Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 398836 kertaa)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1360 : 07.01.25 - klo:07:41 »
Vuosi 2024 saatiin pakettiin viikko sitten ja kokonaiskulutus kiinteistöllä 10091kwh. Mielestäni hyvä suoritus kun ottaa huomioon alkuvuoden 2024 kelit. Mitoitus osui kyllä kohdilleen -40 asteessa tammikuussa vuosi sitten ei tarvittu vastuksia lämmityskäyttöön.
Pumppu ollut nyt 4,5v käytössä. Hyvin tuntuisi pelaavan poislukien tuota softavikaa joka nollaa MUT lämpötilan katkojen jälkeen.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1361 : 18.03.25 - klo:21:39 »
Mulla on 2021 asennettu 8kw pumppu. Aina tullu hyvin lämmintä käyttövettä. Viime talvena oli ongelmaa että poltti sulaketta ja jätti jotain koodeja, loppu viimein vika oli koneen vieressä vikavirtakatkasijassa. Siinä välissä huolto-ukko käyny ihmettelee ja sääteli jotain ettei kone tekisi liikaa töitä...

No nyt ei käyttövesi riitä mihinkään, ollu nyt mukavuus asetus päällä. Huolto valikko ihmettelin, mitähän kuuluis olla: lämmin kv käynn.viive? Nyt säästö 19h, normaali 18h, mukavuus 17h. Äskön n.10min suihku, lämmin kv 39c, lähteekö se liian myöhään tekee uutta?

Edit: muutin nyt säästö 5h, n 4h, m 4h. Boschin pikaoppaassa kaikki 4h. Voisko ongelma olla tosta vaan kiinni? Lämpö alueet varmaa ok?: säästö 46-55, normaali 47-57, mukavuus 52-64.

Poissa Laitija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1362 : 11.06.25 - klo:16:26 »
Moikka.

Onkohan vieläkään tullut uutta päivitystä, jotta päästäisiin eroon -20 sähkökatkon jälkeen? Kaverilla on uudempi versio pumpusta ja sillä oli päivitetty softa tänään ja edellisessä softassa oli mitoitusarvon nollaantuminen -20. Turhan paljon on ollut syksyn mittaan sähkökatkoja ja viiveellä on tullut huomattua -20 käyrässä. Sähköä tuppaa kulumaan turhaan, kun -32 on näillä korkeuksilla oikea lukema.

Noniin, nyt on saatu tämä ongelma korjattua. Korjaaminen tapahtui laittamalla 7800i ohjausyksikkö ja uusi näyttöpaneeli. Ilmeisesti muuta tapaa ei ole. Liekkö lopettaneet ohjelmistoversion päivittämiset, kun uusi pumppu oli tulossa markkinoille ja viallinen firmis jäi viimeiseksi. Jos muillakin on tämän kanssa ongelmia, niin kannattaa olla yhteydessä asennusfirmaan ja sitä kautta asian saa kuntoon.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1363 : 12.06.25 - klo:22:02 »
Menikö takuuseen vai mitä maksoi?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Laitija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1364 : 13.06.25 - klo:19:47 »
Kyllä meni takuuseen. Tuotteessa on selvä virhe ja minulla on vielä vuoden takuuta voimassa.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1365 : 14.06.25 - klo:20:17 »
Noniin, nyt on saatu tämä ongelma korjattua. Korjaaminen tapahtui laittamalla 7800i ohjausyksikkö ja uusi näyttöpaneeli. Ilmeisesti muuta tapaa ei ole. Liekkö lopettaneet ohjelmistoversion päivittämiset, kun uusi pumppu oli tulossa markkinoille ja viallinen firmis jäi viimeiseksi. Jos muillakin on tämän kanssa ongelmia, niin kannattaa olla yhteydessä asennusfirmaan ja sitä kautta asian saa kuntoon.

Hienoa, että joku aktiivisesti asiaa vielä selvittänyt ja päivittää tänne mikä ratkaisuna. Arvelinkin, että näin siinä käy kun maahantuojan huolto lopetti yhteydenpidon kuin seinään 2021-2022.
Sähköpostit on tallessa ja vika oli jo takuuaikana, mutta korjaus tuli takuuajan umpeuduttua. voisihan tuota kysäistä miten edetään. Meinasitko jmaja kysyä asiaa?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1366 : 24.06.25 - klo:17:36 »
Heinäkuun alussa tulee täyteen 5v siitä kun maalämpö otettiin käyttöön. Pakko olla kyllä tyytyväinen. Tässä vähän husdatan kulutusdataa. Lukemat alkaa huhtikuun alusta 2021 kun tällöin vaihdettiin piirikortti takuuseen niin nollautu kulutukset.
Säästöä on tullut mukavasti ja pystynyt laittamaan sijoituksiin kaiken mikä säästynyt sähkölaskussa ja ylikin.
Sähkövastus käyttövedessä 366kwh tullut legionellataposta joka tapahtuu kerran viikossa kuumentaen veden 65 asteiseksi.
2,16 kompressorin starttia päivässä jos nyt laskin oikein.

Muuta lämmitystä ei ole enää käytössä kun maalämpö mitoitettu täystehoiseksi. Ei ole tarvinnut puuta poltella. Ja onhan tämä helppoa. Säätää käyrät kohalleen niin lattian ja käyttövesi lämpiää 24/7

6C50   Total op. time   36867 h
5C51   Supp energy tot   68167 kWh
5C52   Supp energy heating   60672 kWh
5C53   Supp energy hotwater   7495 kWh
5C54   Compr. consump. tot   15124 kWh
5C55   Compr. cons. heating   12759 kWh
5C56   Compr. cons. hotwat   2365 kWh
5C57   Aux consumption tot   366 kWh
5C58   Aux cons. heating   0 kWh
5C59   Aux cons. hot water   366 kWh
6C60   Compr. Runtime   23353 h
2C61   Compr. Starts   3330.00
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1367 : 13.07.25 - klo:16:48 »
Heh heh, nyt menee mielenkiintoiseski. Kysyin bosch maahantuojan huollolta tuota päivitysasiaa 7001i pumppuun ( korjaa siis sähkökatkon aiheuttaman MUT lämpötilan nollautumisen). Ei ole heidän mukaansa vieläkään korjausta olemassa...  Että semmoista.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa totaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1368 : 14.12.25 - klo:20:26 »
Mikähän pumppua vaivaa, kun tuntuu, että käyttöveden teko kestää nykyään huomattavasti pidempään kuin aiemmin? Saattaa hinkata 50 -> 58C 30-40min. Liuoksen delta 4,2-4,3C, jonka se on mielestäni aina ollut.

Kone 2-8kW, asennettu reilu 5v sitten. Vesi on täälläpäin kalkkista, voiko sillä olla vaikutusta?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1369 : 14.12.25 - klo:21:02 »
Mikähän pumppua vaivaa, kun tuntuu, että käyttöveden teko kestää nykyään huomattavasti pidempään kuin aiemmin? Saattaa hinkata 50 -> 58C 30-40min. Liuoksen delta 4,2-4,3C, jonka se on mielestäni aina ollut.

Kone 2-8kW, asennettu reilu 5v sitten. Vesi on täälläpäin kalkkista, voiko sillä olla vaikutusta?

Täällä myös 5,5v vanha 7001i 2-8kw. Keruuliuoksen delta 4.2?  Mikä on  käyttövettä tehdessä veden paluu/meno erotus? Minulla noin 8 astetta.
Antaako mitään vikakoodia? 
Onko mitään seurantaa husdata yms?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa totaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1370 : 14.12.25 - klo:22:07 »
Täällä myös 5,5v vanha 7001i 2-8kw. Keruuliuoksen delta 4.2?  Mikä on  käyttövettä tehdessä veden paluu/meno erotus? Minulla noin 8 astetta.
Antaako mitään vikakoodia? 
Onko mitään seurantaa husdata yms?
Husdata löytyy (vanhempi versio, mutta ei maksullista palvelua). Ei vikakoodeja.
Nimenomaan kaivoon menevän ja tulevan liuoksen erotus on 4,2-4,3C käyttövettä tehdessä.

Poissa Jss

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1371 : 22.12.25 - klo:19:22 »
Moro.

Lakkasi kompura pyörimästä ja koodina 5994. Ilmeisesti kylmäainepiirin matalapainekytkin estää kompuraa käynnistymästä? :-[

Onko kokemusta onko näistä karannut kylmäaineet jostakin vakiopaikasta, vai onko noita painekytkimiä mennyt?

Nyt näyttäs siltä, että sähkövastuksilla paahdetaan ainakin pyhien yli🤷

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1372 : 23.12.25 - klo:15:00 »
5994 on siis maaviinapiirin painehälytys. Kun paine tippuu alle 0,5 bar, tulee hälytys. Tuosta selviää lisäämällä nestettä (vesi ok) maaviinapiiriin tai ohittamalla paineanturi. Tuosta löytyi ainakin ennen maahantuojan sivulta ohjeet.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa hiippari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1374 : 06.01.26 - klo:20:14 »
Hei! Pakko oli tulla tänne kysymään viisailta neuvoja. Viitisen vuotta vanha laite varaajallinen 7001i. Ensimmäiset 2 vuotta pelitti hyvin. Sitten ilmeisesti piirikortti tms. jouduttiin vaihtamaan.
Sen jälkeen (muttei heti) lisälämmittimen käyttö jatkuvasti lisääntynyt, sähkölaskut tuplaantuneet ilman muuta erityistä syytä.
Ensimmäisen kahden vuoden aikana vastuksen käyttöä ei ollut käytännössä lainkaan. Nyt 2 vuodessa lähes 1000kwh josta 75% viimeisen vuoden aikana. Tuntuu paljolta kun ensimmäisinä vuosina yhteensä ehkä 30kwh. Tällä hetkellä ulkolämmön ollessa -20 astetta,  lisälämmitin kokoajan päällä ja näyttää kuluttaneen 20 kwh päivässä. Kompressori pyörinyt ainakin tänään koko ajan 90-100% kierrosnopeudella. Vesikiertoon menee näköjään 38-39 asteista, paluu 32-34 ast. Keruupiiriltä tulee +1 ast ja meno -4 ast. Huonelämpö on aina pidetty 21-22 asteessa, muuten tulee kylmä. Termostaatit joka kerroksessa auki. Maalämpölaitteiston säädöt Boschn valtuutetun huollon tekemät ja kävivät tekemässä vajaa vuosi sitten "vuosihuollon" , ossa heidån mukaansa kaiken todettiin olevan ok. Talo on 2004 rakennettu, kolme kerrosta, lattialämmitys. Maalämpö asennettu öljylämmityksen tilalle ja hieman itse maalämmön asennuksen jälkeen maalämmöltä erillinen lämmityspiiri IV koneelle (sen jäätymisen vuoksi).
Puolison kanssa emme maalämpölaitteiden sielunelämästä mitään ymmärrä, mutta ei sormi mene suuhun, jos joku osaa avata, mitä tällaisessa voi olla takana ja miten lähteä selvittämään.


Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1375 : 07.01.26 - klo:07:38 »
Minkä tehoinen 7001i kyseessä? 1000 kWh vastuksia kahdessa vuodessa tai 20 kWh vuorokaudessa -20 C:ssä ei ole paljoa eikä alkuunkaan selitä kulutuksen tuplaantumista.

Keruussa on suuri lämpötilaero, mikä kertoo sieltä otettavan paljon tehoa, mutta myös virtauksen olevan pieni. Mutasihdin voisi tarkistaa.

Miten syvä kaivo? Paikkakunta? Paljonko meni öljyä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 912
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1376 : 07.01.26 - klo:14:39 »
Varmaankin kaivo aika kovilla, tulo/menon erotus pitäisi olla 3 astetta. Mikäli kylmäaineet olisi vähissä niin joku anturi antaisi varmaankin vikakoodin. Mielestäni tuo pumppu alkaa suojaamaan kaivoa jo ennen -6 astetta menoa joka on pysäytyksen raja. siksi käyttää enemmän vastusta.

Eli kannattaa tarkistaa ainakin iv koneen suodattimet koska viimeksi vaihdettu  ja kovilla pakkasilla voi ilmanvaihdon pudottaa puoliteholle ja vähentää siten iv patterin kulutusta.

Voit myös palauttaa koneen tehdasasetuksiin, mutta ota kuva lämpökäyrästä ja iv koneen piirin asetuksista ennen palautusta.

Huoltovalikossa on kylmäpiirin/järjestelmän kokonaiskuva, ota siitä kuva ja laita tänne. Näkyy mm. kuumakaasun lämpötila. Kylmäaineiden vaihto maksaa varmaan 500-1000 eur ja tuossahan on 6v takuu. Eli jos kylmäaineet vähissä niin kannattaa vaihdatuttaa ennenkuin takuu menee umpeen.

En usko että koneessa vikaa on jos ei anna mitään vikakoodeja. Kaivoa vaan on kuormitettu liikaa ja se alkaa jäähtyä. kaivo viilenee vuosien mittaan, vaikka alussa on toiminut niin nyt välttämättä ei kaivossa lämpö riitä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1377 : 07.01.26 - klo:15:12 »
Eihän kaivo pitäisi olla ongelma, kun sieltä tulee +1C ja myöskään kompura ei kävisi 90-100%, jos keruun lämpötila rajoittaisi tehoa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2