Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 238802 kertaa)

Poissa JiiP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1240 : 02.05.23 - klo:22:32 »
Oma 7001i joka on ollut asennettuna nyt 2,5v oli tuossa 20.4 sanonut aktiivikseksi hälytykseksi että: "5276 Hälytys Z1: Liian alhainen paine keruupiirissä."

En ollut huomannut, että pumppu oli edes vikatilassa, tietty vastuksella lämmittänyt. No nollasin vian aamulla ja pysyi poissa, joskin pumpppu oli tilassa hälytys eli ei se lähtenyt mihinkään pyörimään. No nyt saman päivän iltana vika aktivoitu uudelleen kun kokeilin käyttää pumppua valmiustilassa eli ns. kevyesti pois päältä.

Keruupiirin paisarissa oleva paine 1,7bar taitaa liittyä vain johonkin paisarin esitäyttöön vai? Näkeekö itse koneesta tuota keruupiirin painetta?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 315
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1241 : 03.05.23 - klo:15:34 »
Näissä pitää asennusvaiheessa ohittaa joku keruupiirin painetta haisteleva anturi. En muista nyt tarkalleen mikä, mutta aiheuttaa juurikin tuon turhan hälytyksen 5276 vaikka paineet olisi kunnossa.
"Lämpömestari" tästä mainitsi kun kävi selvittelemässä minun koneen vaihevalvonta vikaa ja teki tuon ohituksen.

Heinäkuussa tulee 3v täyteen omalla pumpulla. Invertterivikaa lukuunottamatta hyvin on toiminut ja säästöjä tahkonnut. Jospa jatkossakin olisi huolettomia tunteja edessä.
~9300 kwh vuosikulutuksella mennään.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 315
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1242 : 03.05.23 - klo:15:43 »
Joo Bosch varmaan jättää kiertopumput ja lepoajat laskematta.8092+1691/1429+455 = cop5.2  eli ~5 jos arvioi vähän virhettä pois. Kova on lukema vaikka kuten sanoit että on vielä hiukan ylitehoinen nykytilanteeseen, tuntuu että ei paljon huononna tuo ylitehoisuus.
Missäs ulkolämpötilassa sulla alkaa jatkuva käynti?

Kortteja on vaihdeltu, myös rawpower, onko sitä enemmänkin ollut näissä ongelmana?
Onko kaikilla ollut sama vika niissä korteissa ja mitä ongelmaa niissä on ollut?

Joskus jos tässä vaihtaa konetta niin sen takia nämä kiinnostaa miten suorittavat... Kahden kauppaa Niben<>Bosch välillä tämä nyt omassa mielessä tällä hetkellä tuntuis olevan.

Nyt vasta bongasin tämän viestin.

Maahantuojan ja paikallisen lämpömestarin mukaan piirikortteja on vaihdeltu useampia. Ilmeisesti joissakin versioissa on häikkää ollut.

Aiheuttaa nimenomaan sähkökatkon jälkeen pumpun totaalijumin ja vaihevalvonta hälytykset.
Minulla piirikorttien jälkeen paljastui vielä invertterivika ja korjaantui sit invertterin vaihdolla.

Itse otin yhteyttä suoraan maahantuojaan kun asentaja ei ole "lämpömestari" maahantuojan kautta sitten paikalliseen lämpömestariin yhteys ja sieltä tuli korjaaja. Hyvin toimi takuuhommat vaikka oli asennus eri paikasta. Ei valittamista.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1243 : 19.06.23 - klo:12:41 »
Kesäisin kun on kuumia kelejä, niin pumppu ottaa lämmityksen pois päältä. Muuten kiva, mutta kylppärin lattia ei tunnu miellyttävältä ollenkaan. Kuinka siis saada lämmityskierto jatkumaan vaikka ulkona onkin lämmintä. Muistelin, että valikoista löytyi joku lämmityskäyttö päälle/pois asetus?

Vaikka mobiiliapista laittaa pyyntiä 30ºC ei silti lähde lämmitys päälle.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 315
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1244 : 20.06.23 - klo:12:07 »
Kesäisin kun on kuumia kelejä, niin pumppu ottaa lämmityksen pois päältä. Muuten kiva, mutta kylppärin lattia ei tunnu miellyttävältä ollenkaan. Kuinka siis saada lämmityskierto jatkumaan vaikka ulkona onkin lämmintä. Muistelin, että valikoista löytyi joku lämmityskäyttö päälle/pois asetus?

Vaikka mobiiliapista laittaa pyyntiä 30ºC ei silti lähde lämmitys päälle.

Laita veden minimilämpötila tarpeeksi korkealle niin pitäisi käynnistyä. Kesäkäyttöasetukset kannattaa katsoa myös kuntoon eli mihin ulkolämpötilaan asti pumppu lämmittää. En muista nyt ulkoa kaikkia asetuksia, mutta sieltä ne lämmityskohdan alavalikosta löytyy.

Itsellä ei ole viilennystä ja sisällä nyt lämmintä 25.3. Kylppärissä laatan lämpötila on 25, tuo kyllä näillä keleillä tuntuu ihan riittävän lämpöiseltä? Kuinka lämmin pitäisi olla sitten, että tuntuu miellyttävältä? Minulla kone näillä keleillä tyhjäkäynnillä. Eli vaihtoventtiili LKV asennossa ja kaikki pumput seis.

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1245 : 20.06.23 - klo:13:02 »
Laita veden minimilämpötila tarpeeksi korkealle niin pitäisi käynnistyä. Kesäkäyttöasetukset kannattaa katsoa myös kuntoon eli mihin ulkolämpötilaan asti pumppu lämmittää. En muista nyt ulkoa kaikkia asetuksia, mutta sieltä ne lämmityskohdan alavalikosta löytyy.

Itsellä ei ole viilennystä ja sisällä nyt lämmintä 25.3. Kylppärissä laatan lämpötila on 25, tuo kyllä näillä keleillä tuntuu ihan riittävän lämpöiseltä? Kuinka lämmin pitäisi olla sitten, että tuntuu miellyttävältä? Minulla kone näillä keleillä tyhjäkäynnillä. Eli vaihtoventtiili LKV asennossa ja kaikki pumput seis.

Lämmityskäyttö näytti olevan +18ºC eli kierto oli kokonaan poissa Nostin sen nyt 30ºC. Kylppärin ja kodarin lattian ei siis tarvitse olla lämmin. Riittää, että sen verran kiertää ettei laatta tunnu kylmältä jalan alla, kuten se on nyt ollut. Samoin nostin lämpökäyrän Tulk lämpötilan 35ºC --> 45ºC

Täytyy seurata nyt pari päivää onko vaikutusta.


Tällä hetkellä ainakin appi näyttää et lämmitys on päällä, ei ole sitä poikkiviivaa patterilogon päällä ja järjestelmätiedot kertovat seuraavaa dataa:

Menovesilämpötila: 35,8ºC
Paluu veden lämpötila: 31,9ºC
Ulkolämpötila: 34,9ºC (tarttis varmaan yrittää jotain varjoa rakentaa anturin eteen)

Huoneen asetuspiste: 24,0ºC
Menovesilämpötila: 36ºC
Tomintatila: Pysyvä lämmitys
Käyttötapa: Opt.
Lämityspiiripumppu (sic!): 0,0%

Poissa teear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1246 : 26.06.23 - klo:13:07 »
Täällä Bosch CS 7001i LWM 8, koodi 5276 päällä "liian alh. paine keruupiirissä". Lämmittää vain vastuksella, onneksi ei nyt tarvitse lämmitellä kun käyttövettä.

 Yli vuoden toimi ilman että tarvitsi pumppuun koskea. Ylihuomenna huolto (Lämpömestari-listalta) tilattu, saas nähdä onko kyseessä tämä:

 "Näissä pitää asennusvaiheessa ohittaa joku keruupiirin painetta haisteleva anturi. En muista nyt tarkalleen mikä, mutta aiheuttaa juurikin tuon turhan hälytyksen 5276 vaikka paineet olisi kunnossa.
"Lämpömestari" tästä mainitsi kun kävi selvittelemässä minun koneen vaihevalvonta vikaa ja teki tuon ohituksen."


.. vai sitten jotain muuta. Vastailen tänne kun selviää niin onpahan asiasta sitten hitunen lisää infoa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 942
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1247 : 26.06.23 - klo:16:37 »
Ihan selvä tapaus tuo on. Menee hälytystilaan, kun paine keruussa laskee alle rajan, joka taisi olla 0,5 bar. Koska paineen alittuminen ei ole vakavaa, tuo anturi ohitetaan yleensä. Boschin sivuilla on ohjeetkin tuosta.

Riippuen paisuntasäiliön koosta ja millainen paine on laitettu, tuo kertoo joko vuodosta tai sitten ei.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa teear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1248 : 28.06.23 - klo:10:57 »
Toivoin itsekin kovasti että tämä olisi ollut vain tuon anturin ohitus ja homma selvä. Asentaja teki sen, ja vikakoodi hävisi mutta kompura ei käynnisty. Sitten mittailujen jälkeen löytyi kompuralle menevä kärtsännyt johto, eli vikaa on enempikin.

Tämä tapaus on myös sellainen, että ei ole Lämpömestarin asentama, toivottavasti takuuhommat toimii, 3v ainakin Boschin sivujen mukaan pitäisi olla. Tämä yksilö on nyt ollut reilun vuoden käytössä.

Kirjoittelen lisää kun vika saadaan kuntoon.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 315
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1249 : 28.06.23 - klo:16:00 »
Toivoin itsekin kovasti että tämä olisi ollut vain tuon anturin ohitus ja homma selvä. Asentaja teki sen, ja vikakoodi hävisi mutta kompura ei käynnisty. Sitten mittailujen jälkeen löytyi kompuralle menevä kärtsännyt johto, eli vikaa on enempikin.

Tämä tapaus on myös sellainen, että ei ole Lämpömestarin asentama, toivottavasti takuuhommat toimii, 3v ainakin Boschin sivujen mukaan pitäisi olla. Tämä yksilö on nyt ollut reilun vuoden käytössä.

Kirjoittelen lisää kun vika saadaan kuntoon.

Eiköhän ne takuuhommat toimi hyvin. Itsellä asennuspäivänä todennäköisesti invertteri otti osumaa ukkosesta ja sähkökatkoista. Meni sitten invertteri vaihtoon vajaa vuosi asennuksesta. Kaikki meni maahantuojan piikkiin takuuseen.

Onko ollut ukkosta/myrskyä? Katkoja?

Ja minulla myös asentaja ei ollut "lämpömestari"
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa teear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1250 : 28.06.23 - klo:17:06 »
Eiköhän ne takuuhommat toimi hyvin. Itsellä asennuspäivänä todennäköisesti invertteri otti osumaa ukkosesta ja sähkökatkoista. Meni sitten invertteri vaihtoon vajaa vuosi asennuksesta. Kaikki meni maahantuojan piikkiin takuuseen.

Onko ollut ukkosta/myrskyä? Katkoja?

Ja minulla myös asentaja ei ollut "lämpömestari"

Hyvä kuulla että vastaavassa tilanteessa on toiminut takuuhommat. 8. kesäkuuta on kompressori pyörähtänyt viimeisen kerran, mielestäni koko kesäkuun aikana ei ole täällä suunnalla katkoja ollut.. ukkostakaan ei mielestäni noin aikaiseen kesäkuussa ollut.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 315
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1251 : 03.07.23 - klo:10:42 »
Jahas. Näin se on 3 vuotta asennuksesta kulunut. Kylläpä aika rientää. Boschi jauhaa lämpöä ja säästöjä. 4/2021 jälkeen kun invertteri vaihdettiin ja piirikortit on toiminut ongelmitta.

Halvan sähkön aika alkaa olla ohi ja kun 1.11 vanha 4,95snt soppari loppuu joutunee menemään pörssiin talveksi. 6kk määräaikaisia ei ole juuri tarjolla. Kalliimmalla sähkönhinnalla TMA lyhenee entisestään. Vuosikulutus on asettunut sinne 9300kwh tuntumaan. Ja puuta ei enää lainkaan lämmitykseen.

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 285
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1252 : 04.07.23 - klo:16:50 »
Ja taas on vuosi vierähtänyt, alla tilastot neljän käyttövuoden osalta

1. vuosi:  1.7.2019 - 30.6.2020

Lämmitys
- tuotettu energia   23746 kWh
- käytetty sähkö       4454 kWh
- COP                       5,33
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia    2539 kWh
- käytetty sähkö        793 kWh
- COP                       3,20
Kompressori
- käyttötunnit            4494 h
- käynnistykset          2037
 käyttöjakson pituus (ka)  2,21 h

2. vuosi:  1.7.2020 - 30.6.2021

Lämmitys
- tuotettu energia    26983 kWh
- käytetty sähkö        5196 kWh
- COP                        5,19
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2562 kWh
- käytetty sähkö         795 kWh
- COP                       3,22
Kompressori
- käyttötunnit           4729 h
- käynnistykset         1802
- käyttöjakson pituus (ka) 2,62 h

3. vuosi:  1.7.2021 - 30.6.2022

Lämmitys
- tuotettu energia    34354 kWh
- käytetty sähkö        6631 kWh
- COP                        5,18
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2582 kWh
- käytetty sähkö         847 kWh
- COP                       3,05
Kompressori
- käyttötunnit           5679 h
- käynnistykset         1393
- käyttöjakson pituus (ka) 4,07 h

4. vuosi:  1.7.2022 - 30.6.2023

Lämmitys
- tuotettu energia    33430 kWh
- käytetty sähkö        5975 kWh
- COP                        5,20
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2330 kWh
- käytetty sähkö         763 kWh
- COP                       3,05
Kompressori
- käyttötunnit           5394 h
- käynnistykset         1261
- käyttöjakson pituus (ka)  4,28 h

Kaikki lukemat siis Boschin ilmoittamia, ulkoisia mittareita ei ole asennettuna.
COP lukemat pysyneet entisellään.
Käyttöjakson keskipituus hieman kasvanut, enkä säädöt paremmin paikallaa, tai sitten vaan tilastollista vaihtelua.
Hieman vähemmän on energiaa tuotettu, taisi tämä kevät olla lämpimämpi viime vuoteen verrattuna.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa teear

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1253 : 04.07.23 - klo:17:33 »
Hyvä kuulla että vastaavassa tilanteessa on toiminut takuuhommat. 8. kesäkuuta on kompressori pyörähtänyt viimeisen kerran, mielestäni koko kesäkuun aikana ei ole täällä suunnalla katkoja ollut.. ukkostakaan ei mielestäni noin aikaiseen kesäkuussa ollut.


Asentajan lähdettyä myöhemmin päivällä kompressori alkoi toimimaan ja on toiminut ok siitä lähtien. Ilmeisesti hieman kärsinyt johtosarja silti menee vaihtoon, mutta nyt pumppu kuitenkin toimii.

Poissa ghousti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1254 : 08.07.23 - klo:08:54 »
Puolitoista vuotta käytössä ollut Bosch Compress 7001i LWM 12 alkoi viime yönä hälyttämään lämpökattilan häiriötä 5370. Mitään muuta tietoa laite ei anna viasta. Ei häviä kuittaamaalla ja palaa takaisin vaikka käyttää virrat pois. Mikähän sillä on hätänä?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1255 : 08.07.23 - klo:11:01 »
Puolitoista vuotta käytössä ollut Bosch Compress 7001i LWM 12 alkoi viime yönä hälyttämään lämpökattilan häiriötä 5370. Mitään muuta tietoa laite ei anna viasta. Ei häviä kuittaamaalla ja palaa takaisin vaikka käyttää virrat pois. Mikähän sillä on hätänä?
Eipä löydy vikakoodilistasta tuota koodia!

Tuolla on manuaalit näköjään kerätty hyvin tyrkylle:
https://www.lviraty.fi/muuta/bosch-asennus-ja-kayttoohjeet


Tuolla tuo koodi on mainittu viittauksena (kun laittaa hakien tuota koodia), mutta itse koodin 5370 seliseli puuttuu, viittaa kuitenkin invertteriin...
https://www.lviraty.fi/data/dokumentit/bosch/vikakoodit/BOSCH-Vikakoodit-maalampopumppu-7001i-7800i_LW_LWM.pdf

Poissa ghousti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1256 : 08.07.23 - klo:15:40 »
Eipä löydy vikakoodilistasta tuota koodia!

Tuolla on manuaalit näköjään kerätty hyvin tyrkylle:
https://www.lviraty.fi/muuta/bosch-asennus-ja-kayttoohjeet


Tuolla tuo koodi on mainittu viittauksena (kun laittaa hakien tuota koodia), mutta itse koodin 5370 seliseli puuttuu, viittaa kuitenkin invertteriin...
https://www.lviraty.fi/data/dokumentit/bosch/vikakoodit/BOSCH-Vikakoodit-maalampopumppu-7001i-7800i_LW_LWM.pdf
Kiitokset listasta! Sain vian kuitattua kun aikani yritin, mutta tulee n. 10min jälkeen takaisin. LKV:tä tekee, mutta ilmeisesti vain vastuksilla. Eli maanantaina soittoa asentajalle...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1257 : 08.07.23 - klo:17:06 »
Mitähän mahtaa olla vikakoodin nimitys jos vaihdat enkku ja ruotsi, näissä on vissiin huonot käännökset. :D

Poissa ghousti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1258 : 08.07.23 - klo:22:08 »
Eipä kerro muilla kielillä sen enempää. Alla kaikki mitä vikaloki kertoo. Kyselen asentajalta ja infoan tänne kunhan selviää.

Häiriö / Alarm / Standardlarm - 5370
Lähde: Lämpökattila / Source: Heat source / Källa: Värmekälla

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 942
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1259 : 08.07.23 - klo:23:20 »
Oletko katsonut ammattimenusta? Sieltä löytyy joskus lisätietoa vikailmoituksista.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1260 : 09.07.23 - klo:09:58 »
Tähän vielä oikein kuvana tuo maininta errorista 5370:



Minkähänlaiset on verkkojännitteet talossa?

Poissa ghousti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1261 : 09.07.23 - klo:13:00 »
Tarkistin ammattimenun lokin ja sieltäpä löytyikin lisää koodeja. Juurikin tuo 5362 (Z1: ylijännite) useaan kertaan ja uusimpana 5903 (MCE-vikakompressori - pyörintänopeus). Talon verkkojännitteistä en osaa sen paremmin sanoa, muuta kuin että alle 2 vuotta vanha talo uudisalueella... Kuvittelisin että huono kontakti jossain?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1262 : 09.07.23 - klo:16:44 »
Luulisi sitten olevan vahva sähköverkko/muuntoalue jos on uutta aluetta.
Ylijänniteongelma enemmän heikon verkon heiniä jos esim on tuupattu paljon aurinkosähköä verkkoon.

Muistelisin että joissakin siirtoyhtiön mittareissa pystyis lukemaan jännitteitä menunappulan kanssa, en ole itse koittanut tuota hakea kun on erillinen mittari mistä näen. Jos etsii siirtoyhtiön sivuilta mittari
 manuskan niin vois ehkä ohjeet löytyä.
En kyllä oikein usko että olis pysyviä ylijännitteitä tommosella alueella.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 649
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1263 : 10.07.23 - klo:11:37 »
Yksivaiheisessa liitännässä nollajohtimen katkeaminen tai kosketusvika aiheuttaa ylijännitettä.
Avolinjassa nollajohdin on se ylimpänä oleva jännitteetön johdin. Siinä tulisi olla maan potentiaali.

Poissa ghousti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1264 : 10.07.23 - klo:17:26 »
Yllätys yllätys kun tänä aamuna jälleen kuittasin vian ja käytin koneen vielä tovin kokonaan virrattomana, alkoi kaikki pelittämään normaalisti. Ei auta kuin seurata uusiutuuko vika. Henkimaailman vehkeitä... Kiitos kuitenkin kaikille avusta tässä kohtaa!

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1265 : 10.07.23 - klo:18:50 »
No se on sitten hyvä!

Toisaalta ihan ilman syytä se ei erroria raportoi joten kyllä vähän tutkailisin asiaa, mitä on jännitteet, onko verkkoyhtiöllä rekisteröity minkälaisia jännitteitä, jotenkin takuuasioiden takia olis hyvä saada joku rekisterimerkintä päiväyksineen että tommosta on esiintyny jos olisikin joku laitevika. Niinku jotenkin selustaa varmentaa jos uusiutuu joskus jne.

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1266 : 30.08.23 - klo:13:46 »
Näkeekö pumpun infoista (tilastoista) jostain mikä on pumpun kokonais sähkönkulutus ollut? Meillä pumppu on nyt pari vuotta pumppaillut olisi ihan kiva tietää mitä se on tänä aikana imaissut sähköä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1267 : 31.08.23 - klo:17:10 »
Suoraan päänäytöltä -> info ja sieltä tilasto -> kulutus kompressori löytyy, edellyttäen ettei laskuria ole nollattu, pitäs olla n. 17500h operation time.

Tässä omasta vajaan vuoden viimeisimmät kulutuslukemat.

 SC50   Total op. time   8371 h
 5C51   Supp energy tot   16693 kWh
 5C52   Supp energy heating   13474 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3217 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   3932 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   2759 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1170 kWh
 5C57   Aux consumption tot   5 kWh
 5C58   Aux cons. heating   0 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   4 kWh
 6C60   Compr. Runtime   2621 h
 2C61   Compr. Starts   1444.00
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1268 : 31.08.23 - klo:21:28 »
Ihan vertailun vuoks meidän vastaavat. 16.6.2022 vaihdettiin piirikortit ja nuo luvut nollautui.

 6C50   Total op. time   10590 h
 5C51   Supp energy tot   20687 kWh
 5C52   Supp energy heating   17050 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3637 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   4113 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3132 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   981 kWh
 5C57   Aux consumption tot   164 kWh
 5C58   Aux cons. heating   0 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   164 kWh
 6C60   Compr. Runtime   4233 h
 2C61   Compr. Starts   3097.00
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1269 : 01.09.23 - klo:09:40 »
Suoraan päänäytöltä -> info ja sieltä tilasto -> kulutus kompressori löytyy, edellyttäen ettei laskuria ole nollattu, pitäs olla n. 17500h operation time.

Tässä omasta vajaan vuoden viimeisimmät kulutuslukemat.

 SC50   Total op. time   8371 h
 5C51   Supp energy tot   16693 kWh
 5C52   Supp energy heating   13474 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3217 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   3932 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   2759 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1170 kWh
 5C57   Aux consumption tot   5 kWh
 5C58   Aux cons. heating   0 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   4 kWh
 6C60   Compr. Runtime   2621 h
 2C61   Compr. Starts   1444.00

Näytti löytyvät, mutta 10000kWh saavutettua vaihtaa lukemat MWh. Saisiko tätä jostain esim. tehdas/asentaja valikoista muutettua, että säilyttäisi kWh. 1000 yksikön hyppy on aika iso...

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1270 : 01.09.23 - klo:10:16 »
Tuohon en ainakaan itse löytänyt vastausta, mutta tällaisella näet kaiken tarvittavan:

https://husdata.se/produkt/h66-wifi-gateway/
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1271 : 12.09.23 - klo:09:59 »
Kuinka tiuhaan teillä muilla pumput tekevät käyttövettä? Nyt katsellut että tippuu lähemmäs asteen tunnissa näytössä oleva veden lämpö vaikka ei käyttöä ole käsien pesua enempää. Alusta asti olen huomannut että käyttövettä tehdessäkin puskurivaraajalle menevä putki pysyy kädenlämpöisenä, pumpun päästä vielä lämpimämpi. Onko normaalia johtumista vai vuotaako vaihtoventtiili?
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1272 : 12.09.23 - klo:10:17 »
Edelleen olen sitä mieltä, että lattialämmityspiirin lähtö pitäisi ottaa suoraan puskurivaraajasta tai välittömästi lähdöstä haarauttamalla.
Tällöin voidaan tehdä niin, että kesällä patteripiirin kiertopumppu voidaan kesällä haluttaessa pysäyttää (ja piiri lisäksi sulkea sululla, jos on tarve estää vapaakierto) ja lattiapiiri toimii silti normaalisti.
Otin oheen kopion asennusohjeesta.
Vasemmassa yläkulmassa olevan kytkennän mukaan C1 olisi tässä tapauksessa patteripiiri ja C2 lattiapiiri.

Puskurivaraajan lämpö määräytyy tietty korkeimman tarvittavan lämpötilan eli patteripiirin mukaan, joten käyrä sen mukaan.

Nyt kolmen vuoden käytön jälkeen lattialämmityksiä lisätessä, tein myös korjauksen tähän. ELi nyt haarautuu puskurivaraajalta lattialle ja pattereille ennen kiertovesipumppuja. Parin päivän kokemuksen mukaan tuntuu toimivan paremmin. Aiemmin oli ongelmana että isompi pumppu pyrki tuuppaamaan lattioille liikaa ja piti rajoittaa ennen kolmitieventtiliä. Taisi kiertää osittain kolmitien kautta paluun puolellekin ainakin putkien lämpöjä tunnustellessa.

Muita huomioita kolmen vuoden aikana:
-Noin vuoden käytön jälkeen alkoi joku tiiviste pumpun sisällä vuotamaan liuosta ja se korjattiin takuuseen. Kuulemma yleinen vika.
-Joitain vaihevalvonta häiriöitä tullut edelleen vaikka Boschin ukot päivittivätkin pumpun ohjelmiston
-Nyt maapiirin kalvopaisunta-astiassa kalvo rikki. Ei toki pumppuun liittyvä vika tämä

Olen vuosein mittaan yrittänyt seurata miten saisin toistumaan sen että tekee LKV:n jälkeen suoraan lämmitystä, ei ole tapahtunut. Alkaa jo epäilyttämään että olenko nähnyt unta. Nyt viimeisenä keinona valitsin valikosta "Asennettu puskurivaraaja":n lisäksi että järjestelmään on "tehty ohitus". Mitähän tuo Boschin tapauksessa oikein tarkoittaa? Ei meillä mitään erityistä ohitusta ole mutta muistan vanhoissa mainosmateriaaleissa olleen maininnan että tuossa pumpussa on joku ohitusputki jo itsessään, että ei edes tarvitsisi puskurivaraaja patteritaloissa? Tuon ohituksen pääsee valikossa valitsemaan vain jos puskurivaraaja on ensin valittu...
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Jakalamaki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1273 : 12.09.23 - klo:10:55 »
Suoraan päänäytöltä -> info ja sieltä tilasto -> kulutus kompressori löytyy, edellyttäen ettei laskuria ole nollattu, pitäs olla n. 17500h operation time.

Tässä omasta vajaan vuoden viimeisimmät kulutuslukemat.

 SC50   Total op. time   8371 h
 5C51   Supp energy tot   16693 kWh
 5C52   Supp energy heating   13474 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3217 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   3932 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   2759 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1170 kWh
 5C57   Aux consumption tot   5 kWh
 5C58   Aux cons. heating   0 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   4 kWh
 6C60   Compr. Runtime   2621 h
 2C61   Compr. Starts   1444.00

Saako nuo näkyviin pumpun näytöstä vai onko husdata tms apuna?
Bosch 7001i LWM 3-12 + 100L puskuri. 230m kaivo 40mm keräimellä. Talo 1989.Pinta-ala 133+ 110 (kellari ja autotalli). Vesikiertoiset patterit ja khh+psh+s lattialämmityksellä. Enervent Pingvin Eco eAir LTO

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1274 : 12.09.23 - klo:14:38 »
Saako nuo näkyviin pumpun näytöstä vai onko husdata tms apuna?

Husdata. Ylempänä linkki.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1275 : 15.12.23 - klo:12:18 »
Pitkän aikaa (noin 2 vuotta) meni ilman ongelmia sähkökatkojen sattuessa, mutta nyt on tullut viikon sisään kaksi kertaa häiriö 1038. Minulle näkyvä osuus tuosta on ollut päivämäärän ja kellonajan hukkuminen. Ne kun on syöttänyt uusiksi, niin on indikaattorivalo vaihtunut keltaisesta takaisin vihreäksi.

Onko muilla kokemuksia vastaavasta ongelmasta ja jopa tietoa mistä korjata?

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1276 : 04.01.24 - klo:11:05 »
Pitkästä aikaa tuli kurkattua mobiilisoftalta että mitä pumpulle kuuluu. Sanotaan että tieto lisää tuskaa, ja näin kävi myös nyt. Onko tuo ihan normaalia, että pumppu on käyttänyt sähkövastuksia nyt kun ollut näitä kylmiä kelejä (pirkanmaalla keikuttu -25-30ºC välillä useampi päivä).

Toinen mikä pisti silmään, niin tuo menoveden ja paluuveden lämpötilaero, eikös sen pitäisi olla toisinpäin. Vai johtuuko tämä heitto nyt jotenkin siitä, kun käyttää tuota sähkövastusta.





Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1277 : 04.01.24 - klo:11:13 »
Pitkästä aikaa tuli kurkattua mobiilisoftalta että mitä pumpulle kuuluu. Sanotaan että tieto lisää tuskaa, ja näin kävi myös nyt. Onko tuo ihan normaalia, että pumppu on käyttänyt sähkövastuksia nyt kun ollut näitä kylmiä kelejä (pirkanmaalla keikuttu -25-30ºC välillä useampi päivä).

Toinen mikä pisti silmään, niin tuo menoveden ja paluuveden lämpötilaero, eikös sen pitäisi olla toisinpäin. Vai johtuuko tämä heitto nyt jotenkin siitä, kun käyttää tuota sähkövastusta.

*kuvat poistettu*

NYt näyttää vähän järkevämmältä. Ilmeisesti nuo ylempänä olevat meno- ja paluuvesiarvot liittyvät jotnekin siihen, että lämpövastuksia käytettiin.


Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 942
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1278 : 04.01.24 - klo:11:26 »
Tuo appi on kyllä niin kökkö, ettei sillä mitään tolkkua saa MLP:n toiminnasta. Hanki Husdata. Tuossa ekassa kompura kävi 51% ja tokassa 100%. Jos käy 100% + käyttää vastuksia, on osatehoinen. Jos ei käy 100% ja käyttää vastuksia, voisi syynä olla liian kylmä keruu tai väärät asetukset. Käy katsomassa näytöltä miten kylmä keruu on ja näkyykö lämpöpumpun tilassa asteminuuttiarvo tai varoitus liian kylmästä keruusta. Jälkimmäisen teksti suomeksi on aika outo. Jotain "M-alin lämpötil...".
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1279 : 04.01.24 - klo:11:45 »
Tuo appi on kyllä niin kökkö, ettei sillä mitään tolkkua saa MLP:n toiminnasta. Hanki Husdata. Tuossa ekassa kompura kävi 51% ja tokassa 100%. Jos käy 100% + käyttää vastuksia, on osatehoinen. Jos ei käy 100% ja käyttää vastuksia, voisi syynä olla liian kylmä keruu tai väärät asetukset. Käy katsomassa näytöltä miten kylmä keruu on ja näkyykö lämpöpumpun tilassa asteminuuttiarvo tai varoitus liian kylmästä keruusta. Jälkimmäisen teksti suomeksi on aika outo. Jotain "M-alin lämpötil...".

Täytyypä töiden jälkeen käydä katsomassa mitä itse laitteen näyttö kertoo. Tuossa siis oli nimenomaan niin, että kun vastukset olivat päällä, kompura oli tuolla 50% ja kun vastukset sammuivat, nousi kompuran teho 100%.