Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Jaakko80” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1976: Lattialämmitys, 21 °C, 100 m2, 255 m3: 5,51 kW 17 649 kWh
- Talliosa 1976: Patterilämmitys, 12 °C, 30 m2, 72 m3: 1,56 kW 2 960 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,1 kW 20 609 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERI ja LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 35 °C - menovesi lämpötila max 40 °C
• Kiinteistö, 130 m2, 327 m3 4,6 COP 6,22 kW 20 609 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,17 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 7,4 kWh 28 109 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,46 kW 26 349 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 349 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,40 kW 26 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 349 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,8 kW 19 223 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 126 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 126 kWh
Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,43 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 508 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.