Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE S1155-16 kysymyksiä  (Luettu 37311 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #40 : 19.01.21 - klo:10:58 »
Onko siinä datassa BT12 ... se vielä tuohon kuvaan

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #41 : 19.01.21 - klo:11:04 »
Onko siinä datassa BT12 ... se vielä tuohon kuvaan
Mitäs siitä selviää? Kato, osasin laittaa kuvan. Piti siis ottaa se linkki tietysti suurennetusta kuvasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #42 : 19.01.21 - klo:11:56 »
No se siitä näkyy mihin pelkkä kompura saa lämmön nousemaan...

Kyllä tämä jotenkin tuohon BT25 anturiin kulminoituu, jos tämä olis mulla tuossa niin kokeilisin tuupata siihen BT12 offset/poikkeama +5C korjausta...tuo manuaalin selostus on kyllä niin vajavainen ettei oikein aukee tarkalleen mitä se duunaa ja mihin suuntaan pitää kompensoida, mutta arvauksella "kuinka paljon BT12 näyttää enemmän kuin BT25" niin kokeilisin tuolla +5C:llä.
Tämä siltä pohjalta ettei anneta takuuta mitä tekee kun ei moista masiinaa omista  8).


VALIKKO 7.1.6.1 - MAKS. ERO MENOLÄMPÖTILA
BT12 poikkeama
Säätöalue: -5 – 5 °C
T12 poikkeama: Jos lämmitysveden menolämpötilan
anturin (BT25) ja lauhduttimen menolämpötilan anturin
(BT12) välillä on eroa, voit määrittää tässä kiinteän siirron
eron kompensoimiseksi.
Tuolta saisi hieman säädettyä BT25 ja BT12 eroa, jos patteriverkon kiertopumppu on pakko olla hieman kovemmalla..

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #43 : 19.01.21 - klo:11:58 »
Lämmitysverkko sen BT25:n romauttaa...missähän se BT25 käytännössä on?

Näin se varmaan on.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #44 : 19.01.21 - klo:12:02 »
Kiertopumppu käy tuossa aika matalilla kierroksilla. Tietysti suuri osa menon ja paluun erosta tulee vastuksilla. Kierroksia nostamalla saisi menoa alas.

Mutta on tuo softa aivan älytön, kun samaan aikaan pienentää kompuran kierroksia ja lisää vastuksia.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #45 : 19.01.21 - klo:12:34 »
Joo älytön tilanne.
Onneksi msa1 huomasi tilanteen ajoissa  :)

Nibe lämmittää käyttöveden ja altaan maalämmöllä, mutta käyttää lämmitykseen 80% suoraa sähköä.
Onhan tuokin maalämpökone  ;)


Kun asennus on vielä kesken, niin kutsu huolto paikalle.
Kone käytti (14.1) lämmityksessä keskimäärin n. 3,8kW suoraa sähköä, vaikka koneessa on varaa ottaa maasta enemmän.
 

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #46 : 19.01.21 - klo:15:39 »
Tässä taas nähdään kuinka hyviä nuo logitukset on kertomaan kaikkea tämmösen koneen toiminnasta jossa on hitaat muutokset, kukaa jaksa vieressä ruutuvihkoa täyttää jotta sais samat selville.  :D

Se on hyvä kyllä kun se loppukatselmus ja -lasku vielä maksamatta, lisää varmuutta saada vehkeet runnaamaan kun on vielä kaiken lisäksi parhaat kelit säätämiseen, tyypinotto kelit.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #47 : 19.01.21 - klo:17:00 »
Onko käyttöveden kierto ollut suljettuna perjantaina 15.1.2021 klo 02:00 - n. 04:00? Siltä näyttää oheisen trendin käyttäytyminen.
Tänä aikana on KV-säiliön lämpötila laskenut vain n. 0,8 C/h
Normaalisti lämpötila laskee n. 10 C/h

Yksi seikka mikä sekottaa koneen käyntiä on se että käyttövettä tehdään varsin usein, keskimäärin kerran tunnissa varttitunnin ajan.
KV-jakson jälkeen ovat lämpötilat sekaisin ja kaukana stabiilin tilanteen arvoista.
Kone ei ehdi stabiiliin käyntitilaan KV-jaksojen välisenä n.45 min aikana.

Jos sulkisit KV-kierron vähintään yön ajaksi mielellään koko vuorokaudeksi, niin nähtäisiin stabiloituuko koneen käynti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #48 : 19.01.21 - klo:17:57 »
Tuossa ajaa pari tuntia lämmitystä, mutta alun jälkeen ei enää nosta AM:ää. Ja käyttää vastuksia. Mystistä!
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #49 : 19.01.21 - klo:19:04 »
Lainaus
Tuossa ajaa pari tuntia lämmitystä, mutta alun jälkeen ei enää nosta AM:ää. Ja käyttää vastuksia. Mystistä!
Ja paluujohto BT3 sekä ulkoinen meno BT25 käytännöllisesti katsoen saman lämpöiset??
Vastus päällä ja kompressori käy, minne se lämpö meni?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #50 : 19.01.21 - klo:19:22 »
BT25 paluuputkessa?  Ei selitä GM toimintaa  :(

Kuinka lämmintä talossa on?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #51 : 19.01.21 - klo:20:59 »
Ettei olis yritetty laittaa se BT25 menoputkeen varaajan jälkeen ja livahti vahingossa paluuputkeen?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #52 : 19.01.21 - klo:21:20 »
Ainoastaan klo 02 -04 ajan lämpötilat meni käsi kädessä, muulloin niillä on looginen ero mikä jotunee ulkoisen pumpun suuremmasta virtauksesta verrattuna sisäiseen
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #53 : 19.01.21 - klo:21:31 »
Ensimmäinen asetusmuutos kokeilussa. Vaihdoin AM400 --> 800. Logitus päällä, joten huomenna voisin ottaa datan koneelle jossain vaiheessa.
Tämän jälkeen voisi ottaa käyttöveden pumpun pois joksikin aikaa.

-Talossa ei ole varsinaisesti kylmä. Muutama palohälytin kertoo myös lämpötilan ja se on siinä reilut 24 astetta.

-Minä en ole sulkenut käyttöveden kiertoa tuolloin 15.1. yöllä.

-Altaan lämmönvaihdin on teholtaan 40kW. Tämä itse asiassa juuri vaihdettiin uuteen samantehoiseen. 40kW oli nimenomaan varmastikin sopivampi öljylämmitykseen, mutta vaihdon tehneen allasfirman mukaan tämäkin riittää. Maalämpöasentaja sen sijaan oli sitä mieltä, että tehokkaampi olisi parempi maalämmön kanssa. No, se on mikä on, enkä ala sitä juuri nyt vaihtaa. Altaan saa pidettyä aika sopivassa lämmössä, kun joka päivä lämmittää sen reilut 60min. Nyt tosin kovan pakkasen aikana MLP ei suostunut lämmittämään allasta ja lämpötila pääsi laskemaan hiukan liian alas.

Saako tuota käyttöveden tekoa ohjelmoitua jotenkin muutenkin, kuin että mennään priorisoinnin mukaisesti? Nyt tosiaan 30 käyttövesi-30 lämmitys-30 allas (silloin, kun altaan pumppu on päällä).

Se pitää sanoa, että taloudessa on viisi henkilöä, joten kyllä sitä vettä tietysti kuluukin. Toki yöllä ei ja silloin ehkä sen hukkaan menevän lämmön näkee tilastoistakin tarkemmin.

Poissa MauriAntero

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #54 : 19.01.21 - klo:22:04 »
Veikkaan että asteminuutit ajetaan aika nopeasti tuonne uuteen asetusarvoon nykyisellä BT25 ja BT12 erotuksella.
Offset asetuksella saisit sitä vähän hillittyä, mutta kannattaa ensin Seppaant ohjeiden mukaan kääntää ulkoista pumppua pikkaisen pienemmälle.

Itselläni on S1155-12 ja patteri lämmitys (247m2) & pieni lämminvesivaraaja, joten tuota käyttöveden tekoa tapahtuu kohtuu usein. Kertaakaan ei ole kone vastuksia tarvinnut apuun. Myös asteminuutit pysyttelee visusti samalla tasolle -80 /-120
Oliko sinulla jakaa lämmityskäyrää ja tietoa kuinka kuumaksi käyttövesi on asetettu.
Minulla puskurivaraaja on kytketty ilman ulkoista pumppua ja BT25 anturia niin en pääse kokeilemaan miten nuo kyseiset asetukset toimivat.

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #55 : 19.01.21 - klo:23:02 »
Siltä tuo trendi tällä hetkellä vaikuttaa, eli AM ovat aika jyrkässä laskussa.
Eli patteriverkoston pumpun tehoa pienemmäksi seuraavaksi vai käyttöveden pumppu hetkeksi pois? Kannattanee tehdä yksi muutos kerralla.

Kun näyttää siltä, että AM-muutoksella ei ole toivottua vaikutusta niin kannattaako vaihtaa AM-asetus takaisin 400:ään vai onko sillä mitään merkitystä?

Poissa MauriAntero

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #56 : 19.01.21 - klo:23:37 »
Käännä sitä patteriverkon pumppua pienemmälle.
Luulisi alkavan nopeasti näkymään mihin suuntaan AM muuttuu.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #57 : 19.01.21 - klo:23:41 »
40 kW on yleensä pienin mahdollinen uima-altaan lämmönvaihdin. Teho ilmoitetaan 60 C lämpötilaerolla. Siis 30 asteen altaan lämmönvaihtimeen pitää mennä 90 C vettä, jotta tuon tehon saa. MLP:lle optimaalisilla lämpötiloilla tuon teho on suuruusluokkaa 5 kW.
https://www.pahlen.com/wp-content/uploads/download/swimming-pool-heat-exchanger-maxi-flo.pdf
https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/heat-exchangers/calculate-swimming-pool-heat-exhanger/

Mutta ei tuo mikään katastrofi ole. Ehkä kannattaa säätää uima-altaan lämmityksen kompurakierroksia alemmaksi, jolloin invertteri lämmittää pienellä teholla ja paremmalla COPilla.

Oletko ollut yhteydessä asentajaan? Hän on jotain laittanut oudosti ja saisi korjata. Joku asetus tai kytkentä on tuolla nyt väärin.

Mitä tuo nyt tekee, kun AM:t tippuu? Joku ihme tuolla rajoittaa kompuratehoa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #58 : 20.01.21 - klo:06:08 »
7.1.10.3 Asteminuuttiasetukset
Nykyinen arvo -421AM (sattui olemaan sillä hetkellä)
Lämmitys, auto - pois
Käynnistä kompressori -60AM
Suht. AM käyn. lisäl 400AM
Lisälämm. portaiden ero 60AM

Lämmitys, auto - pois   --- mitä tämä pois tarkoittaa?
S1155 - tuntijat voisi valaista.

Valokuvista näyttäisi että BT25 on asennettu ulkoisen lämmityspumpun eristeen sisälle. Ohut johto menee sinne ja loogisesti oikea paikka.
Voisit tarkastaa, että anturi on kiinni pumpussa ettei se ole jäänyt/pudonnut eristeiden väliin.
Anturi pitää olla hyvin kiinni putkessa/pumpussa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #59 : 20.01.21 - klo:07:49 »
Tuossa muutoksessa 800:aan asteminuuttiin kävi niinkuin oletus olikin - kts. liite.
Laitoin nyt lämmityksen pumpun hiukan pienemmälle, katsotaan miten käy AM ja pysyykö asunto lämpimänä.

Olin eilen yhteydessä asentajaan ja hänkin oli sitä mieltä, että homma ei toimi niin kuin pitäisi. Lupasi hoitaa asiaa.
Kyllä se anturi näppituntumalta tuntuisi olevan putkessa kiinni. Ehkä pieni ilmarako siinä johdon kohdalla saattaa olla.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #60 : 20.01.21 - klo:08:41 »
Se on tietty huono jos anturi(t) ei ole hyvin kiinni pinnassa mitä mittaa...

Kait se nyt tuon liitteen mukainen varaaja on?
Montako putkee siinä on kiinni?
Tuolla on tietty monia kytkentä esimerkejä https://ammattilaiset.nibe.fi/nibedocuments/25677/031788-8.pdf , kuinkahan se on kytketty, 3-putkella (liite)?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #61 : 20.01.21 - klo:08:46 »
Olin eilen yhteydessä asentajaan ja hänkin oli sitä mieltä, että homma ei toimi niin kuin pitäisi. Lupasi hoitaa asiaa.

Kyllä se anturi näppituntumalta tuntuisi olevan putkessa kiinni. Ehkä pieni ilmarako siinä johdon kohdalla saattaa olla.

Hyvä että hoitaa, koneen pitää osata nostaa hertsit 100:aan ja vasta sitten ottaa vastuksia käyttöön.

Minulla oli BT25 aluksi kiinni vain teipillä. Laitoin anturin ja putken väliin piitahnaa ja anturin hiukan vinoon nippusiteellä, niin että otti mahdollisimman hyvin putkeen kiinni. Anturin päälle alumiinisuikale ja lopuksi eristettä.
Näyttämä korjaantui muistaakseni 1,5C.

Parinkympin IR lämpömittari on varsin hyvä, kun pitää tehdä referenssimittauksia.
Mittauskohtaan on hyvä laittaa pala mustaa teippiä. Sillä kompensoituu eri materiaalien erot.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #62 : 20.01.21 - klo:09:12 »
Roori kyllä se on kuvan kaltainen ja kytketty juurikin tuolla tavalla neljällä putkella.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #63 : 20.01.21 - klo:09:21 »
Roori kyllä se on kuvan kaltainen ja kytketty juurikin tuolla tavalla neljällä putkella.
Tuo kytkentäkuva on 3 putkella, varaaja on siis kytketty kolmella?
Lämmitykseen lähtö onko se XL1:ssä?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #64 : 20.01.21 - klo:09:27 »
Lämpökamera tai IR-lämpömittari ei välitä väreistä. Teipin ei siis tarvitse olla musta eikä juuri sähköteippiä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #65 : 20.01.21 - klo:09:46 »
Roori Siis on neljällä putkella:
oik. ylh. lämmitysverkosto lähtö
oik. alh. lämmitysverkosto paluu
vas. ylh. MLP:lta tulo
vas. alh. MLP:lle lähtö

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #66 : 20.01.21 - klo:09:48 »
Siis neljä putkea varaajassa kiinni eikä mitenkään kytketty toisiinsa?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #67 : 20.01.21 - klo:09:53 »
Liitteenä kuva.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #68 : 20.01.21 - klo:10:04 »
Mitähän mahtaa olla lämmityksen pumpun jälkeisen veden lämpötila tuosta kupariputkesta mitaten...jos se BT25 on vaan huonosti mittaamassa...pystytkö mittaamaan ja esim vertaamaan siihen pumpulta tulevaan kupariputkeen?

Kun tuo putkikähtö ottaa kumminkin tuolta ylhäältä vetensä:

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #69 : 20.01.21 - klo:10:15 »
Pystyn, mutta vaatii käynnin rautakaupassa ja mittarin ostamisen. Eli työpäivän jälkeen sitten aikaisintaan.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #70 : 20.01.21 - klo:10:31 »
Jos BT25 mittaisi väärin, pitäisi lämmönjakoon mennä selvästi liian kuumaa vettä. Silloin olisi termarit lähes kiinni tai talossa kuuma. Onko?

Miten se selittäisi vastusten käytön? Menoveden liian suuri ero BT25:een estää kompuran, muttei vastuksia?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #71 : 20.01.21 - klo:10:51 »
Kaikki termarit ovat auki ja talossa sopivan lämmin meidän tottumuksiimme, eli 24+ astetta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #72 : 20.01.21 - klo:11:55 »
Lämpökamera tai IR-lämpömittari ei välitä väreistä. Teipin ei siis tarvitse olla musta eikä juuri sähköteippiä.
Musta on tyylikäs tyylikkäin ;)
msa1:llä on niin hienosti tehdyt asennukset, ettei tuota kannata pilata.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa MauriAntero

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #73 : 20.01.21 - klo:11:57 »
Lämmitys, auto - pois   --- mitä tämä pois tarkoittaa?
S1155 - tuntijat voisi valaista.

7.1.10.3 Lämmytys, auto - jos tuon laittaa päälle kone säätää automaattisesti AM asetuksia, ilmeisesti valitun lämmönjaon mukaan (manuaaliset valinnat katovat tuosta valikosta pois kun tuon aktivoi).
Itse ajan tuolla auto-modella ja on toiminut hyvin. Ehkä tuota olisi syytä kokeilla jossain vaiheessa, jos vaikka Nibe sitten auto-modessa tajuaisi ajaa kompressorilla AM kiinni.
Saako ketjun aloittaja katsottua 7.1.1.2 , 7.1.6.2 ja 7.1.10.2 valikon asetukset.

Olet varmaan kokeillut laitteen sammuttaa kokonaan virroista ja käynnistää uudelleen  ::)

Poissa turpomersu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #74 : 20.01.21 - klo:12:03 »
Käyttötilaksi pitäisi valita ehkä auto.

4.2
Lämpöpumpun käyttötilaksi asetetaan yleensä "auto". Voit asettaa lämpöpumpun tilaksi "vain lisäys", jolloin käytetään vain lisäystä tai "käsinohjaus"
ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan.
Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamalla OK-painiketta.
Kun käyttötila on valittu, oikealla näytetään sallitut (yliviivattu = ei sallittu)
ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot merkitsemällä toiminto
säätöpyörällä ja painamalla OK-painiketta.
Käyttötila auto
Tässä käyttötilassa lämpöpumppu valitsee automaattisesti, mitkä toiminnot
sallitaan.
Käyttötila käsinohjaus
Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sallitaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttötilassa.
Käyttötila vain lisäys
Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja lämmitys tapahtuu
pelkästään lisälämmöllä.
MUISTA!
Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset nousevat.
Toiminnot
"kompressori" tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden. Jos "kompressori"
deaktivoidaan, se osoitetaan päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida
"kompressori" käsinkäyttötilassa.
"lisäys" auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai käyttöveden, kun
lämpöpumppu ei pysty yksin täyttämään koko tarvetta.
Luku 3 | F1255 – palveluksessasi NIBE™ F1
Pirkanmaa, 100 v hirsitalo, 2 krs 175 m2, Nibe 1255-16 +maapiiri 2x250m, patterit 8 kpl + puulattiavesikiertoa
Kerrostalossa 2000 m2 / 8000 m3 36 as 2x Nibe 1345  60 + 60 kW, 8 x 220  m kaivoa + lämmön talteeno

Poissa turpomersu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #75 : 20.01.21 - klo:12:08 »
mauriAntero ehti ensin. Oma pumppu myös automodella.
Pirkanmaa, 100 v hirsitalo, 2 krs 175 m2, Nibe 1255-16 +maapiiri 2x250m, patterit 8 kpl + puulattiavesikiertoa
Kerrostalossa 2000 m2 / 8000 m3 36 as 2x Nibe 1345  60 + 60 kW, 8 x 220  m kaivoa + lämmön talteeno

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #76 : 20.01.21 - klo:12:13 »
Jos BT25 mittaisi väärin, pitäisi lämmönjakoon mennä selvästi liian kuumaa vettä. Silloin olisi termarit lähes kiinni tai talossa kuuma. Onko?

Miten se selittäisi vastusten käytön? Menoveden liian suuri ero BT25:een estää kompuran, muttei vastuksia?
Se on suhteellista 'mikä on liikaa', sinne voikin mennä 'liian kuumaa' kun on niin iso ero pumpun menolämpöön BT2, silti kämpässä voi asiat tuntua ok jos/kun käyrä säädetty tiloja haistelemalla eli menolämpö verkostoon on ihan oikea. Kuten msa1 sanoi niin lämmöt on sopiva heille.

BT25 laskee ne AM:t niihän tuossa nyt aikaisemmin kertoiltu, tiedä sitten mitä kaikkia asetuksia vielä voi olla poskellaan, BT25 näyttäis olevan jollakin tarkkuudella 'laskettu menolämpö' käyrällä.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #77 : 20.01.21 - klo:12:26 »
Onhan se tietysti mahdollista, että talo vaatii 57 C menoveden, jolloin siis BT25 vain näyttäisi 7 astetta liian vähän. Kai myös on mahdollista, että tuo varaaja vain sekoittuu tehokkaasti ja menolämmöissä on oikeasti suuri ero. Saako tuohon varaajaan ylipäätänsä suurta lämpötilaeroa korkeussuunnassa?

Tuo asia selviää kun mittaa kaikkien neljän putkien pintalämmöt.

Vaikka BT25 näyttäisi sen 7 astettetta väärin, ei ole mitään logiikkaa käynnistää vastuksia ennen kuin kompressoria ajetaan täysillä. Joku ihme asetus tuon tekee tai sitten ohjelmistossa on bugi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa msa1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #78 : 20.01.21 - klo:12:47 »
Käyttötila oli muuten "auto", mutta Niben kaveri laittoi sen pois käydessään meillä reilu kuukausi sitten. Silloin hän oli varsinaisesti katsomassa altaan sähkökytkentöjä, mutta sanoin silloin, että vastuksia käytetään ja hän teki tuon muutoksen.
Voin toki koittaa taas autoa, mutta voisi ensin katsoa onko pumpun tehon pienennyksellä ollut merkitystä. Uplinkiä seuranneena vaikuttaisi siltä, että merkitystä ei ole, mutta voisin illalla ottaa datat talteen.

Asetukset ovat seuraavasti:

7.1.1.2 Käyttöasetukset
Latausmenetelmä -> lämpötilaero
Latausteho -> Auto

7.1.6.2 Virtausas. läm. järj.
Asetus -> Lämpöpatteri
MUT -> -25,0 astetta

7.1.10.2 Autotilan asetukset
Lämmit. pysäytys -> 23 astetta
Lisälämmön pysäytys -> 5 astetta
Suodatusaika -> 12h

Ilmeisesti putkien lämpötilat kannattaa myös mitata edelleen?


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: NIBE S1155-16 kysymyksiä
« Vastaus #79 : 20.01.21 - klo:13:04 »
Lämpökäyrä näyttäisi olevan 8.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.