Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Hilu88 - 07.02.21 - klo:10:26

Otsikko: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 07.02.21 - klo:10:26
Tervehdys! Onko kenellekkään vielä tuttu mahdollisesti testikäyttäjänä tai muuten tämä esim. Cubehouseen nyt tuleva EasyAce ohjaus? Vaikuttaisi aika fiksulta ainakin esittelyvideon perusteella!
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 07.02.21 - klo:10:58
Vahingossa myös tuon eilen huomasin, tainnut perjantaina saada julkistuksen...heikosti lieneen kellään mitään olla kerrottavana.
Videon anti sitä mitä ne yleensäkin on...krumeluurii...ehkä joskus aukee paremmin faktisempaa sisustaa.
Tuossa näyttää pesiytyneen Lässän värejä käyttöliittymään, onkohan taustalla Lässän organisaatio ja ohjaus!?

Näkyy olevan pelkkiä on/off pumppuja esitteessä ja vain A++  ???  matalan pään koneissa vaikka SPF-luvut ihan hyviä.
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/02/CUBE-EasyAce_FI.pdf
Onkos tuo nyt oikeins kun on SCOP ja SPF sama lokero/arvo, eiköstä ne ole eri asiat, SCOP kuvaa pelkkää lämmitystä ja SPF sisältää myös lämpimän veden.... kysyy hän?

Borö pannan vilahti videossa...onkos noissa tuon tekemät LV varaajat, mimmosia ovat?

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 07.02.21 - klo:19:10
Empä tiiä onko nuissa kenen tekemät varaajat, mutta rosterista pitäs olla ja kierrukka lämmitys.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Alfonzo - 09.02.21 - klo:09:11
Yllättävää sikäli ettei tälläinen tullut ensin invertterimalleihin...

Tämä Oiloni ei taida olla kovassa suosiossa kirjoituksien määrästä päätellen, joten kokemuksia tämän(kin) toimivuudesta voi joutua odottelemaan aika pitkään.

Harmillisesti itse pumpusta on jätetty ohjauspaneeli kokonaan pois. Minua tämä vähän häiritsee sillä ei näiden etäohjauksien toiminta aina taida olla 100% varmaa (vrt. Niben Uplink)

Eipä taida olla kokemuksia sen enempää Oilonin Siemensin logiikankaan etäohjauksen toimivuudesta/käytettävyydestä...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 09.02.21 - klo:09:41
Yllättävää sikäli ettei tälläinen tullut ensin invertterimalleihin...

Tämä Oiloni ei taida olla kovassa suosiossa kirjoituksien määrästä päätellen, joten kokemuksia tämän(kin) toimivuudesta voi joutua odottelemaan aika pitkään.

Harmillisesti itse pumpusta on jätetty ohjauspaneeli kokonaan pois. Minua tämä vähän häiritsee sillä ei näiden etäohjauksien toiminta aina taida olla 100% varmaa (vrt. Niben Uplink)

Eipä taida olla kokemuksia sen enempää Oilonin Siemensin logiikankaan etäohjauksen toimivuudesta/käytettävyydestä...
Joo niin on outoa kun nojaavat ensimmäisenä on/off...main striimi kumminkin panostaa inverttereihin, jo siitäkin syystä että malliston tarve kapenee, tarvitaan omakotilaajuudessa ~3 mallia.

Kyllä tuohon toimitetaan pumpun mukana joku tabletin tapane, semmonen tarttui omaan näkökenttään, luulisi sen olevan paikallisyhteydessä.

Mikä tuo ohjaus on, oletko varma että Siemens vai olisko Carel Lässän kautta!?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Alfonzo - 09.02.21 - klo:10:26
Mikä tuo ohjaus on, oletko varma että Siemens vai olisko Carel Lässän kautta!?

Viittasin lähinnä muihin Oiloneihin missä on Siemensin ohjaus, niihinhän on myös saatavissa etäohjaus. En vaan ole paljoa siitäkään keskusteluja löytänyt...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 09.02.21 - klo:13:00
Tuosta Easyace ohjauksesta kuulin oilonilta, kun sinne viime viikolla soitin cubehousesta yhtenä mahdollisena pumppuvalintana ja kytkennästä isoa varaajaa varten. Sanoivat että siemens poistuu ja tulee tämä uusi oma ohjaus tähän tilalle.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 09.02.21 - klo:13:38
Tuosta Easyace ohjauksesta kuulin oilonilta, kun sinne viime viikolla soitin cubehousesta yhtenä mahdollisena pumppuvalintana ja kytkennästä isoa varaajaa varten. Sanoivat että siemens poistuu ja tulee tämä uusi oma ohjaus tähän tilalle.
Jaa'a olisko mieli muuttunut mitä siellä sisuksissa on ohjaimena tai sitten leimattu Oilonin logoilla?
Viimeksi kun höpötin sinnepäin, tais olla 2020 syksy, niin se ohjain itessään vaihtuu Siemenssin toiseen malliin (epäilen että olisi sama kuin Aries) ja käyttöpaneelin tekisivät itse omin pikku kätösin (tai siis softan, rauta varmaan CE alihankinta). Samoille raiteille tuo asia hiukan tuntuis menneen kuin Gebwellin Aries... ei nyt kumminkaan markkinointi kuulosta ihan samalta tautofonialta kuin Aries: Pilvi-pilvi-Iot-Pilvi-pilvi Iot etc... :D

Onhan se mahdollista että ovat viimemetreillä vaihtaneet ohjauksenkin toimittajaa, ei se Siemens halvimmasta päästä ole, eikä kumminkaan täysin vapaasti ohjelmoitava ja aina noissa semmosta on ettei taivu juuri siihen mitä halutaan varsinkaan joku invertterikone, on/off on ohjauksellisesti huomattavasti selkeempää/helpompaa kauraa.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 09.02.21 - klo:21:19
Hmm. Olisikkohan ollu ainakin ensin helpompi ajaa uusi ohjaus ensin on/off pumpuille ja ehkä myöhemmin vaativampiin inverttereihin? Mitä pummppumerkkiä suosittelette 2000l varaajaa lataamaan? Mielipiteitä ja perusteluja kaivataan! Oilonin vahvuudeksi luettakoon lupaus käyttövesipuolesta että kestää 100 asteista tulla varaajan esilämmityksen kautta ( voi olla joskus aika lämmintäkin kun järjestelmässä on puukattila joka jää rinnalle ja tyhjiöputkikeräimiä 4kpl katolla). Nibellä kuulosti äkkiseltään että 60 astetta maksimi ( jätin kyllä soittopyynnön tarkentaakseni onko varmasti näin. Ei oo vielä mitään kuulunu). Mulla tuo tapaus tarkemmin. Mitoituspyyntö Suomussalmi ketjun alla.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 09.02.21 - klo:23:05
Varmasti helpompaa tehdä on/off.

Oiloni luvannu siis 100C, no se on sitten korkea, Boschi lupas 90C ja Nibe tais olla 55C...noo toivottavasti saat lupaukset kirjallisina...
Tuo Nibe kuulostaa tehdyn 'muovista'  :D
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hup - 25.02.21 - klo:10:58
Tuommoinen video osui silmään https://youtu.be/9wb-7te7Oe0
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 25.02.21 - klo:12:27
Jaa'a olisko mieli muuttunut mitä siellä sisuksissa on ohjaimena tai sitten leimattu Oilonin logoilla?
Viimeksi kun höpötin sinnepäin, tais olla 2020 syksy, niin se ohjain itessään vaihtuu Siemenssin toiseen malliin (epäilen että olisi sama kuin Aries) ja käyttöpaneelin tekisivät itse omin pikku kätösin (tai siis softan, rauta varmaan CE alihankinta). Samoille raiteille tuo asia hiukan tuntuis menneen kuin Gebwellin Aries... ei nyt kumminkaan markkinointi kuulosta ihan samalta tautofonialta kuin Aries: Pilvi-pilvi-Iot-Pilvi-pilvi Iot etc... :D

Onhan se mahdollista että ovat viimemetreillä vaihtaneet ohjauksenkin toimittajaa, ei se Siemens halvimmasta päästä ole, eikä kumminkaan täysin vapaasti ohjelmoitava ja aina noissa semmosta on ettei taivu juuri siihen mitä halutaan varsinkaan joku invertterikone, on/off on ohjauksellisesti huomattavasti selkeempää/helpompaa kauraa.
Tuommoinen video osui silmään https://youtu.be/9wb-7te7Oe0

No oli se sitten sama kuin tuo Arieksen Climatix, 'ei kai huono' vois joku sanoo...

Pysyyköhän pystyssä paremmin kuin Niben 'down'plinkit?  :D Ne tuntuu olevan usein nurin...
Kummemmin ole kuullut että Arieksen pilvestä mitenkään kukaan olisi kauhiasti valitellu että ei pysy pystyssä.

Tämmönen saattaa olla ihan hyvä kehitysloikka pysyä ulkolaisten kelkassa ja ehkä ohittaakkin jos vain sovellus on kunnollinen eikä mikään räpellys.
Pilvipalvelu lieneen sitten Siemensin joku semmonen teollinen ehkä, eikä mikään 'autotalli' malli joka joskus tulee muista mieleen.  8)
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Oorda - 25.02.21 - klo:16:47
Siinä voi ottaa yhteyden lämpöpumpun omaan wifiin tai netin kautta. Eli ei tarvii nettiä toimiakseen.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: marianne13 - 15.12.21 - klo:09:10
Meille uusittiin 10/2021 Oilon Eco 8 lämpöpumppu, joka tuli EasyAce ohjauksella. Laitetta voi ohjata pumpun omassa verkossa tai etänä netin kautta. Käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Pumpun toimintaa on näppärä seurata ja säätää vaikkapa tuntikohtaisesti. Sähkön kulutuksesta toivoisin esim. vrk-kohtaista dataa. Nyt näkyy vain kumulatiivinen sähkön kulutus. Historiatietoihin kertyy jatkossa vuosidataa, kk-data voisi tässäkin olla hyödyllinen. Ehkäpä ominaisuuksia lisätään uusien päivitysten myötä.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 15.12.21 - klo:16:53
Meillä käytössä Oilon cube 10 kw  easy ace ollu nyt reilut 3 kk. Ja toimii joko paikallisyhteydellä (mukana tabletti) tai etäyhteydellä ja helppo tehdä etänäkin vaikka töissä tauolla ollessa säätöjä ja seurantaa nyt varsinkin kun lämmityksen säätöjä vielä haetaan eri keleille. Ollu helppoa ja sujuvaa kyllä päästä tuon kanssa sisään mlp. lämmitykseen. Hyvä lisä ois kyllä kun ois kulutuksessakin päivä ja kk. Kulutuksetkin näkyvillä. Wink. Jos Oilonilaisia palstalla!
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 15.12.21 - klo:17:58
Onko tuosta joku pilvinäkymä Niben MyUpLinkin tapaan, käyriä yms?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 15.12.21 - klo:20:01
Katotaanpa onnistunko laittamaan kuvan käynti ja lepojaksoista! Sehän tuli perille! Tuota voi levittää venyttää ja zoomata jos haluaa katella jotain tarkemmin. Jos haluaa niin voi esim. katella parinminuutin tarkkuudella milloin mikäkin jakso on alkanut tai loppunut kun painaa vaan sormella jotain rajakohtaa.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 17.12.21 - klo:07:15
Meillä käytössä Oilon cube 10 kw  easy ace ollu nyt reilut 3 kk.

Sulla olisi varmaan kokemusta koneen käyntiäänestä, tuollaisesta sain nimittäin kiinnostavan tarjouksen.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 17.12.21 - klo:07:18
Katotaanpa onnistunko laittamaan kuvan käynti ja lepojaksoista! Sehän tuli perille! Tuota voi levittää venyttää ja zoomata jos haluaa katella jotain tarkemmin. Jos haluaa niin voi esim. katella parinminuutin tarkkuudella milloin mikäkin jakso on alkanut tai loppunut kun painaa vaan sormella jotain rajakohtaa.
Saako noita juttuja jotenkin 'mielensäpahoittajan' atk:lla näkymään?

Kelasin ketjua läpi ja tuli mieleen kun nyt on Ace talossa @Hilu88:lla, niin eikös siellä Siemensin aivot ole?
Siis samat kuin OL3  :D

Muutenkin @Hilu88 sigu näyttää samalta kuin oma tarve joten mielellään kuulee kuinka rokkaa "Meille uusittiin 10/2021 Oilon Eco 8 lämpöpumppu, joka tuli EasyAce ohjauksella"?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 17.12.21 - klo:07:26
Sulla olisi varmaan kokemusta koneen käyntiäänestä, tuollaisesta sain nimittäin kiinnostavan tarjouksen.
Mielellään kuulisi, jos ei kehtoo julkisesti niin privakin riittää?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 17.12.21 - klo:09:31
Tuosta kiinnostaa kuinka suuret on LV pöntön häviöt, eli saako tuosta semmosta tarkempaa pätkää kun LV:tä ei käytetä ja kuinka lämpötila laskee?
(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9898.0;attach=15713;image)
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 17.12.21 - klo:16:04
Sulla olisi varmaan kokemusta koneen käyntiäänestä, tuollaisesta sain nimittäin kiinnostavan tarjouksen.
Käyntiääni on minusta aika nättiä sirinää. Eikä oo häirinny eikä kuulu kun sijaitsee 2  välioven takana pesuhuoneen eteisessä. Ei oon kyllä heittää mitään vertailukohtaa kun ei oo juuri aikaisempaa mlp. Kokemusta.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 17.12.21 - klo:16:30
Tuosta kiinnostaa kuinka suuret on LV pöntön häviöt, eli saako tuosta semmosta tarkempaa pätkää kun LV:tä ei käytetä ja kuinka lämpötila laskee?
(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9898.0;attach=15713;image)
Käyttöveden  jäähtymistä katsoin juuri viime yöltä kun ei ollu käytetty 19.30 jälkeen. Se historiikki ei näytä desimaalien tarkkuudella mutta oli nostanu k.veden 19.30 49 asteeseen josta jäähtynyt 38 asteeseen 12.5  tunnissa. Minusta tuo on kyllä rokannu hyvin eli ei oo ollu mitään ongelmia. Sen verran esim.testannu 2 kertaa puukattilalla nostaa varaajan lämmön 80 asteen nurkille. Ja ei mitään häiriöitä (niinkuin oilonilta lupasivatkin) vaan mlp on jatkanut varaajan jäähdyttyä hommia siitä taas normaalisti. Eikö tuosta easy acesta pitäisi löytyä joku demoversiokin jos en väärin muista!
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 17.12.21 - klo:19:17
Näköjään semmonen kaveri you tubessa kun putkilassi esittelee sitä easy ace demoversiota jos ei halua itse rämplätä niin siitä näkee pääpiirteittäin tuon ohjauksen. Mainitsee siinä että ois siemenssin pohjalle tehty.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 17.12.21 - klo:23:46
Demo on aina Demo...se antaa jotain pientä viitettä ja lähinnä on 'Mainos'. Todellinen kohde antaa tietoa myös koneen käyttäytymisestä ja myös parempaa tietoa ohjaimesta.

Tuosta LV häviöistä varaajassa, paras otos tietty tulis siitä kun on kaksi LV ajoa ja niiden välissä ei käytetä tippaakaan lämmintä vettä, tuosta voi ajo-ajoista arvata kulutetun tehon/energian ja sitten ajoista saa myös sen aikavälin jossa tuo häviö tuli. Tommonen veto tulee ehkä vain silloin kun ollaan poissa kotoa luokkaa vuorokausi.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 18.12.21 - klo:08:29
Tuollaiselle testille tilaisuun tulee meillä aika harvoin mutta katsotaan jos tulee sopiva hetki ilman, että joutuu liikaa kieltoja määräilemään🙂 laitanpa kuvat käyttötiedoista tähän asti ja tuon lämmityspuolen varaajan latauksensäädöistä myös. Kompuran ääninäyte ei tänne mahtunu!
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 18.12.21 - klo:08:31
Mielellään kuulisi, jos ei kehtoo julkisesti niin privakin riittää?

Juuri näin  ;)
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 18.12.21 - klo:08:48
....tuollaisesta sain nimittäin kiinnostavan tarjouksen.
Mielellään kuulisi, jos ei kehtoo julkisesti niin privakin riittää?
Juuri näin  ;)
:D :D nimittäin tuo 'kiinnostava tarjous' kiinnosti,
lisäksi tuo ääni myös 8)
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 18.12.21 - klo:08:53
Ei tosiaan tänne mahtunu! Otin kyllä näytteet sekä lämmitys että kv. käynnistä, kun sehän pörisee vähä isommin. Miten hoituu puhelimeenko?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: realii - 18.12.21 - klo:11:30
Aika paljon käynnistyksiä suhteessa tunteihin? Kompressorin käyntitunnit 514h ja käynnistyksiä 669.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 18.12.21 - klo:11:53
Aika paljon käynnistyksiä suhteessa tunteihin? Kompressorin käyntitunnit 514h ja käynnistyksiä 669.
Ihan normaali on/off käynti, a'45min/kerta.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 18.12.21 - klo:12:07
:D :D nimittäin tuo 'kiinnostava tarjous' kiinnosti,
lisäksi tuo ääni myös 8)

Pahoittelut, en ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit. Kiinnostavaksi tarjouksen tekee laskelma energian kulutuksesta suhteessa nykyiseen kulutukseen ja se hiljaiseksi mainostettu laite, nykyinen kun on kodinhoitohuoneessa ja äänitasot on luokkaa 58 dB metrin päästä mitattuna. Ei tuo asennuskaan ihan kamalan suolainen ollut.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 18.12.21 - klo:12:11
Alkuun tuli kun säädöt vielä uutuuttaan (eka pumppu) ihan hakusessa turhia käynnistys sytkytysryppäitä (esim. 7 kpl. 2 tunnin sisään) ennenkuin pääsin jyvälle sopivasta käynnistyseroarvosta ym. säädöistä. Nyt esim. n.-5 ast. Pakkasella tulee 5 kpl +- 1.5h käynnistystä per.vrk riippuen sattuuko kv.teko mihinkin käyntijaksoon. Automatiikka yhdistelee noita toisiinsa kyllä mielestäni järkevästi.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: marianne13 - 18.12.21 - klo:18:35
Meidän MLP käy myös lyhyissä jaksoissa. 490 h/810 kpl. Lämpöä 3430 kWh, LV 483 kWh ja sähköä 808. Olisiko siis hyvä pyrkiä vähempiin startteihin?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 22.12.21 - klo:20:24
Ilahduttavaa nähdä, että Oilon EasyAce käyttäjiä tänne pikkuhiljaa ilmestyy. Meillä on Oilon EasyAce 10 pyörinyt hieman yli kuukauden ja optimaalisia säätöjä haetaan vielä. Näin täällä, että muutama järjestelmä täällä pyörii alemmilla lämpötila-asetuksilla kuin meillä ja myös hiean paremmalla COPilla.

Kun kokeilin muuttaa lämmityksen asetuksia törmäsin ongelmaan, että huoltokoodilla ei pysty muuttamaan minimilämpötilaa, joka meillä on asetettu 40 asteeseen, joten sen alle asetuksia ei pysty tekemään. Muuttaminen vaatii tehdaskoodin - mahtaisiko jollakin foorumilaisella olla se tiedossa kun en saa asennusta tehnyttä kaveria kiinni?

Meidän SirRai aurinkojärjestelmän kaavio ja data on nyt päivitetty maalämmöllä ja se löytyy sivuillamme sirrai.com (http://sirrai.com) osiossa Isoimmat projektit -> Maalämpö.

Maalämmön data ei tule suoraan EasyAcesta vaan erillisellä energianseurantajärjestelmästä, josta on tietoa sivuillamme.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 24.12.21 - klo:01:18
Terve! Taitaa tilanteesi tosiaan vaatia tehtaan tunnuksella kirjautumisen josta ei tosin ole minulla tietoa. Ei näköjään huollon kirjauksella tosiaan pääse lämmityksen minimilämpötilaa muuttamaan. Meillä siihen ei kyllä tarvettakaan ole kun arvona on 10 astetta. Joko sait asentajan kiinni ja arvot kohdalleen? Jos ei oo asia vielä ratkennu niin ratkaisu voisi olla soitto oilonille tai ehkäpä tehdasasetusten palautus. Sitä ennen ottaisin kaikista säätöjä koskevista sivuista pysäytyskuvat että olisi helpompaa kaikki arvot toimiviltaosin palauttaa!
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 24.12.21 - klo:08:28
Välillä nämä salasana suojaukset hiukan ihmetyttää kun ei ostamansa/omistamansa laitteen säätöihin ei pääse käsiksi kuten hyvä esimerkki "lämmityksen minimilämpötilaa", hyvinkin voi olla tilanne että lämmöjakoa muutetaan talossa ja olisi syytä ronkkia tommosen tyyppisiä asioita. Mitens on pääseekö lämpökäyrää muuttamaan?  ;D

Itse jätän hankkimatta semmosta missä ei itsellä ole täysiä lupia käytettävissä, harkinta on siinä ettei niitä turhaan muutella jos ei ole tarvetta ja tieto pitää sitten myös olla olemassa mitä duunaa.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 24.12.21 - klo:12:22
Jep! Lämpökäyrää pääsee kyllä muuttamaan 😉Tämmönen käytäntö näköjään Oilonilla tuon säädön kohdalla. Jossain tapauksissa voi olla parempikin ettei kaikkea pääse rämppäämään sekasin🙂 Pitäähän nuo saada kohdalleen kohtuudella. Itse kun tein asetukset kun pumppu startattiin niin olin puhelinyhteydessä (eka pumppu) samalla Oilonille ja näpyttelin saatujen ohjeiden mukaan niin silloin käytössä oli vain huollon koodi joka löytyy ohjekirjasta. Siksi ajattelin että oiskohan niin että kun asetukset laitetaan alusta asti niin silloin ei ehkä tarvisi sitä tehdas oikeutta?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 24.12.21 - klo:13:24
Silti tarvittais kaikki tiedot sylttytehtaalle eli talon omistajalle, tiedä vaikka Oiloni lakkais olemasta joku päivä!

Ja tietty ihan sama kaikille merkeille...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 24.12.21 - klo:14:36
Näin on näppylät👍
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 25.12.21 - klo:18:24
Kiitos kaikille vastanneille!
Helpottavaa oli kuulla, että sama ongelma on muillakin eli ongelma on Oilonin puolella eikä siinä, että olisi itse asettanut jotain arvoa pieleen - vaikka tässä nyt ei ratkaisua olekkaan.

Tänään tuli haettua autotallista jyrsimen digiaalimittauksen näyttönä toimiva android tabletti ajatuksena asentaa siihen EasyAce ja katsoa mitä siinä tapahtuu. Siitäkään ei sitten tullut mitään kun tabletti on Huawein ja Google on osana Huawein boikottia estänyt kaikki sen palvelut Huawein laitteille!!!

Ei taida jäädä vaihtoehdoksi muu kuin Hilun ajatus tehdasasetuksien palautuksesta. Taidan kuitenkin odottaa ensi vuoden puolelle kun pyhät ja mahdolliset lomat on lusittu. Jos tulisi jokin pahempi ongelma…

Avun saanti Oilonilta on todella kiven alla, asennusvaiheessa asentaja yritti monta päivää saada apua, jätti soittopyyntöjä mutta ihan turhaan - kukaan ei koskaan soittanut. Itse olen useamman kerran kysynyt milloin kohta vuoden luvattu ”pian tulossa” oleva Applen laitteille käypänen EasyAce oikeasti on tulossa - minkäänlaista vastausta ei ole tullut.

Oilonin heikot tukipalvelut on hyvä jokaisen maalämpöpumpun hankkijan hyvä tiedostaa - olet hieman enemmän omillasi.

Sinäänsähän järjestelmä toimii - vaikkakaan ei optimaalisesti - joten ei tässä mökki kylmene…
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 25.12.21 - klo:19:26
Ok. Minulla kyllä kokemukset kun olen Oilonille soittanu niin on vastattu ja olen saanut hyvin palvelua. Kokeilehan soittaa kunhan normaali arkipäivät taas koittaa (Oilon puhelinvaihde) 03 85761 ja kuvaile ongelma hyvässä hengessä niin luulisi hoituvan. Se asetusten palautusten kautta meno vain minun omaa arvelua. Voi toki toimiakkin?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 28.12.21 - klo:19:47
Kyllä noi urakoitsijatkin suosittelee Oilonia koska on parempi tuki, tuli muitakin perusteluita paremmuudelle. Oilon Cube easyace lienee  käytännössä Lämpöässä, Oilonin omat pumput on isompia.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 28.12.21 - klo:21:07
Kyllä noi urakoitsijatkin suosittelee Oilonia koska on parempi tuki, tuli muitakin perusteluita paremmuudelle. Oilon Cube easyace lienee  käytännössä Lämpöässä, Oilonin omat pumput on isompia.
Niin varmaan ne urakoitsijat jotka edustaa Oilonia ja osaavat sitä laittaa ja asentaa ja opettaa...siinä varmaan suurin syy jotain suositella.
Kyllä Oiloni on eri kuin Lässä, oilonissa Siemens ohjaus ja onkos lässässä carel... hetken päästä varmaan Siemens kaikissa kun tätä EasyAcea siihen on kehitetty.

Ihan mielenkiintoista kuulla Oilonin tuen toimivuudesta jotain, nyt taitaa olla kahdensuuntaista mielipidettä liikkeellä  :D
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 29.12.21 - klo:00:43
Hetkinen hetkinen! Äkkihän tässä taitaa vaan meillä käyttäjillä vielä pukkia🙂 katsoin  tuota lämmityksen min. ja max. säätöhommaa tarkemmin ja olin katsonut jotain väärää min.arvoa mitä ei voinu säätää. Easy ace ohjauksen yläpalkista tulee tupla hammasrattaita painamalla esiin käyttöönotto valikko josta onnistuu säätää ainakin mulla ilman mitään tunnuksia pienin ja suurin menoveden lämpötila jotka mulla nyt 17 ja 60 astetta ja vaikuttivat lämmityskäyrään kun testasin. Jos ruxu:lla samannäkönen sivu löytyy niin kopasehan ja kerro saitko toimimaan👍
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 29.12.21 - klo:09:41
Niin varmaan ne urakoitsijat jotka edustaa Oilonia ja osaavat sitä laittaa ja asentaa ja opettaa...siinä varmaan suurin syy jotain suositella.
Kyllä Oiloni on eri kuin Lässä, oilonissa Siemens ohjaus ja onkos lässässä carel... hetken päästä varmaan Siemens kaikissa kun tätä EasyAcea siihen on kehitetty.

Ihan mielenkiintoista kuulla Oilonin tuen toimivuudesta jotain, nyt taitaa olla kahdensuuntaista mielipidettä liikkeellä  :D

Niin, siis esim yksi urakoitsija jonka kanssa keskustelin laittaa useampaa merkkiä, kysyin suoraan minkä näistä itse laittaisi. Noi molemmat merkit tehdään samassa tehtaassa, löytyvät samasta esitteestä, ja jos sen nyt muotoilisi niin että olisihan se tyhmää jos ei yhdisteltäisi molempien laitteiden parhaita puolia. Easyace käyttöliittymästä tulee kieltämättä mieleen jonkun muun käyttöliittymä ;)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2020/03/Kotimaiset-maal%C3%A4mp%C3%B6pumput-Oilon-L%C3%A4mp%C3%B6%C3%A4ss%C3%A4.pdf
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 29.12.21 - klo:10:18
Hetkinen hetkinen! Äkkihän tässä taitaa vaan meillä käyttäjillä vielä pukkia🙂 katsoin  tuota lämmityksen min. ja max. säätöhommaa tarkemmin ja olin katsonut jotain väärää min.arvoa mitä ei voinu säätää. Easy ace ohjauksen yläpalkista tulee tupla hammasrattaita painamalla esiin käyttöönotto valikko josta onnistuu säätää ainakin mulla ilman mitään tunnuksia pienin ja suurin menoveden lämpötila jotka mulla nyt 17 ja 60 astetta ja vaikuttivat lämmityskäyrään kun testasin. Jos ruxu:lla samannäkönen sivu löytyy niin kopasehan ja kerro saitko toimimaan👍
Tuskin se lämpökäyrän kaltevuuteen vaikutti? pelkistään niihin rajoihin, luulisin?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 29.12.21 - klo:10:40
Niin, siis esim yksi urakoitsija jonka kanssa keskustelin laittaa useampaa merkkiä, kysyin suoraan minkä näistä itse laittaisi. Noi molemmat merkit tehdään samassa tehtaassa, löytyvät samasta esitteestä, ja jos sen nyt muotoilisi niin että olisihan se tyhmää jos ei yhdisteltäisi molempien laitteiden parhaita puolia. Easyace käyttöliittymästä tulee kieltämättä mieleen jonkun muun käyttöliittymä ;)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2020/03/Kotimaiset-maal%C3%A4mp%C3%B6pumput-Oilon-L%C3%A4mp%C3%B6%C3%A4ss%C3%A4.pdf
Niin, se oli 1 urakoitsija, no minkä olisi itselleen laittanut?...kyllä ne vaan kaikki tykkää ja suosittelee sitä minkä kanssa pärjäävät parhaiten teknisesti ja rahallisesti, jokainen 'omaa merkkiä' suosii.

Esite paljon muuta kerro muuta kuin Oilonin koneet ekana.  :D Näkee kuka osti kenet ja kenen puikon tahtiin lauletaan.  ;D

Samaa firmaa nuo on ja Lässän tiloissa kasaavat molemmat 'pikkukoneet' jonkin aikaa ollut noin, mutta molemmat on suunniteltu aikoinaan keskenään kilpailevissa firmoissa, Lässä ja Oilon, siksi ne ovat erilaiset...suurimpana erona Ässä control (Lässä) ja Siemens (Oilon). Samoja osia on noissa hyvinkin ollut jo ennen yhdistymistä, ei noita komponenttivaihtoehtoja niin isoa kirjoa ole, ehkä saman katon alle mennessä on enemmän siirrytty samoihin passiivi-kilkeisiin (=ostovolyymi kasvaa>hinta laskee)...ohjauksen ero on vielä nykyäänkin olemassa ja toisena suurena erona on säilynyt koneiden toimintafilosofiat.
Ei tuota filosofiaa ole vielä yhdistetty tai ns. 'parhaita puolia' yhdistetty omia polkujaan vielä menevät. Se lieneen selvää että ennenpitkää on olemassa vain yksi sarja koneita, nimeksi vaikka "LÄSLON", oilon pitää varmaan hävittää näistä tuon öljyyn viitteen takia.
Tuommonen yhteen sarjaan siirtyminen on jo varmaan päätetty ja toteutusajankohtaa mietitään koska tapahtuu että myynti selviää siitä pienimmillä kolhuilla. Ehkä 'EacyAce' on se joka tulee todennäköisemmin olemaan yksi joka pysyy kun siihen on juuri paukkuja pistetty, tai sitten jos tulee joku uusi ja 'paras' ohjaus.  :D... nämä kun muuttuu nykyään tosi vikkelään. Voi olla että käy niinkin että Lässä-koneet lopetetaan ja jatketaan nykyisten 'Oilon' koneitten pohjalta, ajanhammas näyttää miten käy, murrosvaihe menossa.

Se vielä että tuo ohjaus Oilon/Siemens on sama kuin Gebwell käyttää, siksi muistuttavat toisiaan jollain tasolla.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 29.12.21 - klo:10:50
Eilen sitten nollasin huoltoasetukset ja niinhän siinä kävi, että lämmityksen asetuksia haitannut minimilämpötila 40 astetta muuttui 10 asteeksi. Nyt meillä pumppu käy seraavilla asetuksilla ja COPpi parani noin 20%,

(https://img.aijaa.com/t/00481/15020761.t.jpg) (https://aijaa.com/39c5pq)

Hieman hämilläni kuitenkin olen siitä miten lämmitysjärjestelmä pitäisi olla määritelty. Meillä siis pumppu lataa suoraan varaajaa ja Oumanni sitten säätää lattiapiiriin menevän veden lämpötilaa. Meillä on nyt määritelty järjestelmä seuraavasti,

(https://img.aijaa.com/t/00340/15020764.t.jpg) (https://aijaa.com/3fIKzZ)

Jotta saisin lämmitysasetuksen tehtyä minun on kuitenkin otettava käyttöön lämmityspiiri 1 ja asetettava siinä lämmityskäyrän arvot. Sen jälkeen voin poistaa piirin käytöstä ja homma toimii.

(https://img.aijaa.com/t/00467/15020768.t.jpg) (https://aijaa.com/90YgVC)     (https://img.aijaa.com/t/00112/15020769.t.jpg) (https://aijaa.com/6Pxf4T)

Asennuksen yhteydessä asentaja kysyi Oilonin kaverilta voiko varaajan lämpötila-asetusta muuttaa ulkolämpötilan mukaan ja vastaus oli että ei voi.

Kertokaa te muut miten teillä on lämmityksen asetus tehty jos minulla olisi vielä, jotain juttuja hämärän peitossa...

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 29.12.21 - klo:11:30
Lainaus
Asennuksen yhteydessä asentaja kysyi Oilonin kaverilta voiko varaajan lämpötila-asetusta muuttaa ulkolämpötilan mukaan ja vastaus oli että ei voi.
Ei kait sentään, ei voi olla noin, siis kiinteä lauhdutus varaaja käytössä,  jos noin niin kyllä usko Oilonin kykyihin loppui.  :D

Todellisuudessa varmaankin saa käyrän mukaisen varaajan...

Mitä se COP sitten on tällä ajolla:
(https://img.aijaa.com/b/00481/15020761.jpg)
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 29.12.21 - klo:11:57
Noilla asetuksilla hetkellinen COPpi oli edellisessä lämmityksessä 33  -> 38 asteta välillä 4,6 - 4,9. Nämä arvot erillisestä seurantajärjestelmästä - jos olisin käynyt kellarissa katsomassa sitä EasyAcesta niin se olisi ollut vielä hieman parempi. Hieman yli kuukauden ajalta mitä pumppu on ollut päällä niin COPpi on EasyAcen kWh tiedoista laskettuna 5,2.

Selvennykseksi niin jos on lämmityspiiri käytössä niin on käytössä ulkolämpötilakäyrä mutta jos pumppu lataa suoraan varaajaa eikä lämmityspiiriä ole niin käsittääkseni silloin ulkolämpötilakäyrä ei ole käytössä. Meillähän tuo Oumanni hoitaa ulkolämpötilan mukaisen lämpötilan lattiapiirin vedelle.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 29.12.21 - klo:13:58
ruxu Kytkentä tietääkseni tuolla tavalla EasyAce silmin ajateltuna? (Oumanni tuossa LL piirissä on,  mutta siitähän Oiloni ei tiiä mitään)

Sitten tuo "Lämmityspiiri 1" pitäsikös laittaa noin kuin keltainen sanoo ja sitten lämpökäyrä kohilleen...

Nämä puhtaita arvauksia/päätelmiä kytkentäkuvista ja myös ohjeesta luettuna...eli paetaan vastuista 100%:lla.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 29.12.21 - klo:14:29
Tuskin se lämpökäyrän kaltevuuteen vaikutti? pelkistään niihin rajoihin, luulisin?
Juuri näin vaikutti lämpökäyrään määrävästi vain sinne asti kuin oli minimi asetettu siitä lämpimämpi vesi sitten käyrän mukaan
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 29.12.21 - klo:15:01
Roori,
Juuri noin kuin kerrot ajattelin kokeilla seuraavaksi muutaman päivän jälkeen nykyisillä asetuksilla. Nykyisellä asetuksella lämmitysvaraaja latautuu aina 33 -> 38 asteeseen. Tällä alueella COP pysyy hyvänä ja lattiakiertoon menee Oumannin säätämänä korkeintaan 31 asteinen vesi. Lämmtystarpeen mukaan maalämpöpumpun käyntiväli vain pitenee tai lyhenee. Viime yönä pisin käyntiväli oli yli 6 tuntia - pakkasta tosin vain hieman alle 6 astetta.

Huomasin, että suurin syy COP arvon eroon EasyAcen ja meidän oman seurannan välillä on se että EasyAce näyttää maalämpöpumpun sähkönkulutukseksi 2,3kWh ja meidän seuranta 2,6kWh.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 29.12.21 - klo:16:00
Ruxulle! Mulla myös mlp tuuppaa varaajaan, mutta ulkoläpötilan käyrän mukaan, ja ouman jatkaa siitä pattereille. Sulla nyt erona se, että siellä tuplahammasrattaan takana avautuvalla käyttöön ottosivulla sulla valittuna lämmityspiiri 1 kohdalla piiri käytössä ei. Mulla on valittuna suorakytkentä. Tuon muuttaminen vaatii huoltokirjautumisen joka löytyy oilonin vihkoista. Sitten ilmaantuu siihen alle pienin ja suurin menovedenlämpötila (ei tarvi kirjautumista) asetat ne tarpeisiinne sopiviksi. Niin luulisin, että pääset käyrälämmitytykseen kiinni. Jos sitten vielä käyrissä ja muissa ongelmia niin kysäse! 
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 29.12.21 - klo:17:24
https://oilonlampoassa.fi/ohjeet/

Ihan vaan noita videoita katsomalla minusta tuossa on käyttöönotossa laitettu kahteen kenttään sama arvo, eli lämmityksen menoveden minimi ja maksimilämpötila, videossa kerrotaan jopa huoltokoodi (8520) (video 2). Videossa 3 selvitetään noi menoveden lämpötilat joiden kaverina mitoittavalämpötila joista muodostuu lämmityskäyrä.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 30.12.21 - klo:10:55
Roori,
Juuri noin kuin kerrot ajattelin kokeilla seuraavaksi muutaman päivän jälkeen nykyisillä asetuksilla. Nykyisellä asetuksella lämmitysvaraaja latautuu aina 33 -> 38 asteeseen. Tällä alueella COP pysyy hyvänä ja lattiakiertoon menee Oumannin säätämänä korkeintaan 31 asteinen vesi. Lämmtystarpeen mukaan maalämpöpumpun käyntiväli vain pitenee tai lyhenee. Viime yönä pisin käyntiväli oli yli 6 tuntia - pakkasta tosin vain hieman alle 6 astetta.

Huomasin, että suurin syy COP arvon eroon EasyAcen ja meidän oman seurannan välillä on se että EasyAce näyttää maalämpöpumpun sähkönkulutukseksi 2,3kWh ja meidän seuranta 2,6kWh.
Oilonin dokumentoinnin taso on kyllä ottanut aikamoisia loikkia aikasempaan verrattuna kun noita sivuston ohjeita selaa...

Tuossa tuo video vähän tätä varaaja-asiaa koskien:
https://www.youtube.com/watch?v=-VGver1oRrk&t=20s

Tämäkin työkalu on fixu kun Acrobatilla mallailee kytkentäkaavioita, selaimella avautuvana ei pysty tasoja käyttämään:
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/04/L_CUBE_EASYACE_07_21A.pdf

Eikö easyace ota ollenkaan huomioon lisälaitteita kun COP:ia laskee, eikä myöskään sitä että tehonotto muuttuu lämmön noustessa vai oliko tuo 2.3kW joku keskiarvo vai mikä?
Oliko tämä ruxun kone 10kW kone?



Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 30.12.21 - klo:14:07
Eikö easyace ota ollenkaan huomioon lisälaitteita kun COP:ia laskee, eikä myöskään sitä että tehonotto muuttuu lämmön noustessa vai oliko tuo 2.3kW joku keskiarvo vai mikä?

Tiedä tosta mutta ainakin tästä dokumentista löytyy ihan taulukko tehoista erilämpötiloissa ymv. Pätötehon ollessa eritilaiteissa 2,1-3,9 kW, ja COP muuttuessa samaan aikaan 4,8-2,3 (sivulla 45, kohta 6.3 Suorituskyky)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/06/M8006-2123FI-CUBE-6-13-ja-ECO-6-21-asennus-ja-kayttoonotto-34793608.pdf

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 30.12.21 - klo:14:41
Tiedä tosta mutta ainakin tästä dokumentista löytyy ihan taulukko tehoista erilämpötiloissa ymv. Pätötehon ollessa eritilaiteissa 2,1-3,9 kW, ja COP muuttuessa samaan aikaan 4,8-2,3 (sivulla 45, kohta 6.3 Suorituskyky)

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/06/M8006-2123FI-CUBE-6-13-ja-ECO-6-21-asennus-ja-kayttoonotto-34793608.pdf
Taulukot on eri...tuossa oli puhe mitä kone näyttää tietoja...
Energia laskureita ei taida olla ollenkaan, vai onko, arpoo vain hetkellisiä tehoja ja siitä coppia...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 30.12.21 - klo:19:45
Nyt sain muutettua systeemin haluttuun suuntaan kiitos Roorin vinkkien ja SamiK:n videolinkkien - eihän tuo sitten kovin vaikeata ollut - olin ehkä liikaa kiinni tiedossa, jonka asentaja oli saanut Oilonilta.

Nyt lämmitysvaraajan lämpötila-asetus muuttuu ulkolämpötilan ja säätökäyrän mukaisesti. Tällä oli suotuisa vaikutus COPpiin, joka näillä muutaman asteen pakkasilla lämmityksessä nyt on luokkaa 4,7 - 5,3.

Ja kyllä on meidän Oiloni 10kW:n mylly, antaa käytössä kuitenkin ulos maksimissaan näillä lämpötila-asetuksilla hieman yli 9 kW.

Täytyy hieman tutkailla käynnistyshetkellä noita pumpun ottamia tehoja EasyAcessa ja meidän omassa seurannassa. Ainakin meidän omassa seurannassa näkyy käynnistysvaiheessa pienen hetken hieman yli 200W teho ennen kuin kompressori käynnistyy. Tuo 200W on suuruusluokaltaan käyntitilanteessa oleva tehoero - EasyAce 2,3kW ja meidän seuranta 2,6kW. EasyAce:ssa on yhdessä valikossa mahdollista lisätä lisäkomponenttien tehonkulutus.

Onko muuten vakiotoiminto pumpussa sellainen, että kun esim. lämpimän veden lämmitys lopetetaan niin siirrytään lämmittämään lämmitysvaraajaa vaiika sen käynnistysrajaa ei vielä ole saavutettu?

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Alfonzo - 30.12.21 - klo:19:49

Tuossa tuo video vähän tätä varaaja-asiaa koskien:
https://www.youtube.com/watch?v=-VGver1oRrk&t=20s


Noiden EasyAce -videoiden perusteella softa taipuisi myös invertteripumppujen ohjaukseen, onko havaintoja koska tulee Oilonilta tarjolle?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 30.12.21 - klo:20:01
Noiden EasyAce -videoiden perusteella softa taipuisi myös invertteripumppujen ohjaukseen, onko havaintoja koska tulee Oilonilta tarjolle?
Mistä päättelit...pikakelaten muutamaa katoin mutten huomannut?

Täytyyhän sieltä tulla, olen sitä mieltä, muuten menettävät kilpailuasemia.........................................................silti voi kestäääääääääää ja kestäääääääääää... :D
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 30.12.21 - klo:20:10
Nyt sain muutettua systeemin haluttuun suuntaan kiitos Roorin vinkkien ja SamiK:n videolinkkien - eihän tuo sitten kovin vaikeata ollut - olin ehkä liikaa kiinni tiedossa, jonka asentaja oli saanut Oilonilta.

Nyt lämmitysvaraajan lämpötila-asetus muuttuu ulkolämpötilan ja säätökäyrän mukaisesti. Tällä oli suotuisa vaikutus COPpiin, joka näillä muutaman asteen pakkasilla lämmityksessä nyt on luokkaa 4,7 - 5,3.

Ja kyllä on meidän Oiloni 10kW:n mylly, antaa käytössä kuitenkin ulos maksimissaan näillä lämpötila-asetuksilla hieman yli 9 kW.

Täytyy hieman tutkailla käynnistyshetkellä noita pumpun ottamia tehoja EasyAcessa ja meidän omassa seurannassa. Ainakin meidän omassa seurannassa näkyy käynnistysvaiheessa pienen hetken hieman yli 200W teho ennen kuin kompressori käynnistyy. Tuo 200W on suuruusluokaltaan käyntitilanteessa oleva tehoero - EasyAce 2,3kW ja meidän seuranta 2,6kW. EasyAce:ssa on yhdessä valikossa mahdollista lisätä lisäkomponenttien tehonkulutus.

Onko muuten vakiotoiminto pumpussa sellainen, että kun esim. lämpimän veden lämmitys lopetetaan niin siirrytään lämmittämään lämmitysvaraajaa vaiika sen käynnistysrajaa ei vielä ole saavutettu?
Hyvä homma, nyt kuulostaa kelluvalta lauhdutukselta...mihin kohtaa varaajaa muuten tuuppaat sen MLP:ltä menon?
Lyheneekö nyt käyntiajat?

Tuo 200W voi hyvinkin olla kierupumppujen teho, voi olla että ottaa niille ennakkoa ennen kompuran starttia.
Eli siis kierupumppujen teho puuttuu Easyace tehosta, kumma juttu sinänsä koska tietävät kierrosluvut ja voisivat tehdä valistuneen arvauksen  ::)

Kyllä se ihan loogista on että siirtyy LV:stä LL:een lennosta jos LL puolella esim. jäi edellinen veto kesken sen LV tarpeen takia.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Alfonzo - 30.12.21 - klo:20:54
Mistä päättelit...pikakelaten muutamaa katoin mutten huomannut?

Tämän videon perusteella: https://www.youtube.com/watch?v=zqmBlRxu3sI (https://www.youtube.com/watch?v=zqmBlRxu3sI), kohdasta 0:45 eteenpäin.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 30.12.21 - klo:21:04
Onko muuten vakiotoiminto pumpussa sellainen, että kun esim. lämpimän veden lämmitys lopetetaan niin siirrytään lämmittämään lämmitysvaraajaa vaiika sen käynnistysrajaa ei vielä ole saavutettu?

Voisin kuvitella että jossain on jotkut parametrit kun käyttöohjeessa lukee näin

Lainaus
Käyttövesivaraajan lämmittäminen aloitetaan, kun käyttövesivaraajan lämpötila on laskenut kytkentäeron verran käyttöveden tavoitelämpötilan alapuolelle. Käyttöveden lämmittäminen päättyy, kun käyttövesivaraaja on lämmitetty tai käyttöveden lämmityksen enimmäisaika on kulunut. Jos enimmäisaika on tullut täyteen, käyttöveden lämmitystä jatketaan rakennuksen lämmityksen vähimmäisajan kuluttua
.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 30.12.21 - klo:23:03
Tämän videon perusteella: https://www.youtube.com/watch?v=zqmBlRxu3sI (https://www.youtube.com/watch?v=zqmBlRxu3sI), kohdasta 0:45 eteenpäin.
Juu...siltä näyttää että valmiutta on...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 04.01.22 - klo:08:58
Oilonin siuilta löytyvällä mitoitustyökalusta (https://oilonlampoassa.fi/mitoitus/) saa pihalle aika selkeät kuvaajat energian käytöstä, hyötysuhteista ymv. Löytyy sieltä Lämpöässä merkkisetkin pumput, sen tuossa huomasin että Oilon ja Lämpöässä käyttää eri kylmäainetta, se vois selittää aika paljon noiden käytöseroja.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 21.04.22 - klo:09:05
Taas tuli hieman uutta pohdittavaa kun aurinkolämpöpaneelit alkavat lämmittämään varaajia, jotka ovat kytkettynä maalämpöpumppuun. Aiemmin oli pieni ongelma puulämmityksessä kun varaajan lämpötilan noustessa yli 50 asteen niin maalämpöpumpun lauhdutinpummppu käynnistyi ja pyöri tuntikaupalla hukaten lämpöä. Sen ongelman sain poistettua mikrokontrolleritermostaatilla, joka viivyttää vaihtoventtiilien toimintaa.

Nyt kävi eilen niin, että sama ongelma ilmeni lämminvesivaraajan kohdalla kun aurinko lämmitti varaajaan noin 60 asteeseen. Maalämpöpumpun lauhdutinpumppu käynnistyi ja kävi 12h.

Onko kenelläkään tietoja saako jostain asetuksista muutettua lauhdutinpumpun käyttäytymistä? Vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi rakentaa toinen mikrokontrolleritermostaatti, joka estää lauhdutinpumpun käynnistymisen jos jomman kumman varaajan lämpötila on yli 50 asteen.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 22.04.22 - klo:14:32
Jäin miettimään miksi lauhdutin pumppu käynnistyisi jos varaajassa on yli 50 asteista vettä. Sulla on varmaan siis käyttövesi- ja lämmitysvesivaraajat. Mulla on käyttövesi vähän väliä yli 51 mutta ei lauhdutin pumppu lähden käyntiin.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 01.05.22 - klo:11:22
Jotenkin tämä lauhdutinpumpun käynnistyminen liittyy siihen että auringon lämmittäessä LV-varaajaa syntyy maalämpöpumpun ja varaajan välisessä latausputkistossa kerrostumisesta johtuva vapaakierto, jolloin lauhdutinpumpulla on lähes yhtä lämmin vesi kuin itse varaajassa.

Ratkaisin nyt sitten ongelman toisella mikrokontrolleritermostaatilla, joka katkaisee sähkönsyötön lauhdutinpumpulle kun LV-varaajan lämpötila ylittää 45 astetta ja palauttaa sen taas kun lämpötila varaajassa laskee alle 40 asteen.

Parempi ratkaisu ehkä olisi laittaa maalämpöpumpun ja LV-varaajaan väliseen latausputkistoon moottoriventtiili, joka sulkeutuisi kun varaajan lämpötila ylittää tuon 45 astetta. Tällöin ei tarpeettomasti menisi parhaimmillaan 80 asteinen auringon lämmittämä vesi lauhdutinpumpulle. Ehkäpä teen tällaisen muutoksen jossain vaiheessa.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 01.05.22 - klo:13:32
Jotenkin tämä lauhdutinpumpun käynnistyminen liittyy siihen että auringon lämmittäessä LV-varaajaa syntyy maalämpöpumpun ja varaajan välisessä latausputkistossa kerrostumisesta johtuva vapaakierto, jolloin lauhdutinpumpulla on lähes yhtä lämmin vesi kuin itse varaajassa.

Ratkaisin nyt sitten ongelman toisella mikrokontrolleritermostaatilla, joka katkaisee sähkönsyötön lauhdutinpumpulle kun LV-varaajan lämpötila ylittää 45 astetta ja palauttaa sen taas kun lämpötila varaajassa laskee alle 40 asteen.

Parempi ratkaisu ehkä olisi laittaa maalämpöpumpun ja LV-varaajaan väliseen latausputkistoon moottoriventtiili, joka sulkeutuisi kun varaajan lämpötila ylittää tuon 45 astetta. Tällöin ei tarpeettomasti menisi parhaimmillaan 80 asteinen auringon lämmittämä vesi lauhdutinpumpulle. Ehkäpä teen tällaisen muutoksen jossain vaiheessa.
Mites olis vaan vapaakierronestoventtiili, sillä poistin oman vapaakierron ihan vaan tyhmällä messingillä, asennus pumpun kierteeseen.
Voisin tuon ylimääräisen myydä...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 02.05.22 - klo:18:30
Tota, piti ihan käydä katsomassa, kyllä tossa meidän pumpussa on yksisuuntaventtiili lämmitysvesivaraajan alapään putkessa pumpun kiertosuunnan nuolten mukaan.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 02.08.22 - klo:15:12
Vielähän ei maalämpöä juuri tarvita mutta sähkön hinnan noustessa on jo kaikenlaisia mietintöjä käynnissä. Yksi ajatus, joka minulle tuli EasyAcen suhteen oli hyödyntää viikkoajastusta ja käyttää tehostettua lämmitysasetusta yölla ja pudottaa päiväksi normaaliasetukselle. Tällöin siirtyisi suurempi osa lämmitysvaraajan sähkönkulutuksesta halvemmalle sähkölle.

Yksi pieni ongelma on kuitenkin - EasyAcen ohjauksessa on sekä käyttövedelle, että lämmitykselle vain +3 asteen tehostus enkä ole löytänyt ohjelmassa asetusta tälle arvolle. Osaako joku kertoa löytyykö sellaista asetusta ohjauksesta?

T:Ruxu
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 02.08.22 - klo:20:32
Mulla käyttötila VARAAJA KÄYTÖSSÄ. Tässä voisi laittaa lämmityksen tehostuksen alueelle -9 - +9. Mulla on vaan yleissähkö nyt niin ei tarvetta nyt, mutta keväällä päivisin auringon nostamaa lämpöä toppuuttelin miinustamalla tuolla viikkokellolla. Käyttövedessä mulla ei oo vastuskäyttö sallittuna ja silloin tässä yläraja + 50 ja alin mahd. +20. Mulla päivisin käyttövesi asetettu ajalla 08.00-22.00 välille +42- +50 (nostaa+52.5 asteeseen) ja yöksi pudotan viikkokellolla kv. rajoja 10 asteella.

.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 03.08.22 - klo:13:50
Mulla käyttötila VARAAJA KÄYTÖSSÄ. Tässä voisi laittaa lämmityksen tehostuksen alueelle -9 - +9. Mulla on vaan yleissähkö nyt niin ei tarvetta nyt, mutta keväällä päivisin auringon nostamaa lämpöä toppuuttelin miinustamalla tuolla viikkokellolla. Käyttövedessä mulla ei oo vastuskäyttö sallittuna ja silloin tässä yläraja + 50 ja alin mahd. +20. Mulla päivisin käyttövesi asetettu ajalla 08.00-22.00 välille +42- +50 (nostaa+52.5 asteeseen) ja yöksi pudotan viikkokellolla kv. rajoja 10 asteella.

Missä sinulla on tuo tehostusasetus -9 - +9? Minulla on VARAAJA KÄYTÖSSÄ -sivu tällainen,

(https://img.aijaa.com/m/00686/15077407.jpg) (https://aijaa.com/bv8Qnk)
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 03.08.22 - klo:22:35
Kun ollaan sivulla missä kone näyttää lämmityksen aikaisen (arvio)cop arvon ja kaikki muutkin speksit lämmitys tapahtumasta niin painetaan sivulla kohtaa lämmitys niin tulee mulla esiin lämmityspiirit, ja lämmityspiiri 1 ja siinä on valittavissa säästö, normaali, ja tehostus käyttötilat viikkokellolle niin näissä kaikissa kolmessa mulla ainakin valittavissa -9- +9 astetta.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 04.08.22 - klo:08:20
Tuo nostaa menoveden lämpöä!?

@ruxu hakee varmaan että voisi nostaa vaan varaajan lämpöä, ehkä...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 04.08.22 - klo:09:08
Mullahan tuo vaikuttaa 2000l varaajan lämpöön, ja menoveden säädöstä huolehtii Ouman 800 b + huoneanturi. Keväällä auringon nostattama huonelämpö aiheutti turhia käyntiryppäitä ja ne sain kuriin tuolla viikkokellon säätöhommalla.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 04.08.22 - klo:09:38
Mullahan tuo vaikuttaa 2000l varaajan lämpöön, ja menoveden säädöstä huolehtii Ouman 800 b + huoneanturi. Keväällä auringon nostattama huonelämpö aiheutti turhia käyntiryppäitä ja ne sain kuriin tuolla viikkokellon säätöhommalla.
Ok, sullakin on erilliset shuntit irti EasyAcesta, Acen piiri 1 sinulla sitten tavallaan varaaja.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: ruxu - 01.09.22 - klo:16:55
Tällä hetkellä meillä on edullinen määräaikainen sähkösoppari, joka valitettavasti päättyy ensi vuoden tammikuussa. Jos nykyinen meno jatkuu niin uusi sähkösopimus saattaa pakostakin olla spotsähkösopimus. Tämän takia tässä on jo mietinnässä rakentaa LV -varaajalle, maalämpöpumpulle, lämmitysvaraajalle, akun lataukselle ja tulevan sähköauton lataukselle spot hinnan mukaan ohjautuva ohjaus.

Kaikille muille paitsi Oilon EasyAce maalämpöpumpulle on ohjaustapa suunnilleen selvä. Oilon EasyAce MLP:ssä on huoltopuolella digitaalisia I/O asetuksia ja reletuloja ja -lähtöjä. Olisi hyvä tietää olisiko näistä apua ohjaukseen mutta mistään ei löydy mitään informaatiota näiden toiminnasta. Olisiko kenelläkään täällä mitään tiedonjyvästä aiheesta?

Nibessä olisi ollut paljon paremmat valmiudet toteuttaa ohjaus, jopa omatoimisesti ohjelmoitavien AUX1 ja AUX2 tulojen avulla.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 06.10.23 - klo:07:41
Moi, uusi EasyAce käytössä ja ilmat alkaa viilenee. Aloin kattelemaan näitä EasyAcen asetuksia tarkemmin.
Mitä itseasiassa asetuksissa Lämmitys -> Kytkentä : Varaaja käytössä / ei käytössä tarkoittaa. Mihin varaajaan tässä viitataan?. Mulla toi on (defaulttina) pois päältä.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 06.10.23 - klo:21:23
Terve! Mikä malli sulla Oilonilta? Tarkoittaa lämmityksen varaajaa. Mulla Cube 10, ja 2000l varaaja, ja asetuksena varaaja käytössä. Onko  sulla varaajaa lämmitykseen?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 07.10.23 - klo:07:17
Terve! Mikä malli sulla Oilonilta? Tarkoittaa lämmityksen varaajaa. Mulla Cube 10, ja 2000l varaaja, ja asetuksena varaaja käytössä. Onko  sulla varaajaa lämmitykseen?

Cube 10. Mulla vain pienehkö (~200l-300?) lattilalämmitys-puskuri menopiirin puolella. Ilman mitään ihmeempiä automagiikoita.Aloin ihmettelee tätä asiaa, koska EasyAcen  manuskassa on näin:
Lainaus
Laiteasetukset → Huolto → Lämmitys
→ LÄMMITYS
Kytkentä -asetuksella määritetään, ottaako lämmityspiiri lämmön suoraan lämpöpumpun lauhduttimesta
vai lämmityspiirin varaajasta. Piirin varusteet valitaan piirikohtaisesti kunkin lämmityspiirin kohdalta.
Varaaja ei käytössä
Lämpöpumppu on kytketty rakennuksen lämmitykseen ilman lämmitysvaraajaa.
Kytkennässä voi olla läpivirtausvaraaja, mutta ei lämpöpumpun säätämää
lämmitysvaraajaa.
Kytkentä
Varaaja käytössä
Lämpöpumppu on kytketty lämpöpumpun säätämään lämmitysvaraajaan.
Varaajassa on lämpöpumppuun kytketty lämpötila-anturi. Lämmityspiirit kytketään
varaajaan.
Varaaja Lämmitysvaraajan lämpötila

Tuo että "Varaajassa on lämpötila-anturi". Ei oo kytketty/ei ole. Ja kun laitoin tuon Varaaja käytössä: Joo -> tulee lämpötilanäkymä siihen alapuolelle, joka alkoi näyttää about käyttöveden lämpötilaa?! What?

Vähän niinkuin tässä nyt mietin, mitä hyötyä mulle olisi tuosta asetuksesta "varaaja käytössä" pikkuvaraajassa ja tarviinko lämpötilaanturin?
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Hilu88 - 07.10.23 - klo:20:47
Jep. Varaajaan anturi laitettava, niin mlp tietää milloin lämmitää säätöjen mukaan.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 20.10.23 - klo:21:07
Eli sulla on siellä kaksi putki varaaja eikä venttiilisäätöä? Siellähän on muitakin säätöjä kuin vain varaaja käytössä tai ei.

Jos varaaja on käytössä ja se perässä on lämpöpumpun ohjaama venttiili niin lämpötila-anturi joka pumpussa on pitää irroittaa ja kytkeä tilalle varaajassa oleva anturi. Tuossa tapauksessa pumppu ei saa paluu veden lämpötilaa lainkaan, mutta toimii kyllä ilmankin sitä tietoa.
 
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 15.11.23 - klo:14:09
Joo, siis ohessa kuvia ja käppyröitä (mittaan ite omilla antureilla, sähkönkulutusta ja lattialämmön menoveden lämpötilaa). "Ongelma" on se että toi lattialämmityspiiriin lämpötilan paluumittaus on tosiaan itte easyacessa. Ja se pomppaa "liian" nopeasti tavoitteeseen. Olettaisin näen. Ehkä noita pumpun ajoituksiakin pitäisi säätää... näyttäis että mulla on joku 10minsaa tuo pumpun vähimmäisaika, kun se hörähtää päälle... sitten on niitä jotain taukoaikoja. Ettei tuu liikaa ping pongia, käynnistys ja pysäytys liian nopeassa tahdissa.
Hmmm... pitäiskö tässä tosiaan laittaa se ulkop. anturi, tai sisäanturi... Mietin tässä että, jos haluan jotain paikkaa / aluetta tiettyyn lämpötilaan. Niin, kyllähän tulee mieleen laittaa sisälämpötila-anturi, toi ottais takan käytön paremmin huomioon kanssa.

Ainiin joo tossa kuvassa oman tiedonkeruun lämpötila on menopuolella, pitäis laittaa se paluupuolelle. Tai paras olis että olis molemmille meno-paluu... pitäis värkätä.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 15.11.23 - klo:14:19
Ainiin, vielä tästä... siis joo, Easy acessa on siis yksi säiliö ja siellä on käyttövesi 50..60 astetta.... ja sieltä otetaan lattialämmitykseen jonkun säädön kautta kuumaa vettä, jota sekotetaan kylmemmäksi -> lattialämmityspiirin menovedeksi. Mutta tossa kuvaajassa.... aika jännä että lattialämmityksen menovesi saa tollasia +3...4 asteen piikkejä, silloin kun toi maalämpöpumppu lämmittää käyttövettä. Aika outo että se ei pysty säätää tota lattialämmitysmenovetta absoluuttisen tarkasti halutussa.

Edit: vai siis perustuuko tää lämmitys, tälläisiin käyntijaksoihin... jossa lämmitystarpeessa pidetään suhtkoht sama käyntijakso/aika, mutta nostetaan lämpötila (pulssia) menoveteen ?  ???
Käppyrät näyttäis siltä...
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 16.11.23 - klo:09:57
Ainiin, vielä tästä... siis joo, Easy acessa on siis yksi säiliö ja siellä on käyttövesi 50..60 astetta.... ja sieltä otetaan lattialämmitykseen jonkun säädön kautta kuumaa vettä, jota sekotetaan kylmemmäksi -> lattialämmityspiirin menovedeksi.

Ei, käyttövesi on käyttövettä, lämmitys vesi lämmitysvettä, ei lattia kierrossa kierrä käyttövesi, eikä ne vedet koskaan mene sekaisin, missään tilanteessa. Sulla ei ilmeisesti ole siinä lainkaan erillistä varaajaa lattialämmitykselle, vaan pumppu on kiinni suoraan lattia piirissä? Jos näin niin tuossa tapauksessa pumpun ohjaus on asteminuuteilla ja viiveillä, niistä mulla ei ole omaa kokemusta, ohje sanoo että pumppu pitäisi säätää niin että pumppu ei käynnisty kuin 2-3 kertaa tunnissa.

Noiden kahden kuvan perusteella minusta näyttää siltä että siellä on asetukset pahasti poskellaan, ihan kuin pumppu käyttäisi sähkövastuksiakin. Ei muuten mutta kompura yksin ei taida kyetä käyttämään yli 16A virtaa, siihen vaaditaan että sähkövasukset on mukana.

Ei tossa mitään erillistä anturia tarvitse, säädöt pitäisi laitaa kohdalleen, viivettä lisää vastusten mukaan tuloon, tai jotain.

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Roori - 16.11.23 - klo:10:36
Tämäkö konekko kyseessä:

https://lampoykkonen.fi/tuote/cube-10-easyace/
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 16.11.23 - klo:10:46
Jes, juu siis sanoin huonosti. Lattialämmityksen vesi ja käyttövesi ei oo samaa. Mutta olettaisin (en oo kattonut kuvia) että Maalämpöpumpun käyttöveden sisässä on joku putkikiemura josta se lattialämmityksen vesi lämpee.

Joo, siis tuo virtamittaus on uusi (aliexpress modbus 3 phase meter  :) ), en oo nyt ihan satavarma mitä se näyttää L1,L2,L3 vaiheiden virroista tonne backendgiin Grafanaan. Mutta joo, jotain on pielessä?. Laitan tänne kuvia noista conffiksistä. Jos joku siellä vaan viitsisi vertailla.

Tää on kanssa jännä, easy mobile appin näkymä: Pyyntiä on, että pitäis lämmittää. Niin... toi appi sanoo vaan ei lämmitystarvetta. Hmm...
Ehkä siinä pitäis lukee "Lämmitystarvetta on, mutta olen "viive"-jäähyllä". Niitä asteminuutticonffiksia.

Ohessa kuva kun ollaan idlessä, ja toinen kun kompura käy/käynnistyy

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 16.11.23 - klo:10:52
Tämäkö konekko kyseessä:

https://lampoykkonen.fi/tuote/cube-10-easyace/

Jep, kyllä.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 16.11.23 - klo:13:08
Ota kuvakaappaus valikosta laiteasetukset, huolto, lämmitys
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 16.11.23 - klo:13:34
Nyt kun nostin noita lämmityskäppyröitä reilusti ylemmäksi.. alko pumppukin käymään pidempiä jaksoja (pulsseja). Mikä tässä niinkuin vain ihmetytti on tuo paluuveden lämpötila karkaa ylös liian nopeasti, tuon 200litran puskurisäiliön takia?.  Jos asetan targetiksi 21 astetta, se itseasiassa kiipee niin nopeesti tonne ja lopettaa. Mä luulen että paluuveden lämpötila on paljon alhaisempi (puskurivaraaja hämää). Eli kyllä tää systeemi huutaa varmaan sitä ulkop. paluuveden lämpötila-anturia sinne puskurisäiliön pohjalle? Voisin liittää myös omaan systeemin lisä temp anturin,näkis koko ajan meno ja paluuveden lämpötilan omassa Grafanassa.

Tilanne nyt: targetti +23C, sisällä 19.5astetta, ulkona -1 (Meillä on tyyppillisesti aika viileetä toi baselämpö, poltetaan takassa puita aika paljon). Mutta sisälämpötila/lattia vois olla sen 20... 20.5. Ja takalla tohon lisämukavuutta. Raportoin miten käy. Tod näk lämpötila nousee +2 astetta. Ja targetti täytyy olla ns. yli tuon "oikean" lämpötilan. Tottakai! jos on pakkasta ulkona, niin kyllähän se sisäänmenevän ja ulostulevan lämpötilan ero kasvaa. Mutt sikseen, mikä tossa Easycubessa sitten on määräävin tekijä lämmitystarpeen triggeröinnissä meno vai paluulämpötila (ulkolämpötilan on siellä taustalla tietenkin hienosäätämässä tod näk.)



 
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 17.11.23 - klo:08:18
Jaa sulla on varaaja ilman säätöä, mulla on 500 l varaaja jossa lämpöpumpun ohjaama venttiili. Tossa mun konffiksessa ei ole ollenkaan paluu veden lämpötila mittausta vaan se paluu anturi on irti ja sen tilalle on kytketty varaajan lämpötila-anturi (Ihan ohjeen mukaan). Ei vaikuta toimintaan vaikka sieltä anturi puuttuukin, sovellus vaan näyttää vähän hölmösti paluussa tyhjää

Eli sulla on tollanen?

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/04/L_CUBE_EASYACE_07_21A_Suora2-putkivaraajaKVCooling.pdf

Ei siinä ole anturille paikkaa missään, veikkaan ettei pumpun logiikka parane yhtään lisäantuteilla, ehkä tuossa voi muita asetuksia hieroa kohdalleen?

4-putkisella varaajalla ja venttiiliohjauksella, siinä on parikin anturia, ja valikko näyttää täsyin erilaiselta

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/04/L_CUBE_EASYACE_07_21A_4-putkivaraajaLJ2KVCoolingHuoneanturi.pdf

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/04/L_CUBE_EASYACE_07_21A_4-putkivaraajaLJ2KVCoolingHuoneanturi.pdf
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 18.11.23 - klo:09:28
Jaa sulla on varaaja ilman säätöä, mulla on 500 l varaaja jossa lämpöpumpun ohjaama venttiili. Tossa mun konffiksessa ei ole ollenkaan paluu veden lämpötila mittausta vaan se paluu anturi on irti ja sen tilalle on kytketty varaajan lämpötila-anturi (Ihan ohjeen mukaan). Ei vaikuta toimintaan vaikka sieltä anturi puuttuukin, sovellus vaan näyttää vähän hölmösti paluussa tyhjää
Eli sulla on tollanen?
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/04/L_CUBE_EASYACE_07_21A_Suora2-putkivaraajaKVCooling.pdf

Kyllä, juurikin tuollainen setup.

Lainaus
Ei siinä ole anturille paikkaa missään, veikkaan ettei pumpun logiikka parane yhtään lisäantuteilla, ehkä tuossa voi muita asetuksia hieroa kohdalleen?

Kyllä siinä putkivaraajassa on anturipaikat ylhäällä ja alhaalla. Itseasiassa hommasin tuohon ulkop. anturin, voisin asennella joku päivä.

Niin... nostin -48h stten lämmityskäppyröitä vaan ylemmäs about +2 astetta koko rangen versus ulkolämp. (mun mielestä ne on mitattuihin lämpötiloihin liian korkeita). Mutta homma toimii, lämpötila nousi tuonne 20..20.5:n... oli 19 ... 19.5. Tietty tää on hankalaa kun tuo ulkolämpötilakin tuossa seilaa. Tuossa EasyAcen näkymässä on outoja juttuja. Kun pumppu käy, niin lukemat lämmityspiirin meno/paluu on välillä aika mielenkiintoista. Ja toisinpäin, keruupiirin lämpötilat on "jänniä" kun pumppu ei käy.

Summa summarum. Ei tässä entistä öljylämmittäjää :-) muu hämännyt kuin, että Easy acen meno ja paluu lämpötilat on aika "mielenkiintoisia" ja miten tuo pumppu tekee tuota homma "piikikkäämmissä" sykleissä versus wanha öljypoltin / ouman. Öljypoltin oli vaan simppeli, siinä oli vain kaksi rajaa on ja offille. EasyAcessa on taas näitä asteminuutteja etc. Mutt joo, eihän se oie optimia että pumppu naksuu useita kertoja tunnissa päälle pois.,

Siis toi oranssi käppyrä on todellinen menopiirin menevä lämpötila (oma mittaus putkivaraajan jälkeen)


Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 18.11.23 - klo:09:36
Ainiin, yks juttu vielä. Jos vaan joku vertaistukiryhmästä sieltä voisi kattoa trendi-ikkunaa easyacesta. Mulla on tälläisiä outoja piikkejä lämmityspiirin mittauksissa? Eli välillä käy 0 ja sitte 62 asteessa?!

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 21.11.23 - klo:21:05
Mulla on tosiaan 4 putkinen varaaja, yksi anturi pikkuisen lämmityksen lähdön alapuolella.

Ei ole lämmityspiirin lämpötilassa mitään piikkejä, nyt kun huonetermarit on pois pelistä ja vesi kiertää kaikissa piireissä jatkuvasti kiertoveden lämpötila pysyy varsin tasaisena. Ainoa pikku juttu  on se että mulla ei ole ohjeen mukaista 60 s venttiiliä vaan 120 sek, Pumpun asetukset on muutettu sen mukaiseksi.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: jengstro - 16.12.23 - klo:08:00
Noniin, ulkoinen lämpötila-anturi kytketty X4 ja M liittimeen. Vähän kyllä joutu ihmettelee missä X4 ja M navat on. Ne on vedetty pääpiirilevyn boardilta valkoisilla johdoilla valmiiksi tuonne yläosaan, josta anturi on helpompi liittää. Asetuksista "varaaja" -> käytössä. Ok, sikseen mikään ei "tietenkään" radikaalisti muuttunut, mutta pumpun käyttäytyminen tihentyi per 2-3/tuntiin (nyt kun on pakkaset päällä). Aiemmin n.. 1 kerran tunnissa päällä pidemmän jakson. Ehkä sivuvaikutuksena lämpötila nousi noin 0.5 astetta versus aiempaan sisällä.

Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 18.12.23 - klo:20:33
Mulla on ihan perus ohjeen mukaan tehty asennus ilman mitään virityksiä, ulkolämpötilan ollessa nollan pinnassa pumppu käynnistyy noin 1,5 h välein ja käy noin puoli tuntia. Pakkasen kiristyessä kääntyy toisin päin, jossain pakkasessa toi varmaan käy kunnes sähkövastus tulee mukaan tueksi.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: SamiK - 23.02.24 - klo:12:44
Itse olen useamman kerran kysynyt milloin kohta vuoden luvattu ”pian tulossa” oleva Applen laitteille käypänen EasyAce oikeasti on tulossa - minkäänlaista vastausta ei ole tullut.

Mulla oli testikäytössä pitkään toi Apple versio, myyjä joka aikoinaan tarjouksen teki itse pumpusta oli sopiva kontakti. Pari päivää sitten julkaistiin Apple versio sovelluksesta yleiseen jakeluun, ei se nyt ihan yhtä hyvä ole kuin Android versio, vikojakin on vielä, mutta parempi kuin ei mitään.
Otsikko: Vs: Uusi EasyAce ohjaus
Kirjoitti: Lövin_poika - 23.02.24 - klo:21:43
meille tuli töihin tuollainen oiloni, kytkettynä katonrajassa oleviin lämmön talteenotto pattereihin, 500l varaajaan kerää lämpöä, siitä pumppaa kaukolämpöön tai ulos jäähdytyskennoihin, lesällä/syksyllä asensivat, pari kertaa ovat käyneet yrittämässä käyntiin, ei käy vielä, antureita puuttui parikuukautta sitten kun viimeksi kävivät, hiljainen on toistaiseksi, en vaan ymmärrä miksi se pitää pumpata kuumaksi ennen jäähdytystä, liekö insinööreillä ollut joku muu kuuma mieles, no eipä tuo vielä ole startannut edes siihen hyötykäyttöön, eli aika hidasta on toiminta. tämän talven lämmöt jäi sitten katonrajaan.