Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, okt Pöytyä  (Luettu 769 kertaa)

Poissa raolli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, okt Pöytyä
« : 10.02.21 - klo:12:35 »
Öljy-/ puupannun vaihto maalämpöön. Vanhemmille alkaa riittämään puilla lämmittäminen ja yksi vaihtoehto on maalämpö. Asukkaita on nyt 2 vanhusta, mutta mitoitus pitää tehdä varman päälle jotta riittää tulevaisuudessakin.

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Varsinais-Suomi, Pöytyä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Rakennettu 1980, rinnetalo, alakerrasta puolet maatavasten.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyllä ei ole pitkään aikaan lämmitetty, mutta muistin varassa on kulutus noin 2500l/v. Puilla lämmitetty viimeiset 20v.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patteritalo, alkuperäiset 2-lehtiset patterit.
- Ilmanvaihto? Ilmanvaihto on painovoimainen, huippuimuri on, mutta ei ole ollut käytössä.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 11m x 8,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lasivilla 300mm, tuulensuoja ja tiilivuoraus
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kerroksia 2, eli alakerrasta puolet maata vasten sekä yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 140m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 220cm, yläkerta 250cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen alapohja, styroksi 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kivivillaa 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunat ovat kolmelasiset, alkuperäiset. Ikkunoiden määrä on normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.

Yhden toimijan laskelma on jo olemassa ja siinä on tehontarve MUT:lla 6,8kW. Toimija esittää laitteeksi 7kW invertteriä (Thermia Calibra 7), mutta onko se riittävä vanhaan taloon, epäilyttää hieman ja varsinkin tulevaisuudessa kun asunto ehkä myydään ja tilalle muuttaa perhe.
« Viimeksi muokattu: 10.02.21 - klo:13:39 kirjoittanut tomppeli »
Lounais-Suomi, vm-2009, 1,5-kerrosta, 158/187m2. Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä Nibe 410P pilp. Saneerattu 2019 lokakuussa Thermia Calibra 3-12, puskuri 200l, ilmanvaihto Vallox 110MV.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, okt Pöytyä
« Vastaus #1 : 10.02.21 - klo:13:39 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Ulkoseinissä "Lasivilla 300mm", on harvinaisen paksu villakerros. Onko oikein, virhe tiedossa johtaa alimitoitukseen.!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan maalämpökoneen lämmitysteho 6,6 kW, pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”raolli”   PÖYTYÄ   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1980: Patterilämmitys, 22°C, 75 m2, 165 m3:   2,39 kW   6 870 kWh
- Talon yläkerta 1980: Patterilämmitys, 22°C, 75 m2, 188 m3:   3,41 kW   8 434 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,79 kW   15 304 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  353 m3    3,6 COP   5,47 kW   15 304 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   6,6 kW   20 104 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,46 kW   18 704 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 704 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,60 kW   18 704 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 93   Luokka = B )   18 704 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
- Maasta kerätään       ( 3,4 COP)   4,8 kW   13 130 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 574 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 574 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 138 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   138 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   276 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   22 kPa = 0,22 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 292 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m,   32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa raolli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, okt Pöytyä
« Vastaus #2 : 10.02.21 - klo:14:23 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!

Itsekin hiukan varauksella suhtaudun seinien 300mm villakerrokseen, mutta näin hän kertoi. Miten laskelma muuttuu, jos laittaa sen aikaisen normaalin seinän eristepaksuuden, mikä se onkin (150-200mm)?

Miten vaikuttaa se, että yläkerran lämmitetty ala on noin 100m2 ja alakerran lämmitetty alakerran ala 40m2, eli alakerrasta osa on kylmää tilaa, varastoa.
Lounais-Suomi, vm-2009, 1,5-kerrosta, 158/187m2. Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä Nibe 410P pilp. Saneerattu 2019 lokakuussa Thermia Calibra 3-12, puskuri 200l, ilmanvaihto Vallox 110MV.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 607
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, okt Pöytyä
« Vastaus #3 : 10.02.21 - klo:14:42 »
Laitoin jo kaiken varalta laskelmaan 18 cm villakerroksen, kun vähän arvelutti tuo 30 cm.