Bosch Compress 7001iLWM 2-8 on toiminut moitteetta 2021 kesäkuun jälkeen jolloin siihen vaihdettiin korkeapaineanturi FR1. 6 vuoden takuu päättyy toukokuussa 2026.
Koska en ole aiheen asiantuntija, niin tämä juuri ennen takuun loppumista tarjottu vuosihuolto on haiskahtaa rahastusyritykseltä. Vaihtaako ne oikeasti toimivaan laitteeseen mitään, vaikka tiedossa olisikin jonkun komponentin tyyppivika yms? Siksi kysyn kannattaako huolto kuitenkin tilata?
SW-versio:
Käyttölaite: NF38.02
Asentaja-piirilevy: V02.00
LP/IO-piirilevy: V02.00
Lämmönjakoverkoston ja lämmönkeruupiirin paineet ok ja suodattimet on puhdistettu. Pumpun tilastojen ja rakennuksen sähkönkulutuksen perusteella pumppu toimii edelleen kuin uusi.
Tarkistin huoltovalikosta viimeiset häiriöt, jotka ovat menneet ohi ilman että näytön vihreä valo olisi vaihtunut keltaiseksi:
21.3.2026, klo 02:10: häiriö 5350, lähde lämpökattila, varoitus Z1: ohjaushäiriö kompressorissa
27.2.2026, klo 04:26: häiriö 5350, lähde lämpökattila, varoitus Z1: ohjaushäiriö kompressorissa
27.2.2026, klo 13:38: jumit. häiriö 5273, lähde lämpökattila, hälytys Z1: vaihevalvonta
18.5.2025, klo 05:00: huoltohäiriö 5284, lähde lämpökattila, varoitus: viimeistä term. desinfiointia ei voitu suorittaa
Huoltotarjous:
Maalämpöpumppunne laitevalmistajan takuu on päättymässä toukokuussa 2026 ja suosittelemme tekemään vuosihuollon maalämpöjärjestelmälle ennen takuun päättymistä sillä, jos ilmenee laitavalmistajan takuun piiriin kuuluvia vikoja, saamme ne heidän laskuunsa korjattua. Muuten tietenkin, jos vikoja ilmenee laitevalmistajan takuun päätyttyä niin korjaus kustannukset jäävät asiakkaan vastuulle.
Vuosihuolto kattaa maalämpöpumpun huolto- ja säätötoimenpiteet sekä varmistaa
lämpöpumppujärjestelmän moitteettoman ja energiatehokkaan toiminnan.
Vuosihuollon hinta on 380 € sis. alv 25,5%.
Hintaan sisältyy kilometrit ja työaika. Työstä 80 % on kotitalousvähennykelpoista.
HUOLTOKÄYNTIIN SISÄLTYY:
- Lämpöpumpun käyntiaikojen tarkastus ja vertailu.
- Lämpöpumpun perustoimintojen tarkastus.
- Vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus.
- Sähkövastuksen toiminnan tarkastus.
- Kylmäainepiirin tulistuksen ja alijäähtymän mittaus sekä tarvittaessa säätö.
- Kompressorin virrankulutuksen mittaus.
- Lämmönjako- ja keruupiirin kiertovesipumppujen tarkastus ja säätö tarvittaessa.
- Hälytyshistorian tarkastaminen.
- Lämpöpumpun lämmönjakopiirin ulkoisten kiertovesipumppujen tarkastus ja säätö.
- Lämpimän käyttöveden varaajan ilmaus.
- Mahdollisen puskurivaraajan ilmaus.
- Lämmönjakoverkoston paineen tarkastus ja säätö.
- Kalvopaisunta-astian esipaineen tarkastus.
- Lämmönkeruupiirin paineen tarkastus ja säätö (jos kalvopaisunta-astia).
- Lämmönkeruupiirin ja lämmönjakoverkoston hiukkassuodattimien tarkastus ja puhdistus.
- Lämmönkeruunesteen tarkistus ja lisäys tarvittaessa.
- Teknisen tilan silmämääräinen tarkastus (mm. putkiliitokset).