Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT+talli  (Luettu 943 kertaa)

Poissa Poysteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT+talli
« : 23.02.21 - klo:17:29 »
Hei,

Olemme rakennuttamassa omakotitaloa ja tallirakennusta. Molempia olisi tarkoitus lämmittää maalämmöllä.
Saisinko mitoituslaskelman?

Tässä lähtötietoja:

-Rakennuksien sijainti: Hyvinkää, Etelä-Suomi
-Rakentamisvuosi: 2021
-Tasamaa tontti
-Vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja tallissa
-Talo ja talli molemmat 1 kerroksisia puurunkoisia
-Alapohjat maanvaraiset
-Lämpökanaali talon ja tallin välillä tulee olemaan noin 18 m

Talo:

-Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
-Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 50,02 m
-Ulkoseinän kokonaispaksuus 344 mm
-Ulkoseinän lämpöeriste mineraalivilla 200+50 mm
-Lämmitettävä pinta-ala 134 m2
-Alapohjan valu 80 mm ja lämmöneristys EPS 200 mm
-Huonekorkeus 2,6 m poislukien OH+K (51,4 m2), jossa vino sisäkatto 1:4 nousevana. Alkaa 2,6m:stä ja korkein kohta n. 4m
-Ikkunat kolmilasisia, ikkuna-ala noin 11%
-Yläpohja puhallusvilla 400 mm + levyvilla 100 mm
-Lämpötila n. 21 C

Talli:

-Painovoimainen iv.
-Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 38,5 m
-Ulkoseinän kokonaispaksuus 270 mm
-Ulkoseinän lämpöeriste mineraalivilla 150 mm
-Lämmitettävä pinta-ala 48 m2
-Alapohjan valu 100 mm ja lämmöneristys EPS 150 mm
-Huonekorkeus 2,5 m
-Yläpohja puhallusvilla 200 mm + levyvilla 100 mm
-Lämpötila pidetään todennäköisesti 15-20 C välillä

Toivottavasti sain kerättyä kaiken oleellisen.

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 24.02.21 - klo:11:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT+talli
« Vastaus #1 : 24.02.21 - klo:11:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille! Oli hyvät lähtötiedot, kiitos!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”Poysteri”   HYVINKÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 134 m2, 375 m3:   3,25 kW   10 325 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 18°C, 48 m2, 120 m3:   2,72 kW   6 309 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 18 m:   0,07 kW   625 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,04 kW   17 259 kWh

• Kiinteistö,  182 m2,  495 m3       5,4 COP   5,69 kW   17 259 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   6,8 kW   22 059 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 656 kWh   0,51 kW   20 403 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 403 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,80 kW   20 403 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 86   Luokka = B )   20 403 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   5,5 kW   15 778 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 625 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 625 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 267 kWh

Tarvitaan 163 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   163 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   326 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 363 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.