Omakotitalo jossa lämmitettävää alaa yli 300m2, vesikiertoinen lattialämmitys (menovesi max 31 astetta).

Nykyinen korvattava lämmityslaite on Termax 17 öljykattila
-  tehoalue 15-20kW, vesitila 200 litraa
-  tämä on pystynyt tuottamaan riittävästi lämmintä vettä
-  öljynkulutus keskimäärin 2800 litraa per vuosi

Riittääkö nämä tiedot maalämmön mitoitusta varten? Tuolla on pärjätty, joten se on hyvä lähtökohta mitoitukselle eli ei tarvita ainakaan suurempaa tehoa. Kallio on 2-3 m syvyydessä siinä kohtaa mihin kaivoa suunnitellaan.

« Viimeksi muokattu: 11.02.20 - klo:20:28 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus kun korvataan öljylämmitys
« Vastaus #1 : 11.02.20 - klo:20:29 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Laskelma on tehty pelkästään lämmitysöljyn vuosikulutusarvion perusteella ja voi olla epäluotettava.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Js61”         ESPOO      (Uusimaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
               
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  300 m2,  1500 m3       5,0 COP   8,18 kW   22 069 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,162 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   9,4 kWh   26 869 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta   0 kWh   0,00 kW   26 869 kWh
- Ei muita vähennyksiä..           0 kWh   0,00 kW   26 869 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,40 kW   26 869 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               26 869 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   7,5 kW   20 878 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 991 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 991 kWh

Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 193 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 4 m. Yhteensä 197 m   Poraussyvyys   197 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 197 metriä   394 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      76 kPa (0,76 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      27 kPa (0,27 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   26 kPa (0,26 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 454 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.