Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Vompatti - 22.03.20 - klo:13:14
-
Mietinnässä että jompi kumpi? On off kuulema ollut toimintavarma.
Pumpun yhteyteen tulee iv koneen etulämmityspatteri mikäli tällä on asiaan merkitystä?
Vaihtoehtona myös thermia, ajatuksia?
-
Itsellä IVT C7 ollut 16v ja seuraavakin tulee olemaan IVT jälkeläinen eli Bosch on/off
-
@Vompatti Tuliko hankittua joku näistä pumpuista. Itselläkin mietinnässä. Molempiin tulisi kylkeen puskuri koska ajatuksissa on että pitä märkätilojen piirit päällä kesäisin
-
On/off on halvempi, mutta reilun tonnin hinta-erolla saa (7001i 4-12)
- i=internet, suoraan kännykästä lämpötilan säätö, häiriö-ilmoitukset, ohjelmistopäivtykset jne.
-Hiljaisemman laitteen, 60% tehoon asti lähes äänetön
-Paremman hyötysuhteen
-Monipuolisemmat säädöt ja asetukset, kosketus värinäyttö
Invertteri ei ole niin tarkka mitoituksesta kuin on/off, säätää maapiirin pumppua/kompressorin tehoa tarpeen mukaan, jotta kylmä-aineen lämoötila on optimaalinen. On/off hyötysude kärsii helposti. Pelkällä paisuntaventtiilillä on/off pumppu vain jarruttelee kylmä-aineen kiertoa ja hyötysuhde huononee. Inverter on siis valovuoden edellä tässä suhteessa.
Ei kannata uskoa myyjään, mulla tarjottiin alimitoitettua systeemiä, onneksi valitsin hieman ylimitoitetun niin toimii. Eli on/off pumpun kaivon mitoitukseen +20-30m ja vähän tehokkaampi inverter niin pääsee lähes varmasti muutaman kymmenyksen päähän valimistajan ilmoittamasta hyötysuhteesta.
Itse en säästäisi, mutta jokainen itse päättää. Pääasia on ettei alimitoita pumppua/kaivoa.
"Halvin tarjous" kannattaa unohtaa, on kallista vaihtaa pumppu/porata kaivo syvemmäksi jos homma ei pelaa.
Ja toi iv-koneen patteri syö yleensä n. 1kW tehon, huomioi mitoituksessa.
-
Terve!
Tampereen seudulla on nyt kanssa pidellyt kympin yli pakkasta toista viikkoa. Meillä on 11kW 5000 LWM asennettu 2018.
Onkohan tuon pumpun hyötysuhteita missään ladattavissa?
Mietin vaan kun nyt käyttövesijakso alkaa 6,5 asteisella keruupiirillä ja nousee käyntijakson loppua kohden 7,4 asteeseen koneen mukaan. Että onko hyvä käyttöveteen?
-
Tuolta voit ladata pdf:n
https://www.bosch-climate.fi/tuotteet/tuotteet-maalampopumput/compress-5000-lwm-maalampopumppu/bosch-compress-5000-lw-m-maalampopumppu-tekniset-tiedot/
Sivu 4 COPit näyttäs olevan 2.87-4.21 20 sisälämpö ja ulkolämpö -7_ +12
Ei pärjää uusille invertteripumpuille mutta kelpo lukemia nuo on/off pumpuksi. Uusilla inverttereillä mennään 4.8-5.5 COPeilla jos lattialämmitys kyseessä.
Käyttöveden tuotossa pumppu jarruttelee ḱeruupiiriä loppua kohti ja lämpö nousee. Se ei kerro oikeastaan mitään. Sen sijaan
normaalin käyntijakson loppupuolella tuolla 11kW teholla jos kaivosta tuleva pysyy 3 asteen nurkilla niin hyvä arvo.COP huononee muistaakseni karḱeasti 5% per aste kun tuo keruupiiriltä tuleva lämpötila laskee. Eli jos tulee vaikka -1 ja hyvä kaivo pysyy 3 asteen nurkilla on pumpun COP 20% eli merkittävästi parempi.
-
Kirjoittelin vähän säätöjuttua, käykää lukemassa ja mieluusti näkemyksiä kirjoittamassa: