On/off on halvempi, mutta reilun tonnin hinta-erolla saa (7001i 4-12)
- i=internet, suoraan kännykästä lämpötilan säätö, häiriö-ilmoitukset, ohjelmistopäivtykset jne.
-Hiljaisemman laitteen, 60% tehoon asti lähes äänetön
-Paremman hyötysuhteen
-Monipuolisemmat säädöt ja asetukset, kosketus värinäyttö
Invertteri ei ole niin tarkka mitoituksesta kuin on/off, säätää maapiirin pumppua/kompressorin tehoa tarpeen mukaan, jotta kylmä-aineen lämoötila on optimaalinen. On/off hyötysude kärsii helposti. Pelkällä paisuntaventtiilillä on/off pumppu vain jarruttelee kylmä-aineen kiertoa ja hyötysuhde huononee. Inverter on siis valovuoden edellä tässä suhteessa.
Ei kannata uskoa myyjään, mulla tarjottiin alimitoitettua systeemiä, onneksi valitsin hieman ylimitoitetun niin toimii. Eli on/off pumpun kaivon mitoitukseen +20-30m ja vähän tehokkaampi inverter niin pääsee lähes varmasti muutaman kymmenyksen päähän valimistajan ilmoittamasta hyötysuhteesta.
Itse en säästäisi, mutta jokainen itse päättää. Pääasia on ettei alimitoita pumppua/kaivoa.
"Halvin tarjous" kannattaa unohtaa, on kallista vaihtaa pumppu/porata kaivo syvemmäksi jos homma ei pelaa.
Ja toi iv-koneen patteri syö yleensä n. 1kW tehon, huomioi mitoituksessa.