Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uusi EasyAce ohjaus  (Luettu 19838 kertaa)

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #40 : 25.12.21 - klo:18:24 »
Kiitos kaikille vastanneille!
Helpottavaa oli kuulla, että sama ongelma on muillakin eli ongelma on Oilonin puolella eikä siinä, että olisi itse asettanut jotain arvoa pieleen - vaikka tässä nyt ei ratkaisua olekkaan.

Tänään tuli haettua autotallista jyrsimen digiaalimittauksen näyttönä toimiva android tabletti ajatuksena asentaa siihen EasyAce ja katsoa mitä siinä tapahtuu. Siitäkään ei sitten tullut mitään kun tabletti on Huawein ja Google on osana Huawein boikottia estänyt kaikki sen palvelut Huawein laitteille!!!

Ei taida jäädä vaihtoehdoksi muu kuin Hilun ajatus tehdasasetuksien palautuksesta. Taidan kuitenkin odottaa ensi vuoden puolelle kun pyhät ja mahdolliset lomat on lusittu. Jos tulisi jokin pahempi ongelma…

Avun saanti Oilonilta on todella kiven alla, asennusvaiheessa asentaja yritti monta päivää saada apua, jätti soittopyyntöjä mutta ihan turhaan - kukaan ei koskaan soittanut. Itse olen useamman kerran kysynyt milloin kohta vuoden luvattu ”pian tulossa” oleva Applen laitteille käypänen EasyAce oikeasti on tulossa - minkäänlaista vastausta ei ole tullut.

Oilonin heikot tukipalvelut on hyvä jokaisen maalämpöpumpun hankkijan hyvä tiedostaa - olet hieman enemmän omillasi.

Sinäänsähän järjestelmä toimii - vaikkakaan ei optimaalisesti - joten ei tässä mökki kylmene…
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #41 : 25.12.21 - klo:19:26 »
Ok. Minulla kyllä kokemukset kun olen Oilonille soittanu niin on vastattu ja olen saanut hyvin palvelua. Kokeilehan soittaa kunhan normaali arkipäivät taas koittaa (Oilon puhelinvaihde) 03 85761 ja kuvaile ongelma hyvässä hengessä niin luulisi hoituvan. Se asetusten palautusten kautta meno vain minun omaa arvelua. Voi toki toimiakkin?
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #42 : 28.12.21 - klo:19:47 »
Kyllä noi urakoitsijatkin suosittelee Oilonia koska on parempi tuki, tuli muitakin perusteluita paremmuudelle. Oilon Cube easyace lienee  käytännössä Lämpöässä, Oilonin omat pumput on isompia.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #43 : 28.12.21 - klo:21:07 »
Kyllä noi urakoitsijatkin suosittelee Oilonia koska on parempi tuki, tuli muitakin perusteluita paremmuudelle. Oilon Cube easyace lienee  käytännössä Lämpöässä, Oilonin omat pumput on isompia.
Niin varmaan ne urakoitsijat jotka edustaa Oilonia ja osaavat sitä laittaa ja asentaa ja opettaa...siinä varmaan suurin syy jotain suositella.
Kyllä Oiloni on eri kuin Lässä, oilonissa Siemens ohjaus ja onkos lässässä carel... hetken päästä varmaan Siemens kaikissa kun tätä EasyAcea siihen on kehitetty.

Ihan mielenkiintoista kuulla Oilonin tuen toimivuudesta jotain, nyt taitaa olla kahdensuuntaista mielipidettä liikkeellä  :D

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #44 : 29.12.21 - klo:00:43 »
Hetkinen hetkinen! Äkkihän tässä taitaa vaan meillä käyttäjillä vielä pukkia🙂 katsoin  tuota lämmityksen min. ja max. säätöhommaa tarkemmin ja olin katsonut jotain väärää min.arvoa mitä ei voinu säätää. Easy ace ohjauksen yläpalkista tulee tupla hammasrattaita painamalla esiin käyttöönotto valikko josta onnistuu säätää ainakin mulla ilman mitään tunnuksia pienin ja suurin menoveden lämpötila jotka mulla nyt 17 ja 60 astetta ja vaikuttivat lämmityskäyrään kun testasin. Jos ruxu:lla samannäkönen sivu löytyy niin kopasehan ja kerro saitko toimimaan👍
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #45 : 29.12.21 - klo:09:41 »
Niin varmaan ne urakoitsijat jotka edustaa Oilonia ja osaavat sitä laittaa ja asentaa ja opettaa...siinä varmaan suurin syy jotain suositella.
Kyllä Oiloni on eri kuin Lässä, oilonissa Siemens ohjaus ja onkos lässässä carel... hetken päästä varmaan Siemens kaikissa kun tätä EasyAcea siihen on kehitetty.

Ihan mielenkiintoista kuulla Oilonin tuen toimivuudesta jotain, nyt taitaa olla kahdensuuntaista mielipidettä liikkeellä  :D

Niin, siis esim yksi urakoitsija jonka kanssa keskustelin laittaa useampaa merkkiä, kysyin suoraan minkä näistä itse laittaisi. Noi molemmat merkit tehdään samassa tehtaassa, löytyvät samasta esitteestä, ja jos sen nyt muotoilisi niin että olisihan se tyhmää jos ei yhdisteltäisi molempien laitteiden parhaita puolia. Easyace käyttöliittymästä tulee kieltämättä mieleen jonkun muun käyttöliittymä ;)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2020/03/Kotimaiset-maal%C3%A4mp%C3%B6pumput-Oilon-L%C3%A4mp%C3%B6%C3%A4ss%C3%A4.pdf

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #46 : 29.12.21 - klo:10:18 »
Hetkinen hetkinen! Äkkihän tässä taitaa vaan meillä käyttäjillä vielä pukkia🙂 katsoin  tuota lämmityksen min. ja max. säätöhommaa tarkemmin ja olin katsonut jotain väärää min.arvoa mitä ei voinu säätää. Easy ace ohjauksen yläpalkista tulee tupla hammasrattaita painamalla esiin käyttöönotto valikko josta onnistuu säätää ainakin mulla ilman mitään tunnuksia pienin ja suurin menoveden lämpötila jotka mulla nyt 17 ja 60 astetta ja vaikuttivat lämmityskäyrään kun testasin. Jos ruxu:lla samannäkönen sivu löytyy niin kopasehan ja kerro saitko toimimaan👍
Tuskin se lämpökäyrän kaltevuuteen vaikutti? pelkistään niihin rajoihin, luulisin?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #47 : 29.12.21 - klo:10:40 »
Niin, siis esim yksi urakoitsija jonka kanssa keskustelin laittaa useampaa merkkiä, kysyin suoraan minkä näistä itse laittaisi. Noi molemmat merkit tehdään samassa tehtaassa, löytyvät samasta esitteestä, ja jos sen nyt muotoilisi niin että olisihan se tyhmää jos ei yhdisteltäisi molempien laitteiden parhaita puolia. Easyace käyttöliittymästä tulee kieltämättä mieleen jonkun muun käyttöliittymä ;)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2020/03/Kotimaiset-maal%C3%A4mp%C3%B6pumput-Oilon-L%C3%A4mp%C3%B6%C3%A4ss%C3%A4.pdf
Niin, se oli 1 urakoitsija, no minkä olisi itselleen laittanut?...kyllä ne vaan kaikki tykkää ja suosittelee sitä minkä kanssa pärjäävät parhaiten teknisesti ja rahallisesti, jokainen 'omaa merkkiä' suosii.

Esite paljon muuta kerro muuta kuin Oilonin koneet ekana.  :D Näkee kuka osti kenet ja kenen puikon tahtiin lauletaan.  ;D

Samaa firmaa nuo on ja Lässän tiloissa kasaavat molemmat 'pikkukoneet' jonkin aikaa ollut noin, mutta molemmat on suunniteltu aikoinaan keskenään kilpailevissa firmoissa, Lässä ja Oilon, siksi ne ovat erilaiset...suurimpana erona Ässä control (Lässä) ja Siemens (Oilon). Samoja osia on noissa hyvinkin ollut jo ennen yhdistymistä, ei noita komponenttivaihtoehtoja niin isoa kirjoa ole, ehkä saman katon alle mennessä on enemmän siirrytty samoihin passiivi-kilkeisiin (=ostovolyymi kasvaa>hinta laskee)...ohjauksen ero on vielä nykyäänkin olemassa ja toisena suurena erona on säilynyt koneiden toimintafilosofiat.
Ei tuota filosofiaa ole vielä yhdistetty tai ns. 'parhaita puolia' yhdistetty omia polkujaan vielä menevät. Se lieneen selvää että ennenpitkää on olemassa vain yksi sarja koneita, nimeksi vaikka "LÄSLON", oilon pitää varmaan hävittää näistä tuon öljyyn viitteen takia.
Tuommonen yhteen sarjaan siirtyminen on jo varmaan päätetty ja toteutusajankohtaa mietitään koska tapahtuu että myynti selviää siitä pienimmillä kolhuilla. Ehkä 'EacyAce' on se joka tulee todennäköisemmin olemaan yksi joka pysyy kun siihen on juuri paukkuja pistetty, tai sitten jos tulee joku uusi ja 'paras' ohjaus.  :D... nämä kun muuttuu nykyään tosi vikkelään. Voi olla että käy niinkin että Lässä-koneet lopetetaan ja jatketaan nykyisten 'Oilon' koneitten pohjalta, ajanhammas näyttää miten käy, murrosvaihe menossa.

Se vielä että tuo ohjaus Oilon/Siemens on sama kuin Gebwell käyttää, siksi muistuttavat toisiaan jollain tasolla.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #48 : 29.12.21 - klo:10:50 »
Eilen sitten nollasin huoltoasetukset ja niinhän siinä kävi, että lämmityksen asetuksia haitannut minimilämpötila 40 astetta muuttui 10 asteeksi. Nyt meillä pumppu käy seraavilla asetuksilla ja COPpi parani noin 20%,



Hieman hämilläni kuitenkin olen siitä miten lämmitysjärjestelmä pitäisi olla määritelty. Meillä siis pumppu lataa suoraan varaajaa ja Oumanni sitten säätää lattiapiiriin menevän veden lämpötilaa. Meillä on nyt määritelty järjestelmä seuraavasti,



Jotta saisin lämmitysasetuksen tehtyä minun on kuitenkin otettava käyttöön lämmityspiiri 1 ja asetettava siinä lämmityskäyrän arvot. Sen jälkeen voin poistaa piirin käytöstä ja homma toimii.

     

Asennuksen yhteydessä asentaja kysyi Oilonin kaverilta voiko varaajan lämpötila-asetusta muuttaa ulkolämpötilan mukaan ja vastaus oli että ei voi.

Kertokaa te muut miten teillä on lämmityksen asetus tehty jos minulla olisi vielä, jotain juttuja hämärän peitossa...

Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #49 : 29.12.21 - klo:11:30 »
Lainaus
Asennuksen yhteydessä asentaja kysyi Oilonin kaverilta voiko varaajan lämpötila-asetusta muuttaa ulkolämpötilan mukaan ja vastaus oli että ei voi.
Ei kait sentään, ei voi olla noin, siis kiinteä lauhdutus varaaja käytössä,  jos noin niin kyllä usko Oilonin kykyihin loppui.  :D

Todellisuudessa varmaankin saa käyrän mukaisen varaajan...

Mitä se COP sitten on tällä ajolla:

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #50 : 29.12.21 - klo:11:57 »
Noilla asetuksilla hetkellinen COPpi oli edellisessä lämmityksessä 33  -> 38 asteta välillä 4,6 - 4,9. Nämä arvot erillisestä seurantajärjestelmästä - jos olisin käynyt kellarissa katsomassa sitä EasyAcesta niin se olisi ollut vielä hieman parempi. Hieman yli kuukauden ajalta mitä pumppu on ollut päällä niin COPpi on EasyAcen kWh tiedoista laskettuna 5,2.

Selvennykseksi niin jos on lämmityspiiri käytössä niin on käytössä ulkolämpötilakäyrä mutta jos pumppu lataa suoraan varaajaa eikä lämmityspiiriä ole niin käsittääkseni silloin ulkolämpötilakäyrä ei ole käytössä. Meillähän tuo Oumanni hoitaa ulkolämpötilan mukaisen lämpötilan lattiapiirin vedelle.
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #51 : 29.12.21 - klo:13:58 »
ruxu Kytkentä tietääkseni tuolla tavalla EasyAce silmin ajateltuna? (Oumanni tuossa LL piirissä on,  mutta siitähän Oiloni ei tiiä mitään)

Sitten tuo "Lämmityspiiri 1" pitäsikös laittaa noin kuin keltainen sanoo ja sitten lämpökäyrä kohilleen...

Nämä puhtaita arvauksia/päätelmiä kytkentäkuvista ja myös ohjeesta luettuna...eli paetaan vastuista 100%:lla.

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #52 : 29.12.21 - klo:14:29 »
Tuskin se lämpökäyrän kaltevuuteen vaikutti? pelkistään niihin rajoihin, luulisin?
Juuri näin vaikutti lämpökäyrään määrävästi vain sinne asti kuin oli minimi asetettu siitä lämpimämpi vesi sitten käyrän mukaan
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #53 : 29.12.21 - klo:15:01 »
Roori,
Juuri noin kuin kerrot ajattelin kokeilla seuraavaksi muutaman päivän jälkeen nykyisillä asetuksilla. Nykyisellä asetuksella lämmitysvaraaja latautuu aina 33 -> 38 asteeseen. Tällä alueella COP pysyy hyvänä ja lattiakiertoon menee Oumannin säätämänä korkeintaan 31 asteinen vesi. Lämmtystarpeen mukaan maalämpöpumpun käyntiväli vain pitenee tai lyhenee. Viime yönä pisin käyntiväli oli yli 6 tuntia - pakkasta tosin vain hieman alle 6 astetta.

Huomasin, että suurin syy COP arvon eroon EasyAcen ja meidän oman seurannan välillä on se että EasyAce näyttää maalämpöpumpun sähkönkulutukseksi 2,3kWh ja meidän seuranta 2,6kWh.
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #54 : 29.12.21 - klo:16:00 »
Ruxulle! Mulla myös mlp tuuppaa varaajaan, mutta ulkoläpötilan käyrän mukaan, ja ouman jatkaa siitä pattereille. Sulla nyt erona se, että siellä tuplahammasrattaan takana avautuvalla käyttöön ottosivulla sulla valittuna lämmityspiiri 1 kohdalla piiri käytössä ei. Mulla on valittuna suorakytkentä. Tuon muuttaminen vaatii huoltokirjautumisen joka löytyy oilonin vihkoista. Sitten ilmaantuu siihen alle pienin ja suurin menovedenlämpötila (ei tarvi kirjautumista) asetat ne tarpeisiinne sopiviksi. Niin luulisin, että pääset käyrälämmitytykseen kiinni. Jos sitten vielä käyrissä ja muissa ongelmia niin kysäse! 
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #55 : 29.12.21 - klo:17:24 »
https://oilonlampoassa.fi/ohjeet/

Ihan vaan noita videoita katsomalla minusta tuossa on käyttöönotossa laitettu kahteen kenttään sama arvo, eli lämmityksen menoveden minimi ja maksimilämpötila, videossa kerrotaan jopa huoltokoodi (8520) (video 2). Videossa 3 selvitetään noi menoveden lämpötilat joiden kaverina mitoittavalämpötila joista muodostuu lämmityskäyrä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #56 : 30.12.21 - klo:10:55 »
Roori,
Juuri noin kuin kerrot ajattelin kokeilla seuraavaksi muutaman päivän jälkeen nykyisillä asetuksilla. Nykyisellä asetuksella lämmitysvaraaja latautuu aina 33 -> 38 asteeseen. Tällä alueella COP pysyy hyvänä ja lattiakiertoon menee Oumannin säätämänä korkeintaan 31 asteinen vesi. Lämmtystarpeen mukaan maalämpöpumpun käyntiväli vain pitenee tai lyhenee. Viime yönä pisin käyntiväli oli yli 6 tuntia - pakkasta tosin vain hieman alle 6 astetta.

Huomasin, että suurin syy COP arvon eroon EasyAcen ja meidän oman seurannan välillä on se että EasyAce näyttää maalämpöpumpun sähkönkulutukseksi 2,3kWh ja meidän seuranta 2,6kWh.
Oilonin dokumentoinnin taso on kyllä ottanut aikamoisia loikkia aikasempaan verrattuna kun noita sivuston ohjeita selaa...

Tuossa tuo video vähän tätä varaaja-asiaa koskien:
https://www.youtube.com/watch?v=-VGver1oRrk&t=20s

Tämäkin työkalu on fixu kun Acrobatilla mallailee kytkentäkaavioita, selaimella avautuvana ei pysty tasoja käyttämään:
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/04/L_CUBE_EASYACE_07_21A.pdf

Eikö easyace ota ollenkaan huomioon lisälaitteita kun COP:ia laskee, eikä myöskään sitä että tehonotto muuttuu lämmön noustessa vai oliko tuo 2.3kW joku keskiarvo vai mikä?
Oliko tämä ruxun kone 10kW kone?




Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #57 : 30.12.21 - klo:14:07 »
Eikö easyace ota ollenkaan huomioon lisälaitteita kun COP:ia laskee, eikä myöskään sitä että tehonotto muuttuu lämmön noustessa vai oliko tuo 2.3kW joku keskiarvo vai mikä?

Tiedä tosta mutta ainakin tästä dokumentista löytyy ihan taulukko tehoista erilämpötiloissa ymv. Pätötehon ollessa eritilaiteissa 2,1-3,9 kW, ja COP muuttuessa samaan aikaan 4,8-2,3 (sivulla 45, kohta 6.3 Suorituskyky)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/06/M8006-2123FI-CUBE-6-13-ja-ECO-6-21-asennus-ja-kayttoonotto-34793608.pdf


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #58 : 30.12.21 - klo:14:41 »
Tiedä tosta mutta ainakin tästä dokumentista löytyy ihan taulukko tehoista erilämpötiloissa ymv. Pätötehon ollessa eritilaiteissa 2,1-3,9 kW, ja COP muuttuessa samaan aikaan 4,8-2,3 (sivulla 45, kohta 6.3 Suorituskyky)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/06/M8006-2123FI-CUBE-6-13-ja-ECO-6-21-asennus-ja-kayttoonotto-34793608.pdf
Taulukot on eri...tuossa oli puhe mitä kone näyttää tietoja...
Energia laskureita ei taida olla ollenkaan, vai onko, arpoo vain hetkellisiä tehoja ja siitä coppia...

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #59 : 30.12.21 - klo:19:45 »
Nyt sain muutettua systeemin haluttuun suuntaan kiitos Roorin vinkkien ja SamiK:n videolinkkien - eihän tuo sitten kovin vaikeata ollut - olin ehkä liikaa kiinni tiedossa, jonka asentaja oli saanut Oilonilta.

Nyt lämmitysvaraajan lämpötila-asetus muuttuu ulkolämpötilan ja säätökäyrän mukaisesti. Tällä oli suotuisa vaikutus COPpiin, joka näillä muutaman asteen pakkasilla lämmityksessä nyt on luokkaa 4,7 - 5,3.

Ja kyllä on meidän Oiloni 10kW:n mylly, antaa käytössä kuitenkin ulos maksimissaan näillä lämpötila-asetuksilla hieman yli 9 kW.

Täytyy hieman tutkailla käynnistyshetkellä noita pumpun ottamia tehoja EasyAcessa ja meidän omassa seurannassa. Ainakin meidän omassa seurannassa näkyy käynnistysvaiheessa pienen hetken hieman yli 200W teho ennen kuin kompressori käynnistyy. Tuo 200W on suuruusluokaltaan käyntitilanteessa oleva tehoero - EasyAce 2,3kW ja meidän seuranta 2,6kW. EasyAce:ssa on yhdessä valikossa mahdollista lisätä lisäkomponenttien tehonkulutus.

Onko muuten vakiotoiminto pumpussa sellainen, että kun esim. lämpimän veden lämmitys lopetetaan niin siirrytään lämmittämään lämmitysvaraajaa vaiika sen käynnistysrajaa ei vielä ole saavutettu?

Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #60 : 30.12.21 - klo:19:49 »

Tuossa tuo video vähän tätä varaaja-asiaa koskien:
https://www.youtube.com/watch?v=-VGver1oRrk&t=20s


Noiden EasyAce -videoiden perusteella softa taipuisi myös invertteripumppujen ohjaukseen, onko havaintoja koska tulee Oilonilta tarjolle?
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #61 : 30.12.21 - klo:20:01 »
Noiden EasyAce -videoiden perusteella softa taipuisi myös invertteripumppujen ohjaukseen, onko havaintoja koska tulee Oilonilta tarjolle?
Mistä päättelit...pikakelaten muutamaa katoin mutten huomannut?

Täytyyhän sieltä tulla, olen sitä mieltä, muuten menettävät kilpailuasemia.........................................................silti voi kestäääääääääää ja kestäääääääääää... :D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #62 : 30.12.21 - klo:20:10 »
Nyt sain muutettua systeemin haluttuun suuntaan kiitos Roorin vinkkien ja SamiK:n videolinkkien - eihän tuo sitten kovin vaikeata ollut - olin ehkä liikaa kiinni tiedossa, jonka asentaja oli saanut Oilonilta.

Nyt lämmitysvaraajan lämpötila-asetus muuttuu ulkolämpötilan ja säätökäyrän mukaisesti. Tällä oli suotuisa vaikutus COPpiin, joka näillä muutaman asteen pakkasilla lämmityksessä nyt on luokkaa 4,7 - 5,3.

Ja kyllä on meidän Oiloni 10kW:n mylly, antaa käytössä kuitenkin ulos maksimissaan näillä lämpötila-asetuksilla hieman yli 9 kW.

Täytyy hieman tutkailla käynnistyshetkellä noita pumpun ottamia tehoja EasyAcessa ja meidän omassa seurannassa. Ainakin meidän omassa seurannassa näkyy käynnistysvaiheessa pienen hetken hieman yli 200W teho ennen kuin kompressori käynnistyy. Tuo 200W on suuruusluokaltaan käyntitilanteessa oleva tehoero - EasyAce 2,3kW ja meidän seuranta 2,6kW. EasyAce:ssa on yhdessä valikossa mahdollista lisätä lisäkomponenttien tehonkulutus.

Onko muuten vakiotoiminto pumpussa sellainen, että kun esim. lämpimän veden lämmitys lopetetaan niin siirrytään lämmittämään lämmitysvaraajaa vaiika sen käynnistysrajaa ei vielä ole saavutettu?
Hyvä homma, nyt kuulostaa kelluvalta lauhdutukselta...mihin kohtaa varaajaa muuten tuuppaat sen MLP:ltä menon?
Lyheneekö nyt käyntiajat?

Tuo 200W voi hyvinkin olla kierupumppujen teho, voi olla että ottaa niille ennakkoa ennen kompuran starttia.
Eli siis kierupumppujen teho puuttuu Easyace tehosta, kumma juttu sinänsä koska tietävät kierrosluvut ja voisivat tehdä valistuneen arvauksen  ::)

Kyllä se ihan loogista on että siirtyy LV:stä LL:een lennosta jos LL puolella esim. jäi edellinen veto kesken sen LV tarpeen takia.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #63 : 30.12.21 - klo:20:54 »
Mistä päättelit...pikakelaten muutamaa katoin mutten huomannut?

Tämän videon perusteella: https://www.youtube.com/watch?v=zqmBlRxu3sI, kohdasta 0:45 eteenpäin.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #64 : 30.12.21 - klo:21:04 »
Onko muuten vakiotoiminto pumpussa sellainen, että kun esim. lämpimän veden lämmitys lopetetaan niin siirrytään lämmittämään lämmitysvaraajaa vaiika sen käynnistysrajaa ei vielä ole saavutettu?

Voisin kuvitella että jossain on jotkut parametrit kun käyttöohjeessa lukee näin

Lainaus
Käyttövesivaraajan lämmittäminen aloitetaan, kun käyttövesivaraajan lämpötila on laskenut kytkentäeron verran käyttöveden tavoitelämpötilan alapuolelle. Käyttöveden lämmittäminen päättyy, kun käyttövesivaraaja on lämmitetty tai käyttöveden lämmityksen enimmäisaika on kulunut. Jos enimmäisaika on tullut täyteen, käyttöveden lämmitystä jatketaan rakennuksen lämmityksen vähimmäisajan kuluttua
.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #65 : 30.12.21 - klo:23:03 »
Tämän videon perusteella: https://www.youtube.com/watch?v=zqmBlRxu3sI, kohdasta 0:45 eteenpäin.
Juu...siltä näyttää että valmiutta on...

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #66 : 04.01.22 - klo:08:58 »
Oilonin siuilta löytyvällä mitoitustyökalusta saa pihalle aika selkeät kuvaajat energian käytöstä, hyötysuhteista ymv. Löytyy sieltä Lämpöässä merkkisetkin pumput, sen tuossa huomasin että Oilon ja Lämpöässä käyttää eri kylmäainetta, se vois selittää aika paljon noiden käytöseroja.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #67 : 21.04.22 - klo:09:05 »
Taas tuli hieman uutta pohdittavaa kun aurinkolämpöpaneelit alkavat lämmittämään varaajia, jotka ovat kytkettynä maalämpöpumppuun. Aiemmin oli pieni ongelma puulämmityksessä kun varaajan lämpötilan noustessa yli 50 asteen niin maalämpöpumpun lauhdutinpummppu käynnistyi ja pyöri tuntikaupalla hukaten lämpöä. Sen ongelman sain poistettua mikrokontrolleritermostaatilla, joka viivyttää vaihtoventtiilien toimintaa.

Nyt kävi eilen niin, että sama ongelma ilmeni lämminvesivaraajan kohdalla kun aurinko lämmitti varaajaan noin 60 asteeseen. Maalämpöpumpun lauhdutinpumppu käynnistyi ja kävi 12h.

Onko kenelläkään tietoja saako jostain asetuksista muutettua lauhdutinpumpun käyttäytymistä? Vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi rakentaa toinen mikrokontrolleritermostaatti, joka estää lauhdutinpumpun käynnistymisen jos jomman kumman varaajan lämpötila on yli 50 asteen.
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #68 : 22.04.22 - klo:14:32 »
Jäin miettimään miksi lauhdutin pumppu käynnistyisi jos varaajassa on yli 50 asteista vettä. Sulla on varmaan siis käyttövesi- ja lämmitysvesivaraajat. Mulla on käyttövesi vähän väliä yli 51 mutta ei lauhdutin pumppu lähden käyntiin.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #69 : 01.05.22 - klo:11:22 »
Jotenkin tämä lauhdutinpumpun käynnistyminen liittyy siihen että auringon lämmittäessä LV-varaajaa syntyy maalämpöpumpun ja varaajan välisessä latausputkistossa kerrostumisesta johtuva vapaakierto, jolloin lauhdutinpumpulla on lähes yhtä lämmin vesi kuin itse varaajassa.

Ratkaisin nyt sitten ongelman toisella mikrokontrolleritermostaatilla, joka katkaisee sähkönsyötön lauhdutinpumpulle kun LV-varaajan lämpötila ylittää 45 astetta ja palauttaa sen taas kun lämpötila varaajassa laskee alle 40 asteen.

Parempi ratkaisu ehkä olisi laittaa maalämpöpumpun ja LV-varaajaan väliseen latausputkistoon moottoriventtiili, joka sulkeutuisi kun varaajan lämpötila ylittää tuon 45 astetta. Tällöin ei tarpeettomasti menisi parhaimmillaan 80 asteinen auringon lämmittämä vesi lauhdutinpumpulle. Ehkäpä teen tällaisen muutoksen jossain vaiheessa.
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #70 : 01.05.22 - klo:13:32 »
Jotenkin tämä lauhdutinpumpun käynnistyminen liittyy siihen että auringon lämmittäessä LV-varaajaa syntyy maalämpöpumpun ja varaajan välisessä latausputkistossa kerrostumisesta johtuva vapaakierto, jolloin lauhdutinpumpulla on lähes yhtä lämmin vesi kuin itse varaajassa.

Ratkaisin nyt sitten ongelman toisella mikrokontrolleritermostaatilla, joka katkaisee sähkönsyötön lauhdutinpumpulle kun LV-varaajan lämpötila ylittää 45 astetta ja palauttaa sen taas kun lämpötila varaajassa laskee alle 40 asteen.

Parempi ratkaisu ehkä olisi laittaa maalämpöpumpun ja LV-varaajaan väliseen latausputkistoon moottoriventtiili, joka sulkeutuisi kun varaajan lämpötila ylittää tuon 45 astetta. Tällöin ei tarpeettomasti menisi parhaimmillaan 80 asteinen auringon lämmittämä vesi lauhdutinpumpulle. Ehkäpä teen tällaisen muutoksen jossain vaiheessa.
Mites olis vaan vapaakierronestoventtiili, sillä poistin oman vapaakierron ihan vaan tyhmällä messingillä, asennus pumpun kierteeseen.
Voisin tuon ylimääräisen myydä...

Poissa SamiK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #71 : 02.05.22 - klo:18:30 »
Tota, piti ihan käydä katsomassa, kyllä tossa meidän pumpussa on yksisuuntaventtiili lämmitysvesivaraajan alapään putkessa pumpun kiertosuunnan nuolten mukaan.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #72 : 02.08.22 - klo:15:12 »
Vielähän ei maalämpöä juuri tarvita mutta sähkön hinnan noustessa on jo kaikenlaisia mietintöjä käynnissä. Yksi ajatus, joka minulle tuli EasyAcen suhteen oli hyödyntää viikkoajastusta ja käyttää tehostettua lämmitysasetusta yölla ja pudottaa päiväksi normaaliasetukselle. Tällöin siirtyisi suurempi osa lämmitysvaraajan sähkönkulutuksesta halvemmalle sähkölle.

Yksi pieni ongelma on kuitenkin - EasyAcen ohjauksessa on sekä käyttövedelle, että lämmitykselle vain +3 asteen tehostus enkä ole löytänyt ohjelmassa asetusta tälle arvolle. Osaako joku kertoa löytyykö sellaista asetusta ohjauksesta?

T:Ruxu
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #73 : 02.08.22 - klo:20:32 »
Mulla käyttötila VARAAJA KÄYTÖSSÄ. Tässä voisi laittaa lämmityksen tehostuksen alueelle -9 - +9. Mulla on vaan yleissähkö nyt niin ei tarvetta nyt, mutta keväällä päivisin auringon nostamaa lämpöä toppuuttelin miinustamalla tuolla viikkokellolla. Käyttövedessä mulla ei oo vastuskäyttö sallittuna ja silloin tässä yläraja + 50 ja alin mahd. +20. Mulla päivisin käyttövesi asetettu ajalla 08.00-22.00 välille +42- +50 (nostaa+52.5 asteeseen) ja yöksi pudotan viikkokellolla kv. rajoja 10 asteella.

.
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #74 : 03.08.22 - klo:13:50 »
Mulla käyttötila VARAAJA KÄYTÖSSÄ. Tässä voisi laittaa lämmityksen tehostuksen alueelle -9 - +9. Mulla on vaan yleissähkö nyt niin ei tarvetta nyt, mutta keväällä päivisin auringon nostamaa lämpöä toppuuttelin miinustamalla tuolla viikkokellolla. Käyttövedessä mulla ei oo vastuskäyttö sallittuna ja silloin tässä yläraja + 50 ja alin mahd. +20. Mulla päivisin käyttövesi asetettu ajalla 08.00-22.00 välille +42- +50 (nostaa+52.5 asteeseen) ja yöksi pudotan viikkokellolla kv. rajoja 10 asteella.

Missä sinulla on tuo tehostusasetus -9 - +9? Minulla on VARAAJA KÄYTÖSSÄ -sivu tällainen,

Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #75 : 03.08.22 - klo:22:35 »
Kun ollaan sivulla missä kone näyttää lämmityksen aikaisen (arvio)cop arvon ja kaikki muutkin speksit lämmitys tapahtumasta niin painetaan sivulla kohtaa lämmitys niin tulee mulla esiin lämmityspiirit, ja lämmityspiiri 1 ja siinä on valittavissa säästö, normaali, ja tehostus käyttötilat viikkokellolle niin näissä kaikissa kolmessa mulla ainakin valittavissa -9- +9 astetta.
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #76 : 04.08.22 - klo:08:20 »
Tuo nostaa menoveden lämpöä!?

@ruxu hakee varmaan että voisi nostaa vaan varaajan lämpöä, ehkä...

Poissa Hilu88

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #77 : 04.08.22 - klo:09:08 »
Mullahan tuo vaikuttaa 2000l varaajan lämpöön, ja menoveden säädöstä huolehtii Ouman 800 b + huoneanturi. Keväällä auringon nostattama huonelämpö aiheutti turhia käyntiryppäitä ja ne sain kuriin tuolla viikkokellon säätöhommalla.
100m2 rintsikka 1957. Oilon Cube 10kw (easy ace) ja varaaja Jäspi 2000k lämpöakku 2 kierukalla. Mlp:n käyttöönotto 10.9.2021. Pesuhuone LL. muualla pääosin yksilehtinen patterilämmitys + aurinko tyhjiöputkia 72kpl.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 276
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #78 : 04.08.22 - klo:09:38 »
Mullahan tuo vaikuttaa 2000l varaajan lämpöön, ja menoveden säädöstä huolehtii Ouman 800 b + huoneanturi. Keväällä auringon nostattama huonelämpö aiheutti turhia käyntiryppäitä ja ne sain kuriin tuolla viikkokellon säätöhommalla.
Ok, sullakin on erilliset shuntit irti EasyAcesta, Acen piiri 1 sinulla sitten tavallaan varaaja.

Poissa ruxu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
    • Elämänmenoa Kotikolo nimisellä tontilla...
Vs: Uusi EasyAce ohjaus
« Vastaus #79 : 01.09.22 - klo:16:55 »
Tällä hetkellä meillä on edullinen määräaikainen sähkösoppari, joka valitettavasti päättyy ensi vuoden tammikuussa. Jos nykyinen meno jatkuu niin uusi sähkösopimus saattaa pakostakin olla spotsähkösopimus. Tämän takia tässä on jo mietinnässä rakentaa LV -varaajalle, maalämpöpumpulle, lämmitysvaraajalle, akun lataukselle ja tulevan sähköauton lataukselle spot hinnan mukaan ohjautuva ohjaus.

Kaikille muille paitsi Oilon EasyAce maalämpöpumpulle on ohjaustapa suunnilleen selvä. Oilon EasyAce MLP:ssä on huoltopuolella digitaalisia I/O asetuksia ja reletuloja ja -lähtöjä. Olisi hyvä tietää olisiko näistä apua ohjaukseen mutta mistään ei löydy mitään informaatiota näiden toiminnasta. Olisiko kenelläkään täällä mitään tiedonjyvästä aiheesta?

Nibessä olisi ollut paljon paremmat valmiudet toteuttaa ohjaus, jopa omatoimisesti ohjelmoitavien AUX1 ja AUX2 tulojen avulla.
Talo 2005, 203m2 lämmitettävää - Puukattila, 1900L varaaja + Ouman - 2009 14,5m2 aurinkolämpöpanelia, 500L LV-varaaja ja Alternative Technologies ohjaus - 2021 Oilon EasyAce 10 MLP - 2022 6,6kWp aurininkosähköjärj.