=16]SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET[/size] (tai ehkä jopa Suomenkielisen softan), niin pääsisi hieman syvällisemmin perehtymään pumpun sielun elämään.
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #47 : 22.10.08 - klo:22:18 »
Lainaus
SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET
Kuluttajavalistuskunnan tai jonkin vastaavan mukaan Suomessa myytävien laitteiden mukana pitää toimittaa suomenkieliset käyttöohjeet. Eli laitappa lämpöpumppusi myyjä "tiukoille"
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #48 : 23.10.08 - klo:17:45 »
Lainaus
Kuluttajavalistuskunnan tai jonkin vastaavan mukaan Suomessa myytävien laitteiden mukana pitää toimittaa suomenkieliset käyttöohjeet. Eli laitappa lämpöpumppusi myyjä "tiukoille"
ATS
Ensikuun aikana pitäisi kuulemma tulla...... ::)
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #49 : 01.01.09 - klo:13:32 »
tässä erään Ruottalaisen x15 koneen datalogia:

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=372&View=Rapport

näkee hieman  miten multirekvenssikone käy ja millä lämpötiloilla

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #50 : 10.01.09 - klo:20:41 »
Mites IVT X15 suoriutui hiljakkoin olleesta pakkaskaudesta.
Pyöriikö tuossa muuten kompressori ym jatkuvasti?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #51 : 11.01.09 - klo:18:08 »
Lainaus
Mites IVT X15 suoriutui hiljakkoin olleesta pakkaskaudesta.
Pyöriikö tuossa muuten kompressori ym jatkuvasti?

Hyvinhän tuo tuolla on pörissyt. Yhden hälytyksen olen joutunut käydä kuittaamassa, mutta kuittauksen jälkeen kaikki on pelannut hienosti.
Tuossa kun oli -15 astetta ja ylikin pakkasta, niin kompura kävi (74Hz) ((MAX90Hz)) ja pattereissa kiersi tuolloin 48-asteinen vesi. Maapiirissä olevia nesteiden lämpötiloja kurkistin jossain vaiheesa ja ne olivat  paluu +0,6 ja meno -3.2. Kertaakaan ei ole tulo puoli mennyt miinukselle, ainakaan vielä ;)



Järjestelmä toimii kaikinpuolin hyvin, ainut mikä puuttuu on PUSKURIVARAAJA lämpöpattereille! Tuolla pakkasella kun pumppu rupeaa lämmittämään köyttövettä ja siirtyy sitten takaisin patteri lämmitykselle, niin patteri kierron lämpötila on tippunut puolella.. Sitten pumppu huutaa täysillä 10 minuuttia jonka jälkeen palautuu hieman "normaalimmille" kierroksille.

Että silleen..
------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #52 : 18.01.09 - klo:17:41 »
Pientä informaatiota sähkönkulutuksesta kun huomasin tuolla olevan kulutusketjunkin..

Elikä pumppu on nyt ollut päällä pyöreesti 3 kuukautta ja sähköä on mennyt 6900KWh:a, joista vajaa 2000KWh:a oli pumpun toimattomuuden syytä >:(

Mielenkiinnolla kyllä odotan mikä tulee olemaan vuosikulutus, mutta nyt näyttää siltä että alle öljyn kulutuksen pääsee ainakin hinnan puolesta ;)

------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa maalämpökalle

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #53 : 17.04.09 - klo:21:44 »
Onko IVT X15 pelannut lastentautien  jälkeen moitteettomasti.
Mikä on sähkökulutus nyt keväältä
Suositteletko muille uutta X15 vai jotain muuta mallia/merkkiä

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #54 : 02.05.09 - klo:22:59 »
Lainaus
Onko IVT X15 pelannut lastentautien  jälkeen moitteettomasti.
Mikä on sähkökulutus nyt keväältä
Suositteletko muille uutta X15 vai jotain muuta mallia/merkkiä

Nyt pumppu on pelannut moitteettomasti alku ongelmia lukuunottamatta.

IVT:n asentaja kävi tällä viikolla vaihtamassa "aivot" koneeseen ja nyt on Suomenkielinen valikkokin tuossa vehkeessä.

Sähkönkulutusta en ole erikseen mitannut nyt näin lämpöisillä keleillä, mutta kokonaisuudessaan pumppu on vienyt sähköä reilut 13000KWh tähän mennessä ja laitos on ollut käynnissä syyskuun lopulta 2008.

Se että suosittelenko tätä pumppua muillekkin on hieman vaikeampi juttu, koska ei ole juukikaan kokemusta muista pumpuista,malleista taikka merkeistä.
Hyvältähän tämä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta maahantuojana saisi olla joku muu kun IVT..
Yhden tyypin olen maahantuojalta saanut kiinni joka hoiti asian niinkun pitikin, mutta muut ovat olleet epäpäteviä asiakapalvelijoita taikka muuten vain "huuhaa" ukkeleita (puhun omasta kokemuksestani!).





------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #55 : 02.05.09 - klo:23:17 »
Lainaus
Hyvältähän tämä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta maahantuojana saisi olla joku muu kun IVT..
Yhden tyypin olen maahantuojalta saanut kiinni joka hoiti asian niinkun pitikin, mutta muut ovat olleet epäpäteviä asiakapalvelijoita taikka muuten vain "huuhaa" ukkeleita (puhun omasta kokemuksestani!).
Tätä samaa vikaa on kyllä muillakin pumppujen myyjillä ja edustajilla.
Ei voi moittia pelkästään IVT 'tä. Tietämys on heikoissa kantimissa.

Valmistajatehdas on paras auttaja. Paikallisesta edustajasta on harvemmin mitään apua.
Poikkeuksiakin on, ei voi yleistää.
Itsellä Geopro SH13 pumppu.
Paikalliselta asennusliikkeeltä ei löydy juuri mitään tuon laitteen tuntemusta.
Pumpussani oli sähkövika.
Siihen tarvittiin apuun tehtaan asiantuntemusta ja asentajaa muualta, kuin oman paikkakunnan asennusliikkeestä.
Olisin voinut korjata vian itse (viallisen releen vaihto), mutta takuun takia en halunnut kajota korjaamiseen.

Poissa Vensku_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #56 : 15.06.09 - klo:19:16 »
Hmm, Viikonpäästä pitäis pojat tulla kytkemään meille tuollaisen X15:n, tänä aamuna tuli toinen 150 (vai 155m? :o ) reikä valmiiksi, noita siis 2 kappaletta. Saas nähä miten riittää, kun öljyä paloi jotakuinkin 6-7 kuutiota...  ::)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #57 : 15.06.09 - klo:21:29 »
Lainaus
Hmm, Viikonpäästä pitäis pojat tulla kytkemään meille tuollaisen X15:n, tänä aamuna tuli toinen 150 (vai 155m? :o ) reikä valmiiksi, noita siis 2 kappaletta. Saas nähä miten riittää, kun öljyä paloi jotakuinkin 6-7 kuutiota...  ::)
Riippuu siitä, missä päin Suomea asut.
Ihan eteläisimmässä Suomessa 300 mtr aktiivisyvyyttä reikää saattaa juuri ja juuri riittää, muualla ei, mikäli vuosikulutus nousee 7000 litran tuntumaan.
Aktiivisyvyys tarkoittaa sitä syvyyttä, jossa keruuputki on aina vedessä.
Kaivon yläosassa on aina kuivaa osuutta vähintäänkin muutama metri.
Se osuus ei tuota lämpöä. Se ei ole aktiivisyvyyttä.
Liian matala kaivo jäätyy. Porauta varalta reippaasti lisäsyvyyttä.!

Poissa Vensku_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #58 : 16.06.09 - klo:11:18 »
Nyt on paha mennä sanomaan noista syvyyksistä, muuta kuin että kallio löytyi ilmeisesti noin kolmesta metristä, ja ne kiepit jotka tuohon tuotiin, oli 160m ja niistä jäi jotain 5m varmasti ylitte, + sitte se mitä on vielä kallion yläpuolella jne, eli aktiivisyvyys varmaankin sitä 300m luokkaa...  Hankalaa sitä lisäsyvyyttä on porauttaa kun porari on jo ruotsissa asti varmaan ja kaikki letkut vedetty sisälle asti.  :-X

Noo, onneksi vanha järjestelmä jää rinnalle, jos meinaa tuntua ettei tuo riitä..   :D

Ja Kymenlaaksossa tässä asustellaan. Jännä kyllä miksei reikiä sitten syvemmiksi porattu, kun pumpun myyjä vähä epäili ettei tuo välttämättä ihan 30 asteen pakkasilla riitä vaan joudutaan käyttämään sähköä.  :o  Aika näyttää.  ;D

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #59 : 16.06.09 - klo:18:38 »
300 metriä on todellakin siinä rajamailla.
Paikalliset kallion rakenteet ja laatu vaihtelevat varsin paljon.
Kiviaineksen johtavuusluku W/mK,
(W/mK= wattia/metri*aste; m= metriä, K=Kelvin =Celsius, jossa vain nolla eri kohdassa, kuin Kelvin asteikossa)
on gneissillä noin 2,9 ja graniitilla noin 4,4. Näillä jo 1,5 kertainen ero.
Jos kallioaines on siis graniittityyppistä, kaivot riittävät hyvin.
Jos kaivoissa hyvin vettä ja runsas läpivirtaus (veden vaihtuminen), kaivojen lämmöntuotto riittää.

Tällä foorumilla moni meistä on jo aikaisemminkin varoitellut kalliolämpöä suunnittelevia siitä, että on hyvä kaiken varalta jonkin verran ylimitoittaa lämpökaivo.
Porausvaiheessa saattaa ilmetä, että kaivon veden tuotto on vähäinen.
Silloin on aina syytä porata jonkin verran, esimerkiksi noin 20% lisää reikäsyvyyttä.
Porari voi päätellä poratomusta ja porautumisnopeudesta kallion laadun.
Jos on kalkkikiveä paljon, on syytä porata reilusti lisää.
Jos vaikuttaa graniitilta, ei ole paineita lisäporaamiseen.
« Viimeksi muokattu: 16.06.09 - klo:21:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #60 : 17.06.09 - klo:08:55 »
Lainaus
Ja Kymenlaaksossa tässä asustellaan. Jännä kyllä miksei reikiä sitten syvemmiksi porattu, kun pumpun myyjä vähä epäili ettei tuo välttämättä ihan 30 asteen pakkasilla riitä vaan joudutaan käyttämään sähköä.  :o  Aika näyttää.  ;D

Montako päivää 30 asteen pakkasia (ei siis piikkiarvo, jolla ei käytännössa merkitysta)?
http://www.finnicakymenlaakso.fi/luonto/ilmasto.php.

Mikä muuten oli IVT:n laskelmassa DUT-arvon (ainakin C9:n laskelman sivulla 3, "Laskelman tulos"). Jos mitoitus kohdallaan, sen alle loppuero tehdään sitten sähköllä (laskelmia uskoo ken haluaa  :-/ )

Poissa Vensku_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #61 : 17.06.09 - klo:14:21 »
No eihän niitä 30 asteen pakkasia juuri hirveesti olekkaan, onneksi.  :)

Nyt kyllä kyselet sellasia arvoja, ettei niin mitää hajua, pitänee kaivaa se laskelma jostain esille. Tuli muuten MLP tänään pihaan...  :D

Mistäs tuon kivityypin tietää? Sellaista rusertavaa sieltä kait aika paljon tuli, joka paikka on sellasessa savessa...  >:( Jos siitä voi mitään päätellä...
Ja kuulema oli tullu aika paljonkin vettä kaivosta porausvaiheessa, ei sieltä ainakaan putkien laiton jälkeen tullu vettä enää...  :-/ Ei saatu autonpesukaivoa...  :(

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #62 : 25.08.09 - klo:11:48 »
Kuinkas nuo uudet IVT X15 pumput ovat nyt todellisuudessa toimineet ? Tuo uusi malli on yhtenä vaihtoehtona minun tulevaan taloon jonka suunnitelu on juuri käynnistynyt. Nykyisessä talossa on IVT:n C7 pumppu joka on toiminut todella hyvin mutta jostain syystä haluaisin kuitenkin uuteen taloon tulistinvaraajalla olevan täysitehoisen pumpun joten onko tuo uutuus nyt kuitenkin niin hyvä että kannattaa pysyä IVT:n asiakkaana ? :o

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #63 : 24.03.10 - klo:20:14 »
Jatketaanpas hieman keskustelua tältäkin saralta..

Pumppu toiminut hienosti kesän ja syksyn, mutta kylmien pakkasten tultua ongelmat alkoivat.

Tämän vuoden puolella on tullut tasan 20HÄLYTYSTÄ liian korkeasta kompressorin lämpötilasta (kuumakaasut).

Mukavaa herätä "piipitykseen" pari-kolme kertaa yöllä ja käydä kuittaamassa vehjes, jotta saa tupaan lämpöä...  >:(

IVT:n "miehet" ovat käyneet antamassa valohoitoa parikertaa tuloksetta....

Aina välillä tulee ikävä öljylämmitystä..........

Onko muilla X15 omistajilla samoja ongelmia kuumakaasujen kanssa? Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.


------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #64 : 24.03.10 - klo:21:55 »
Lainaus
Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.
Jos alentaisivat ylätaajuus rajaa jotain 5-10Hz.Nehän on vapaasti säädettävissä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa PKU

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #65 : 24.03.10 - klo:22:36 »
Lainaus
Lainaus
Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.
Jos alentaisivat ylätaajuus rajaa jotain 5-10Hz.Nehän on vapaasti säädettävissä.

Toi saattaa tietenkin olla ihan mahdollinen ratkaisu, mutta......
tullaanko tässä taas tähän, että ostetaan tietyn tehonen pumppu ja ruvetaan kutistamaan tehoa, että saadaan se toimimaan?

------IVT Premium Line X-15--- +  2x160m TOIMIVAA aktiivi reikää.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #66 : 24.03.10 - klo:23:44 »

Lainaus
tullaanko tässä taas tähän, että ostetaan tietyn tehonen pumppu ja ruvetaan kutistamaan tehoa, että saadaan se toimimaan?
Joo,niinhän tuossa taitaisi käydä.
Parempi tapa olisi tehostaa lauhduttimen jäähdytystä maksimitehoilla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vensku_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #67 : 30.08.10 - klo:17:46 »
Heh, olipahan aika rankka talvi viimetalvi. Hyvin kyllä pärjättiin tuolla X15:lla. Toisinaan oli vähän viileä, kun ikkunat vuotaa kuin seula, eikä jostain syystä kierrä pattereissa vesi kunnolla, kun paluuvesi pumpulle oli aika kuumaa, mutta pattereista lähtevä ei... Enstalvea jännittäen odotellaan :D

Ensimmäistäkään vikailmoitusta ei oo tainnu kyllä laite antaa.
Piippaako toi lämpötilansäädin sitte ja syttyy punainen valo, jos jotain vikaa pukkaa?

Raid

  • Vieras
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #68 : 30.08.10 - klo:22:34 »
Lainaus
Heh, olipahan aika rankka talvi viimetalvi. Hyvin kyllä pärjättiin tuolla X15:lla. Toisinaan oli vähän viileä, kun ikkunat vuotaa kuin seula, eikä jostain syystä kierrä pattereissa vesi kunnolla, kun paluuvesi pumpulle oli aika kuumaa, mutta pattereista lähtevä ei... Enstalvea jännittäen odotellaan :D

Ensimmäistäkään vikailmoitusta ei oo tainnu kyllä laite antaa.
Piippaako toi lämpötilansäädin sitte ja syttyy punainen valo, jos jotain vikaa pukkaa?

Ei . tulee vaan kylmä..   :D 

En tiedä Äksä-mallista . meillä ei ainakaaa C7 piipannut kun meni yksi vaihe pimeäksi ja pumppu sammu myrskyn takia. paloi vaan punanen led näytössä. Muuten oli ihan hiljaa.. :o . Se manuaali (mitä ei minukaan ole kauheasti tarvinnu selailla) kannattaa lukasta jos sieltä löytys tieto vikatilanteesta miten laite hälyttää.
« Viimeksi muokattu: 30.08.10 - klo:22:35 kirjoittanut Raid »

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: IVT X15 projekti. .
« Vastaus #69 : 14.09.10 - klo:08:07 »
Lainaus

Tämän vuoden puolella on tullut tasan 20HÄLYTYSTÄ liian korkeasta kompressorin lämpötilasta (kuumakaasut).

Onko muilla X15 omistajilla samoja ongelmia kuumakaasujen kanssa? Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.




Oletko seurannut paljonko tuo kuumakaasun lämpötila oli  ?
Konehan säätää varmaankin itse pumppujen nopeuksia ja nopeasti ajateltuna tuntuisi, että kiertoa voisi olla enemmän niin viilenisi.  Paljonko oli kaivon keruupiirin delta ja jakelupiirin delta.  Ne kertoisivat tuosta kierron tehokkuudesta myös.