Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa antamiesi lisätietojen mukaiseksi ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos vieläkin jotain on väärin, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”vturpeinen” JUUKA (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talon alakerta 1977: Patterilämmitys, 21°C, 68 m2, 170 m3: 3,36 kW 8 796 kWh
- Talon yläkerta 1977: Patterilämmitys, 21°C, 68 m2, 163 m3: 3,25 kW 7 462 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,61 kW 16 257 kWh
• Kiinteistö, 136 m2, 333 m3 3,8 COP 6,30 kW 16 257 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,116 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 7,2 kWh 20 257 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 288 kWh 0,46 kW 18 969 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 969 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 18 969 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 110 Luokka = C ) 18 969 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 5,3 kW 13 578 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 391 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 391 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 171 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 167 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 171 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 342 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 370 metriä = 1 x 370 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.