Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: PKU - 09.09.08 - klo:19:15

Otsikko: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 09.09.08 - klo:19:15
Tervehdys kaikille!
Aloitetaan nyt sitten tarinointi tälläkin foorumilla, kun monessa muussakin olen kirjoittelemassa :)


Elikkä tuollainen X-15 on tilattu ja asennus tulee olemaan 18 syyskuuta.

Meillä on tässä talossa suunnileen 300m2 lämmitettävää tilaa ja kuutioita varmaankin hieman yli 800.

IVT tarjosi kyseistä laitetta 2x135m porakaivoilla, mutta muut jotka ovat tarjonneet muita MLP pumppuja ovat kaikki järjestäen tarjonneet 2x150 -2x160m kaivoja.
Otin kuitenkin mallia muista tarjouksista ja kaivoista tulee 2x160M, niin ainakaan ei pitäisi kaivot olla alimitoitettuja ;)

Se miksi päädyin IVT:n kokonaistarjoukseen oli yksiselitteisesti se syy, että antoivat kaikista nopeimman toimitus ajan jos vaan pysyvät siinä?...

Se mikä hieman mietityttää  (joku guru voisi hieman valaista) on se, että tarvitseeko patteri verkosta oman varaajan? Yritin kaivaa foorumilta tietoja, mutta en löytänyt mitään painavaa syytä tuohon. Patteri putkiston napsumisesta oli kyllä juttua, mutta sitä ominaisuutta ei ainakaan vielä ole löytynyt ;D
Lisäksi olen miettinyt tuota lämpöputkien eristämistä (porakaivojen välissä ja porakaivolta taloon), eli onko se tehtävä vaiko vai suositeltavaa?

jatkoa...

Porareiden piti tulla 28 päivä porailemaan reikiä, mutta ei näkynyt.. Soittivat kuitenkin ja sanoivat, että menee hieman eteenpäin= maanantaille..
Maanantaina soittivat ja sanoivat, että kone on hajonnut ja osan tilaus kestään 8-viikkoa, mutta yrittävät saada sen viikossa... Jokainen voi tostakin päätellä kaiken näköistä.. Tiistaina sitten puhelu IVT-kauppiaalle ja se kertoi että poraus kalusto on kunnossa ja koko ajan porataan?!? WTF ??? Sitten paloi pinna ja sanottiin, että ei tarvitse tulla ollenkaan tänne poraamaan vaan etsimme jonkun muun poraajan.  Saimme purettua kaupan porauksen ja putkituksien osalta, mutta pumppu ja muut hilppeet tulevat kuitenkin IVT:ltä.

Oli sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että tuolle aluksi sovitulle poraus ajankohdalle olin ottanut töistä loman ja lisäksi kaivinkone oli valmiudessa, että saa homman kaikin puolin kuntoon samalla kertaa.

Noh sitten alkoi uuden porausfirman etsintä ja 3.9 olin yhteydessä SUOMEN PORAUSPALVELUUN joka lupasi tulla poraamaan tiistaina 9.9.2008.

Suomen Porauspalvelun miehet saapuivat sovittua aikaisemmin 8.9  (soittivat ensiksi ja kysyivät sopiiko tulla). 16.00 aikoihin saapuivat tontille ja 20.00 kun lähtivät kotia oli reikää syntynyt ~130M.
Seuraavana aamuna tulivat jatkamaan porausta ja 2x160M + putket ja liuokset olivat kaikilta osin valmiiina rei-issä ennen 17.00. Poraus jäte oli siellä missä pitikin ja kaikki oli niin kuin pitikin.

SUURI KIITOS SUOMEN PORAUSPALVELULLE mahtavasta toiminnasta!

Kyseisellä firmalla uudet vehkeet ja asiakaspalvelu kohdallan :) Voin suositella!

Nyt sitten odotetaan tuota ajankohtaa (18.9) kun IVT:n asentajien pitäisi tulla laittamaan pumppu toimintakuntoon ja jatkan sitten tarinointia tässä theadissa mitenkä homma etenee vai eteneekö ollenkaan  ;D
_____________________________________________
Olen lukenut tältäkin foorumilta useaan otteeseen tarinoita missä on kehuttu tekemään kirjallinen sopimus ja jotain kohtia mitenkä menetellään jos aikataulusta viivästytään.. Itse en sitä tehnyt, mutta suosittelen myös toimimaan tuolla lailla kun tälläisiä kauppoja teette.  

Todella nopealla aikataululla tarjotaan kokonais urakka, mutta todellisuudessa se ei pidä ollenkaan..
Olisin varmastikkin vieläkin ilman "reikiä" jos olisin jäänyt odottelemaan tuota poraajaa jonka piti tulla ja tulla...... >:(
_____________________________________________
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 19.09.08 - klo:22:19
Nyt on putket porakaivoilta vedettu uuteen tekniseen tilaan ja pumppu sekä varaaja ovat omilla paikoillansa.

IVT:n asentaja ammatti taitoinen ja tekee siistiä työtä ei mitään moitittavaa siltä osin.

Pari miinus puolta jotka voisi tässä vaiheessa projetia kertoa:

1.Pumppu ja varaaja saapuivat 12.9 sovitussa aikataulussa.
Pumppu sekä varaaja jäivät omakotitalo alueella olevalle kadulle, koska  kuski ei kuulemma saanut niitä lähemmäksi asennuspaikkaa?......

2.Varaajaan on tullut kolhu asennuksen yhteydessä

3.Pumppuun ei ole suomenkielistä softaa eikä käyttö ohjeita? Tulevat kuulemma marraskuun aikana, wtf?

Nyt vaan odottelemaan maanantaita, jotta asentaja saa kaikki hommat valmiiksi ja pumpun käyttö kuntoon.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Rauski - 19.09.08 - klo:22:56
Mielenkiintoinen laite, kiinnosti minuakin. (Mitähän jouduit kärsimään)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 20.09.08 - klo:08:34
Lainaus
Mielenkiintoinen laite, kiinnosti minuakin. (Mitähän jouduit kärsimään)

9469,- pelkä pumppu. Tietenkin noita hintoja myyjät voivat aina fiksata ja sekoitella kun kyseessä on kokonais paketti tarjous.

Kyselin X-15:a parista muustakin paikasta ja vastaus oli, että pikkusen alle 10K€.


Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 26.09.08 - klo:20:54
Taas hieman jatkoa projektin osalta..

Pumppu asennettu maanantaina niin pitkälle että lämmitys pyöri sähköllä ja vanha öljypoltin poistettu käytöstä. Tiistaina asentaja kytki maapiirin päälle ja pumppu pelasi hienosti muutaman tunnin jonka jälkeen alkoi takkuilemaan..

Käyttöveden lämmitys hoituu hienosti, mutta kun lämmitys siirtyy patteriverkon lämmitykselle, niin pumppu lyö itsensä pois päältä.
Asentaja epäili viaksi mirkokytkintä, mutta maanantai toivottavasti tuo helpotusta asiaan kunhan tulee hieman uutta tietoa asiasta.

Sähköä on kulunut nyt aikalailla tasan 5-päivän aikana 300KW, johtuen siitä, että koko talon lämmitys hoidetaan sähkövastuksella pumpun toimimattomuuden vuoksi  >:(

Että sellaista, katsotaan miten homma etenee ;)

[size=10]Käväsin myös eileen FinnBuild messuilla ja IVT:n osastolla törmäsin kyseisen putiikin Toimitusjohtajaan joka vaikutti hyvin asialliselta ja pyysi puhelin numeron sekä nimen niin varmastikkin hoitaa asian kuntoon, I hope so :)[/size]

Onneksi ulkona on plus asteita niin tarkenee sähkövastus lämmitykselläkin! ;)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 01.10.08 - klo:18:06
Jatkoa taasen edelliseen..

Eileen asentaja kävi vaihtamassa piirikortin ja pumpu rupesi pelaamaan hienosti.

Nyt pumppu on surissut reilun vuorokauden ja tasan tarkkaa vuorokauden aikana sähköä tuo härpätin on vienyt 37KW:a.

Ei ollenkaan pahalta vaikuta ainakaan tässä vaiheessa.

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Tero - 01.10.08 - klo:23:24
Miten sait itsesi vakuuttuneeksi tuon laitteen ostamiseen.
Olisihan tavis lämpöpumppu maksanut tuon 3000-3500 vähemmän.

Lisärahalla, jonka maksoit, olis nimittäin maksanut muutaman vuoden lämmitysmaksut

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 02.10.08 - klo:06:07
Sanoit tuossa että sähköä on kulunut viiden päivän aikana 300 kwh ta eli 60 kwh/päivä ja nyt pumppu on vienyt 37 kwh:ta eli COP vaivaiset 1,6 !

Itsellä COP on IVT: Ht 6:lla n 2,8-3 Lämpöä menee siis päivässä 30 kwh:ta ja sähköä pumppu ottaa 10 kwhta

Talossa minulla  150 neliötä lämmintä ja 60 neliötä puolilämmintä.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 02.10.08 - klo:17:29
Lainaus
Lähettäjä: Tero Lähetetty: 01.10.2008 23:24:35
Miten sait itsesi vakuuttuneeksi tuon laitteen ostamiseen.  
Olisihan tavis lämpöpumppu maksanut tuon 3000-3500 vähemmän.
 
Lisärahalla, jonka maksoit, olis nimittäin maksanut muutaman vuoden lämmitysmaksut
 
Valinta oli kyllä kieltämättä vaikea ja pitkän valinnan tulos. Vaikea on sanoa mikä on paras, mutta otetaan tämä pumppu kokeilu mielessä ;D


Lainaus
Lähettäjä: zadah Lähetetty: Tänään 06:07:33
Sanoit tuossa että sähköä on kulunut viiden päivän aikana 300 kwh ta eli 60 kwh/päivä ja nyt pumppu on vienyt 37 kwh:ta eli COP vaivaiset 1,6 !
 
Itsellä COP on IVT: Ht 6:lla n 2,8-3 Lämpöä menee siis päivässä 30 kwh:ta ja sähköä pumppu ottaa 10 kwhta
 
Talossa minulla  150 neliötä lämmintä ja 60 neliötä puolilämmintä.  

Ainakaan tässä vaiheessa ei pääse kehumaan tämän pumpun COPpia, mutta aika näyttää mitenkä tämä nyt sitten tulevaisuudessa menee.... ::)

Toki pumppu on tietääkseni aikalailla tehdas asetuksissa enkä muutenkaan ole päässyt kyseisen laitteen elämään sisälle kun ei ole noita SUOMENKIELISIÄ KÄYTTÖOHJEITA :-/

Niin ja sellaisen lisäyksen voisi sanoa, että tämän pumpun piirissä siis 2-omakoti taloa (5-aikuista ja 1 lapsi.)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 03.10.08 - klo:16:09
Ja taas tuli stoppi...

X-15 ilmoittaa jälleen kompressorin taajuus ongelmista tai jotain sinnepäin kun tuota tuosta ruotsista kääntelee..

Jos hyviä puolia ajattelee, niin nyt saadaan ainakin selville paljonko sähköä menee vuorokaudessa, koska taas lämmitys tapahtuu vastuksella kun kompura ei suostu pysymään päällä....
Toi edellinen tulos jonka ilmoitin tuolla ylemmässä kirjoituksessa ei välttämättä ole ihan tarkka, mutta huomenna annan tarkan kulutus lukeman.


Rupeaa olemaan pumpun vaihto/kaupan purku edessä jos tämä peli ei tule toimintakuntoon seuraavan korjauskerran jälkeen.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 03.10.08 - klo:17:43
No johan sulla tökkii.... Toivottavasti saavat pelin kuntoon niin saadaan hyviä kokemuksia. Eikö laitos lähde käyntiin edes sulake resetin jälkeen?

Älä vielä resetoi, ota ne kulutus lukemat, ni saadaan vähän vertailua minkälainen laitos on.

Minulla on tuollainen kaukolämmön energialaskuri pumpussa, jolla näkee suoraan tehot mitä laitos antaa.. todella kätevää  :)
Lämmitys käytössä otto 1,6 kw anto 5,9 kw ja käyttövesi otto 1,6 anto 3,5 kw

Suosittelen asentamista, saat halvalla yhden jos kiinnostaa ....
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 03.10.08 - klo:18:36
Ihan normaalia touhua, että maanantai malli on tullut juuri tänne.. Ei ole ensimmäinen kerta kun joku ostos on maanatai malli jonka olen ostanut.. ;D

En tarkalleen ymmärrä mitä tarkoitat sulake resetoinnilla, mutta se ei ainakaan auta, että laitteesta sammuttaa kaikki virrat (pääkatkaisijalta/turvakytkimeltä) ja laittaa hetkisen kuluttua päälle. Sitä nimittäin kokeiltiin jo edellisellä kerralla.
Pumpun sähkökaapissa on kylläkin sisällä joku namikka jota asentaja väänti nolliin ja takaisin, niin rupesi taas pelaamaan, mutta sinne en viitsi mennä räpeltelemään näin takuu aikana....

Kulutuslukemista sen verran, että alin lukema 24-tunnin aikana on ollut 32Kw/vrk ja nyt kun pumppu oli ollut 17h maalämmöllä ja 7-tuntia sähköllä lukema oli 60Kw/vrk. Huomenna 18.00 tulee sitten totuus esille.

Tuo kaukolämmön energia laskuri vaikuttaa aika mielenkiintoiselta! [size=10]Laitoin sulle priva viestiä.[/size]
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 04.10.08 - klo:18:10
Käväsin äsken lukemassa sähkömittarin lukeman ja se näytti, että edellisen vuorokauden aikana sähköä on mennyt 108kw:a. Se tekeepi siis 4,5kw tunnissa. Pikkusen saatiin COP lukemaan parannusta :) Ulkona lämpötila on melkolailla sama kun vielä silloin kun pumppu toimi. Kovin suuria eroja ei ole.

Hieman vain mietityttää toi lukema jonka kerroin tuolla ylempänä, mutta sattaa olla, että jotenkin on mennyt vellit ja soosit sekaisin niissä laskuissa tai siis lähinnä päivien kanssa  :-[

Nooh, seurataan tilannetta.

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 05.10.08 - klo:19:44
Edellinen vuorokausi 103Kwh, eli kyllä halvemmalla pääsee kun pumppu toimii tai siis toimisi. :)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Raid - 05.10.08 - klo:21:55
Niin jonkunhan ne on ne lapsenviat ensin haettava, ennekuin laite alkaa pelaamaan. Se ottaa pattiin kun sellainen osuu omalle kohdalle.
Tästä johtuen lopetin 6v sitten ostamasta uutta autoa, nyt alla 3-4v vanha, eikä mitää ongelmia*koputtaa puupäätänsä*. Edellisissä(5 uutta) autoissa oli aina jotain uutuudenvikoja ja niihin haettiin syytä/korjauksia joskus jopa viikkoja.

Toivottavasti saat pumppusi pelaaman, kun laite alkaa pelaamaan ongelmitta 2-3kk putkeen kannattaa kysellä myyjältä balsamia haavoihin.

Jos ei tule korvausta noihin järjettömiin (5 krt normaaliin verrattuna)lämmityskuluihin sitten kovemman kautta korvauksia. Kyllä kuluttaja-asiamies yleensä noihin jotain apuja antaa jos vika on selkesästi laitteessa. Myyjä saa taas sitten hakea ne korvaukset maahantuojalta.

Älä kuitenkaan soita naama irveeessä ensin, vaan mene paikanpäällle keskustelemaan koska silloin myyjän on vaikeampi mennä puihin asiassa.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 07.10.08 - klo:19:50
Jatketaanpas taas tarinointia... Tasanen 100Kwh:a menee vuorokaudessa nyt lämmitykseen. Pumppua ei siis ole vieläkään saatu pelaamaan >:(

Ulkona on tällä hetkellä 7,5-astetta ,mutta kova tuuli on saanut kämpän jäähtymään 19-asteiseksi ja jotkut huoneet vielä hieman kylmemmiksikin, joten ei ole hääviä. Tuo sähkövastus ei jaksa pitää tämän kokoista tupaa lämpöisenä.

IVT:llä löytyy kuuleman mukan vain yksi mies joka on perehtynyt tähän pumppuun... Aika heikolla pohjalla voisin todeta.........

Saa pikkuhiljaa ruveta ottamaan Nibeltä tarjousta invertteri pumpusta jos ei tähän asiaan tule mitään selvyyttä. ;D

Lainaus
Lähettäjä: Raid Lähetetty: 05.10.2008 21:55:46
Toivottavasti saat pumppusi pelaaman, kun laite alkaa pelaamaan ongelmitta 2-3kk putkeen kannattaa kysellä myyjältä balsamia haavoihin.
 
Jos ei tule korvausta noihin järjettömiin (5 krt normaaliin verrattuna)lämmityskuluihin sitten kovemman kautta korvauksia. Kyllä kuluttaja-asiamies yleensä noihin jotain apuja antaa jos vika on selkesästi laitteessa. Myyjä saa taas sitten hakea ne korvaukset maahantuojalta.
Olen ollut kuluttaja-asiamieheen yhteydessä pariinkin otteeseen ja kaikki siltä osin selvää pässin lihaa ;)

Se mitä myyjään tulee, niin myyjä ei ota vastuuta asiasta vaan käännyttää suoraan paikallisen IVT centerin puoleen..  Maahantuojalle olen soittanut 2-kertaa joista kummallakaan kerralla en ole viisastunut yhtään... :-/
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 07.10.08 - klo:19:58
No ompas vaikeaa. Eihän tuossa nyt oikeasti ole kuin kaksi vikavaihtoehtoa, eli kompura tai itse invertteri... ei luulisi olevan kovin vaikea homma mitata edes jompa kumpaa ja sitten osa vaihtoon...

Toivottavasti homma alkaa pelittämään pikapuolin, ei ole tämmöinen kovin hyvää mainosta...
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 07.10.08 - klo:20:12
Lainaus
No ompas vaikeaa. Eihän tuossa nyt oikeasti ole kuin kaksi vikavaihtoehtoa, eli kompura tai itse invertteri... ei luulisi olevan kovin vaikea homma mitata edes jompa kumpaa ja sitten osa vaihtoon...

Toivottavasti homma alkaa pelittämään pikapuolin, ei ole tämmöinen kovin hyvää mainosta...

Totta ::)  Ei ole hyvää mainosta ei, mutta jos hyvää puolta hakee, niin penniäkään en ole tästä vehkeestä maksanut vaikka eräpäivä laskussa on ollutkin jo pariviikkoa sitten.
Myyjän kanssa toki sovittiin (suullisesti= sama vaikka ei olisi mitään sopinutkaan) että lasku tulee sitten kun vehkeet on kiinni ja pumppu toimii.


Katsotaan miten homma etenee :)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Raid - 07.10.08 - klo:23:01
Sinuna kyllä purkaisin kaupan pumpun osalta jos tule kuntoon kohtuullisessa ajassa. ja siitäkin ajasta kun on vialline ollut niin hyvitystä.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 08.10.08 - klo:09:12
Oletko kuitannut tuota taajuushälytystä ? Lukaisin tuosta manuaalista, että hälytys pitää kuitata, niin homma jatkuu normaalisti. ?

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Micco - 08.10.08 - klo:10:16
Kylläpä vastustaa tuo alkuunpääsy. Hyvä esimerkki siitä, miksi itse harkitsen vain kotimaista.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 08.10.08 - klo:15:50
Lainaus
Oletko kuitannut tuota taajuushälytystä ? Lukaisin tuosta manuaalista, että hälytys pitää kuitata, niin homma jatkuu normaalisti. ?


On kuitattukkin, mutta viimeksi teki sen 6-kertaa yön aikana ja silloin ei enää kuittaamiset auta >:(
Lainaus
Lähettäjä: Micco Lähetetty: Tänään 10:16:06
Kylläpä vastustaa tuo alkuunpääsy. Hyvä esimerkki siitä, miksi itse harkitsen vain kotimaista.
Vaikuttaa varsin hyvältä idealta  ::) Näin ei ainakaan homman kuulu toimia....
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppa2 - 08.10.08 - klo:22:58
No jopas on tarina... :o Toivottavasti saat sen pian kuntoon. Hirvittää oikein kun minulla taas on mennyt kaikki nappiin mlp:n asennuksessa ja käyttöönotossa.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: mnk - 09.10.08 - klo:07:46
Lainaus
Edellinen vuorokausi 103Kwh, eli kyllä halvemmalla pääsee kun pumppu toimii tai siis toimisi. :)

Vaikealta tuntuu uskoa että tuon koon talo veisi + keleillä noin paljon energiaa vuorokaudessa.

Karkealla arviolla pitäisi mennä noin  max 30 - 40kwh ja silloin pitää olla aika horo talo.  Tuokin on paljon.

Jos on ongelmia ja tuki ei pelaa ns. "kruunujalokivi-koneen" kanssa niin soitat suoraan Suomen IVT:n toimitusjohtajalle ja kerrot, että tukea saa toimittaa ja mielellään heti. Jos valittelee niitä näitä, niin sanot, että tehtaan äijät korjaamaan ja lasku tehtaalle. Saa auttaa, ettei tarvi apua etsiä nettifoorumeilta.

Otappas pari valokuvaa asennuksesta ja liitä tänne niin nähdään ympäristö.   Laita laitteen sarjanumero tänne, niin näkee kuinka alkusarjalainen laite kyseessä.


Manuaaleja hintsusti. Tämä Ruotsinkielinen löytyy:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv_1.2.pdf
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 09.10.08 - klo:17:11
(http://i36.tinypic.com/j6lldt.jpg)

               ::) Tuossapas kuva kokonaisuudesta.  ::)


Eileen soittelin IVT:lle, mutta sieltä ei saanut ketään osaavaa henkilöä kiinni. Lopuksi sain kuitenkin yhden miehen puhelimen päähän joka lupasi soittaa puolen tunnin kuluttua, mutta ainakaan vielä ei ole kuulunut sitä soittoa vaikka siitÄ luvatusta puolesta tunnista on aikaa jo 25-tuntia... ;D

Tänään soitin taas maahantuojalle josta sain puhelin numeron eräälle henkilölle joka lupasi pistää asiaa eteenpäin ja ilmoitella mitenkä homma etenee. Näin myös kävi ja uusi piirikortti on tänään lähetetty tulemaan ja pitäisi huomenna olla täällä. Epäili muistaakseni IOB korttia tai johtosarjaa viaksi, hyvin asiallinen sekä asiansa osaava kaveri :)
Mahtavaa toimintaa tällä kertaa!

Huomenna sitten nähdään lähteekö pumppu surisemaan ja jos niin kuinka kauan..

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppeli - 09.10.08 - klo:17:55
Siistin ja asiallisen näköinen asennus.
Toivottavasti nyt pumppu lähtee kunnialla toimimaan.
Kompressorien invertteritekniikka ei sinänsä ole niin kovin uutta.
Ilmalämpöpumpuissa sitä on sovellettu jo useita vuosia.
Tässäkin ilmeisesti kyseessä epäonninen yksilö, maanantaina krapulaisena kasattu pumppu!
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 09.10.08 - klo:18:14
Lainaus
Siistin ja asiallisen näköinen asennus.
Toivottavasti nyt pumppu lähtee kunnialla toimimaan.
Kompressorien invertteritekniikka ei sinänsä ole niin kovin uutta.
Ilmalämpöpumpuissa sitä on sovellettu jo useita vuosia.
Tässäkin ilmeisesti kyseessä epäonninen yksilö, maanantaina krapulaisena kasattu pumppu!

Yhdyn kyllä tuohon maanantai mallin pumppu viittaukseen, heh!

Itselläni ollut 3-vuotta Mitsun invertteri huutamassa autotallissa eikä mitään ongelmia ole ollut, joten luotan invertteriin ainakin ilmalämpö pumpuissa ;D
_________________________________________________________________
Käväsin äsken taas lukemassa mittarin ja kovin lukema tuli nyt=115Kw/vrk.
_________________________________________________________________


[size=10]Ps: Kiitos Tomppeli taulukoista ;)[/size]
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: seppaant - 09.10.08 - klo:19:35
Lainaus
Käväsin äsken taas lukemassa mittarin ja kovin lukema tuli nyt=115Kw/vrk.
Vaikka tässä nyt mennään varsinaisesta aiheesta sivuun kommentoisin tuota sinun kulutuslukemaa. Minulla korjattuna sinun talosi kokoon olisi kulutus n. 40-45 kWh/vrk 1970-luvulla rakennetussa talossa. Sinun n. 100 kWh/vrk tuntuu kovin suurelta.
Paljonko asukkaita ja käytetäänkö lämmintä vettä kohtuuttoman paljon?
Jos öljyllä lämmitit aiemmin, niin paljonko sitä kului vuodessa?
ATS
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 09.10.08 - klo:20:15
Lainaus
Vaikka tässä nyt mennään varsinaisesta aiheesta sivuun kommentoisin tuota sinun kulutuslukemaa. Minulla korjattuna sinun talosi kokoon olisi kulutus n. 40-45 kWh/vrk 1970-luvulla rakennetussa talossa. Sinun n. 100 kWh/vrk tuntuu kovin suurelta.
Paljonko asukkaita ja käytetäänkö lämmintä vettä kohtuuttoman paljon?
Jos öljyllä lämmitit aiemmin, niin paljonko sitä kului vuodessa?
ATS

Ohi aiheen, mutta menkööt nyt :)

Öljyn kokonaiskulutus suunnilleen 5000litraa/vuosi.
Riippuen tietenkin monesta asiasta.. Ja otetaan nyt sitten huomioon, että lämmityshän tapahtuu tällä hetkellä pelkällä SÄHKÖPATRUUNALLA.

Niin ja tämä talo tosiaankin rakennettu 70-luvulla, mutta toi toinen 30-luvun lopussa. Eli 2 okt taloa joista toinen 3 (maanalainen kellari) ja toinen 2-kerroksinen.
Asukkaita: 5-aikuista ja 1-lapsi, mutta lämmintä vettä ei säästellä...........
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 10.10.08 - klo:21:08
Jatketaanpas taas..

Kortti oli asentajan mukaan saapunut tänään, mutta oli väärä.. Uuden kortin pitäisi saapua maanantaina ja asentaja lupasi tulla laittamaan sen tiistaina kiinni.

Hetken taas näytti hyvältä, mutta ei ihan nappiin mennyt kaikki..

Jos hyvin menee, niin ensiviikolla pumppu voisi jopa olla toiminta kunnossa ;)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 11.10.08 - klo:06:09
Lainaus
Jatketaanpas taas..

Kortti oli asentajan mukaan saapunut tänään, mutta oli väärä.. Uuden kortin pitäisi saapua maanantaina ja asentaja lupasi tulla laittamaan sen tiistaina kiinni.

Jaaha, näinkö nämä "ammattilaiset" huoltaa näitä vehkeitä, viat analysoidaan puhelimessa ja kaiken lisäksi arvataan vielä väärät varaosat. Mitäköhän tuollaisen vehkeen korjaaminen maksaa takuu-ajan jälkeen?

Yhtähyvinhän tuossa voi olla myös tuo kompura jumissa, tai esim kylmäaine kuivaaja tukossa...

Itse olen kyllä tottunut siihen, että laitteen asentaneella henkilöllä pitää olla myös kyky korjata ko. laite. Melkoisia puoskareita näköjään liikenteessä.

Muistahan vaatia ainakin vuosi-pari lisätakuuta laitteelle, ainakin koskien tuota invertteri korttia / kompuraa...
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: mnk - 11.10.08 - klo:08:06
Minkä virhe-ilmoituksen antaa manuaalin sivulta 31  tai 37  ?

manuaalit:
edit

Käyttäjä
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv_1.2.pdf


asentajan manuaali
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_PremiumLine_X15_inst_1.0.pdf

Oliko tämä  "kompressor uppnår ej rätt frekvens"

=> s. 33 alareuna.  Kuittaa virhe . Koneen ei pitäisi pysähtyä kokonaan, koska on vain ilmoitusvirhe.   Toistuvissa virheissä yhteys jälleenmyyjään, eli paljon ei manuaali kerro.

Asiakkaan manuaalin Sivun 27 alareunassa mainitaan synglas  eli kylmäaineen lasinen tähystysikkuna.   Onko kuplaton tietyn käyntiajan jälkeen ?  Käynnin alettua kuplii aina ensimmäiset minuutit mutta asettuu sitten ja kuplat loppuu (kone pääsi hyvään tuotantotoimintaan).

Onko asennuksen starttien jälkeen puhdistettu mutapussit  (partikkelifiltterit  s. 28 ) kaivopuolellta (kaivoputkituksessa) ja lämmityspuolellta (koneen sisällä) ? Ilmeisesti toisen talon lämmitysjärjestelmän putkisto hieman vanhempi ja sakkaa voisi olla putkistoissa ja nyt filtterin virtaus heikentynyt. Kannattaa tarkistaa filttereiden tilanne itse tai pyytää asentajaa tekemään se.

Kerro, asutteko taajama-alueella vai kauempana kaupungista / tuleeko sähkönne jonkun paikallisen pienemmän paikallisen (vanhemman) muuntajan kautta vai "kunnon kaupunkisähköä" ?  Kompura/invertteriohjaus on aika ronkeli huonolle sähkösyötölle.  


Onpa ollut huonoa tuuria.  
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppeli - 11.10.08 - klo:09:08
Lainaus
Minkä virhe-ilmoituksen antaa manuaalin sivu(i)lta 31  tai 37  ?

manuaali:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv _1.2.pdf
Linkki rikki.
Tässä välilyönnit pois ja linkki toimii.:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv_1.2.pdf

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 11.10.08 - klo:09:38
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Minkä virhe-ilmoituksen antaa manuaalin sivu(i)lta 31  tai 37  ?
manuaali:
http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_OM_PremiumLine_X15_sv _1.2.pdf

Oliko tämä  "kompressor uppnår ej rätt frekvens"

=> s. 33 alareuna.  Kuittaa virhe . Koneen ei pitäisi pysähtyä kokonaan, koska on vain ilmoitusvirhe.   Toistuvissa virheissä yhteys jälleenmyyjään, eli paljon ei manuaali kerro.
Hälytykset jotka ovat tulleet:
1kpl:"Fel på elpatron"
1kpl:"Kortslutning på givare T81"
24kpl:"kompressor uppnåj ej rätt frekvens"

Lainaus
Manuaalin Sivun 27 alareunassa mainitaan synglas  eli kylmäaineen lasinen tähystysikkuna.   Onko kuplaton tietyn käyntiajan jälkeen ?  Käynnin alettua kuplii aina ensimmäiset minuutit mutta asettuu sitten ja kuplat loppuu (kone pääsi hyvään tuotantotoimintaan).
Tuota en ole itse katsonut ::), mutta katsotaan jos pumppu joskus lähtee käyntiin...

Lainaus
Onko asennuksen starttien jälkeen puhdistettu mutapussit  (partikkelifiltterit  s. 28 ) kaivopuolellta (kaivoputkituksessa) ja lämmityspuolellta (koneen sisällä) ? Ilmeisesti toisen talon lämmitysjärjestelmän putkisto hieman vanhempi ja sakkaa voisi olla putkistoissa ja nyt filtterin virtaus heikentynyt. Kannattaa tarkistaa filttereiden tilanne itse tai pyytää asentajaa tekemään se.
Toi on tehty ja paljo sieltä ei tavaraa tullut, mutta kuitenkin jotain pientä.

Lainaus
Kerro, asutteko taajama-alueella vai kauempana kaupungista / tuleeko sähkönne jonkun paikallisen pienemmän paikallisen (vanhemman) muuntajan kautta vai "kunnon kaupunkisähköä" ?  Kompura/invertteriohjaus on aika ronkeli huonolle sähkösyötölle.
 
Kaupungin tuntumassa 4km keskustaan, joten luulisi, että sähkö olisi kunnossa?.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 11.10.08 - klo:09:42
1kpl:"Kortvery *friendly* personning på givare T81"

Foorumi sekoilee.... ::)

Hälytys on K'O'R'T`S'L'U'T'N'I'N'G P'Å' G'I'V'A'R'E T81

Ei anna kirjoittaa tuota vaan muuttaa sen itsestään tuollaiseksi kun tuossa yhäällä ;D
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppa2 - 11.10.08 - klo:17:03
tarkoittaa oikosulkua
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Matias - 11.10.08 - klo:20:27
"Oikosulku anturi T81"
Googlella oli eräs periaatekaavio missä anturi T81 oli uima-altaan lämmityksen paluuputkessa.Noi anturit on yleensä NTC (PTC) vastusnapukoita joiden vastusarvo muuttuu lämpötilan mukaan.
Koneen säätöyksiköltä lähtee 2-napainen kaapeli ja anturi on tuon kaapelin päässä metallisessa tms suojalieriössä.Vastaava mitä on lättialämmityksen anturi+kaapeli.
Oikosulku tarkoittaa että kaapelin johdot on jostain syystä galvaanisesti yhdessä,esim eriste leikkautunut johonkin terävään reunaan,eriste sulanut kuuman putken kosketuksesta ,anturi totaalisesti hajonnut siten että vastusarvo lähellä 0 ohmia.Normaali vastusarvo 1000-10 000ohmia .
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: P.K. - 13.10.08 - klo:12:16
Lainaus

Jaaha, näinkö nämä "ammattilaiset" huoltaa näitä vehkeitä, viat analysoidaan puhelimessa ja kaiken lisäksi arvataan vielä väärät varaosat. Mitäköhän tuollaisen vehkeen korjaaminen maksaa takuu-ajan jälkeen?


Näin ainakin tässä firmassa. Ikävän tutulta kuulostaa toiminta edelleen. Meillä taannoin asentaja kiroili, että jos edes kolmannella kerralla tulee oikea osa, niin saa olla tyytyväinen. Pahin oli viisi väärää osaa ja kuudennella vasta se mikä oli tilattu.

Meillä takuu loppuu pian. Taitaa olla parasta pistää kaatopaikalle ensimmäisestä viasta mitä ilmenee sen jälkeen. Saattaahan se tosin tuurilla kestää vielä pitkäänkin.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Trampas - 13.10.08 - klo:16:15
Vähän on jäänyt se vaikutelma po. firmasta, että siellä keskitytään pääasiassa markkinointiin ja uusien asiakkaiden houkuttelemiseen.

Sen sijaan huolto ja  vanhojen asiakkaiden ylläpitoasiat jäävät vähälle huomiolle.  

Toivottavasti olen väärässä.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 14.10.08 - klo:20:13
Tänään asentaja vaihtoi vihdoin piirikortin ja laite ei yllätys-yllätys lähtenytkään pelaamaan...

Pitkän ja sitkeän vain etsinnän jälkeen löytyi liitos josta paljastui vika.

Taas siis pumppu surisee, mutta saa nähdä kuinka kauan  :-/



Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 18.10.08 - klo:05:51
No mites menee, onko pumppu vielä käynnissä ja plajonko sähköä menee?  :)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 20.10.08 - klo:20:26
Lainaus
No mites menee, onko pumppu vielä käynnissä ja plajonko sähköä menee?  :)
Melko hyvin menee. Pumppu on nyt pyörinyt koko ajan ja sähköä meni viime vuorokautena 41kilowattia.

En ole seurannut kulutusta joka päivä kun on ollut sen verta kiirettä, mutta suurin lukema oli kuitenkin toi yllä oleva.


Seuraavaksi alkaakin sitten vääntö siitä ,että kuka maksaa sähkölaskun siltä ajalta kun pumppu ei toiminut (n:1600KWh) lisäksi asennuksessa kolhun saaneelle lämminvesi varaajalle voisi tehdä jotain olkoon se sitten mitä hyvänsä.....

Muuten kaikki toimii hyvin vaikka putkistossa kuuluu lorinaa,eli ilmaa siellä taitanee olla..

Sellaista asiaa mietiskelin, että pumpun asennusohjeissa oli maininta,että mikäli on 2 lämmönkeräys piiriä, niin tulisi kuvan mukaan asentaa linjasäätöventtiilit.
No niitähän ei siellä ole, niinkuin tuolla toisessa ketjussa jo totesinkin....
 
Kysymys kuuluukin, että onko asennus nyt oikein tehty kun ne puuttuvat tuolta vaikka asennusohjeen kuvien mukaan siellä tulisi sellaiset olla??

Asentajan mukaan ei tarvitse olla eikä niitä ole oikeastaan ikinä laitettukkaan.. Kuitenkin toinen piiri on pidempi joitain metrejä, niin tuskimpa noista olisi haittaakaan ollut? tai edes kovin suurta kustannusta tämänkin kokoisessa projektissa.

Että silleen. :)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: _zadah_ - 21.10.08 - klo:14:31
Voit helposti mitata tarvitsetko linjasäätöventtiilit, eli mittaat jollakin lämpömittarilla tuloputkien lämpötilat ja jos ovat suurinpiirtein samat 0,5 asteen sisällä, et tarvitse linjasäätöä ja jos eroa on reilusti tottakai silloin linjasäätöä peliin...Niin ja  ilmat kyllä pitäisi tulla pois aikanaan, tuosta paisarista, muistat vain lisäillä nestettä....
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: kiileppi - 21.10.08 - klo:18:02
Kyllä on säätöventtiileiden syytä olla tasaamassa piirien kiertoa. Toki ilmankin pärjää, mutta ei ne piirit varmasti keskenään ihan tasapainossa ole. Tuo lämpömittarien käyttö kertoo paljon tilanteesta.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 21.10.08 - klo:19:22
Lainaus
Kyllä on säätöventtiileiden syytä olla tasaamassa piirien kiertoa. Toki ilmankin pärjää, mutta ei ne piirit varmasti keskenään ihan tasapainossa ole. Tuo lämpömittarien käyttö kertoo paljon tilanteesta.
Pitänee ruveta mittailemaan..

Niin ja edellisen vuorokauden kulutus 27Kw:a. Ulkolämpötila aikalailla +10 astetta ollut koko ajan.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: mnk - 22.10.08 - klo:08:19
Millä mittarilla mittaat sähkönkulutuksen  (kWh :t) vuorokaudessa ?    

edit: oma erillinen mittari näytti olevan kuvassa maalämpöpumpulle

Se tais ruveta toimimaan.  Kulutus kuulostaa ok:lta huomioiden neliöt, kuutiot ja aikaisemman öljykulutuksen  (2 taloa).  Tammi-helmikuu näyttää tositoimet.

Koska pumpussa liki kaikki säätyy itsestään, niin voiko valikoissa edes säätää lämpökäyrän kytkentäeroa itse kuten vanhemmissa malleissa ?  

Kertoisitko millainen (patteriveden)   (pumppuja ei näy kuvassa) siirtopumppukytkentä on tehtynä kahden talon kokonaisuudessa ja mitä tyyppikilpitietoja lukee ulkoisissa kiertovesipumpuissa, niin tietää hieman enemmän toteutuksesta ja minkä kokoisilla pumpuilla pärjää.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 22.10.08 - klo:19:52
Lainaus
Millä mittarilla mittaat sähkönkulutuksen  (kWh :t) vuorokaudessa ?    

edit: oma erillinen mittari näytti olevan kuvassa maalämpöpumpulle

Se tais ruveta toimimaan.  Kulutus kuulostaa ok:lta huomioiden neliöt, kuutiot ja aikaisemman öljykulutuksen  (2 taloa).  Tammi-helmikuu näyttää tositoimet.

Koska pumpussa liki kaikki säätyy itsestään, niin voiko valikoissa edes säätää lämpökäyrän kytkentäeroa itse kuten vanhemmissa malleissa ?  

Kertoisitko millainen (patteriveden)   (pumppuja ei näy kuvassa) siirtopumppukytkentä on tehtynä kahden talon kokonaisuudessa ja mitä tyyppikilpitietoja lukee ulkoisissa kiertovesipumpuissa, niin tietää hieman enemmän toteutuksesta ja minkä kokoisilla pumpuilla pärjää.

Patterivedelle ei ole erillistä ulkoista pumppua.

Seuraava projekti onkin laittaa puskurivaraaja sekä oma pumppu, jotta saadaan pattereihin jatkuva kierto. Melko kovaa pauketta kuuluu, kun käyttäveden lämmitys siirtyy patteri puolelle... >:(

Tarkoitus oli alunperin laittaa sähköinen suntti venttiili toisen talon lämmitys piiriin, mutta kun vanha systeemikin toimi loistavasti, niin siitä ideasta luovuttiin toistaiseksi. Kytkentä on toteutettu T-haaralla ihan normaalista, vaikkakaan sitä en tiedä mitenkä tasapainossa koko järjestelmä on.
Sitten kun saamme toiseen taloon laitettua lattialämmityksen, niin silloin tuo tulee viimeistään ajankohtaiseksi.

MLP:n kytkennän yhteydessä päätettiin myös jättää lämpimän käyttöveden kierto kytkemättä, mutta senkin joutuu kyllä ottamaan käyttöön. Se miksi tuo kierto jätettiin pois johtui siitä, että nykyinen "pannuhuone" sijaitsee talojen välissä kun ennemmin se oli toisessa päässä toista taloa.

Pumpuiksi tulossa Grundfos Alphat pienen virran kulutuksen vuoksi..

Se mitä kysyit lämpökäyrän kytkentä erosta, niin siihen en osaa vastata. Jos joskus saisi noi [size=16]SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET[/size] (tai ehkä jopa Suomenkielisen softan), niin pääsisi hieman syvällisemmin perehtymään pumpun sielun elämään.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: seppaant - 22.10.08 - klo:22:18
Lainaus
SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET
Kuluttajavalistuskunnan tai jonkin vastaavan mukaan Suomessa myytävien laitteiden mukana pitää toimittaa suomenkieliset käyttöohjeet. Eli laitappa lämpöpumppusi myyjä "tiukoille"
ATS
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 23.10.08 - klo:17:45
Lainaus
Kuluttajavalistuskunnan tai jonkin vastaavan mukaan Suomessa myytävien laitteiden mukana pitää toimittaa suomenkieliset käyttöohjeet. Eli laitappa lämpöpumppusi myyjä "tiukoille"
ATS
Ensikuun aikana pitäisi kuulemma tulla...... ::)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: mnk - 01.01.09 - klo:13:32
tässä erään Ruottalaisen x15 koneen datalogia:

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=372&View=Rapport

näkee hieman  miten multirekvenssikone käy ja millä lämpötiloilla
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Matias - 10.01.09 - klo:20:41
Mites IVT X15 suoriutui hiljakkoin olleesta pakkaskaudesta.
Pyöriikö tuossa muuten kompressori ym jatkuvasti?
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 11.01.09 - klo:18:08
Lainaus
Mites IVT X15 suoriutui hiljakkoin olleesta pakkaskaudesta.
Pyöriikö tuossa muuten kompressori ym jatkuvasti?

Hyvinhän tuo tuolla on pörissyt. Yhden hälytyksen olen joutunut käydä kuittaamassa, mutta kuittauksen jälkeen kaikki on pelannut hienosti.
Tuossa kun oli -15 astetta ja ylikin pakkasta, niin kompura kävi (74Hz) ((MAX90Hz)) ja pattereissa kiersi tuolloin 48-asteinen vesi. Maapiirissä olevia nesteiden lämpötiloja kurkistin jossain vaiheesa ja ne olivat  paluu +0,6 ja meno -3.2. Kertaakaan ei ole tulo puoli mennyt miinukselle, ainakaan vielä ;)



Järjestelmä toimii kaikinpuolin hyvin, ainut mikä puuttuu on PUSKURIVARAAJA lämpöpattereille! Tuolla pakkasella kun pumppu rupeaa lämmittämään köyttövettä ja siirtyy sitten takaisin patteri lämmitykselle, niin patteri kierron lämpötila on tippunut puolella.. Sitten pumppu huutaa täysillä 10 minuuttia jonka jälkeen palautuu hieman "normaalimmille" kierroksille.

Että silleen..
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 18.01.09 - klo:17:41
Pientä informaatiota sähkönkulutuksesta kun huomasin tuolla olevan kulutusketjunkin..

Elikä pumppu on nyt ollut päällä pyöreesti 3 kuukautta ja sähköä on mennyt 6900KWh:a, joista vajaa 2000KWh:a oli pumpun toimattomuuden syytä >:(

Mielenkiinnolla kyllä odotan mikä tulee olemaan vuosikulutus, mutta nyt näyttää siltä että alle öljyn kulutuksen pääsee ainakin hinnan puolesta ;)

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: maalämpökalle - 17.04.09 - klo:21:44
Onko IVT X15 pelannut lastentautien  jälkeen moitteettomasti.
Mikä on sähkökulutus nyt keväältä
Suositteletko muille uutta X15 vai jotain muuta mallia/merkkiä
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 02.05.09 - klo:22:59
Lainaus
Onko IVT X15 pelannut lastentautien  jälkeen moitteettomasti.
Mikä on sähkökulutus nyt keväältä
Suositteletko muille uutta X15 vai jotain muuta mallia/merkkiä

Nyt pumppu on pelannut moitteettomasti alku ongelmia lukuunottamatta.

IVT:n asentaja kävi tällä viikolla vaihtamassa "aivot" koneeseen ja nyt on Suomenkielinen valikkokin tuossa vehkeessä.

Sähkönkulutusta en ole erikseen mitannut nyt näin lämpöisillä keleillä, mutta kokonaisuudessaan pumppu on vienyt sähköä reilut 13000KWh tähän mennessä ja laitos on ollut käynnissä syyskuun lopulta 2008.

Se että suosittelenko tätä pumppua muillekkin on hieman vaikeampi juttu, koska ei ole juukikaan kokemusta muista pumpuista,malleista taikka merkeistä.
Hyvältähän tämä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta maahantuojana saisi olla joku muu kun IVT..
Yhden tyypin olen maahantuojalta saanut kiinni joka hoiti asian niinkun pitikin, mutta muut ovat olleet epäpäteviä asiakapalvelijoita taikka muuten vain "huuhaa" ukkeleita (puhun omasta kokemuksestani!).





Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppeli - 02.05.09 - klo:23:17
Lainaus
Hyvältähän tämä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta maahantuojana saisi olla joku muu kun IVT..
Yhden tyypin olen maahantuojalta saanut kiinni joka hoiti asian niinkun pitikin, mutta muut ovat olleet epäpäteviä asiakapalvelijoita taikka muuten vain "huuhaa" ukkeleita (puhun omasta kokemuksestani!).
Tätä samaa vikaa on kyllä muillakin pumppujen myyjillä ja edustajilla.
Ei voi moittia pelkästään IVT 'tä. Tietämys on heikoissa kantimissa.

Valmistajatehdas on paras auttaja. Paikallisesta edustajasta on harvemmin mitään apua.
Poikkeuksiakin on, ei voi yleistää.
Itsellä Geopro SH13 pumppu.
Paikalliselta asennusliikkeeltä ei löydy juuri mitään tuon laitteen tuntemusta.
Pumpussani oli sähkövika.
Siihen tarvittiin apuun tehtaan asiantuntemusta ja asentajaa muualta, kuin oman paikkakunnan asennusliikkeestä.
Olisin voinut korjata vian itse (viallisen releen vaihto), mutta takuun takia en halunnut kajota korjaamiseen.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Vensku_ - 15.06.09 - klo:19:16
Hmm, Viikonpäästä pitäis pojat tulla kytkemään meille tuollaisen X15:n, tänä aamuna tuli toinen 150 (vai 155m? :o ) reikä valmiiksi, noita siis 2 kappaletta. Saas nähä miten riittää, kun öljyä paloi jotakuinkin 6-7 kuutiota...  ::)
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppeli - 15.06.09 - klo:21:29
Lainaus
Hmm, Viikonpäästä pitäis pojat tulla kytkemään meille tuollaisen X15:n, tänä aamuna tuli toinen 150 (vai 155m? :o ) reikä valmiiksi, noita siis 2 kappaletta. Saas nähä miten riittää, kun öljyä paloi jotakuinkin 6-7 kuutiota...  ::)
Riippuu siitä, missä päin Suomea asut.
Ihan eteläisimmässä Suomessa 300 mtr aktiivisyvyyttä reikää saattaa juuri ja juuri riittää, muualla ei, mikäli vuosikulutus nousee 7000 litran tuntumaan.
Aktiivisyvyys tarkoittaa sitä syvyyttä, jossa keruuputki on aina vedessä.
Kaivon yläosassa on aina kuivaa osuutta vähintäänkin muutama metri.
Se osuus ei tuota lämpöä. Se ei ole aktiivisyvyyttä.
Liian matala kaivo jäätyy. Porauta varalta reippaasti lisäsyvyyttä.!
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Vensku_ - 16.06.09 - klo:11:18
Nyt on paha mennä sanomaan noista syvyyksistä, muuta kuin että kallio löytyi ilmeisesti noin kolmesta metristä, ja ne kiepit jotka tuohon tuotiin, oli 160m ja niistä jäi jotain 5m varmasti ylitte, + sitte se mitä on vielä kallion yläpuolella jne, eli aktiivisyvyys varmaankin sitä 300m luokkaa...  Hankalaa sitä lisäsyvyyttä on porauttaa kun porari on jo ruotsissa asti varmaan ja kaikki letkut vedetty sisälle asti.  :-X

Noo, onneksi vanha järjestelmä jää rinnalle, jos meinaa tuntua ettei tuo riitä..   :D

Ja Kymenlaaksossa tässä asustellaan. Jännä kyllä miksei reikiä sitten syvemmiksi porattu, kun pumpun myyjä vähä epäili ettei tuo välttämättä ihan 30 asteen pakkasilla riitä vaan joudutaan käyttämään sähköä.  :o  Aika näyttää.  ;D
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: tomppeli - 16.06.09 - klo:18:38
300 metriä on todellakin siinä rajamailla.
Paikalliset kallion rakenteet ja laatu vaihtelevat varsin paljon.
Kiviaineksen johtavuusluku W/mK,
(W/mK= wattia/metri*aste; m= metriä, K=Kelvin =Celsius, jossa vain nolla eri kohdassa, kuin Kelvin asteikossa)
on gneissillä noin 2,9 ja graniitilla noin 4,4. Näillä jo 1,5 kertainen ero.
Jos kallioaines on siis graniittityyppistä, kaivot riittävät hyvin.
Jos kaivoissa hyvin vettä ja runsas läpivirtaus (veden vaihtuminen), kaivojen lämmöntuotto riittää.

Tällä foorumilla moni meistä on jo aikaisemminkin varoitellut kalliolämpöä suunnittelevia siitä, että on hyvä kaiken varalta jonkin verran ylimitoittaa lämpökaivo.
Porausvaiheessa saattaa ilmetä, että kaivon veden tuotto on vähäinen.
Silloin on aina syytä porata jonkin verran, esimerkiksi noin 20% lisää reikäsyvyyttä.
Porari voi päätellä poratomusta ja porautumisnopeudesta kallion laadun.
Jos on kalkkikiveä paljon, on syytä porata reilusti lisää.
Jos vaikuttaa graniitilta, ei ole paineita lisäporaamiseen.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: eko - 17.06.09 - klo:08:55
Lainaus
Ja Kymenlaaksossa tässä asustellaan. Jännä kyllä miksei reikiä sitten syvemmiksi porattu, kun pumpun myyjä vähä epäili ettei tuo välttämättä ihan 30 asteen pakkasilla riitä vaan joudutaan käyttämään sähköä.  :o  Aika näyttää.  ;D

Montako päivää 30 asteen pakkasia (ei siis piikkiarvo, jolla ei käytännössa merkitysta)?
http://www.finnicakymenlaakso.fi/luonto/ilmasto.php.

Mikä muuten oli IVT:n laskelmassa DUT-arvon (ainakin C9:n laskelman sivulla 3, "Laskelman tulos"). Jos mitoitus kohdallaan, sen alle loppuero tehdään sitten sähköllä (laskelmia uskoo ken haluaa  :-/ )
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Vensku_ - 17.06.09 - klo:14:21
No eihän niitä 30 asteen pakkasia juuri hirveesti olekkaan, onneksi.  :)

Nyt kyllä kyselet sellasia arvoja, ettei niin mitää hajua, pitänee kaivaa se laskelma jostain esille. Tuli muuten MLP tänään pihaan...  :D

Mistäs tuon kivityypin tietää? Sellaista rusertavaa sieltä kait aika paljon tuli, joka paikka on sellasessa savessa...  >:( Jos siitä voi mitään päätellä...
Ja kuulema oli tullu aika paljonkin vettä kaivosta porausvaiheessa, ei sieltä ainakaan putkien laiton jälkeen tullu vettä enää...  :-/ Ei saatu autonpesukaivoa...  :(
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Maalampo - 25.08.09 - klo:11:48
Kuinkas nuo uudet IVT X15 pumput ovat nyt todellisuudessa toimineet ? Tuo uusi malli on yhtenä vaihtoehtona minun tulevaan taloon jonka suunnitelu on juuri käynnistynyt. Nykyisessä talossa on IVT:n C7 pumppu joka on toiminut todella hyvin mutta jostain syystä haluaisin kuitenkin uuteen taloon tulistinvaraajalla olevan täysitehoisen pumpun joten onko tuo uutuus nyt kuitenkin niin hyvä että kannattaa pysyä IVT:n asiakkaana ? :o
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 24.03.10 - klo:20:14
Jatketaanpas hieman keskustelua tältäkin saralta..

Pumppu toiminut hienosti kesän ja syksyn, mutta kylmien pakkasten tultua ongelmat alkoivat.

Tämän vuoden puolella on tullut tasan 20HÄLYTYSTÄ liian korkeasta kompressorin lämpötilasta (kuumakaasut).

Mukavaa herätä "piipitykseen" pari-kolme kertaa yöllä ja käydä kuittaamassa vehjes, jotta saa tupaan lämpöä...  >:(

IVT:n "miehet" ovat käyneet antamassa valohoitoa parikertaa tuloksetta....

Aina välillä tulee ikävä öljylämmitystä..........

Onko muilla X15 omistajilla samoja ongelmia kuumakaasujen kanssa? Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.


Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Matias - 24.03.10 - klo:21:55
Lainaus
Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.
Jos alentaisivat ylätaajuus rajaa jotain 5-10Hz.Nehän on vapaasti säädettävissä.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: PKU - 24.03.10 - klo:22:36
Lainaus
Lainaus
Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.
Jos alentaisivat ylätaajuus rajaa jotain 5-10Hz.Nehän on vapaasti säädettävissä.

Toi saattaa tietenkin olla ihan mahdollinen ratkaisu, mutta......
tullaanko tässä taas tähän, että ostetaan tietyn tehonen pumppu ja ruvetaan kutistamaan tehoa, että saadaan se toimimaan?

Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Matias - 24.03.10 - klo:23:44

Lainaus
tullaanko tässä taas tähän, että ostetaan tietyn tehonen pumppu ja ruvetaan kutistamaan tehoa, että saadaan se toimimaan?
Joo,niinhän tuossa taitaisi käydä.
Parempi tapa olisi tehostaa lauhduttimen jäähdytystä maksimitehoilla.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Vensku_ - 30.08.10 - klo:17:46
Heh, olipahan aika rankka talvi viimetalvi. Hyvin kyllä pärjättiin tuolla X15:lla. Toisinaan oli vähän viileä, kun ikkunat vuotaa kuin seula, eikä jostain syystä kierrä pattereissa vesi kunnolla, kun paluuvesi pumpulle oli aika kuumaa, mutta pattereista lähtevä ei... Enstalvea jännittäen odotellaan :D

Ensimmäistäkään vikailmoitusta ei oo tainnu kyllä laite antaa.
Piippaako toi lämpötilansäädin sitte ja syttyy punainen valo, jos jotain vikaa pukkaa?
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: Raid - 30.08.10 - klo:22:34
Lainaus
Heh, olipahan aika rankka talvi viimetalvi. Hyvin kyllä pärjättiin tuolla X15:lla. Toisinaan oli vähän viileä, kun ikkunat vuotaa kuin seula, eikä jostain syystä kierrä pattereissa vesi kunnolla, kun paluuvesi pumpulle oli aika kuumaa, mutta pattereista lähtevä ei... Enstalvea jännittäen odotellaan :D

Ensimmäistäkään vikailmoitusta ei oo tainnu kyllä laite antaa.
Piippaako toi lämpötilansäädin sitte ja syttyy punainen valo, jos jotain vikaa pukkaa?

Ei . tulee vaan kylmä..   :D 

En tiedä Äksä-mallista . meillä ei ainakaaa C7 piipannut kun meni yksi vaihe pimeäksi ja pumppu sammu myrskyn takia. paloi vaan punanen led näytössä. Muuten oli ihan hiljaa.. :o . Se manuaali (mitä ei minukaan ole kauheasti tarvinnu selailla) kannattaa lukasta jos sieltä löytys tieto vikatilanteesta miten laite hälyttää.
Otsikko: Re: IVT X15 projekti. .
Kirjoitti: mnk - 14.09.10 - klo:08:07
Lainaus

Tämän vuoden puolella on tullut tasan 20HÄLYTYSTÄ liian korkeasta kompressorin lämpötilasta (kuumakaasut).

Onko muilla X15 omistajilla samoja ongelmia kuumakaasujen kanssa? Vika ilmaantuu AINA silloin kun pumppu käy täydellä teholla jonkun tunnin.




Oletko seurannut paljonko tuo kuumakaasun lämpötila oli  ?
Konehan säätää varmaankin itse pumppujen nopeuksia ja nopeasti ajateltuna tuntuisi, että kiertoa voisi olla enemmän niin viilenisi.  Paljonko oli kaivon keruupiirin delta ja jakelupiirin delta.  Ne kertoisivat tuosta kierron tehokkuudesta myös.