Lämpimän alan muutos ei vaikuta isommin laskelman lopputulokseen.
Tässä nyt kuitenkin se pieni muutos huomioituna.:
Talo ”jalppi” MYLLYKOSKI (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Talon alakerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 74 m2, 170 m3: 4,05 kW 11 450 kWh
- Talon yläkerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 59 m2, 136 m3: 2,76 kW 7 179 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,8 kW 18 629 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 133 m2, 306 m3 3,3 COP 6,41 kW 18 629 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,89 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 2,9 SCOP 7,3 kWh 22 629 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -632 kWh 0,20 kW 21 997 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 293 kWh
- Pumpulla tuotetaan 5,20 kW 20 589 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 704 kWh
Yhteensä 21 293 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, (Liian osateho) 5,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -15 C°
▪ Maasta kerätään (2,9 COP) 3,6 kW 14 294 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 999 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 704 kWh) 7 703 kWh
Tarvitaan 164 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,27 l/s (= 16,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,27 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,27 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 18 kPa (0,18 bar)