Ensilukem,alta vailutti siltä, että teillä olisi maalämpökone, jonka lämmitysteho ei olisi ihan riittävä.
Siksi koetin tehdä jonkinlaisen mitotiuslaskelman.
Laskelmaan laitoin tällaisia lähtötietoja:
Alakerta 80 m2, yläkerta 49 m2 yhteensä 129 m2.
Lisäksi siipirakennus (vm. 2005) 22 m2.
Onko oikein.?
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jalppi” MYLLYKOSKI (Kymenlaakso)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Talon alakerta 1939: Patterilämmitys, 21 C°, 80 m2, 192 m3: 4,40 kW 12 434 kWh
- Talon yläkerta 1939: Lattialämmitys, 21 C°, 49 m2, 108 m3: 2,31 kW 6 018 kWh
- Siipirakennus 2005: Lattialämmitys, 20 C°, 22 m2, 51 m3: 0,95 kW 2 587 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,7 kW 21 039 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 151 m2, 350 m3 3,3 COP 7,24 kW 21 039 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,89 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 2,9 SCOP 8,1 kWh 25 039 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -704 kWh 0,23 kW 24 335 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 726 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 23 117 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 609 kWh
Yhteensä 23 726 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian pieni) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -9 C°
▪ Maasta kerätään ( 2,6 COP) 3,5 kW 14 949 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 708 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1678 kWh) 9 386 kWh
Tarvitaan 180 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,26 l/s (= 15,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,26 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,26 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
...
En löytänyt tietoa NIBE F1220-6 koneen lämmitystehosta B0 W50 olosuhteissa.
Olisiko maalämpökoneen lämmitysteho hiukan alhainen taloonne?
...
Edit.: Korjasin virheellisen talon omistajan nimen ja valitun maalämpökoneen lämmitystehon laskelmaan.
Jos annat tarkempia tietoja kohteesta, korjaan laskelmaa vastaamaan paremmin totuutta.