Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”turku900” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1963: Patterilämmitys, 12°C, 100 m2, 210 m3: 1,82 kW 2 174 kWh
- Keskikerros 1963: Patterilämmitys, 21°C, 106 m2, 276 m3: 7,80 kW 18 925 kWh
- Ullakkokerros 1963: Patterilämmitys, 6°C, 50 m2, 90 m3: 0,00 kW 0 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,62 kW 21 100 kWh
• Kiinteistö, 256 m2, 576 m3 3,8 COP 9,24 kW 21 100 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,109 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,82 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 10,1 kW 24 700 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 248 kWh 0,92 kW 22 452 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 452 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 22 452 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 74 Luokka = A ) 22 452 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 7,4 kW 16 215 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 236 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 237 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 161 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 157 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 161 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 161 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 322 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 60 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 351 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.