Vaikea sanoa. 3-12 pitäisi selviytyä ilman vastuksia tuosta 65 asteen vedestä kuitenkin? Boschilta voisi asiaa kysyä?
minulla 2-8kw mallissa myös muuttui tuo legionellakuumennus. Aiemmin veti hitaasti kompuralla yli 63 asteeseen ja sitten vasta vastukset päälle. Piirikorttien vaihdon jälkeen ottaa jo vastukset 60 asteessa käyttöön ja näin legionella menee läpi huomattavasti nopeammin. Kysyin tätä maahantuojalta puhelimessa niin sain jotain vastausta, että uusi ohjelma mahdollisesti laskee että sähkönkulutus lähes samoissa käytti sitten vastuksia vai kompuraa pitempään huonommalla hyötysuhteella. Noh jos vuodessa menee semmonen 80-90kwh vastuksiin legionellan yhteydessä niin eipä tuo euroissa juuri tunnu.
Kysyin siitä minilämpötilan resetoinnista sähkökatkon jälkeen sähköpostilla ja vastausta en saanut
. Pitänee soittaa arkena...
Joo eihän tuohon rahaa paljoa mene, mutta ihan mielenkiintoista koska tehoareserviä kuitenkin olisi. 156kwh laskin, että jos 3kwh viikossa menee 52 viikon ajan.
Kerrohan jos saat vastauksen tuohon resetointiin liittyen.
Tosi pieni kulutus, onko ylitehokas kone?
Paljonko se näyttää tuottaneensa kWh 2022, lämmitys/LV suhde?
Mikä on max teho mitä sinulla käyttää?
Patterit vai LL, paljonko max menovesi?
Missä keruu käy matalimmillaan?
Käyttövesikierto onko kun on tallissa?
- On pykälää isompi kone kun olen haaveillut uima-altaasta tuohon talon viereen. Tulee ylimääräinen kanaali tekniseen tilaan valmiiksi, niin siitä saisi nätisti seinän läpi putket altaalle.
- En saa tuotettua energiaa kun kesällä tosiaan vaihdettiin piirikortit ja lukemat nollaantui. En tajunnut ottaa aikaisempia ylös.
- Olisiko lämmitykseen max teho ollut 7-8kw sen mitä olen huomannut. Loppukesästä kun pesin autoa kuumalla vedellä, niin näkyi kompura pyörivän 12kw teholla käyttövettä tehdessä.
- Lattialämmitys ja max meno taitaa olla nyt +37C (pitää tarkistaa kun käyn tallissa).
- Tällä hetkellä kun pumppu käynyt jo pitkään, niin keruulta tulee +1.3C ja takaisin menee -1.5C. Viimetalvena pysyi plussalla koko talven keruulta tulo.
- Ei ole kiertoa. Teknisessä tilassa on 50l "puskurivaraaja" lkv:lle joka on eco-tilassa. Eli mlp syöttää kuumaa vettä 50l varaajaan suoraan.
6kW on varmaan tuon konee 'hotspot' eli paras toimintapiste!?
Onko tuo vihreä tehoskaala mikä?
~40Min vääntää siis legionellaa?
Punainen on Vaihtovena vai, 7C?
Mikä tuo sininen viiva on, ja skaala?
Kauanko kestää että tuo 65C tipahtaa 60:een, jäähtymä siis ilman LV käyttöä?
- Vihreä siis kompuran nopeus/teho. Näkyy kw vasemmassa laidassa.
- Joo 40min noin näyttäisi vääntävän.
- Punainen vaihtoventtiili käsittääkseni kuvaa on/off tilaa tuossa. Viisaammat korjatkoon?
- Sininen viiva on addheat% eli näyttää vastuskäytön.
- Laitan uuden kuvan vielä josta näkee, että tuo 65C tipahtaa 60C noin kuudessa tunnissa?