Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tässä laskelmassa on koko rakennus.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”peeZe” Koko talo JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 229 m3: 6,32 kW 17 498 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 78 m2, 199 m3: 6,26 kW 17 579 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,58 kW 35 077 kWh
• Kiinteistö, 168 m2, 428 m3 3,7 COP 12,20 kW 35 077 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,212 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,6 kW 41 077 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 544 kWh 0,51 kW 39 533 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 522 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,00 kW 39 510 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 11 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 200 Luokka = F ) 39 522 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 13,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka-26 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 9,5 kW 28 240 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 11 kWh) 11 293 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 282 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 282 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 282 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 564 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 178 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 98 kPa = Ei toimi
-
Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 57 kPa = Ok Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 695 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 47 kPa = 0,47 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.