Tervehdys

Otsikon mukainen maalampöpumppu ilmoittaa jäätymissuojaus aktiivinen. Mitähän mahtaa tarkoittaa ja vaatiiko toimenpiteitä? Pumppu ei lämmitä lattiassa kiertävää vettä korkeaksi. Alle 30 asteista. Kiitoksia.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 689
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #1 : 05.02.23 - klo:09:54 »
Jäätymissuojaus tarkoittanee sitä, että maalämpökoneen lämmönkeruupuolella olevan höyrystymislämmönvaihtimen lämpötila on laskenut liian alas. Hälytys tulee päälle, jos höyrystimeltä lähtee kaivolle -9 asteista nestettä kaivolle.
Maasta ei tule jostain syystä tarpeeksi paljon uutta lämpöenergiaa pumpulle.

Syynä voi olla:
- keruupiirissä on ilmaa ja kierto ei toimi siitä syystä
- keruun kiertopumppu ei toimi
- keruun mutasihti tukossa ja estää maanesteen kierron.
- kaivoon menevän keruuputken ympärille on muodostunut kaivossa jäävaippa, joka on nostanut putkea ylös ja putkeen on tullut vekki, joka haittaa kiertoa
- maalämpökaivo on jäätynyt tai mennyt liian kylmäksi suurentuneen lämmitystarpeen takia.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #2 : 05.02.23 - klo:18:06 »
Tervehdys

Otsikon mukainen maalampöpumppu ilmoittaa jäätymissuojaus aktiivinen. Mitähän mahtaa tarkoittaa ja vaatiiko toimenpiteitä? Pumppu ei lämmitä lattiassa kiertävää vettä korkeaksi. Alle 30 asteista. Kiitoksia.

Vaihda lämmitysmode takaisin jatkuva mukavuus. Näytön oikean yläkulman pikanapista vaihdetaan. Se kilven kuva on jäätymissuoja. Siinä on auto,aurinko,kuu ja jäätymissuoja. Yleensä siitä painetaan kun jostain napista pitää taustavalo sytyttää, mutta koskaan sitä ei ole itse painettu vaan itsekseen muuttunut.
Vastaavasti vasemmasta yläkulmasta saa käyttöveden päälle / pois ja pakkolataus, kun painaa 5sek.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Yarry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #3 : 18.02.24 - klo:15:25 »
Moi, geocube 7 antaa samaa ilmoitusta ajottain ja "huilailee" aikansa ja lähtee taas lämmittämään normaalisti. Lämpöä ja lämmintä vettä on siis riittänyt normaalisti, mutta viittaako tämä nyt siis kaivon jäätymiseen?
Voiko kaivon jäätymistä päätellä jostain muusta kuin kaivoon menevän liuoksen lämpötilasta? Tässä mallissahan tuota tietoa ei näe, ainoastaan kaivosta tulevan liuoksen lämpötilan joka tippunut kovimmilla pakkasjaksoillla ~-1C asti.
-Jari

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 689
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #4 : 18.02.24 - klo:16:24 »
Moi, geocube 7 antaa samaa ilmoitusta ajottain ja "huilailee" aikansa ja lähtee taas lämmittämään normaalisti. Lämpöä ja lämmintä vettä on siis riittänyt normaalisti, mutta viittaako tämä nyt siis kaivon jäätymiseen?
Voiko kaivon jäätymistä päätellä jostain muusta kuin kaivoon menevän liuoksen lämpötilasta? Tässä mallissahan tuota tietoa ei näe, ainoastaan kaivosta tulevan liuoksen lämpötilan joka tippunut kovimmilla pakkasjaksoillla ~-1C asti.
-Jari
On siinä jäätymisen rajoilla.
Jäätymistä tapahtuu kaivoon menevän putken ympärille ja vettä kevyempi putken ympärillä oleva jäävaippa saattaa nostaa keräinputkea ylös, jolloin siihen saattaa tulla vekki, joka haittaa nesteen kiertoa.

Syy voi toki olla joku muukin.
Vaikkapa osittain tukkeentunut roskasihti, tai liikaa ilmaa keruupiirissä.
Ilma keruupiirissä kuuluu kohahteluna keruun putkissa.

Poissa Yarry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #5 : 18.02.24 - klo:18:13 »
On siinä jäätymisen rajoilla.
Jäätymistä tapahtuu kaivoon menevän putken ympärille ja vettä kevyempi putken ympärillä oleva jäävaippa saattaa nostaa keräinputkea ylös, jolloin siihen saattaa tulla vekki, joka haittaa nesteen kiertoa.

Syy voi toki olla joku muukin.
Vaikkapa osittain tukkeentunut roskasihti, tai liikaa ilmaa keruupiirissä.
Ilma keruupiirissä kuuluu kohahteluna keruun putkissa.

Roskasihti hiljattain puhdistettu samalla kertaa kun lisättiin etanolia kiertoon lorinan takia.

Mitä tässä tilanteessa on järkevää tehdä?
-Laskea pyyntilämpöä ja yrittää saada myös vastukset auttamaan, ei meinaa siis vastukset tulla mukaan millään vaikka estoaika on 2 minuuttia.
-Onko liuoksen kierrättämisessä käsikytkimellä mitään apua kaivon elpymiseen?


Talon speksit vielä seuraavanlaiset:
-160m2 lämmitettävää yhdessä kerroksessa, 2013 valmistunut lamellihirsitalo
-Huonekorkeus 2,45m
-Ikkunoiden yhteispinta-ala ehkä hivenen normaalia isompi
-160m kaivo
-vesikiertoinen lattialämmitys
-Hirren paksuus 270mm
-Kohde Keski-suomessa, Petäjävedellä
« Viimeksi muokattu: 18.02.24 - klo:19:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 689
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #6 : 18.02.24 - klo:19:05 »
...
Talon speksit vielä seuraavanlaiset:
-160m2 lämmitettävää, 2013 valmistunut hirsitalo
-160m kaivo
-vesikiertoinen lattialämmitys
- Lamellihirsitalo?
- Yksi vai 2 -kerroksinen?
- Huonekorkeus?
- Onko ikkunoiden yhteispinta-ala suunnilleen tyypillinen (tai mahdollisesti tavanomaista isompi)?
- Hirren paksuus?
- Paikkakunta, ei pysty laskemaan mitään, ellei sijainti ole tiedossa.

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #7 : 18.02.24 - klo:19:41 »
Minulla oilon geocube 5. Minä olen käsittänyt tämän jäätymissuojaus aktiivinen tilan siten että pumppu on saavuttanut riittävän lämpötilan ja sammunut. Mutta kierto vesipumppu käy ja vesi kiertää lattiassa. Tietyllä pakkasella jäätymissuojaus aktiivinen jos vaan noin pari astetta pakkasta pumppu pysähtyy kokonaan ja lukee off eli tuo kiertopumppukaan ei silloin pyöri.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa Yarry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #8 : 18.02.24 - klo:19:43 »
- Lamellihirsitalo?
- Yksi vai 2 -kerroksinen?
- Huonekorkeus?
- Onko ikkunoiden yhteispinta-ala suunnilleen tyypillinen (tai mahdollisesti tavanomaista isompi)?
- Hirren paksuus?
- Paikkakunta, ei pysty laskemaan mitään, ellei sijainti ole tiedossa.

Muokkasin tiedot tuohon aiempaan viestiin.

Poissa Yarry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #9 : 18.02.24 - klo:19:55 »
Minulla oilon geocube 5. Minä olen käsittänyt tämän jäätymissuojaus aktiivinen tilan siten että pumppu on saavuttanut riittävän lämpötilan ja sammunut. Mutta kierto vesipumppu käy ja vesi kiertää lattiassa. Tietyllä pakkasella jäätymissuojaus aktiivinen jos vaan noin pari astetta pakkasta pumppu pysähtyy kokonaan ja lukee off eli tuo kiertopumppukaan ei silloin pyöri.

Näin pelittää kyllä täälläkin, eli pikkupakkasilla pumppu menee 'off'-tilaan ja esim. nyt kun n. -10C näkyy tuo jäätymissuojaus aktiviisena lähes koko ajan käyntijakson jälkeen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 689
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #10 : 18.02.24 - klo:19:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Lamellihirsitalo  ”Yarry”         PETÄJÄVESI      (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 33 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C               
- Lamellihirsitalo 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 392 m3  (33°C)38,2 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         38 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh

• Kiinteistö yhteensä   160 m2   392 m3   5,3 COP   5,9 kW   19 766 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,5 kW   -1 765 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,3 kW   18 001 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   22 401 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,9 kW   22 401 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   160 m2   140 kWh/m2   4,7 SCOP   6,9 kW   22 401 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C

- Maasta kerätään          ( 4,7 SCOP)   5,6 kW   17 646 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 755 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 755 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 845 kWh

Tarvitaan vähintään 208 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   208 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 m.   Putkea kaivossa yhteensä   416 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 441 ltr - 16 min 48 s   50 kPa = 0,5 bar
...
Lämpökaivo saattaa olla vähän liian matala.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Yarry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #11 : 18.02.24 - klo:20:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Lamellihirsitalo  ”Yarry”         PETÄJÄVESI      (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 33 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C               
- Lamellihirsitalo 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 392 m3  (33°C)38,2 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         38 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh

• Kiinteistö yhteensä   160 m2   392 m3   5,3 COP   5,9 kW   19 766 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,5 kW   -1 765 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,3 kW   18 001 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   22 401 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,9 kW   22 401 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   160 m2   140 kWh/m2   4,7 SCOP   6,9 kW   22 401 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C

- Maasta kerätään          ( 4,7 SCOP)   5,6 kW   17 646 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 755 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 755 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 845 kWh

Tarvitaan vähintään 208 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   208 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 m.   Putkea kaivossa yhteensä   416 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 441 ltr - 16 min 48 s   50 kPa = 0,5 bar
...
Lämpökaivo saattaa olla vähän liian matala.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Mielenkiintoista iltalukemista! Näillä saadaan varmaan vielä hieman viilailtua kauniimmaksi.

-Taloudessa 3 henkilöä
-Puuta tulee varaavassa takkaleivinuunissa poltettua lämmityskaudella ~5 heittomottia sekapuuta
« Viimeksi muokattu: 18.02.24 - klo:21:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 689
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #12 : 18.02.24 - klo:21:09 »
Mielenkiintoista iltalukemista! Näillä saadaan varmaan vielä hieman viilailtua kauniimmaksi.

-Taloudessa 3 henkilöä
-Puuta tulee varaavassa takkaleivinuunissa poltettua lämmityskaudella ~5 heittomottia sekapuuta

Tältä näyttää, jos tehdään nuo muutokset.:

Lamellihirsitalo  ”Yarry”      PETÄJÄVESI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C

- Lamellihirsitalo 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 392 m3  (33°C)   38,2 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         38 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      89,9%   5,50 kW   87,4%   17 284 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      19,6%   1,20 kW   16,4%   3 232 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -16,2%   -0,99 kW   -9,3%   -1 845 kWh
- maalämmöllä      3,4%   0,21 kW   7,0%   1 387 kWh
Vuotoilmat      6,7%   0,41 kW   5,5%   1 094 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   6,12 kW   100,0%   19 766 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   160,0 m2   10 %   0,61 kW   21 %   4 116 kWh
Yläpohjat   160,0 m2   13 %   0,80 kW   11 %   2 164 kWh
Umpiseinän ala   94,3 m2   38 %   2,34 kW   32 %   6 293 kWh
Ovet   6,0 m2   5 %   0,31 kW   4 %   831 kWh
Ikkunat   28,0 m2   24 %   1,44 kW   20 %   3 880 kWh
• Johtumat yhteensä   448,3 m2   90 %   5,50 kW   87 %   17 284 kWh

• Kiinteistö yhteensä   160 m2   392 m3   5,3 COP   4,2 kW   19 766 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,4 kW   -1 462 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            3,8 kW   18 304 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,07 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,39 kW   2 200 kWh
- Vähennetään sekahaloilla tuottettu lämpö         -5 460 kWh   0,0 kW   15 044 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,6 kW   15 043 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   160 m2   94 kWh/m2   5 SCOP   4,6 kW   15 044 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      4,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C

- Maasta kerätään          ( 5 SCOP)   3,7 kW   12 007 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 037 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 037 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           1 845 kWh

Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.      Poraus   155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 149 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m.         Putkea kaivossa yhteensä      310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 337 ltr - 19 min 11 s   19 kPa = 0,19 bar

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Yarry

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon geocube 9
« Vastaus #13 : 19.02.24 - klo:19:27 »
Tältä näyttää, jos tehdään nuo muutokset.:

Lamellihirsitalo  ”Yarry”      PETÄJÄVESI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C

- Lamellihirsitalo 2013: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 392 m3  (33°C)   38,2 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         38 W/m2   6,12 kW   19 766 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      89,9%   5,50 kW   87,4%   17 284 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      19,6%   1,20 kW   16,4%   3 232 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -16,2%   -0,99 kW   -9,3%   -1 845 kWh
- maalämmöllä      3,4%   0,21 kW   7,0%   1 387 kWh
Vuotoilmat      6,7%   0,41 kW   5,5%   1 094 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   6,12 kW   100,0%   19 766 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   160,0 m2   10 %   0,61 kW   21 %   4 116 kWh
Yläpohjat   160,0 m2   13 %   0,80 kW   11 %   2 164 kWh
Umpiseinän ala   94,3 m2   38 %   2,34 kW   32 %   6 293 kWh
Ovet   6,0 m2   5 %   0,31 kW   4 %   831 kWh
Ikkunat   28,0 m2   24 %   1,44 kW   20 %   3 880 kWh
• Johtumat yhteensä   448,3 m2   90 %   5,50 kW   87 %   17 284 kWh

• Kiinteistö yhteensä   160 m2   392 m3   5,3 COP   4,2 kW   19 766 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,4 kW   -1 462 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            3,8 kW   18 304 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,07 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,39 kW   2 200 kWh
- Vähennetään sekahaloilla tuottettu lämpö         -5 460 kWh   0,0 kW   15 044 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,6 kW   15 043 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   160 m2   94 kWh/m2   5 SCOP   4,6 kW   15 044 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      4,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C

- Maasta kerätään          ( 5 SCOP)   3,7 kW   12 007 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 037 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 037 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           1 845 kWh

Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.      Poraus   155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 149 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m.         Putkea kaivossa yhteensä      310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 337 ltr - 19 min 11 s   19 kPa = 0,19 bar

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Voitaneen siis todeta, että mitoitus on onnistunut ainakin kohtuullisesti.

Vielä kun nyt saisi varmuuden tuohon tilaan 'jäätymissuoja aktiivinen' niin saisi mielenrauhan :)