Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Turku  (Luettu 1400 kertaa)

Poissa Siibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt Turku
« : 18.10.20 - klo:22:04 »
Moi ja kiitos jo valmiiksi mitoitusavusta.

Tietoja talosta:

- Sijaitsee Turussa
-Rakennettu 1996
- 332m2 neliötä, sisältää 36m2 puolilämpimän autotallin
-Kaksi kerrosta, kellarikerroksesta suurinosa maan alla, 55m ulkoseinäpituutta kellarikerroksen osalta maan alla
-Öljyä on mennyt n.3000L vuodessa edellisen omistajan mukaan
-Lattialämmitys
-Ulkoseinien pituus 73m
-Kerrosalat , kellari 148m2, asuinkerros 148m2 , autotalli 36m2
-Huonekorkeudet 2,40m
-Ilmanvaihto Lto-koneella
-Ulkoseinät 340mm , 200mm villa
-Alapohja maanvarainen laatta 80mm, 100mm styrox, sora 200.
-Välipohja 440mm , ontelolaatta , styrox , pintavalu
-Yläpohja 400mm puhallus olla
-2 lasiset ikkunat , normaalikokoiset

Sami
« Viimeksi muokattu: 19.10.20 - klo:10:14 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #1 : 18.10.20 - klo:22:37 »
Teen tähän laskelman huomenna aamupäivällä..
Onko autotalli kellarikerroksen jatkeena, vai asunkkerroksen jatkeena? (On yksi yhteinen väliseinä.)
Mikä on autotallin sisälämpötila?

Poissa Siibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #2 : 19.10.20 - klo:06:45 »
Autotalli on asuinkerroksen jatkeena ja sisälämpötila siinä 12-15c paikkeilla

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #3 : 19.10.20 - klo:09:06 »
Semmonen pikku juttu näissä tulosteissa pitemmän aikaa pistänyt silmään että kuuluisiko tämä rivi:
''- Yhteensä         4,6 SCOP   8,4 kWh   26 346 kWh"

näyttää tältä?:
"- Yhteensä         4,6 SCOP   8,4 kW   26 346 kWh"


Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #4 : 19.10.20 - klo:09:25 »
Semmonen pikku juttu näissä tulosteissa pitemmän aikaa pistänyt silmään että kuuluisiko tämä rivi:
''- Yhteensä         4,6 SCOP   8,4 kWh   26 346 kWh"

näyttää tältä?:
"- Yhteensä         4,6 SCOP   8,4 kW   26 346 kWh"


Yleensähän tämä virhe on toisinpäin!
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #5 : 19.10.20 - klo:10:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Lähtötiedoissa on mahdollisesti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Siibe”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1996: Lattialämmitys, 20°C, 148 m2, 340 m3:   2,21 kW   8 867 kWh
- Yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 385 m3:   3,81 kW   9 941 kWh
- Autotalli 1996: Lattialämmitys, 14°C, 36 m2, 83 m3:   0,97 kW   1 654 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,98 kW   20 463 kWh

• Kiinteistö,  332 m2,  808 m3    5,5 COP   6,50 kW   20 463 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   7,6 kW   25 263 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 856 kWh   0,86 kW   22 407 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 407 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,60 kW   22 407 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 53   Luokka = A )   22 407 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 °C
- Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   6,2 kW   17 472 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 935 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 935 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 146 kWh

Tarvitaan 168 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 164 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   168 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   43 kPa = 0,43 bar
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 378 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   14 kPa = 0,14 bar
...
Korjasin laskelmassa olleen virheellisen yksikkönimikkeen (kWh -> kW) ja muutin hiukan lähtötietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #6 : 19.10.20 - klo:10:24 »
Yleensähän tämä virhe on toisinpäin!
Kiitos, kun huomasit virheeni.
Väärä yksikkönimikehän siinä ruudussa oli.
Piti olla kW, siinä olikin kWh!
Omille virheilleen on jotenkin aika sokea!

Poissa Siibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #7 : 09.11.20 - klo:09:05 »
Miltä laskelma näyttäisi jos öljyn kulutus olisi 3500l luokkaa ?
Anoppi on siinä yksin asunut viime vuodet ja hänellä oli se n.3000l minkä ilmoitin aloitusviestissä.


Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #8 : 09.11.20 - klo:21:54 »
Suunnilleen tältä näyttäisi:

• Kiinteistö,  332 m2,  808 m3          5,2 COP   7,80 kW   27 879 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   8,9 kW   32 679 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 856 kWh   0,78 kW   29 823 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   29 823 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,90 kW   29 823 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 75   Luokka = A )               29 823 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               8,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   7,2 kW   23 259 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 564 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               6 564 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 1 156 kWh

• Tarvitaan 211 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 207 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.             Poraussyvyys   211 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 metriä.         Putkea kaivossa yhteensä      422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m            

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.         74 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.         41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 504 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      25 kPa = 0,25 bar

Poissa Siibe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Turku
« Vastaus #9 : 10.11.20 - klo:15:51 »
Kiitos!