Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Kirkkonummi, OKT+saunarakennus  (Luettu 743 kertaa)

Poissa kihaus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Meille on rakenteilla uusi omakotitalo ja erillinen saunarakennus Kirkkonummelle. Talotehtaalta on tullut nyt MLP mitoitus, jossa pumppuna Nibe S-1255 12 kW. Lisäksi tulee 160 l lisävaraaja. Laskelmassa kaivon aktiivisyvyys 165 m ja pumpun tuottama teho 8.7 kW. Jotenkin ainakin kaivon syvyys tuntuu lyhyeltä (kenties saunaa ei huomioitu?), joten saisiko täältä toisen mielipiteen mitoitukseen?

Hankkeen tiedot:
-Sijainti Kirkkonummi
-Rakennusvuosi 2021, tasamaa
-Lattialämmitys, sekä talossa että saunassa
-Talossa koneellinen IV, saunarakennuksessa huippuimuri
-Talo 2 kerrosta, saunarakennus 1 kerros
-Talon ulkoseinien yhteenlaskettu pituus on 45,82 m, saunan 22 m
-Pinta-alat: Talo 1. krs 92 m2, 2krs. 91,5 m2, saunarakennus 24 m2
-Huoneiden korkeudet: Talo 1. kerros korkeus 2,8 m, 2. kerros 2,9 m. Saunarakennus 2,4 m
-Talon ulkoseinien rakenne:
   - ulkoverhous
   - tuuletusväli
   - tuulensuojakipsilevy 9 mm
   - runko 198 mm ja eriste 200 mm
   - höyrynsulkukalvo
   - 48 mm koolaus
   - eriste 45 mm
   - sisäverhouskipsilevy EK 13 mm
-Saunarakennuksen ulkoseinien rakenne:
   - ulkoverhous
   - tuuletusväli
   - tuulensuojakipsilevy 9 mm
   - runko 148 mm ja eriste 150 mm
   - höyrynsulkukalvo
   - 48 mm koolaus
   - sisäverhouskipsilevy EK 13 mm
-Talossa tuulettuva alapohja, ontelolaatta 265 mm (paalutettu), eristys alapohjaeriste Platina 200 mm. Yläpohjaeriste 100mm levy + 360mm puhallusvilla
-Saunarakennuksessa maanvarainen betonilaatta, alapohjaeriste Platina 150 mm. Yläpohja 100mm lämmöneristelevy + 200mm puhallusvilla.
-3-lasiset ikkunat, normaali pinta-ala
-Saunarakennukseen menee lämmönsiirtokanaali, pituus 21 m.
-Tilojen lämpötilat normaalit sekä talossa että saunarakennuksessa
« Viimeksi muokattu: 21.02.21 - klo:22:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Kirkkonummi, OKT+saunarakennus
« Vastaus #1 : 21.02.21 - klo:22:47 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelen viivettä laskelman teossa. Olin välillä matkoilla..

Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”kihaus” (Talo + erillinen saunarakennus)   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 258 m3:   2,72 kW   7 661 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 267 m3:   2,32 kW   6 072 kWh
- Saunarakennus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 24 m2, 58 m3:   1,52 kW   3 976 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +40°C, 21 m:   0,14 kW   1 196 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,70 kW   18 905 kWh

• Kiinteistö,  208 m2,  582 m3          5,0 COP   6,32 kW   18 905 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,218 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   7,7 kW   24 905 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 864 kWh   0,58 kW   23 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 041 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,70 kW   23 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 82   Luokka = B )   23 041 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   6,2 kW   17 523 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 518 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 518 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 545 kWh

Tarvitaan 165 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   330 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   42 kPa = 0,42 bar
Tasi:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 373 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.