Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin myöskin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Päädyin suunnilleen samoihin lukemiin, kuin sinäkin.
Laslentaohjelman etuvivulla soluun G77 voi kirjoittaa haluamasi ulkolämpötilan ja viereiseen soluun H77 tulee sillä lämpötilalla tarvittava lämmitysteho.
Kun kirjoitin G77 soluun arvon -20 C, tuli lämmitystehoksi 7,51 kW.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”raippa” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 C°
- Talon alakerta 2018: Lattialämmitys, 22 C°, 174 m2, 487 m3: 5,84 kW 19 141 kWh
- Piharakennus 2018: Lattialämmitys, 12 C°, 74 m2, 207 m3: 3,24 kW 7 794 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor_Twin2x25/175, +35 C°, 19 m: 0,16 kW 1 368 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,2 kW 28 302 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 248 m2, 694 m3 4,8 COP 8,70 kW 28 302 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,31 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 10,0 kWh 34 302 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 092 kWh 0,32 kW 33 210 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 210 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 33 210 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 33 210 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,9 kW 25 242 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 968 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 968 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,59 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 113 kPa (1,13 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 62 kPa (0,62 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 738 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤