Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"  (Luettu 12154 kertaa)

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #40 : 26.10.20 - klo:17:32 »
yläero 6 ja alaero 6  samat ollu asetukset koko 9 vuoden ajat en ite oo muutellu jos ei nyt huolto mies oo niitä muutellu

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #41 : 26.10.20 - klo:19:29 »
Lainaus
säädöt on ylä min 50  ala min 42
Ennen "mittaus 4" hälytystä kone kävi niin kuin sen pitääkin käydä noilla asetusarvoilla.
Nyt ylälämpö, 67-72, on tolkuttoman korkea.
Kuumakaasukin on liian korkea.

Matias sinä kun osaat lukea noita piirikaavioita niin katsoisitko mistä kaikista tulee "mittaus 4" hälytys.

Ala min 42 C on tarpeettoman korkea.
Sen voi pudottaa minimiarvoonsa 30C
Ainoa haitta on se että käyttöveden riittävyys pienenee.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #42 : 26.10.20 - klo:20:44 »
Lainaus
mistä kaikista tulee "mittaus 4" hälytys.

Jos Oumanilta tulee käynnistyskäsky kompressorille niin samalla "mittaus 4" tuloon tulee jännitetieto kompressorin apureleeltä.
Silloin kompressori käynnistyy ja käy normaalisti kunnes Ouman katkaisee käynnin.

Jos Oumanilta tulee käynnistyskäsky mutta "mittaus 4" tuloon ei tule jännitietoa niin Ouman odottaa n 5 sekuntia ja katkaisee käynnistysyrityksen ja antaa häiriöilmoituksen "mittaus 4 kompressorin käynti "tjsp.

Oumanilta lähtevä käynnistykäsky menee ensin moottorisuojakytkimen QM 1 apukoskettimen läpi (varmistaa ettei moottorisuoja ole laukaissut),siitä matalapaine  pressostaatille PS1 ,sitten korkepainepressostaatille PS2 ja jos nuo ovat oikein niin sitten kompressorin ja kompressorin apureleen kelalle.

Eli "mittaus4" häiriön voi tehdä moottorisuojan QM1 apukosketin,korkea- tai matalapaine pressostaatti tai katkos tuon piirin johdotuksissa tai liitoksissa.
Näissä tilanteissa ei kompressori käynnisty....paitsi jos matalapainepressostaatti toimii kompressorin käynnistyessä,kylmäainevajaus tms

Myös viallinen kompressorin apurele voi tehdä "mittaus4" häiriön,tässä tilaanteessa kompressori käynnistyy ja käy n 5 sekuntia.

Jos oikein muistan niin Ouman yrittää automaattisesti uudelleen käynnistystä 5 kertaa ennenkuin laukaisee "mittaus4" häiriön

edit:Tässä kuva mittaus4 ohjauksesta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #43 : 26.10.20 - klo:21:31 »
jotain se huoltomieskin puhui että tuohon poikkeama hälytys kompressori käynti 4 on ketjutettu monta kohtaa tämä käy aina 1-5 minuuttia kunnes katkaisee.jotain puhui että kompurassa ois jotain lakka pintoja jotta ne ois lohkeilleet että ne vetäis komressorin oikoseen kun sitten jäähtyy kunnolla niin taas pelais.jossain oli kuulemma sellainen ollu.siinä menis maalämmön säästöt kun vasta on vähän yli 10000h kompura käynyt.sen huomion tein että oumanin laskuriin ei ole tunnit lisääntyny kuukauteen  vaikka kaksi täyttä käyntiä on vuorokaudessa.noin 20 per käynti jakso ja sitten moottori suoja kytkin päälle jottei tule sitä pätkä käyntiä.no loppu viikosta pitäs saaha taas huoltomies paikalle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #44 : 26.10.20 - klo:21:54 »
Lainaus
.jotain puhui että kompurassa ois jotain lakka pintoja jotta ne ois lohkeilleet että ne vetäis komressorin oikoseen kun sitten jäähtyy kunnolla niin taas pelais.

Jos kompressorissa olisi joku tuollainen oikosulku niin silloin moottorisuojakytkin laukaisisi ja sehän on käsin kuitattava ennenkuin uudelleen käynnistys on mahdollista.

Voisitko ottaa vaihdetusta apureleestä valokuvan ja laittaa tänne ihmeteltäväksi?
Samoin vanhasta apureleestä jos on vielä tallessa.

Nuo käyntioireet kun sopisi monelta kohtaa vialliseen apureleeseen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #45 : 27.10.20 - klo:12:38 »
Lainaus
jotain puhui että kompurassa ois jotain lakka pintoja jotta ne ois lohkeilleet että ne vetäis komressorin oikoseen kun sitten jäähtyy kunnolla niin taas pelais.jossain oli kuulemma sellainen ollu
Tähän en usko, menee seli-selin puolelle kun ei muutakaan keksi.

Asetusarvot ovat sellaiset, että kone käy sen verran kuumana että korkeapaine painekytkin saattaisi toimia ja aiheuttaa "mittaus 4" hälytyksen.
Pudota ala-min 30 C:een.

Toinen seikka mikä voi aiheuttaa kyseisiä ongelmia on, että kylmäaineessa on vajausta.
Tai paisuntaventtiilin toiminnassa on vikaa.
Onko tässä mallissa kompressorin lähellä kolikon kokoista näkölasia, josta näkee kylmäaineen virtauksen?
Jos on, niin kompressorin käynnistyessä näkyy näkölasissa aluksi vaahtoa ja kuplia. Minuutin parin aikana näiden pitää hävitä ja lasissa näkyy vain kirkasta nestettä.
Ellei kuplat häviä, on kylmäaineessa vajautta.

Kolmas aika eksoottinen tilanne olisi sellainen, että varaajan yläosaan on kertynyt runsaasti ilmaa.
Tällöin tulistimelta tuleva kuuma vesi osuu lähes suoraan lämpömittarin anturiin ja se selittäisi ylävaraajan korkean lämpötilan sekä nopeamman lämpötilan nousun kuin alavaraajassa.
Ylävaraajan päältä lähtee todennäköisesti putki paisunta-astialle ja tällä seutuvilla on todennäköisesti joko automaatti- tai käsiilmaus.
Varmista että ne toimivat.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #46 : 27.10.20 - klo:14:54 »
Kylmä aine oli ainakin ok.se rele oli keltainen väriltään ja noin kahden tulitikkuaskin kokoinen ja toinen oli sokeripalan kokoinen mitkä oli vaihtanut laitan kuvat niistä huomen illalla kun meen kotiin.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #47 : 27.10.20 - klo:17:17 »
Vielä yksi pyyntö:
Ota ylös kaikkien mittausten lukemat "normaalin" käyntijakson alku- ja loppupuolelta.
Näistä voidaan päätellä onko vika itse lämpöpumpussa vai ohjausjärjestelmissä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #48 : 28.10.20 - klo:07:35 »
silloin ennen kun hälytykset alkoi käyntiin lähti ala 42  ylä48-49 kuuma. 32  ja käynti loppui ala 48  ylä 54-55 ja kuuma kaasu noin sata.nämä lukemat ollu sen 9 vuotta minkä pumppu ollu käytössä.nyt tällä hetkellä kun manuaalisesti käynistäessä pumpun käyttämällä virrat nollille ja moottorisuoja kytkin päälle.kun pumppu on huilannut vähintään noin 10h. Lähtö tilanne on ala 36-40 ylä 48-50  kuuma. 30-33  kun käynti loppuu ala 48-49  ylä 66-72 kuuma. 111-116 .samat lukemat on vaikka osateholämmitys tai täysihoito päällä samoin ei vaikutusta onko patterikierto päällä tai ei.käynti aika noin 20-26min vaakaputkisto pellossa ja paineeton kierto täyttö pullo on putkistonylinpänä.muutaman kerran tehny jotta tuon 10 tunninkin jälkeen on käyny vain noin 3-5min ja hälytys tulee.kertaakaan ei ole moottori suojakytkintä laukaisu.

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #49 : 28.10.20 - klo:09:06 »
Tuosta jäi vielä että tuon pitkän käynnissä jälkeen hälytys tulee joskus vasta 6h tunnin jälkeen vaihtelee aika paljon tuo tai jos jätän koneen moottorisuoja päälle niin vasta seuraavan käynnin jälkeen joka on lyhyt  joskaan ei heti aina tuokaan jälkeen.sen laitoin merkille jos lämpimän veden käyttöä on samaan aikaan kun kone on käynnissä ei käy pitkään sammuu ja hälytys tulee.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #50 : 28.10.20 - klo:09:26 »
Lainaus
paineeton kierto täyttö pullo on putkistonylinpänä

Onhan pullossa keruuliuosta,pitäisi olla suunnilleen puolillaan.
Paljonkohan keruuliuoksen meno- ja paluulämpötilat on?

Jos keruuliuoksen virtaus on puutteellinen se saattaa aiheuttaa matalapainepressostaatin laukaisun ja siitä tulee hälytys "mittaus4".

Tuollaisessa keruuliuoksen virtauksen häiriötilanteessa höyrystimen lämpötila laskee liian kylmäksi,voi jopa jäätyä kun keruuliuoksesta ei tule tarpeeksi lämpöä kylmäainekiertoon.
Jos höyrystimen lämpötila laskee liian matalaksi laskee myös kylmäaineen paine.

Tuollainen 10h "elpymisaika" sopisi jäätyneen höyrystimen sulamiseen.

Sopivissa olosuhteissa matalapainepressostaatti voi aiheuttaa katkokäyntiä suunnilleen siten että kun kompressori käynnistyy niin kylmäaineen paine laskee ja matalapainepressostaatti toimii ja pysäyttää kompressorin ja tekee "mittaus4" hälytyksen.
Kun kompressori pysähtyy niin kylmäainepiirin paine nousee ja kompressori voi käynnistyä uudestaan ja tämä katkokäynti sitten toistuu.




9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #51 : 28.10.20 - klo:12:33 »
Lainaus
Kylmä aine oli ainakin ok
Mitenkä tämä todettiin?
Lämpötiloista muut näyttävät järkeviä arvoja paitsi ylävaraaja ja kuumakaasu.

Lainaus
Onhan pullossa keruuliuosta,pitäisi olla suunnilleen puolillaan.
Paljonkohan keruuliuoksen meno- ja paluulämpötilat on?

Jos keruuliuoksen virtaus on puutteellinen se saattaa aiheuttaa matalapainepressostaatin laukaisun ja siitä tulee hälytys "mittaus4".

Tuollaisessa keruuliuoksen virtauksen häiriötilanteessa höyrystimen lämpötila laskee liian kylmäksi,voi jopa jäätyä kun keruuliuoksesta ei tule tarpeeksi lämpöä kylmäainekiertoon.
Jos höyrystimen lämpötila laskee liian matalaksi laskee myös kylmäaineen paine.

Tuollainen 10h "elpymisaika" sopisi jäätyneen höyrystimen sulamiseen.

Sopivissa olosuhteissa matalapainepressostaatti voi aiheuttaa katkokäyntiä suunnilleen siten että kun kompressori käynnistyy niin kylmäaineen paine laskee ja matalapainepressostaatti toimii ja pysäyttää kompressorin ja tekee "mittaus4" hälytyksen.
Kun kompressori pysähtyy niin kylmäainepiirin paine nousee ja kompressori voi käynnistyä uudestaan ja tämä katkokäynti sitten toistuu.
Tämä on hyvä teoria. Missä kohtaa on paisunta-astian pinta?
Tukkeutunut keruupiirin roskasihti voisi myös olla syypää. Puhdista.
Tässäkään L-Ässä mallissa ei taida olla keruupiirin lämpötilamittauksia.
Olisi ensiarvoisen tärkeää tietää keruupiirin lämpötilat.
Teippaa kumpaankin keruuputkeen tavallisen digimittarin ulkoanturi, väliin mielellään kontaktitahnaa ja reilusti eristystä päälle.
Ja seuraa lämpötiloja koneen käydessä.

Toinen "tutkintalinja" on paisuntaventtiilin toiminta, mutta tämä on ammattitaitoisen kylmäkoneasentajan hommia.

Oletko ilmannut varaajan?

Mitkä ovat lataus- ja tulistuspumpun tehoasetukset? Onko niitä muutettu viimeaikoina?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #52 : 28.10.20 - klo:17:19 »
nyt on kone käynistetty eilisen aamun jälkeen mikä oli lyhyt käyntijakso.tässä tämän käynnin tiedot  ylä 48/71  ala 38/48  kuumakaasu 33/115  käyntiaika 28min maapiiri tulo 17/8,6  meno 15/6,2 mittarit on laitettu eristeen alle mutta niissä ei ole mittään tahnoja. keruupiirin nestetettä on pullossa yli puolen välin sihti puhdistettu muutama päivä sitten puhas oli.keruupiiri ilmattu keväällä kun vuoti oli messinki liitin haljennut.mistäs se säiliö ilmataan kun ei ole muuta kuin patteriverkoston paisunta säiliö ja siinä on kylläkin varoventiili.nytkään ei vielä hälytystä käynnin loppumisesta on 2h.

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #53 : 28.10.20 - klo:17:23 »
huoltomies silloin käydessään mittaili jotain paineita koneen sisältä ja sanoi että ok ovat jotain pumppua laittoi suuremmalle tais olla maapiirin pumppu.nyt kolmen tunnin jälkeen uusi käynti joka oli lyhyt noin 3min ja hälytys  ylä 57/58 ala 42/43  kuuma kaasu 101.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #54 : 28.10.20 - klo:18:58 »
Lainaus
maapiiri tulo 17/8,6  meno 15/6,2 mittarit on laitettu eristeen alle mutta niissä ei ole mittään tahnoja. keruupiirin nestetettä on pullossa yli puolen välin sihti puhdistettu muutama päivä sitten puhas oli.keruupiiri ilmattu keväällä kun vuoti oli messinki liitin haljennut
Ehkä vähän korkeat nuo keruupiirin lämpötilat tälle aikaa vuodesta.
Laita lisää eristettä anturien kohdalle.
Näyttäisi, että keruupiirissä ei olisi vikaa.

Lainaus
mistäs se säiliö ilmataan kun ei ole muuta kuin patteriverkoston paisunta säiliö ja siinä on kylläkin varoventiili
Ainoa paikka mistä säiliön saa ilmattua on paisunta-astian linja.
Ellei siinä ole ilmausta, niin tuhauta varoventtiilistä.

Lainaus
nyt kolmen tunnin jälkeen uusi käynti joka oli lyhyt noin 3min ja hälytys  ylä 57/58 ala 42/43  kuuma kaasu 101.
Jokin satunnainen vika, nämä ovat hankalia.

Jos maapiirin pumppu ei lähde joka kerta pyöriin.
Oman kokemuksen mukaan n. kolme minuuttia on sopiva aika siihen kun kone laukeaa häiriöön.
Katso keruupiirin lämpötilat heti kun kone on pätkäkäynnin jälkeen pysähtynyt.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #55 : 28.10.20 - klo:19:21 »
Lainaus
nytkään ei vielä hälytystä käynnin loppumisesta on 2h.

Onko hälytys tullut myös kompressorin seistessa vai ainoastaan kompressorin käydessä?


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #56 : 28.10.20 - klo:21:23 »
Noin puolet ja puolet suurin piirtein.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #57 : 28.10.20 - klo:22:04 »
Noin puolet ja puolet suurin piirtein.

Jos tarkoitat että kompressorin seistessa tulee myös satunnaisesti "mittaus4" häiriöilmoitus on vika silloin apureleessä.

Koskettimet ei toimi sähköisen ohjauksen tahdissa vaan jonkinlaisella viiveellä,ehkä mekaanisesti jumiutuu tms.

Tuon piirikaavion rele K1.1 kosketin takertelee ja rele pitää uusia.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9431.0;attach=12547;image
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ace657

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #58 : 07.11.20 - klo:14:16 »
nyt löytyi vika maalämpökoneen ala osassa olevat metallipunos putket olivat tukossa.latauspumpulta lähtevä tai tulevassa putkesta ei enää ollu näkyvää reikää oli ihan täynnä moskaa samoin muut.kun puhdistettiin putket kone rupes toimimaan normaalisti.

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #59 : 07.11.20 - klo:21:03 »
kannattaa tarkastaa pumpun pesä samalla, voi olla kerännyt ruostetta itsensä täyteen.

Poissa TJu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #60 : 02.05.21 - klo:19:36 »
VS8 ja sama vikailmoitus. Koneeseen vaihdettiin vajaa kuukausi sitten paisuntaventtiili. Vaihdon yhteydessä pumppu rupesi toimimaan taas hyvin. 

Viikko sitten tuli tuo otsikon hälytys. Pumppu käy noin 1 Min 20s - 1min 50s ja nostaa käynnin aikana kuumakaadun lämmön 57-60° ennen kuin sammuu.

Maapiirin kiertoa olen testannut kiertoa kuristamalla jolloin äänet muuttuvat kohinaksi - eli maapiurin neste kiertää?

Käyntiaikarele on ohitettu jomppaalla jolloin käynti ihan samalla lailla kuin tuossa ylempänä.

Magneettiventtiilin käämin vaihdoin tänään- ei vaikutusta.

Lämpöässältä arvelivat magneettiventtiilin vaihdon olevan seuraava toimenpide.

Kompressorin käydessä kylmäainepiuristä kuuluu ikäänkuin kuristuksen ääni tai jotain sellaista.
 
Kun pumpun käynnistää kuumakaasun ollessa 25-29 astetta niin ensimmäisellä käyntikerralla tuossa ylempänä mainitussa kompuran silmässä käy muutaman kerran reilu vihertävä vajaan sekunnin kuohahdus ja samalla tuo aiemmin mainitsemani sivuääni häviää ja alkaa taas sitten uudelleen.

Onko vinkkejä mitä kokeilisi vielä vai soitanko kylmäaineasentajat mittaamaan millä paineilla pumppu käy?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #61 : 02.05.21 - klo:21:30 »
Onko tässä Vsi mallissa Ouman vai ÄssäControl ohjauslogiikka?


Oletko selannut ohjauslogiikan hälytys/häiriö historiaa että tallentuuko sinne mitään ilmoitusta nykyisestä häiriöstä?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TJu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #62 : 03.05.21 - klo:17:10 »
Oumanin ohjaus on. Ei ole mitään muuta hälytystä tai historiaa. Kylmäaineasentajat ovat tulossa torstaina tai perjantaina mittaamaan. Jos vikaa ei löydy niin sitten ilmautan maapiirin.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #63 : 03.05.21 - klo:17:57 »
"Mittaus 4 komp. käynti" hälytykseen voi olla syynä yseampi eri vika.
Yksi niistä on höyrystimen matala paine.
Minuutin parin aikaviive käynnistyksstä hälytykseen sopii hyvin siihen että keruuneste ei kierrä tai kiertää huonosti.
Syitä tähän voi olla
- Ilmaa keruuputkistossa
- Keruupumppu lakkoilee
- Keruupiirin mutasihti tukossa.

Ellet ole tarkastanut mutasihtiä niin se kannattaa tehdä seuraavaksi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #64 : 03.05.21 - klo:19:26 »
Lainaus
Käyntiaikarele on ohitettu jomppaalla jolloin käynti ihan samalla lailla kuin tuossa ylempänä.

Jos kyseessä on käyntitietorele  "mitt4" jonka kosketin on jompilla ohitettu niin kannattaa kokeilla uudella releellä ,varmaan huoltomiehillä on mukana sellainen.

On sellainen muistikuva ettei mitt4 releen Oumanin tuloon menevää kosketinta voi ohittaa jompilla koska se tekee myös samanlaisen häiriön kuin "oikea" häiriö.
Jonkinlainen releiden "self test" toiminta.

Luulisin että tuon releen kosketin pitää olla auki kompressorin taukojakson aikana ja jos ei ole niin Oumanin logiikka tulkitsee sen häiriöksi ja pysäyttää kompressorin muutaman minuutin käynnin jälkeen.

Ehkä tuon voisi testata jotenkin silleen että kompressorin taukojakson aikana jomppi irti ja kun kompressori käynnistyy niin jomppi kiinni,esim jollain kytkimellä tms ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TJu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä vs8 hälyttää "mittaus 4 komp. käynti"
« Vastaus #65 : 06.05.21 - klo:17:55 »
Tämä ratkesi.
Kylmäaineen paine nousi ja korkeapainepresso katkaisi käynnin. Paineen nousun aiheutti lauhdutinpuolen kiertovesipumppu. Kiertovesipumppu lähti päälle, mutta jostakin syystä pumppu ei lähtenyt kierrättämään vettä. Pumpun käyttö korkeimmalla teholla sai veden kiertämään ja sen jälkeen pieni teho on riittänyt. Olisiko pumppuun jäänyt vastavirtahuuhtelussa letkuihin kertynyttä mustaa tehkää?