Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: HUUGO62 - 12.12.20 - klo:11:58
-
Hei !
Omakotitalo (Pohjoinen Keski-Suomi, tosi kylmä alue)160 m2, vanha vesikiertoinen patterilämmitys, öljyä kului vuodessa
3500 litraa. 2 henkilöä, veden kulutus vähän yli keskiarvon.Nibe kiinnostaisi minkä tehoinen kone, paljonko kaivoon syvyyttä, entä savimultamaahan vaakaputkea ? Nibellä sanoivat että kaikissa saman tehoinen maalämmön kiertopumppu esim. 2155 sarjassa ,eikä saisi olla 198 m syvempää kaivoa, luulen että se ei riitä. Voiko keruuputken halkaisijaa suurentaa...
kiitos etukäteen !
-
Auttaisi laskemisessa, jos olisi tiedossa, kuinka monessa kerroksessa nuo lämpimät tilat ovat ja mikä on talon rakentamisvuosi.
Oletan nyt rakennuksen yksitasoiseksi.
Nyt joudun laittamaan arvaamalla lähes kaiken..
-
Hei !
Talo on L- muotoinen, yhdessä kerroksessa. Rakennettu 1972. Poistoimuri kokoajan päällä, ei lämmön talteenottoa.
Eristykset sen ajan tasoa.Luulen että tuo öljymäärä on aika suuntaa antava energian kulutuksen suhteen.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9716.0;attach=12849).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”HUUGO62” KIURUVESI (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1972: Patterilämmitys, 22°C, 160 m2, 416 m3: 9,09 kW 26 877 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,09 kW 26 877 kWh
• Kiinteistö, 160 m2, 416 m3 3,6 COP 8,84 kW 26 877 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,087 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,68 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,5 kW 29 877 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 480 kWh 0,47 kW 28 397 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 397 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 28 397 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 159 Luokka = E ) 28 397 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,9 kW 20 275 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 122 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 122 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 241 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 241 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 70 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 540 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos ! Tuo kuulostaa varmaan aika todenmukaiselta. Soitin viime viikolla Niben neuvontaan ja siellä kaveri väitti, että
198m kaivo riittää,mutta vaakaputkea pitäisi olla vähintään 850 m suositteli 3 x 300 m. !! Pumpun tehon se laskeskeli samaan.
Jos lämpöpumpun maapumpun teho ei riitä kuin siihen 198 m mitä hän väitti, pitääkö olla lisäpumppu vai miten onnistuu ?
-
Jos lämpöpumpun maapumpun teho ei riitä kuin siihen 198 m mitä hän väitti, pitääkö olla lisäpumppu vai miten onnistuu ?
Katso noita painehäviöarvoja (kPa tai bar), jotka ovat laskelmassa ja kysy Niben edustajalta tai Nibeltä, selviääkö Nibesi niistä.
-
Niin teen. Kiitoksia tiedoista.
-
Kiitoksia paljon