Muutin laskelmaa.
Ihmettelen saamissasi tarjouksissa olevaa suurta vuotuista lämpöenergian tarvetta, 30 - 35000 kWh/a.
Tein laskelman ajankohdalle tyypillisten rakennusperusteiden mukaan ja laskelma päätyi noin 26000 kWh/a vuotuiseen lämmitystarpeeseen ja tarjottuja pienempään MUT:n vaatimaan lämmitystehoon.
Syynä voi olla vaikkapa se, että talossa onkin tavanomaista suurempi ikkunapinta-ala.
Korjaan laskelmaa, jos saan lisätietoja kohteesta.
Mitoituslaskelmasta ei tule luotettava, jos kohteesta on puutteelliset lähtötiedot.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Mikuzi” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 95 m2, 242 m3: 3,06 kW 9 473 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 95 m2, 242 m3: 2,80 kW 7 875 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 45 m2, 108 m3: 1,49 kW 3 757 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 21 105 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 235 m2, 593 m3 5,0 COP 6,88 kW 21 105 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,253 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,91 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,8 kWh 28 605 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 362 kWh 0,73 kW 26 243 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 243 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 26 243 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 243 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,2 kW 20 014 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 229 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 229 kWh
Tarvitaan 182 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 187 m. Poraussyvyys 187 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 metriä Yhteensä 374 m.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 432 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Alle 200 litrainen lämpimän käyttöveden varaaja on todennäköisesti teidän talouteenne jo kylpyammeenkin takia liian pieni.
Laskentaohjelma ehdottaa vähintään 250 litraista käyttöveden varaajaa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.