Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: mitoituspyyntö  (Luettu 1645 kertaa)

Poissa HUUGO62

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
mitoituspyyntö
« : 12.12.20 - klo:11:58 »
Hei !
Omakotitalo (Pohjoinen Keski-Suomi, tosi kylmä alue)160 m2, vanha vesikiertoinen patterilämmitys, öljyä kului vuodessa
3500 litraa. 2 henkilöä, veden kulutus vähän yli keskiarvon.Nibe kiinnostaisi minkä tehoinen kone, paljonko kaivoon syvyyttä, entä savimultamaahan vaakaputkea ? Nibellä sanoivat  että kaikissa saman tehoinen maalämmön kiertopumppu esim. 2155 sarjassa ,eikä saisi olla 198 m syvempää kaivoa, luulen että se ei riitä. Voiko keruuputken halkaisijaa suurentaa...
kiitos etukäteen !
« Viimeksi muokattu: 12.12.20 - klo:14:48 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 595
  • Vanha pieru!
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 12.12.20 - klo:13:44 »
Auttaisi laskemisessa, jos olisi tiedossa, kuinka monessa kerroksessa nuo lämpimät tilat ovat ja mikä on talon rakentamisvuosi.
Oletan nyt rakennuksen yksitasoiseksi.
Nyt joudun laittamaan arvaamalla lähes kaiken..

Poissa HUUGO62

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 12.12.20 - klo:14:03 »
Hei !
Talo on L- muotoinen, yhdessä kerroksessa. Rakennettu 1972. Poistoimuri kokoajan päällä, ei lämmön talteenottoa.
Eristykset sen ajan tasoa.Luulen että tuo öljymäärä on aika suuntaa antava energian kulutuksen suhteen.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 595
  • Vanha pieru!
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 12.12.20 - klo:14:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”HUUGO62”      KIURUVESI   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1972: Patterilämmitys, 22°C, 160 m2, 416 m3:   9,09 kW   26 877 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,09 kW   26 877 kWh

• Kiinteistö,  160 m2,  416 m3    3,6 COP   8,84 kW   26 877 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,087 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,68 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,5 kW   29 877 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 480 kWh   0,47 kW   28 397 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 397 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,50 kW   28 397 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 159   Luokka = E )   28 397 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   6,9 kW   20 275 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 122 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 122 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 241 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   241 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   70 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 540 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa HUUGO62

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #4 : 12.12.20 - klo:15:16 »
Kiitos ! Tuo kuulostaa varmaan aika todenmukaiselta. Soitin viime viikolla Niben neuvontaan ja siellä kaveri väitti, että
198m kaivo riittää,mutta vaakaputkea pitäisi olla vähintään 850 m suositteli 3 x 300 m. !! Pumpun tehon se laskeskeli samaan.
Jos lämpöpumpun maapumpun teho ei riitä kuin siihen 198 m mitä hän väitti, pitääkö olla lisäpumppu vai miten onnistuu ?

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 595
  • Vanha pieru!
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #5 : 12.12.20 - klo:19:38 »
Jos lämpöpumpun maapumpun teho ei riitä kuin siihen 198 m mitä hän väitti, pitääkö olla lisäpumppu vai miten onnistuu ?

Katso noita painehäviöarvoja (kPa tai bar), jotka ovat laskelmassa ja kysy Niben edustajalta tai Nibeltä, selviääkö Nibesi niistä.

Poissa HUUGO62

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #6 : 12.12.20 - klo:20:08 »
Niin teen. Kiitoksia tiedoista.

Poissa HUUGO62

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoituspyyntö
« Vastaus #7 : 22.02.21 - klo:19:14 »
Kiitoksia paljon