Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Parainen  (Luettu 1012 kertaa)

Poissa turku900

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Parainen
« : 29.10.20 - klo:23:50 »
Terve,

Saneerauskohde saaristossa. Hankittu alkuvuodesta joten tarkkaa vertailudataa ei valitettavasti saatavilla. Öljynkulutus noin 2500-3000litraa kahden hengen taloudessa, sisälämpötila 20c. ainoastaan keskikerros lämmin, kellari pannun hukkalämmöllä ja vintti kylmä. Tuplakattila, 1980. Takkassydän, ei varaava poltetaan silloin tällöin noin 4 heittokuutiota vuodessa
-Sijainti Parainen
-Rakennusvuosi 1963
-Rinteessä, 1-1.9m maan alla
-Kolmekerroksinen
-Vanha patteripiiri, korkea lämpötila
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Talossa seinäpaksuus 300mm, Siporex.
-Kellarissa seinäpaksuus 200mm betoni + rivinteeraus 100mm
-Talossa seinäpituus 49m
-Sisäkorkeus kellarissa 2.1, keskikerroksessa 2.6 ja ylinkerros vinokatto max 2.1m - min 1.5m
-Talossa 250m2- kellari 100, keski 100, ylä 50
-Uudet ulkoovet
-Alkuperäiset tuplaikkunat
-Laskussa voi huomioida että kaikki tilat ovat tulevaisuudessa lämpimät.

Iso kiitos avusta!
« Viimeksi muokattu: 30.10.20 - klo:09:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Parainen
« Vastaus #1 : 30.10.20 - klo:09:22 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”turku900”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari 1963: Patterilämmitys, 12°C, 100 m2, 210 m3:   1,82 kW   2 174 kWh
- Keskikerros 1963: Patterilämmitys, 21°C, 106 m2, 276 m3:   7,80 kW   18 925 kWh
- Ullakkokerros 1963: Patterilämmitys, 6°C, 50 m2, 90 m3:   0,00 kW   0 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,62 kW   21 100 kWh

• Kiinteistö,  256 m2,  576 m3    3,8 COP   9,24 kW   21 100 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,109 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,82 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   10,1 kW   24 700 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 248 kWh   0,92 kW   22 452 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 452 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,00 kW   22 452 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 74   Luokka = A )   22 452 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   7,4 kW   16 215 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 236 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 237 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 161 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 157 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   161 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 161 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      322 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   60 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 351 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa turku900

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Parainen
« Vastaus #2 : 03.11.20 - klo:14:57 »
Mahtavaa, iso kiitos! Ottaisin sen mielellään omaan spostiin niin voisi sitä hieman muokata ja katsoa miten muutokset korreloi tarpeeseen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Parainen
« Vastaus #3 : 04.11.20 - klo:17:58 »
Lähetin laskelman sähköpostiisi..