Mittauksissa kompuran sammuessa alavaraaja 46C ja ylävaraaja 55C, kompura kävi 18min.
Kuumakaasut nousi 116C.
Normaalin tuntuiset lukemat.
Lauantaina kuumakaasut meni 120C asetusarvolla alamin 35
Jos alavaraajan lämpötila on korkeampi kuin alamin asetus niin kompressori käy ylämin asetuksen ohjaamana.
Eli kompressori käy niinkauan kunnes ylämin asetusarvo on saavutettu.
Lämpöässä on ns tulistinpumppu ja siinä on kaksi lämmönvaihdinta,toinen ylävaraajalle ja toinen alavaraajalle.
Ylävaraajan lämmönvaihtimen (tulistimen) lämmitysteho on n 1,5kw ja alavaraajan lämmönvaihtimen (lauhdutin) lämmitysteho on n 6,5kw.
Näillä tehoilla varaaja sitten lämpenee aina kun kompressori käy.
Näin kesäaikaan alavaraajan lämmönkulutus on vähäistä joten suurehkosta lämmitystehosta johtuen alavaraajan lämpö nousee korkeammaksi kuin sen asetusarvot on.
Tässä tilanteessa ylä- ja alavaraaja toimii molemmat käyttöveden lämmitysvaraajina,saadaan suurempi vesitilavuus kuumalle käyttövedelle ja jossain määrin harvemmat käyntijaksot.
Lämmityskaudella sitten alavaraajan lämpö alkaa laskea lämpökäyrän pyytämään lämpötilaan ja pidemmistä käyntiajoista johtuen ylävaraajan lämpö nousee korkeammaksi kuin ylämin asetus.
Kuumakaasun lämpötila on riipuvainen alavaraajan(lauhtumis)lämpötilasta