Samatapainen tilanne foorumilla,siinä tukos löytyi roskasihdistä mutta oireet sopii muuten tähän,eli jossain tukos.
esim lattialämmityksen jakotukissa termostaatti voisi olla jumissa?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1821.msg18048#msg18048
Täsmälleen samat oireet, kuin oheisen linkin tapauksessa.
Roskasihtikin on tarkastettu, ei ollut tukossa.
Talossa on kaksi kerrosta, vanha osa vuodelta 1999 ja pieni laajennus yläkertaan vuonna 2017.
Jakotukkeja on neljä kappaletta, joissa yhteensä n. 16 lattialämmityspiiriä.
kaikkien termostaattiventtiilien karat herkistelty, ainoastaan yksi varma jumittunut kara löytyi.
Meno/paluu lämpötiloista päätellen kaikissa piireissä virtaa ainakin vähän vettä.
Riippuen jakotukeista, voidaan sulkea kaksi tai kolme jakotukkia niin ei ole vaikutusta lämmityksen Dt:een.
"Tukoksen" täytyy olla itse lämpöpumpulla tai ainakin ennen lähtöä jakotukeille tai paluun jälkeen eli yhteisissä putkissa, joiden kautta virtaa kaikki vesi.
Kohta lähdetään taas jatkamaan tutkimuksia.
ATS